Mein DC40GS zeigt nur 130 c Abgastemperatur ???
Laddomat 72 Patrone Pumpenstufe 2
Schiedel 16 cm Kamin ab Kellerboden ca. 10-11 M
Der Zuluftregler in den Kamin ist auch etwas geöffnet
Vorlauf liegt schön stabil bei 88-90 C, Kaltwasserkühlung
zieht nie an
Ventilator lauft nur beim Anheizen , dann nicht mehr…
Soll ich pumpenstufe 3 fahren , also mehr Wasser in den Kessel , damit er mehr leisten muß und dann mehr Abgastemp.
erzeugt ?
christian
Sufe 3 und Kesseltemperaturregler auf Max.
Rauchgasthermostat auf 11-13 Uhr, sobald die Abgastemperatur
nach dem Anheizen auf ca. 120 Grad ist.
Die genaue Position mußt du ausprobieren.
Der Lüfter muß durchlaufen.
Gruß Manuel
Wie ist die Stellung des Kesselthermostates?
Gruß Matze
Hallo noch mal,
Hab Dir mal ein photo reingestellt wie meine Thermostate bei Betriebstemperatur stehen,
Fahre damit Abgastemps von 250 -300°C welche beim DC40GS durchaus normal sind.

Gruß Matze
Hallo Matze !
Danke für Dein Interesse !
Also mein DC 40 GS (nicht GSE )ist Bj.:2007 und Kesselthermostat ist getrennt vom Rauchgasthermostart
also anders als auf Deinem Foto
Bei oben beschriebener Fahrweise ist Kesselthermostat genau
zwischen MIN und MAX , würde ich nur 1 cm weiter Richtung MAX drehen springt der Lüfter sofort an , aber ich tue es nicht , weil eh schon 88 C Vorlauf erreicht ist….
Ich hab aber wo gelesen , dass der atmos auch mit dem natürlichen Schornsteinzug vergast ohne Lüfter , aber eben
mit nur 50-70% Leistung , dafür geht wenig Abwärme in den
Kamin verloren (aber 130-150C ist einfach zuwenig)
Probiere demnächst Pumpenstufe 3 und reinige Wasserfilter
der zwischen Puffer und Kessel liegt , vieleicht ist er zu
mit Dreck und bremst bei Stufe 2
bis bald
christian
Hallo Christian,
Egal ob GSE oder GS Kessel, das Saugzuggebläse sollte bei Betrieb immer laufen. Der GSE Kessel hat den Vorteil wenn er rtichtig eingestellt ist das dieses Gebläse sich durch den Belimo regelt bei entsprechenden Temperaturen.
Hast Du eventuell schon mal die 78 er Laddomatpatrone probiert?
Dein Problem schildert sich so das Du das warme Wasser nicht in den Puffer bekommst. ielleicht hängt irgendwo auch ein Entlüfter.
Hartmut sagt immer der WEG ist das Ziel.
Probiere immer einen Schritt nach dem anderem undDu wirst den Weg und das Ziel finden.
Das ging mir und sicher vielenanderen am Anfang auch so.
Ich bleibe mal am Thema dran, bei uns im Dorf laufen noch drei GSE Kessel und werd mal gukken was da so los ist.
Gruß Matze
wenn du ein Edelstahlkaminrohr hast, wäre die Abgastemperatur doch echt wurst. Sei froh daß dein Kamin so stark zieht, und du zufällig ein solides Gelichgewicht beim Abbrand hast, mit deinen Werten hast du doch einen super Wirkungsgrad.
Die Abgastemperatur hochjubeln vergrößert nur die Verluste.
Viel interessanter wäre es, was im „Naturzugmodus“ an Schadstoffen produziert wird, da könnte eher der Hase im Pfeffer liegen. Qualmt es aus dem Schornstein?
Hallo Spacy,
ag richtig sein dass der Kessel im Naturzug funktioniert aber sicher nicht auf Dauer.
Das Prinzip des Holzvergaser basiert aber auf abgestimmte Luftzufuhr für die Verbrennung.
Sollte es sein das der Naturzug funktioniert dann brauche ich aber auch keinen Vergaser bzw Holzgaserzeuger
(ATMOS GENERATOR) sondern kann mir einen normalen Feststoffkessel verbauen.
Die annähernd erreichbaren und vorgeschriebenen Werte (Abgas etc. ) lassen sich nur mit einem ordentlich eingestelltem Kessel dieser Sorte erreichen und da muss man halt hinarbeiten.
Gruß Matze
Hallo Matze !
Habe kein problem die puffer zu füllen , werden alle
knallvoll mit 80 C , obwohl kessel 88 c Vorlauf anzeigt..
Wo die 8 C Differenz bleiben weiß ich nicht…
Angeblich kommen sie erst in die Puffer , wenn der Rücklauf
mit 80 c daherkommt , also im 2.Anlauf ??
Hallo Spacy !
Abgesehen von der langen Abbrandzeit und möglicherweise
schlechten Abgaswerten , kann dem keramikschiedel Schaden
entstehen bei 150 c Abgas ? Er ist ja innen glasiert also
gegen Kondenswasser geschützt ?
Am Schornstein kommt wenig völlig weißer Rauch , fast nichts
Der Kesselund alle Abgaszüge sind pickobello gereinigt
christian
PS : Es gibt aber einen Grund warum der 40 GS im Naturzug stabil lauft und der GSE eher nicht…
Der GSE hat Rohre um die letzte Abgaswärme rauszuholen und
einen wegen BAFA 5% höheren Wirkungsgrad
Der GS hat nur einen einzigen breiten Schacht und weniger
Widerstand als der GSE , deshalb auch höhere Abgaswerte bei
Volllast aber auch eine besere möglichkeit im Naturzug stabil
zu bleiben bei nur 70% Leistung
Dreh auf! Anders kokelt der Kessel nur.
Das kesselthermostat zeigt nicht genau an. Lies die Temperatur am Laddomat ab.
Die Kesseltemp. regelst du mit der Klappe am Honeywell.
Die muß bei 90 Grad geschlossen sein.
Gruß Manuel
edit: Ich glaube nicht, dass der Kessel
ohne Lüfter vergast.
Ich schwöre: er ist stabil im Naturzug !
Aber er ist doch ein ganz anderer Kessel als der GSE , er ist
ein GS Typ der bei 85% Wirkungsgrad nicht BAFA fähig ist ,
daher könnt Ihr mir wenig helfen , weil Ihr den Kessel nicht
kauft und auch im forum keiner einen hat
Ist eine Österreich Angelegenheit , hier förderfähig und weiter verbreitet , aber leider haben wir kein forum um darüber Erfahrungsaustausch zu betreiben
Aber ich werde jetzt noch überprüfen mit Temp.Fühler ob am
Kesselausgang die Vorlauftemp. auch 88 C ist wie es der
Kesselthermometer anzeigt….
christian
dann müßte dein Schornstein eigentlich auch feuchteunempfindlich sein, von daher also wohl wurst
hallo,
habe einen 30 GSE und habe auch nur eine Abgastemperatur um die 130 Grad. Habe nun festgestellt, wenn ich die Klappe von Honeywell von Hand etwas aufhalte, so ca. 30 sek., geht meine Abgastemperatur wieder hoch auf ca 200 Grad. Nach ca. 10 min fällt diese wieder auf ca. 130 Grad. Da ich ja kein Experte bin vermute ich, dass irgendwie zu wenig Luft reinkommt, aber woran das liegt, keine Ahnung.
Dreh auf! Anders kokelt der Kessel nur.
Das kesselthermostat zeigt nicht genau an. Lies die Temperatur am Laddomat ab.
Die Kesseltemp. regelst du mit der Klappe am Honeywell.
Die muß bei 90 Grad geschlossen sein.
Gruß Manuel
edit: Ich glaube nicht, dass der Kessel
ohne Lüfter vergast.
FALLS
-der Schornsteinfeger nicht meckert
-die Nachbarn sich nicht beschweren
-der Kessel und Schornstein nicht über das normale Maß hinaus verdreckt
ist es doch völlig Wurst, wie die Wärme erzeugt wird.
Man könnte im „Naturzugbetrieb“ mal aufs Dach klettern und am Schornstein schnuppern, sowie die Abgastemperatur messen. Riecht es nur schwach, dann kann es von den Schadstoffen zumindest nicht katastrophal sein.
Eine Messung vom Schornsteinfeger wäre interessant, aber ob man da schlafende Hunde weckt?
Sichtbarer Rauch ist fast immer eine Katastrophe was die Werte angeht. Muß aber nicht sein.
Was macht dich so sicher, dass der Kessel vergast?
Der Wirkungsgrad ist nicht annähernd gleich gut ohne Vegasung.
Und wenn ein 40GS vergast ist das Abgas 100%ig heißer als 130 Grad.
Und der Ventilator muß durchlaufen, sonst hat er nicht lange Freude an dem Teil. Der Kessel ist ein Volllastkessel.
Gruß Manuel
edit: Die Vergaserflamme ist immer 1000 Grad heiß oder mehr.
Wie soll da so eine Abgastemp rauskommen?
mit nur 50-70% Leistung , dafür geht wenig Abwärme in den
Kamin verloren (aber 130-150C ist einfach zuwenig)
DC 40 GS ist ein Holzvergaser und kein Brennwertkessel….
Wie schaut oben am Kamin innen aus, ist trocken oder fängt zu versotten an ?.
Wie lange brennt sann dein Naturzugkessel mit einer Holzfüllung ?
Meiner DC 50 GSE brennt mit durchlaufende Gebläse 51/2 h.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
moin,
bei 130° Abgas kann der kessel nicht die nennleistung und die abgaswerte bringen. dazu ist eine flammtemperatur von über 1000°C nötig was eine höhere abgastemperatur mit sich bringt (bei einem GS etwa 230°).
eventuell zeigt das thermometer auch nicht die richtige temperatur an (den fall hatti ich auch schon). die optimale position ist etwa 30 cm hinter dem abgasstutzen in der mitte des abgasstromes. bitte mal prüfen.
grüße
dobia
Danke für eure fachkundigen Kommentare !
Habe heute mit Pumpenstufe 3 angeheizt und folgende
Unterschiede festgestellt :
1) Abgastemperatur ständig zwischen 200 -250 C
Habe bei 250 C einen Backofenthermostat eingebaut
der das schwarze Kabel des Lüfters unterbricht
(mit dem roten Kabel ist er langsamer weitergelaufen)
2) Der Rauch am Schornstein ist nur mehr ganz schlecht
sichtbar und kein Geruch ums Haus
Bei 130 C hat der weisse Rauch eine minimale kleine
brauntönung gehabt aber fast unmerklich , recht merklich
ist der geruchsunterschied
3) Eine volle Ladung trockenes Bauholz 12% feucht hat 4,5 h
gebraucht zum Abrand und ca. einen 1000 Lit Puffer von
40 C auf 85 C angehoben , das hätte bei 130 C etwa 1,5 h
länger gedauert
FAZIT :
Ich mache weiter mit 200 C bis 250 C , weil was bringt das
Herausquetschen von 5 % Wirkungsgrad wenn die abgase schlecht sind , womöglich der Kamin leidet , es stinkt ums
Haus , und das bauholz sowieso für eine kiste Bier am Garagenplatz abgekippt wird und faktisch nichts kostet
christian
PS : Was auch herausgekommen ist bei dieser Untersuchung , der Kesselthermostat lügt !
Bei 88 C kommen am Ladomat nur 81 C an und im Puffer auch nicht mehr !!!
Sieh mal nochmal nach deinem Zugbegrenzer und dem Honeywell, sowie der Primärluft.
Normalerweise sollte die Abgastemperatur auch so unter 250 Grad bleiben.
Der Wirkungsgrad ist so besser, als im Naturzug.
Das hat nichts mit der Abbrandzeit zu tun!
Gruß Manuel
edit: 4,5 Stunden sind ziemlich lang um 1000l von 40 auf 85 Grad zu erhitzen. Incl. Anheizen sollte das auch mit Bauholz in max. 3 Stunden drin sein. Oder beheizt du so viel Fläche?
Ja , deine Frage ist nicht unbegründet , ich ging um 15 uhr
ausser haus , habe voll aufgefüllt mit Holz , 1.Puffer war
voll mit 82 C 2.puffer war herunten auf 40 C , komme um
19 Uhr nach hause und 2.Puffer ist auch voll mit 82 C , auch
das haus hat in diesen 4 h verbraucht….
In der Schule in Physik habe wir gelernt 1 Watt ist jene
menge Energie um 1 lit. Wasser um 1 Grad C pro h zu erwärmen
also 1 KW sollten 1000 Lit. um 1 Grad erwärmen
Der DC 40 GS hat 40 KW Leistung und sollte so gesehen in 1
Stunde einen 1000 Lit Puffer um 40 grad C anheben
er sollte also in 3 h Abbrand alle 3 Puffer aufladen !!!
Da stimmt irgendwas mit der Leistungsangabe nicht !!!!
christian
Ach du hast 3000l?
Wenn 2 Puffer voll waren siehts besser aus.
Das Haus nimmt ab, Nennleistung wird er nicht ganz erreichen,
und 3000l in 3 Stunden schaffst du nicht!
Die erste knappe halbe Stunde geht schon mal gar nichts in den
Puffer. Danach brauchst du noch pro 1000l etwa 2 Stunden mit Abnahme vom Haus.
Also guck einfach mal genau, wenn du nochmal Feuer machst.
Gib dann nochmal die Zahlen durch. Am besten mal ohne Abnahme heizen, also den mischer zu stellen.
Es sei denn, dein Haus wird so schnell kalt.
Gruß Manuel
Hallo,
ich habe seit 2006 einen 40GS, dieser läuft immer mit einer Abgastemp. von 230-250°C. Dann auch ohne Rauchentwickung.
Bei Deiner Rechnung nicht den Wirkungsgrad vergessen! Du benötigst 1,16KWh um bei 1000Litern eine Temperaturerhöhung von 1 Kelvin zu erreichen. Der Kessel hat hat max 34 KW (85%), die er ins Wasser bringt. Damit verlängert sich die Zeit schon erheblich!
Gruß
Tom
Hallo Manter !
Werde ich machen : wenn er auf 90 C ist schalte ich die
Heizkörperpumpe weg und schau mir genau an wieviel Zeit er
braucht um einen 1000 lit Puffer von 40 C auf 85 C anzuheben
Dann weiß ich was er real an KW rausgibt…
Was wiegts , das hats !
Dass man 15% abziehen muss , weil er nur 85 % wirkungsgrad
hat finde ich unverständlich , dann müsste er DC 34 GS
heissen….
Hallo Tom !
Hast du einen 40 GS oder den BAFA 40 GSE ?
Fährst Du Laddomatpumpenstufe 3 ?
Will Deiner nicht ab und zu , wenn die Wassertemp. runtergeht einmal so richtig Luft holen und dann bis
300 C hinaufgehen ehe er wieder genug hat und bei normalen
Bedingungen weitermacht ?
Das hat mich so erschreckt , dass ich Ihm den 250 C Begrenzer eingebaut habe , ganz schlimm beim Anheizen
wenns wasser nur 50-70 C hat , da zieht er rauf ohne Ende
bis 350 und mehr…..
grüß christian
Hallo,
ich habe einen 40GS! Die Pumpe steht auf Stufe 3. Meine Abgastemperatur geht nur manchmal beim Anheizen über die 250°C, da dann bei kaltem Wasser die Zuluft noch nicht reduziert wird. Dies schadet dem Ofen aber nicht. Alles was unter 300°C bleibt ist unbedenklich. Aber über 300°C war ich noch nicht. Ich hatte mir am Anfang auch ein Thermostat gekauft, dass den Ventilator abschaltet wenn die Abgastemperatur >300°C wird. Das ist aber noch nicht verbaut, da es bei mir nicht vorkommt. Wie heizt Du an ? Ich lege eine Lage Holz in den Ofen, darüber etwas Anmachholz einige Grillanzünder. Gebläse an und dann durch die obere Tür anzünden. Die Anheizklappe bleibt zu! Wenn die Anzünder brennen lege ich den Ofen voll. Dann mit angelgter Fülltür anbrennen lassen. Bei einer Abgastemperatur von ca 250°C (nach ca.10-15min)schliesse ich die Füllraumtür. Dann läuft mein GS bis das Holz alle ist. Wenn die Temperatur bei normalem Betrieb ansteigt, reinige ich den Wärmetauscher und alles ist wieder ok. Nach 3 Jahren habe ich jetzt zum Saisonstart den Düsenstein etwas nachmodeliert.
Gruß
Tom
Hallo Tom !
Finde ich toll dass ich jemand gefunden habe mit dem absolut
gleichen Modell 40 GS….
Muß mich erst einstellen auf neue Situation mit Pumpenstufe 3
und werde dem Backofenthermostat mehr Spielraum geben bis
280 C
Mein Anheizen :
Fülle randvoll an mit Bauholz , Bretter , Pfosten , gelbe Schalungstafeln etc. dann oben drauf trockene Äste vom Garten
in diese lege ich einen Grillanzünder hinein
Anheizklappenstange nur 1 cm herausziehen
Füllraumtüre 5 mm geöffnet
Vergaserraumtüre geschlossen
Dann fährt er los , kriegt gleich zum Kaminanwärmen heisses
Abgas durch kleinen Spalt der Anheizklappe , aber doch so wenig , dass min. die Hälfte oder mehr runter muß den normalen weg durch den kessel
Dabei raucht er so wild wie eine alte Dampflok und ich lasse
mich draussen nicht sehen , ganze Rauchschwaden verhüllen
das nachbarhaus (zum Glück freunde) und dann nach etwa 20 min.beginnt er zu husten , die Zuluftklappe wakelt ein 1-2
min. ein wenig und er beginnt stabil zu vergasen und wird
ganz ruhig ab etwa 60- 65 C
Dann Anheizklappe ganz schliessen noch ein paar bretter oben
drauf , weil beim Anheizen rutscht gleich alles ein bisschen
zusammen und er geht in die Normalphase über
christian
Hab ich das richtig verstanden, dass du oben anfeuerst?
Falls ja, ändere das und deine Freunde bleiben deine Freunde, weil der Kessel dann höchstens 5 Minuten qualmt.
Seit ich ganz ohne AHK heize sinds sogar nur noch gut 2 Minuten.
Gruß Manuel
H
Fülle randvoll an mit Bauholz , Bretter , Pfosten , gelbe Schalungstafeln etc. dann oben drauf trockene Äste vom Garten
in diese lege ich einen Grillanzünder hinein
Hallo,
Du zündest den Kessel von oben an wie einen Naturzug mit oberen Abbrand?
Ein Vergaser muss von unten an der Düse angezündet werden, von oben ist absolut falsch.
Hallo Christkoat,
Jetzt noch mal ne Frage
Da hat einer zitiert:#
Finde ich toll dass ich jemand gefunden habe mit dem absolut
gleichen Modell 40 GS….
Was ist das nun fürn Kessel DC40GS oder DS40GSE?
Meinem Foto nach hast Du ja beschrieben das es ein DC40GSE ist.
Gruß Matze
Ich würde auch mal dringend empfehlen die Anheizmethode mal zu verändern. Es geht sogar ganz ohne Rauch! (leider auch nicht immer, manchmal klappts nicht).
Versuch mal folgendes:
AHK zu, auf die Düse 3-4 Leisten von deinem Holz, möglichst wenig Luftspalt. Obendrauf dann etwas Kleinzeug oder Kohlenanzünder, halt irgendwas leicht Brennbares was etwas hält (ganz klasse ist auch Holzkohle).
Lüfter an und anzünden, obere Tür anlehnen. Wenn das Feuer fast aus ist, den Kessel komplett füllen.
Dauert auch nicht länger als deine derzeitige Methode, musst ja schließlich auch nochmal in den Keller um die Anheizklappe zu schließen.
Versuchs einfach mal…
Micha
Wirklich? Müßte ich mal prüfen. 2 Minuten brauche ich nach dem Anzünden zum volllegen. Wenn ich dann oben hin gucken geh ist kein Rauch da.
Ich hätte nicht gedacht, das Holz komplett qualmfrei
anfackeln kann.
Gruß Manuel
Also so lange ich am Ofen stehe, kann ich natürlich nicht gucken (wobei mir zumindest auch noch kein Rauch berichtet wurde).
Trick ist, dass der Kessel möglichst sofort in den Vergaserbetrieb geht. Wichtig ist dabei den Spalt zwischen den Hölzern über der Düse relativ klein zu halten, dann ist die Luftgeschwindigkeit groß genug, dass sich sofort eine rauschende Flamme entwickelt, eben ähnlich einem Gasbrenner.
Micha
Danke Leute – werde eure Anheizmethoden testen…
Nochmals zur Klarstellung habe einen 40 GS nicht GSE leider
Habe den eindruck gewonnen , dass meiner auf pumpenstufe 3
bei 72 C Patrone zuviel Wasser kriegt und bei meinem Weichholz immer hoch rauf will mit Abgastemp. 220 -280 C
um seine Arbeitspensum erfüllen zu können
Um Ihn stabil auf max 220 c Abgas zu bekommen sehe ich 2
Dinge die ich beeinflussen kann :
1) Ich drossle den Rücklauf mittels Ventil sodass etwas
weniger wasser in den kessel kommt so etwa pumpenleistung
2 3/4 , ich hoffe der Motor der Laddomat wasserpumpe ist
nicht beleidigt
2) ich probiere 78 C Patrone , dann muss er auch weniger
leisten und kann mit abgastemp. zurückgehen in besseren
wirkungsgrad
wahrscheinlich sind 6 C Anstieg wieder zuviel des Guten
eine 75 C Patrone wäre ideall , gibts aber nicht
3) Gebe ihm Hartholz muß ich aber kaufen
christian
Ich denke die 78er Patrone kann der Kessel gut ab. Pumpenstufe 3 wird dabei aber vermutlich nötig sein.
Michael