Hallo allerseits,
ich habe seit Mai erstmalig einen DC30GSE. Habe nun, um die Verbrennung zu optimieren, sowohl Rauchzug- als auch Brennraumthermometer nachgerüstet. Letzteres an der unteren Tür seitlich vor den Abgasbremsen.
Rauchgas pendelt zwischen 200 und 210°C, Brennraum hat 530..560°C. Ich heize aussschliesslich mit vorjahriger Kiefer, Holzfeuchte ca 15%, die es bei mit hinterm Haus in Massen gibt.
In anderen Beiträgen wird eine Brennraumtemperatur von etwa 620°C favorisiert, die ich eigentlich nie erreiche. Nun habe ich begonnen, mit den Primär- und Sekundärluftklappen zu spielen, was aber nicht wirklich etwas bringt.
- Wird mit den Primär- und Sekundärluftklappen wirklich nur das Verhältnis beider eingestellt oder auch die Gesamtluftmenge?
- Wie könnte ich die BRT höher bekommen? Der Kessel läuft sehr ruhig und hat nicht das in manchen Foren beschriebene „Brummeln“.
- Die Belimo- Klappe öffnet/ schliesst aller 10min. Ist das normal oder lässt sich dies verbessern?
Danke.
zu 2 u. 3 probiere mal das Spaltmaß ( bei geschlossener ) der Belimo- Klappe etwas größer einzustellen.
zu 2 sekundär Luft etwas weniger.
zu 1 alles zusammen ist voneinander abhängig.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!