Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe den Kombikessel DC32SP mit dem Pelletsbrenner A25 reicht es wenn ich am Pelletsbrenner die zwei Fühler TV und TS anschließe?
Schaltet sich dann der Pelletsbrenner automatisch ein und aus wenn der Pufferspeicher kalt bzw. warm ist?
oder brauche ich das Modul AD03 mit 4 Fühler? (Satz AS2012)
Mfg
Hallo,
Schon mal hier geschaut und gelesen
Nur so als Info
Mfg. Blitzer
Hallo,
Schon mal hier geschaut und gelesen
Nur so als Info
Mfg. Blitzer
da könnte ich mir das kaufen oder…?
Mein Problem ist das in der Anleitung einmal steht das, das Saugzuggebläse nicht mitläuft wenn der A25 Brenner läuft nur wenn ich mit Holz heize läuft es mit und ein paar Seiten weiter steht das, das Saugzuggebläse mit laufen muss wenn der A25 Brenner läuft.
Was ist da jetzt richtig? Wenn ich nur zwei Fühler benutze die im Pufferspeicher die Temperatur messen läuft das Saugzuggebläse nicht mit. Ist das so richtig oder muss es auch beim Pelletsbrenner laufen?
Mfg
da könnte ich mir das kaufen oder…?
Mein Problem ist das in der Anleitung einmal steht das, das Saugzuggebläse nicht mitläuft wenn der A25 Brenner läuft nur wenn ich mit Holz heize läuft es mit und ein paar Seiten weiter steht das, das Saugzuggebläse mit laufen muss wenn der A25 Brenner läuft.
Was ist da jetzt richtig? Wenn ich nur zwei Fühler benutze die im Pufferspeicher die Temperatur messen läuft das Saugzuggebläse nicht mit. Ist das so richtig oder muss es auch beim Pelletsbrenner laufen?
Mfg
Hallo,
Also ich hatte einen DC25SP bei diesen Kessel lief der Lüfter des Kessels nicht mit wenn der Pelletbrenner in Betrieb war.
Erst wenn ich mit Stückholz geheizt hätte und zuvor den Schalteromgelegt hätte von Pelletbetrieb auf Stückholzbetrieb lief der Lüfter.
Ich hatte allerdings einen Iwabo villa S1 Pelletbrenner an diesen Kessel verbaut
Vielleicht nochmal genau nachlesen es kann ja sein das du da was durcheinander bringst. In meiner Beschreibung von DC25SP habe ich da nichts von gelesen den hatte ich von 2005 bis 2015 in Betrieb und da hat 10 jahre lang kein Gebläse/Lüfter im Pelletbetrieb mitgelaufen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich hatte einen DC25SP bei diesen Kessel lief der Lüfter des Kessels nicht mit wenn der Pelletbrenner in Betrieb war.
Erst wenn ich mit Stückholz geheizt hätte und zuvor den Schalteromgelegt hätte von Pelletbetrieb auf Stückholzbetrieb lief der Lüfter.
Ich hatte allerdings einen Iwabo villa S1 Pelletbrenner an diesen Kessel verbaut
Vielleicht nochmal genau nachlesen es kann ja sein das du da was durcheinander bringst. In meiner Beschreibung von DC25SP habe ich da nichts von gelesen den hatte ich von 2005 bis 2015 in Betrieb und da hat 10 jahre lang kein Gebläse/Lüfter im Pelletbetrieb mitgelaufen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich habe ja jetzt einen P25 mit A25 Pelletbrenner der ist mit 2 Fühlern angeschlossen einer oben im Puffer und der andere unten im Puffer über diese beiden Fühler wird der A25 angesteuert wenn.
Wenn die Temperatur oben einen eingestellten Wert unterschreitet A25 an dann wird solange vom A25 aufgeheizt bis am Unteren Fühler eine eingestellte Temperatur erreicht wird. Das beht nin immer so hin und her. Also ob da nun das Gebläse des DC32SP mitlaufen muß glaube ich nicht außer du bist mit Stückholz am Heizen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich habe ja jetzt einen P25 mit A25 Pelletbrenner der ist mit 2 Fühlern angeschlossen einer oben im Puffer und der andere unten im Puffer über diese beiden Fühler wird der A25 angesteuert wenn.
Wenn die Temperatur oben einen eingestellten Wert unterschreitet A25 an dann wird solange vom A25 aufgeheizt bis am Unteren Fühler eine eingestellte Temperatur erreicht wird. Das beht nin immer so hin und her. Also ob da nun das Gebläse des DC32SP mitlaufen muß glaube ich nicht außer du bist mit Stückholz am Heizen.
Mfg. Blitzer
okay danke für deine Hilfe dann lass ich Ihn auch so laufen.
okay danke für deine Hilfe dann lass ich Ihn auch so laufen.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe den Kombikessel DC32SP mit dem Pelletsbrenner A25 reicht es wenn ich am Pelletsbrenner die zwei Fühler TV und TS anschließe?
Schaltet sich dann der Pelletsbrenner automatisch ein und aus wenn der Pufferspeicher kalt bzw. warm ist?
oder brauche ich das Modul AD03 mit 4 Fühler? (Satz AS2012)
Mfg
Hallo,
Schon mal hier geschaut und gelesen
Nur so als Info
Mfg. Blitzer
Hallo,
Schon mal hier geschaut und gelesen
Nur so als Info
Mfg. Blitzer
da könnte ich mir das kaufen oder…?
Mein Problem ist das in der Anleitung einmal steht das, das Saugzuggebläse nicht mitläuft wenn der A25 Brenner läuft nur wenn ich mit Holz heize läuft es mit und ein paar Seiten weiter steht das, das Saugzuggebläse mit laufen muss wenn der A25 Brenner läuft.
Was ist da jetzt richtig? Wenn ich nur zwei Fühler benutze die im Pufferspeicher die Temperatur messen läuft das Saugzuggebläse nicht mit. Ist das so richtig oder muss es auch beim Pelletsbrenner laufen?
Mfg
da könnte ich mir das kaufen oder…?
Mein Problem ist das in der Anleitung einmal steht das, das Saugzuggebläse nicht mitläuft wenn der A25 Brenner läuft nur wenn ich mit Holz heize läuft es mit und ein paar Seiten weiter steht das, das Saugzuggebläse mit laufen muss wenn der A25 Brenner läuft.
Was ist da jetzt richtig? Wenn ich nur zwei Fühler benutze die im Pufferspeicher die Temperatur messen läuft das Saugzuggebläse nicht mit. Ist das so richtig oder muss es auch beim Pelletsbrenner laufen?
Mfg
Hallo,
Also ich hatte einen DC25SP bei diesen Kessel lief der Lüfter des Kessels nicht mit wenn der Pelletbrenner in Betrieb war.
Erst wenn ich mit Stückholz geheizt hätte und zuvor den Schalteromgelegt hätte von Pelletbetrieb auf Stückholzbetrieb lief der Lüfter.
Ich hatte allerdings einen Iwabo villa S1 Pelletbrenner an diesen Kessel verbaut
Vielleicht nochmal genau nachlesen es kann ja sein das du da was durcheinander bringst. In meiner Beschreibung von DC25SP habe ich da nichts von gelesen den hatte ich von 2005 bis 2015 in Betrieb und da hat 10 jahre lang kein Gebläse/Lüfter im Pelletbetrieb mitgelaufen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich hatte einen DC25SP bei diesen Kessel lief der Lüfter des Kessels nicht mit wenn der Pelletbrenner in Betrieb war.
Erst wenn ich mit Stückholz geheizt hätte und zuvor den Schalteromgelegt hätte von Pelletbetrieb auf Stückholzbetrieb lief der Lüfter.
Ich hatte allerdings einen Iwabo villa S1 Pelletbrenner an diesen Kessel verbaut
Vielleicht nochmal genau nachlesen es kann ja sein das du da was durcheinander bringst. In meiner Beschreibung von DC25SP habe ich da nichts von gelesen den hatte ich von 2005 bis 2015 in Betrieb und da hat 10 jahre lang kein Gebläse/Lüfter im Pelletbetrieb mitgelaufen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich habe ja jetzt einen P25 mit A25 Pelletbrenner der ist mit 2 Fühlern angeschlossen einer oben im Puffer und der andere unten im Puffer über diese beiden Fühler wird der A25 angesteuert wenn.
Wenn die Temperatur oben einen eingestellten Wert unterschreitet A25 an dann wird solange vom A25 aufgeheizt bis am Unteren Fühler eine eingestellte Temperatur erreicht wird. Das beht nin immer so hin und her. Also ob da nun das Gebläse des DC32SP mitlaufen muß glaube ich nicht außer du bist mit Stückholz am Heizen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Also ich habe ja jetzt einen P25 mit A25 Pelletbrenner der ist mit 2 Fühlern angeschlossen einer oben im Puffer und der andere unten im Puffer über diese beiden Fühler wird der A25 angesteuert wenn.
Wenn die Temperatur oben einen eingestellten Wert unterschreitet A25 an dann wird solange vom A25 aufgeheizt bis am Unteren Fühler eine eingestellte Temperatur erreicht wird. Das beht nin immer so hin und her. Also ob da nun das Gebläse des DC32SP mitlaufen muß glaube ich nicht außer du bist mit Stückholz am Heizen.
Mfg. Blitzer
okay danke für deine Hilfe dann lass ich Ihn auch so laufen.