Fragen und AntwortenDC 25 GS Gebläse klingt komisch
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hi liebe Forenmitglieder,

Habe seit 4 Jahren einen DC 25GS im Einsatz und bin super zufrieden.

Seit 3 Tagen jedoch klingt das GEbläse etwas eigenartig, es klingt so als ob es wesentlich weniger Umdrehungen machen würde und als ob sich von Fall zu Fall die Umdrehungsgeschwindigkeit ändern würde.
Von der Heizleistung her würde ich sagen, dass der Brenner nicht mehr so gut funktioniert, aber ich komme trotzdem auf eine Kesseltemperatur von 95 Grad und die Asche sieht danach auch wie immer aus.

Weiters ist mir seit 3 Monaten aufgefallen, dass der Einschaltknopf Zeitverzögert reagiert, d.h. wenn ich den Hauptschalter einschalte leuchtet er erst nach ca. 5 Sekunden und erst dann springt das Gebläse an.

Haben die 2 Dinge miteinander was zu tun?

Wer kann mir hier weiterhelfen?



23 Antworten
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

moin Herbert,

das ist zu 99% der kondensator. sehr einfach selbst zu wechseln!
Teile gibt es bei 321 meins oder atmos direkt.

Hier die von atmos auf youtube gestellt einbauanleitung

https://www.youtube.com/watch?v=jt3lF2imHiI

Bin mir ziemlich sicher daß dein problem dann weg ist.
P.s. Kondensatorwechsel ist bei allen kesseln etwa gleich und von
daher ist es egal das der gezeigte kessel ein anderer ist!

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

… und immer dran denken…. stromlos muß der kessel sein!!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

falls das doch nicht das problem sein sollte, einfach nochmal melden!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

Vielleicht einfach mal nachschauen ob sich zwischen Lüfterrad und Rückwand Asche festgestetzt hat war vor 4 Wochen bei meinem Schwager auch der Fall, nachdem wir alles sauber gemacht hatten lief das Sauggebläse wieder. Einfach die 4 Flügelschrauben lösen und Gebläse rausziehen und Stecker abziehen.

Mfg. Blitzer

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, oder bei laufenden Lüfter, bei offenem oberen Wärmetauscher / Deckel,
mit Pressluft den Lüfter – Radkasten durchblasen Pressluftreinigung … auch so eine ..,▬

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo Feueresel,

Der Gedanke mit dem Kompressor war mir auch gekommen aber viele haben keinen und da war noch die Sache mit der Staub/Aschenwolke da habe ich die konventionelle Methode vorgezogen (Handbetrieb).

Mfg. Blitzer

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo Blitzer,
wenn in Gebläse / Radkasten zu viel Asche an kommt, sollte man besser auch die Asche unter und
über dem Wärmetauscher rechtzeitig entfernen / absaugen.

Und wenn zusätzlich zur Asche noch kleine Holzkohlepartikel bis auf dem Wärmetauscher geweht werden,
sollte man sich Gedanken über eine Durchsatzdrosselung machen.

Gut Feuer braucht Zeit

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

…. und ob ihr alle richtig liegt…seht ihr wenn das feuer angeht!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Herbert_1969:
Hi liebe Forenmitglieder, […]

Haben die 2 Dinge miteinander was zu tun?

Wer kann mir hier weiterhelfen?

Hi lieber Herbert_1969, konnten wir Dir weiterhelfen

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
blitzer antwortete vor 11 Jahren

Ach wir warten einfach mal ab vieleicht meldet er sich heute Abend noch ist sicherlich noch auf der Arbeit

Mfg. Blitzer

Herbert_1969 antwortete vor 11 Jahren

Hi an Alle,

Danke für die tollen Infos,
habe nicht vergessen zu schreiben, sondern wollte abwarten bis ich was zu sagen habe http://img.webmart.de/f/1.gif

Habe den Kondensator bestellt – sobald ich ihn eingebaut habe meld ich mich dazu nochmals – hoffe das er morgen in der Post ist

lg
Herbert

blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo herbert 1969

Dann können wir davon ausgehen das der Lüfter nicht durch die Asche oder sonst etwas ausgebremst wurde sondern definitiv Kondensator defekt oder hast du erst garnicht gereinigt ?
Weil man es nicht herauslesen kann.

Mfg. Blitzer

Herbert_1969 antwortete vor 11 Jahren

sorry – bin nicht so geübt mit Foren,
Ja habe den gesamten Ofen gereinigt,
hatte auch die Vermutung, dass am Ventilator was ansteht oder blockiert, ist aber nicht der Fall.
Einzig die Lüftungsbohrungen in der Keramik habe ich nicht gereinigt, aber dazu müsste ich diese Ausbauen und dann ist sie vermutlich hinn.

sollte heute noch den Kondensator bekommen und werde morgen berichten.

lg
Herbert

Herbert_1969 antwortete vor 11 Jahren

Tja, leider schlechte Nachrichten,

Der Kondensator ist es nicht,
Habe gestern den Kondensator getauscht – keine Änderung,
Habe den alten wieder angeschlossen, dabei ist mir aufgefallen, dass, wenn ich den Kondensator umpole(Kabeln verkehrt herum anschließe – was ja eigentlich egal ist) läuft bei den ersten 3 Einschlatversuchen der Ventilator für 1 – 2 sek. normal.
Klingt komisch – ist aber so.

Könnte es sein, das es an der SPS liegt? wo finde ich diese?
oder hat vielleicht die Wicklung des Motors etwas?

Tips auf Lager ?

lg
Herbert

blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo

hast du mal am Kabel vom Stecker zum Motor gewackelt vielleicht Kabelbruch,
Oder versucht ihn mal direkt mit 220 v aus der Steckdose versorgt.
Kann aber sein das du den Motor von Hand Starthilfe geben mußt weil du denn Kondensator dann nicht dazwischen hast.
Oder hat der Einschaltknopf einen Wackelkontakt. (Mal mit Pressluft ausblasen aber nocht zu doll pusten.
Wenn möglich würde ich mal die Kabel zwischen den einzelnen Komponenten überprüfen vielleicht ist dort irgendwo ein Kabelbruch oder so.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hast du mal den Sichheitstermostaten gedrückt ist oben auf dem Bedienfeld ist mit einer schwarzen Hutmutter aus Kunstoff abgedeckt. Einfach mal abdrehen und mit einen Kugelschreiber diesen kleinen grünen Stift reindrücken aber nicht zu fest. Ist nur mal so ein Versuch.

Mfg. Blitzer

blitzer antwortete vor 11 Jahren

http://f3.webmart.de/f.cfm?
id=2902459&r=search&q=lufter+l%E4uft+nicht+

Oder bei Suche mal ……Lüfter läuft nicht…… eingeben

Mfg. Blitzer

Herbert_1969 antwortete vor 11 Jahren

Danke für die Tips,
werde das mal mit dem Sicherheitsschalter probieren

melde mich am Dienstag wieder – mache Ostern PC-Frei 😉

lg
Herbert

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Dann wird es schwieriger. Sorry das es mit dem Kondensator
Nicht geklappt hat. Ist eigentlich die Standart Maßnahme bei
Motorproblemen. Jetzt müssen die anderen im forum übernehmen.
Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, um den Fehler einzukreisen sollte man systematisch
vorgehen und mit dem einfachsten Handgriffen anfangen.
Also Stecker auf einwandfreien Sitz kontrollieren,
Kabelverbindungen an der Verteiler / Klemmleiste / Schauben auf festen Sitz kontrollieren.
Auch kann man den Kessel und Rauchgas I Thermostat-schalter
probehalber überbrücken um so erstmal alle möglichen Fehlerquellen
auszuschließen.

Ein Elektriker hat anhand seiner Messgeräte, Duspol-Spannungsprüfer
ein faches Werkzeug der Funktionsprüfung, auch im laufenden Betriebszustand.

Vorsicht – Netzspannung kann tödlich sein.

Ein Elektriker sollte alle Sicherheitsmaßnahmen kennen und kann auch unter Spannung arbeiten und kontrollieren mit abschließender Sicherheitsüberprüfung.

Zum Beispiel wissen die wenigsten, das eine defekte Autobatterie beim starten explodieren kann…

Oder statische Entladung eine lange Funken – Brücke zur Netzspannung herstellen kann – mit tödlichem Ausgang… Herzkammer flimmern mit möglichen nachfolgenden Gehirnschaden ‼

(also Herzmassage bis der / Puls / Atmung / Rettungswagen kommt ‼ )

gesucht gefunden,

http://www.stromtip.de/rubrik2/19837/Erste-Hilfe-bei-Stromschlag.html

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo Feueresel,

Wir wollen jetzt nicht den schlimmsten Ernstfall annehmen aber es ist immer gut auf die Gefahren hinzuweisen, in diesen Sinne euch allen eine gute

Mfg. Blitzer

Herbert_1969 antwortete vor 11 Jahren

Hi an Alle und nochmals danke für die zahlreichen Tipps – es war natürlich das Einfachste 😉

Der Sicherheitsschalter (oder Thermostat)
einmal im kalten Zustand gedrückt und funktioniert wieder.

liebe Grüße
Herbert

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hi da hat der Schalter zwischen gut und böse gehangen, da der Lüfter sporadisch lief

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!