Fragen und AntwortenDC25GSE + Länge Edelstahlaussenkamin
suncamel antwortete vor 11 Jahren

Hallo zusammen,
ich würde gerne einen DC25GSE in einen Garagenanbau einbauen. Ich kann aber nur einen doppelwandigen Edelstahlaussenkamin mit einer wirksamen Kaminlänge von 5,50 m und einem 1,00 m langen innerem Rauchrohr verbauen.
(Laut Kaminberechnung Ø 180; 9,90 m Kaminlänge)javascript :%20DoSmilie(‚%20 %20′);
Betreibt einer einen Holzvergaserkessel mit einem solch kurzen Kamin? Bitte melden!
Herzlichen Dank



12 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, was ergeben die Berechnungen für den Kaminzug, in Pa ?
Bei der geforderten Kaminhöhe, spielt auch die Höhe der umliegenden Bebauung eine Rolle
Nicht dass das Abgas dann irgendwo in der Nähe durch Fenster kommt.

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Pelikan antwortete vor 11 Jahren

Atmos gibt 18 Pa vor, bei einem ETA Kessel sind es nur 5 Pa, das verwundert mich etwas.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Pelikan:
Atmos gibt 18 Pa vor, bei einem ETA Kessel sind es nur 5 Pa, das verwundert mich etwas.


Kaminzug 2 Pa bei Teillast / 5 Pa bei Nennlast erforderlich
über 30 Pa ist ein Zugbegrenzer erforderlich

Der hat einen geregelten Abgaslüfter …

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Pelikan antwortete vor 11 Jahren

für den DC25GSE ist nur ein Kaminzug von 5 Pa bei Nennlast erforderlich, wo bekomme ich den Wert schriftlich für meinen Schorni?

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Pelikan:
für den DC25GSE ist nur ein Kaminzug von 5 Pa bei Nennlast erforderlich, wo bekomme ich den Wert schriftlich für meinen Schorni?

…, laut den Unterlagen braucht der DC30GSE 30pa und der DC25GSE 18 pa
Quelle:
http://www.atmos-zentrallager.de/produkte/holzvergaser/holzvergaser-gse-serie.html

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Pelikan antwortete vor 11 Jahren

Soweit war ich ja schon, die Frage ist ja wieviel Sicherheit Atmos in die 18 Pa gepackt hat und ob es nicht mit weniger genauso geht.
Es kann ja sein, daß es einer einfach ohne Kaminberechnung gemacht hat.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Pelikan:
Soweit war ich ja schon, die Frage ist ja wieviel Sicherheit Atmos in die 18 Pa gepackt hat und ob es nicht mit weniger genauso geht.
Es kann ja sein, daß es einer einfach ohne Kaminberechnung gemacht hat.

Nur mal so ein Gedankenspiel
angenommen der kalte Kessel ist am hochfahren und der Strom fällt aus und der frei stehende Edelstahlkamin kühlt schnell ab.
Wer garantiert das der Kessel dann nicht rückwärts zieht.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Pelikan:
Soweit war ich ja schon, die Frage ist ja wieviel Sicherheit Atmos in die 18 Pa gepackt hat und ob es nicht mit weniger genauso geht.
Es kann ja sein, daß es einer einfach ohne Kaminberechnung gemacht hat.

JörgW – Kessel: Atmos GSE 40 mit Lufttrennung und FT
Druckdifferenz -20Pa – 160er Zug mit 5,5 m Höhe
Quelle: 16.12.14 JörgW
Klick ►http://www.holzheizer-forum.de/index.php/Thread/1311-HVG-Feinstaubmessung-alle-2-Jahre/?postID=13496#post13496 ◄ klick

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 11 Jahren

Hallo Pelikan Gefunden weiter oben….
von winnie3pooh
++++Hallo alle zusammen,

so, nun war es bei mir auch so weit, Erstmessung hat es bei mir nie gegeben, da die Werte dieses Jahr noch nicht so scharf sind, habe ich die Prüfung dieses Jahr noch machen lassen.

Um 14.00 Uhr den Kessel angeheizt, feinste Buche, Restfeuchte 12-13%, noch ein wenig kleiner gemacht die Stücke, und los ging es.
Der Schornie hatte sich zu um 15.30 Uhr angemeldet, kam dann aber schon um 15.00 Uhr. Ich voller Panik, da nichts lief wie sonst, Rest O2 lag bei NULL , der Schornie nur, keine Panik, das dauert noch ein wenig bis das Gerät bereit ist.
20 min später war sein Gerät so weit, erst Abgastemperatur und Zug gemessen, und dann ging es los, O2 lag immer noch bei Null,
das fand sein Gerät gar nicht so gut, und hat gleich ne Fehlermeldung raus gehauen und die Messung abgebrochen. nun wieder 15 min warten, nach 20 min war das Ding immer noch nicht bereit, beim Gewicht war noch eine Restmenge. Gerät ausgeschaltet, wieder gestartet und 15 min gewartet, zwischendurch gabs noch zwei Kaffee für den Schornie. O2 war bei 6%, eingestellt 4%, mit fallender Tendenz, aber egal, Messung gestartet, und 15 min gewartet, er sagte nur, kein Problem das läuft.

Ergebniss der Messung:
Wärmeträgertemperatur 80°
Gefunden,ein-zwei Berichte weiter oben Abgastemperatur 173° – sonst eingestellt auf 160°
Sauerstoffgehalt 8,3% – sonst immer auf 3,5% eingestellt
Druckdifferenz -20Pa – 160er Zug mit 5,5 m Höhe
CO Gehalt 0,65 g/m³
Staubgehalt 0,049 g/m³
Gebühren 129,90 €

Prüfung bestanden auch bei der nächsten wird es keine Probleme geben.

So viele Probleme beim Abbrand hatte ich schon lange nicht mehr, ich meinte es wohl zu gut mit dem kleinen Buchenholz,
oder es hat sich etwas über die Düse gelegt. Wir hatten zwischendurch nochmal die Tür auf gemacht, es brannte da ganze Holz…..++++

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

@suncamel, jetzt kannst Du noch Steuerzeichen für „zitieren“ lernen

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
„zitieren“

suncamel:
Hallo Gruß

@suncamel, jetzt kannst Du noch Steuerzeichen für „zitieren“ lernen

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 11 Jahren

Nobody is….