Fragen und AntwortenDC22GSE mit Oelkessel koppeln
Ellern antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
brauche Ratschlaege wie der DC22GSE mit dem Vissmann Oelkessel Vitola 200 gekoppelt werden kann.

Derzeitige Schaltung siehe Anhang – die Puffer werden nicht geladen da Warmwasser ueber Oelkessel in den Ruecklauf abhaut. Anders Problem ist, dass kein Mischer im Heizkreis eingebaut ist und wenn der Holzkessel 78C bringt die Heizkoerper zu heiss werden. Nun scheint es aber auch so, dass die Vissmann Regelung (Vitotrol 300) kein Mischkreis steuern kann. Stimmt das so?

Vorschlaege fuer eine machbare Schaltung?
Bei Holzkesselbetrieb sollen Puffer geladen und hinterher auch entleert werden. Wenn Puffer leer sind soll Oelkessel Waerme direkt an Heizkreis ohne Pufferspeicher liefern



7 Antworten
Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

So könnte es Funktionieren,

die Schwerkraftbremsen hab ich vergessen.

Normalerweise gibt es Für deinen Ölkessel auch Erweiterungssätze für Mischer.

Gruß Kaffenberger

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Halte die Schaltung von Kaffenberger für sehr gut und einfach zu realisieren.

Gruß

Blümi

jomo1 antwortete vor 16 Jahren

Danke fuer den Vorschlag.
Muesste dann die Heizkreispumpe, -mischer und WW-Pumpe ueber eine zweite Regelung angesteuert werden?
Der Oelkessel waere ja kalt wenn das 3-Wegeventil zu macht und wuerde versuchen seinen Kessel warm zu machen, oder?

mfkpat antwortete vor 16 Jahren

Habe mir einen zweiten Ölkesseltemperaturfühler besorgt und oben am ersten Puffer mit Wärmeleitpaste hingepappt. Wenn Puffer warm genug denkt der Öler er wäre warm.
Bei Umschalten von Holz auf Öl muß dann nur auch der Fühler mit umgeschalten werden.

Ellern antwortete vor 16 Jahren
jomo1:
Danke fuer den Vorschlag.
Muesste dann die Heizkreispumpe, -mischer und WW-Pumpe ueber eine zweite Regelung angesteuert werden?
Der Oelkessel waere ja kalt wenn das 3-Wegeventil zu macht und wuerde versuchen seinen Kessel warm zu machen, oder?

Das kommt auf die bei Dir vorhandene Regelung an.

Gruß
Michael

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Die Idea mit dem zweiten Fühler ist genial von mfkpat, den einige Reglungen lasen erst die Pumpen laufen wen der Kessel mehr wie 30 bis 40°C hat. Es geht eben auch mit einfachen Mitteln.

Gruß

Blümi

Ellern antwortete vor 16 Jahren
mfkpat:
Bei Umschalten von Holz auf Öl muß dann nur auch der Fühler mit umgeschalten werden.

Das heisst aber auch, das wenn der Puffer kalt ist geht der Öler nicht automatisch in Betrieb?

Gruß
Michael