Hallo liebe Holzheizer,
ich brauche dringend Rat, da ich nun umstelle auf einen DC 18 SR. Hatte seither einen Buderus S 131 mit oberem Abbrand mit der Steuerung Logomatic 2114.
Die Holzheizung wird seriell mit einem Gaskessel betrieben.
Die Steuerung hat folgende Fühler und Komponenten:
Fülltürschalter
Kesselfühler
Pufferfühler oben
Pufferfühler unten
Abgasfühler
Rücklauffühler
Kesselblockierung Öl/Gaskessel
Am Display der Steuerung kann ich Kesseltemp, Puffer oben/unten, Abgastem. und Rücklauftemp. ablesen.
Folgende Programmiermöglichkeiten hat die Steuerung:
1.Umschaltschwelle – Dieser Wert gibt die Temp. an, die der Holzkessel / Puffer erreichen muß um die Wärmeerzeugung zu übernehmen und den Gaskessel gesperrt wird.
2. Gebläse- Zeit – Erreicht der Holzkessel nicht in der eingestellten Zeit( einstellbar 1- 60min) seinen minimaltemp (einstellbar 50-70°) so wird das Gebläse ausgeschaltet.
3. Differenzregelung – Mit dieser Funktion kann die Pufferladung optimiert werden. Anhand von Kessel- und Puffertemp. wird die Ladepumpe gesteuert (einstellbar ist Temperaturdifferenz und ein oder aus).
4. Puffer max- Die max. Puffertemperatur am Fühler Puffer unten gibt die Temp. an, bis die Pufferladepumpe abschaltet (einstellbar von 70-100°C).
5. Kessel min- Die Kessel min. Temp. gibt die Temp an, ab wann die Kesselpumpe einschaltet (einstellbar 50-70°C).
6. Kessel max.- Die Kessel max. Temp gibt die Temp an, ab wann das Gebläse abschaltet (70-90°C).
7. Abgas max.- Dieser Parameter gibt die Temp. an, ab wann das Gebläse abschaltet ( 200-400°C).
8. Abgas Temp.- Dieser Parameter gibt die Temp. an, ab wann der Holzkessel den Gaskessel Blockieren soll (60-100°c).
9. Bypassschaltung – Steuert mittels Rücklauffühler mein 3- Wegeventil (Rücklauf- Puffer oder Gaskessel (einstellbar ein oder aus + Schaltdiffernz 5-20 K).
Nun die eigentliche Frage- kann ich meinen neuen DC 18 SR mit der oben beschrieben Steuerung betreiben? Möchte nicht auf den Komfort dieser Steuerung verzichten, da ich alle Parameter vom Heizraum aus abfragen kann. Mein Puffer steht in einen seperaten Keller und ich habe keine Lust immer durchs Haus zu rennen um die Puffertem. zu checken.
Bestimmt ist das ein Garantieproblem – ist mit aber Wurst!
Buderus betreibt damit auch seinen Atmos- Nachbau S151.
Die Steuerung hat mich einst 360€ gekostet und es wäre schade diese zu entsorgen.
Ich hoffe im Forum gibt es einige Fachmänner, die dazu eine Meinung haben und mir helfen können.
Vorab vielen Dank mit freundlichem Gruß- Modellbauwaze.
PS: Will jemand günstig einen Buderus S131 erweben ( Bj. 2006).
Ist der 18er SR ein Holzvergaser?
Denn kenne ich garnicht!
Dachte ein Vergaser ist ein …SE oder ein …GSE!!!
Das ist ein DC 18 S der gedrosselt ist auf 14,9 kW.
Und dadurch entgeht man der Messpflicht…??
Nein, nicht mehr.
Gruß Manuel
Gibt es da eine Neuregelung???
Ja, guck mal hier:
BMU
und hier:
Thema Bimsch
Seite 4, evtl. auch noch 1, 5 und wenn du Zeit hast
evtl. auch den Rest.
Gruß Manuel
Hab mir die Zeit genommen und alles gelesen.
Danke manter.
Auch dir einen guten Rutsch nach 2010…
@modellbauwaze:
Ich glaube deine Frage ist hier etwas untergegangen.
Grundsätzlich ist es am Einfachsten, wenn du den Atmos nicht mit der Steuerung regelst, der kann das ganz gut selber.
Da erzielst du auch keinen Komfortgewinn, wenn du den Lüfter damit steuerst.
Evtl. sinvoll ist der Anschluß des Fühlers, der beim Überschreiten einer gewissen Abgastemperatur den Lüfter abschaltet.
Verwendest du den Laddomat zur Rücklaufanhebung?
Die Pufferfühler, den Abgasfühler und den Kesselfühler kannst du natürlich auch anschließen. So werden dann weiterhin alle Werte wie vorher ausgegeben.
Die Garantie verlierst du dadurch auf jeden Fall nicht.
Guten Rutsch.
Gruß Manuel
30,12.2009 – seit 15 Uhr läuft der DC 18 SR in meinem Keller.
In 5 Stunden war der Kesseltausch vollzogen und der Kessel funzt zu meiner vollen Zufriedenheit. Meine Steuerung dient nur als Temperaturüberwachung und Differenzregelung für mein 3- Wegeventil. Den Rest der Steuerung ist alles orginal Atmos.
Kann mir jemand sagen wann der Lüfter abschaltet, wenn der Kessel ausgebrannt ist. Ich habe 56°C Abgas und er schaltet nicht ab.
Gruß
Modellbauwaze
Das legst du mit dem Rauchgasthermostat fest.
Ich kann dir nicht genau sagen ob das beim SR der linke oder der rechte Regler ist. Der wird nach dem Anheizen hochgedreht.
Aber immer erst dann, wenn die Abgastemperatur über 100 grad liegt, sonst geht der Lüfter sofort wieder aus.
Stellung grob zwischen 11 und 1 Uhr, mußt du ausprobieren. Eher auf 1 Uhr.
Gruß Manuel
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können