Dieter_R antwortete vor 4 Jahren

Hallo,

Irgendwie läuft mein Kessel nicht mehr rund.

Meine Vergasung bricht immer wieder zusammen.

Ich heize ihn an und nach einiger Zeit hat der Brennraum eine Temp. Von 600 grad und wenn ich mit einem Kupferrohr als hör verstärker an der unteren Türe lausche hört man richtig laut die Vergasungflamme.

Aber aufeinmal ist sie weg und die BRT wird immer weniger, nach kurzem Öffnen der oberen Einheiztüre geht die BRT wieder nach oben.

Kaminzug regler ist vorhanden, und auf ca 15 eingestellt.

Mein Kessel hat nur EINEN Schieber für Primär/Sekundärluft und der ist auf 4-5mm eingestellt.

Vielen Dank schonmal

Rene



2 Antworten
Feueresel antwortete vor 4 Jahren

Hallo Rene,

wurde der Thermostartregler, der mit der Kettenzugklappe richtig eingestellt?

Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rene Gra Schrieb vor 4 Jahren

Denke schon, er schließt die Klappe kurz vor 80 °C aber wenn ich gut beladen habe fängt sie aufeinmal an zu klappern.
Der Schornsteinfeger war ja heute bei mir für die 2 jährige Messung.
Habe bestanden 🙂, aber gerade noch an der Grenze.
Bei der Messung war mein ppm Wert zuerst gut bei 500-600 nur dann ist der aufeinmal während der Messung sehr schnell auf 3000 angestiegen, aber hat sich dann auch wieder auf 500 reduzieren. Der Abrand ist anscheinend sehr unruhig.
Der Kaminzug ist laut Messung bei 19.

Dieter_R antwortete vor 4 Jahren

Hallo,
du hast mit Sicherheit zu wenig Primärluft. Das Holz fängt im Kessel an nach oben abzubrennen, die Flamme reißt ab. Habe ich bei meinem, auch durch die FlammTronik gesteuerten Kessel, mehrfach erlebt. Erst eine genügend große Öffnung der Primärluftklappe hat Abhilfe geschaffen.
Den Thermostatregler würde ich so einstellen, dass du immer noch genug Rest Luft hast, also Spalt mindestens 10 mm auch wenn die Klappe geschlossen ist.
Seit ich das alles so eingestellt habe, ist Ruhe im Karton. Ich hatte ebenfalls vor 2 Wochen die Messung. Kommentar der Schornsteinfegers: „die Werte sind besser als bei manchen Neuen.“
Die Grenzwerte wurden maximal zu 20 % ausgereizt…
HopeThisHelps
Dieter