Hallo,
seit drei Tagen tritt bei meinem Atmos DC 25 GSE folgendes Problem auf:
Solange der Lüfter läuft tritt eine vorher nie dagewesene Rauchentwicklung auf, der Rauch tritt aus dem Zugbegrenzer, den Ritzen des Abgasrohrs und sogar aus der Reinigungstür des Kamins aus und zwar so stark, dass innerhalb von 10 Minuten der gesamte Keller vernebelt ist.
Ich verwende das selbe Holz wie vorher auch, es gab keinerlei Einstellungsänderungen, etc..
Beim Abstellen des Lüfters, hört die Rauchbildung auf.
Wer kann mir helfen ??
Vielen Dank !
Mach mal den Zugbegrenzer zu um zu schauen ob der Zug dann in gang kommt. Vieleicht auch mal mit einem Spiegel in die Reinigungsöffnung um zu sehen ob der Kamin oben noch offen ist.
Gruß Klaena
Wenn Du kannst schau mal nach deinem Essenkopf ob dort was zugewachsen ist durch kondensat oder irgendwelchen verfeuerten Spanplatten
Das Problem hatte ich mit meinen alten Festbrennstoffkessel ala Gliederbauweise auch. Hier war der Kamin an keinster Weise zu. Es lag daran, wenn die Sonne auf den Schornsteinkopf schien, es sich darin kühlere Luftschichten festhielten und von Kessel wiederum warme bis heiße Abgase hoch strömten. Da half dann immer nur eine Zeitung in der Reinigungsöffnung anbrennen, oder von oben ein Stück brennendes Kohleanzünder reinwerfen.
Diese Problematik war eber ganz selten und mit meinen GSE bisher noch nicht, bloß gut!!
MfG
Beim Anzünden ensteht im Kamin Kaltluftpfropfen, dadurch
kann der Rauch schwer abziehen.
Ich würde mal die Anzündmethode ändern.
Von oben mit übrigen Holzkohlen bei gechlossene AHK
anzünden. Das nennt man Rauchfreies anzünden.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
ja vielen dank, das war die lösung…der kamin war zu, jetzt gehts wieder.
schönen abend noch ! gruss ro
Versuch es mit Holz und nicht Presslingen von Paletten
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können