Fragen und AntwortenKategorie: PelletkesselD20p abzugsventilator schaltung
Hubschrauber antwortete vor 3 Jahren

Hallo,

och habe mir einen d20p Pelletkessel besorgt.

Leider etwas verbastelt.

Wenn ich das richtig verstehe muss das Saugzuggebläse immer laufen?

Ich stelle mir die Frage, wenn der Brenner durch die Pufferfühler aus geht, läuft der Ventilator da weiter?

Der vorbesitzer hatte ein Geschwindigkeitsregel eingebaut mit ein aus schalter.

Bringt mir 0.

Der Ventilator würde dauerhaft laufen, weil der brenner automatisch angehen soll wenn mein Holzkessel nicht läuft.

Was mich stört ist der Ventilator.

Ich will nicht, dass der läuft wenn der Puffer voll ist und der Brenner dennoch L2 freigabe hat.

Eventuell auf die Ladepumpe mit freigeben?



Hubschrauber Schrieb vor 3 Jahren

Ein zweiter Thermostat mit dem Kesselthermostat in Reihe geschaltet kostet 15€ und schaltet den Ventilator ab.
Der Thermostat im Atmos Bedienfeld schaltet den Ventilator ein, der zweite in Reihe umgekehrt angeklemmt schaltet den Ventilator bei z,B. 100 Grad ab.
Beim D20P soll der Ventilator sowieso nur bei Volllast laufen.

3 Antworten
flugzeug2 antwortete vor 3 Jahren

Hi,

Ich habe den Saugzugventilsor nur 20 min nach Brennerstart mit laufen.

Bei mir passt es sonst mit dem Zug zum Schornstein nicht.

Wenn der Saugzugventilsor immer mit läuft kommst du mit den Kesselwerten nicht hin die Verluste sind dann zu hoch.

Mfg

flugzeug2 antwortete vor 3 Jahren

Hi,

Ich habe den Saugzugventilsor nur 20 min nach Brennerstart mit laufen.

Bei mir passt es sonst mit dem Zug zum Schornstein nicht.

Wenn der Saugzugventilsor immer mit läuft kommst du mit den Kesselwerten nicht hin die Verluste sind dann zu hoch.

Mfg

Hubschrauber antwortete vor 3 Jahren

Beim D20P im Pelletsbetrieb soll der Saugzugventilator eh erst ab 16KW Heizleistung laufen.
Bei Brennholz-Notbetrieb nur zum Anheizen.
(so steht`s bei mir in der Anleitung…allerdings mit dem Iwabo Villa S1)