Fragen und AntwortenDem Schornsteinfeger fehlen Daten zur Berechnung
heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich lasse gerade den Zug von meinem Schornsteinfeger berechnen ob für den P14 ein 130er Edelstahlrohr bei 11m länge ausreicht. Jetzt hat er mir gesagt, das er die Berechnung nicht vollenden kann, da er noch Daten benötigt. Habe versucht die Daten über Rentsch zu bekommen – leider gibt es für den Teillastbereich keine Daten und der Kessel läuft doch auch garnicht auf Teillast. Was kann ich denn jetzt machen?

Es wird benötigt:

Wirkungsgrad f. Teillastbetrieb

Sauerstoff + CO2 Prozentwert

Abgasmassenstrom im Teillastbetrieb

Abgastemperatur Teillastbetrieb

Förderdruck Teillastbetrieb

Gruß
Christian



24 Antworten
manter antwortete vor 14 Jahren

Der Kessel ist ein Volllastkessel. Er kann nicht modulieren.
Daher gibt es auch keine Werte. Der Brenner ist fest einstellbar. Z.b. 10kw. Dann brennt er aber immer mit 10kw!

Genug Puffer (min. 30l kw) muß vorhanden sein. Teilllastbetreib gibt es beim P14 nicht.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren

Der Kessel ist ein Volllastkessel. Er kann nicht modulieren.
Daher gibt es auch keine Werte. Der Brenner ist fest einstellbar. Z.b. 10kw. Dann brennt er aber immer mit 10kw!

Genug Puffer (min. 30l kw) muß vorhanden sein. Teilllastbetreib gibt es beim P14 nicht.

Gruß Manuel

Bogus1983 antwortete vor 14 Jahren

Danke für die Bestätigung, dann werd ich ihm das Montag so sagen.

Bogus1983 antwortete vor 14 Jahren

Danke für die Bestätigung, dann werd ich ihm das Montag so sagen.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Wenn der Schornie so ehrlich wäre wie meiner, würde er nicht messen, denn es gibt bislang keine valdierte Meßmethode.

So will er nur verdienen!

wie heißt es so schön:

„Schornsteinfeger, die Lizenz zum Geld drucken“

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Wenn der Schornie so ehrlich wäre wie meiner, würde er nicht messen, denn es gibt bislang keine valdierte Meßmethode.

So will er nur verdienen!

wie heißt es so schön:

„Schornsteinfeger, die Lizenz zum Geld drucken“

manter antwortete vor 14 Jahren

Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren

Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.

Gruß Manuel

lp900 antwortete vor 14 Jahren
manter:
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.

Gruß Manuel

Bei mir nicht.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
manter:
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.

Gruß Manuel

Bei mir nicht.

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

hier das Protokoll des P21 und P14 mit den Nominal- und Minimalleistungswerten.

Der P14 kann zwischen 3,9 und 13,3 kW laufen.
Seine Leistung ist also einstellbar auf einen fixen Wert zwischen 3,9 und 13,3kW.
Ohne Leistungsregelung kann er natürlich nicht „modulieren“ sondern nur statisch laufen.

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

hier das Protokoll des P21 und P14 mit den Nominal- und Minimalleistungswerten.

Der P14 kann zwischen 3,9 und 13,3 kW laufen.
Seine Leistung ist also einstellbar auf einen fixen Wert zwischen 3,9 und 13,3kW.
Ohne Leistungsregelung kann er natürlich nicht „modulieren“ sondern nur statisch laufen.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

sehr interessant, danke, habe ich mir gleich runtergeladen und nach intensivem Studium den Zug auf max. 17Pa reduziert.

Ergebnis, geringfügig geringere AGT, bei sauberem Kessel um 147° – 150°

lp900 antwortete vor 14 Jahren

sehr interessant, danke, habe ich mir gleich runtergeladen und nach intensivem Studium den Zug auf max. 17Pa reduziert.

Ergebnis, geringfügig geringere AGT, bei sauberem Kessel um 147° – 150°

pogohubbe antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
bin neu hier und spiele mit dem Gedanken mir eine P21 in den Keller zu bauen;hätte bzgl. Kaminquerschnitt auch ne Frage:
lt. Manual von Atmos muss der Querschnitt mind. dem Querschnitt
am Kessel entsprechen (also >=150 beim P21). Ist es trotzdem möglich die Heizung an einen 140er Kamin (Schamott) anzuschließen?

Gruß
Hubi

pogohubbe antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
bin neu hier und spiele mit dem Gedanken mir eine P21 in den Keller zu bauen;hätte bzgl. Kaminquerschnitt auch ne Frage:
lt. Manual von Atmos muss der Querschnitt mind. dem Querschnitt
am Kessel entsprechen (also >=150 beim P21). Ist es trotzdem möglich die Heizung an einen 140er Kamin (Schamott) anzuschließen?

Gruß
Hubi

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
bei mir ist der P21 an einem 130-er Schamot angeschlossen und läuft problemlos.
Rede einfach mal mit deinem zuständigen Schornsteinfeger. Der muß dir das genehmigen.
Meiner wollte nicht mal ne Berechnung, aber das ist wohl bei jedem unterschiedlich.
Gruß Martin

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
bei mir ist der P21 an einem 130-er Schamot angeschlossen und läuft problemlos.
Rede einfach mal mit deinem zuständigen Schornsteinfeger. Der muß dir das genehmigen.
Meiner wollte nicht mal ne Berechnung, aber das ist wohl bei jedem unterschiedlich.
Gruß Martin

pogohubbe antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank für die schnelle Info Martin,
werde mal mit meinem Schorni reden, der hält sich zwar vorzugsweise an die Herstellervorgaben, ist aber trotzdem nicht gänzlich beratungsresistent 🙂 !

Gruß
Hubi

pogohubbe antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank für die schnelle Info Martin,
werde mal mit meinem Schorni reden, der hält sich zwar vorzugsweise an die Herstellervorgaben, ist aber trotzdem nicht gänzlich beratungsresistent 🙂 !

Gruß
Hubi

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
ich habe gerade ein P14 im Keller stehen (noch nicht im Betrieb,) den Schornstein habe ich Saniert 10,5 meter mit Edelstahlrohr 180mm (in Eigenleistung) der Fa. SUR und die Berechnung hat mir die Firma im Vorfeld gemacht, die Berechnung habe ich dem Schorni vorgelegt und der ist damit einverstanden, was er macht bei der Abnahme weiß ich noch nicht.
Die Schornstein Firma sagt die Atmos sind Luft Durstig und wurde mir trotzdem empfohlen die Nebenluftvorrichtung einzubauen.

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
ich habe gerade ein P14 im Keller stehen (noch nicht im Betrieb,) den Schornstein habe ich Saniert 10,5 meter mit Edelstahlrohr 180mm (in Eigenleistung) der Fa. SUR und die Berechnung hat mir die Firma im Vorfeld gemacht, die Berechnung habe ich dem Schorni vorgelegt und der ist damit einverstanden, was er macht bei der Abnahme weiß ich noch nicht.
Die Schornstein Firma sagt die Atmos sind Luft Durstig und wurde mir trotzdem empfohlen die Nebenluftvorrichtung einzubauen.

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
der Zug im Kamin ändert sich ständig. Je nach Wind, Luftdruck, Außentemperatur, Abgastemperatur, … ändert sich dein Kaminzug. Dementsprechend ändert sich auch die Menge an Luft, die durch den Brenner geht. Mit einem Zugbegrenzer sorgst du dafür, das die Betriebsbedingungen im Kessel konstant bleiben.
Gerade beim Atmos, der ohne Lambdaregelung die Luftmenge nicht selbständig anpassen kann, ist der Zugbegrenzer besonders wichtig.

Gruß Martin

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
der Zug im Kamin ändert sich ständig. Je nach Wind, Luftdruck, Außentemperatur, Abgastemperatur, … ändert sich dein Kaminzug. Dementsprechend ändert sich auch die Menge an Luft, die durch den Brenner geht. Mit einem Zugbegrenzer sorgst du dafür, das die Betriebsbedingungen im Kessel konstant bleiben.
Gerade beim Atmos, der ohne Lambdaregelung die Luftmenge nicht selbständig anpassen kann, ist der Zugbegrenzer besonders wichtig.

Gruß Martin