Volli antwortete vor 15 Jahren

hallo leute,

ich brauche eure hilft bei der einstellung des ofens.
ich habe heuer den hv neu bekommen und ich bekomme den nicht in den griff. leider finde ich wenige beiträge über die gs serie.
abzugklappe ist dicht und er raucht weiss oben raus

abgas schwankt zwischen 230 und 160

viel teer

abgasbremsen im kugelraum eingebaut

kaminzug passt ist auf 18 pa

honeywellklappe auf 5mm

stange auf 8 mm

kugelraum braun asche grau

verheize birke trocken

danke im voraus für eure hilfe



20 Antworten
dobia antwortete vor 15 Jahren

moin,

willkommen im forum.
was geht denn genau nicht? weiße abgasfahne ist im winter normal. ist kondensiertes wasser. wo ist der teer? wie trocken ist die birke genau?
abgas sollte 200-230 sein.

Lektüre zum GS für später

grüße
dobia

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

hallo dobia,

die birke hat rf 14%
teer um oberen raum
was mich sehr stört ist die schwankung der abgase inerhalb des abbrandes
bringts was wenn ich die luftzufuhr mit einem belimo regele?
ACD01 ist eingebaut
und die brandzeit ist ca 3,5 stunden kann man die verlängern?
wo genau gehort die schubstange hin? originaleinstellung war 10mm

danke für den link, das habe ich schon gelesen und ich glaube die abgasbremsen habe ich nach deinen fotos gebaut (wenn ich mich nicht irre)
ehe ichs vergesse reinigungs deckel sind dicht
ladomat mit 78er patrone
2x 800 liter puffer

war gerade im keller der hv brennt seit 1,5 stunden und das abgas ist schon wieder auf 180 gefallen

dobia antwortete vor 15 Jahren

teer oben ist normal und kommt vom vergasungsprozeß.
die schwankende abgastemperatur ist mit einem belimo in den griff zu bekommen (ich mache das über den KS45). evtl. kann auch ein zugbegrenzer besserung bringen.
es hat auch jemand die honeywellstange verlängert und damit eine genauer AGT erzielt. aber wenn du eine steuerung hast, die das regeln kann, ist ein belimo die genaueste variante aber auch aufwendigste variante. nach meiner meinung sollte dabei die honeywellsteuerung weiter in betrieb bleiben (sicherheit zulässigkeit)

die abbrandzeit ist ist gut und sollte nicht unbedingt verlängert werden, da dies nur mit teillast möglich ist.

grüße
dobia

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

zugbegrenzer ist verbau
gibts irgendwo eine anleitung für die einstellung des belimo?
genauergesagt wie die klappe stehen muss und der belimo in der kalt stellung

rauchgas sensor und belimo sollte nächste woche da sein
dann nurmehr einbauen und acd01 programmieren

dobia antwortete vor 15 Jahren

der belimo ist das eine, die drosselklappe das andere. wie willst du sie realsieren? meine klappe geht von ganz auf bis 30%. bei weiter zu wird der vergasungsprozeß bei mir zu stark abgewürgt.

grüße
dobia

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

finde nur ich es merkwürdig, dass die AGT bei der vergasung bis auf 180° abfällt(bei einem gs model)? vergast er noch wenn er soweit runter kommt? man kann mit der gesamtluftsteuerung über belimo die AGT konstant halt, jedoch bringst du sie nicht von 180° auf 200°. aber vielleicht beruhigt es die verbrennung soweit, dass die AGT garnichtmehr soweit runter kommt. ich bin schon sehr gespannt ob und wie sich dein kessel dann verhält. drück dir natürlich die daumen!

mfg christian

Manfred antwortete vor 15 Jahren

unimatrix01,

dein Pelimo drosselt zu arg runter und obendrein ist der Rauchgastherostat2 der Fühler viel zu träge. Den Fühler würde ich in das Abgasrohr schieben. Am Belimo beim Schließen die endanschlagkeile soweit enger stellen so das die gewünschte Temoeratur stehen bleibt und beim öffnen auch so stellen dass die Temperatur srhr langsam steigt. Dann hast du schwankungsbereich von bis ca max 5 Grad. Der Kessel brennt dann auch ruhiger.

Unter Atmos Optimierung steht einiges geschrieben.

Die einstellung muß über längeren Zeitraum kontrolliert werden.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

@manfred

ist ein gs der hat keinen belimo

mfg christian

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Alles klar, dann hab ich was übersehen…

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

die belimoklappe habe ich heute schon seber gebaut, nächste woche kommt der motor und der AGT-fühler.

heute habe ich wieder 270c

echt irre

melde mich wieder wenn ich den ofen umgebaut habe.

danke

manter antwortete vor 15 Jahren

Stetiger oder 3 Punkt Belimo?

@all: Kann die ACD sowas steuern?

Gruß Manuel

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

was meinste mit stetiger oder 3punkt?

ja die acd01 kann das steuern software version v3

manter antwortete vor 15 Jahren

Ein stetiger Belimo wird mit einem 0-10V Siganal angesteuert.

Der andere wird über einen 3-Punktregler schrittweise gesteuert. Von Haus aus kann der nur ganz auf oder ganz zu fahren.

Gruß Manuel

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

eigentlich egal, die steuerung taktet den belimo anhand der abgas temp

ich brauche den belimo auf 220v sonst kann ich den nicht steuern

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

hy leute,

seit der regelung nach der abgas temp mit dem belimo,
furzt der ofen 1a

jetz während der ganzen abrandfase genau 180 abgas und 85 kessel temp

was ich vergessen hätte die einstell stange ist nur mehr auf 4 mm

geiler ofen

Vital112 antwortete vor 15 Jahren

Huhu,
stell doch mal ein paar Bilder von deiner Anlage hier ein, denn Bilder sagen mehr als Worte.

Gruß Wolfgang

Volli antwortete vor 15 Jahren

@unimatrix: riecht das nicht schrecklich?

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

volli

unimatrix01 antwortete vor 15 Jahren

no stinkt nicht und raucht nicht warum soll er das?

und ich wohne mitten im wald und mein nächster nachbar ist ca 100m weit weg da würde das nichteinmal auffallen

fotos kommen noch

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

warum soll er das

na darum

seit der regelung nach der abgas temp mit dem belimo,
furzt der ofen 1a

Meinen Tag hast du jedenfalls gerettet!