Was tun
kessel wird alle 2 tage geputzt
Agt 340°
Co2 18%
Zug 0,15 pa
Eiche 10% RESTFEUCHTE
8/12 pri sek FR 14 mm
es ist meine 3. Anlage nur die will einfach nicht vernünftig
laufen
die 2 anderen laufen in standart 10/10 pri sek. Und feuerungsregler 5mm Agt 220° 14-16 % co2 in denen wird alles verbrannt was auch nur wie Holz aussieht
MfG. ReneM
DC25GSE NEUE Bauart 2013
der Düsen stein ist etwas abgefressen und er bringt uber
WMZ BIS ZU 31 5 KW
Abgas Temperatur gesenkt durch
1.Düsenschutz aus Stahl 140x 30mm( da Düsenstein schon von38 auf 60 mm schräg abgefressen)
2. diesen mit Schamottemörtel eingegossen
3. untere brennkammer mit neuer Sibraldichtung (nach 6 Monaten Nutzung) versehen
4.hinteren Stein mit den beiden Seiten in Schamottemörtel gesetzt
(ist jetzt dicht so das die Gase ihren richtigen Weg nehmen) und
5.Abgase im WT gebremst.
mal abwarten was weitere Messungen ergeben
Heute AGT 180/70KT steigend auf 200/88KT
Co2 18,5%
10/8 pri sek
aber er frist das Holz — 120kg täglich bei 16 Stunden = 480kw
ReneM
…, mal eine Diät verordnen, wer braucht den 480.000 Watt am Tag
und daß mit einem DC25GSE-long alle Achtung 4.000 Watt pro kg ‼
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Durch 380m2 beheizte Fläche sowie 11 Personen Warmwasser und 2600 l Puffer sowie 500 ltr WWB. Und wegen ausgeschalteter Nachtabsenkung da die Bewohner Nachtmenschen und sind.
die gespeicherte menge nach 21 uhr = 2600ltr 85° fallen bis 9 uhr morgens auf ca 50°= ca 105 kwh
der HV unterstützt eine Brennwertanlage von 38 kw.
wird die Nachfüllung auf 2x reduziert verbraucht die Anlage
14ltr Öl täglich im moment jedoch 0 ltr bei T a =10°
ReneM
Hallo Rene,
deine Abnehmer ähneln den Meinen. Auch ich fahre meinen 40 KW ständig auf max. Leistung. So soll es auch sein. Meinen Öler habe ich jedoch nicht in Betrieb. Die 0,15Pa sollen doch sicher 15 Pa sein, oder? In den letzten 3 Wochen habe ich Holz klein gemacht und mein HV hat ausschließlich nur die Rinde bekommen. Bis unter die Decke vollgepackt nach dem Motto friss oder stirb. Das lief sehr gut ohne jedes Problem. Die Ausbeute war erstaunlich groß. Auch habe ich mir die Mühe gemacht in diesem Jahr mein Holz wesendlich kleiner zu spalten. Im Schnitt mit einer Kantenlänge von 5-7cm. Der Hv bringt so aufgrund der größeren Oberfläche mehr Leistung und das Holz rutscht besser nach.
Das funktioniert aber nur ,wenn die Primärluft unten eingesaugt wird. Liegt der Primärlufteinlass oben besteht die Gefahr der Überladung.
Zur Leistung deines HV kann ich nur sagen alle Achtung.
Ralf
Hallo,
bin nicht der Kessel-Spezi,
aber 18% O2 (ist doch gemeint??) sagen alles.
Ist eine Anheizklappe geöffnet?
Der Rest-O2 muss unter 7%, dann klappts auch beim Messen.
Harald
Hallo,
bin nicht der Kessel-Spezi,
aber 18% O2 (ist doch gemeint??) sagen alles.
Ist eine Anheizklappe geöffnet?
Der Rest-O2 muss unter 7%, dann klappts auch beim Messen.
Harald
Hallo Harald,
schon mal was von Kohlenstoffkreislauf gehört
▬ 21% O2 – 18% CO2 →☼→ = 3% Rest O2
Oxidation
C + O2 = CO2 (wärmeerzeugend)
Wasserstoffbildung
CO + H2O = CO2 + H2 (schwach wärmeerzeugend)
C + H2O = CO + H2 (wärmeverzehrend)
C + 2H2O = CO2 + 2H2 (wärmeverzehrend)
Reduktion
CO2 + C = 2CO (wärmeverzehrend)
Quelle
http://www.holzgas.ch/594/10101.html
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
ok, schon mal gehört
Aber es kann nie ein CO2 von 18% geben beim Holz.
Kann aber sein, dass es neue Erkenntnisse (für mich) gibt.
Gruß
Harald
nabend Bernhard,
Heiz-Tipp.de „Berechnung des Abgasverlustes aus den Messwerten“
CO2 = (21-O2) x 0,735
bzw. O2 = 21- (1,36 x CO2)
———-
oder :
Zeit: 08.10.2004 09:19:56 „brennerspezialist“
97353 HTD-Forum:
hier eine kleine Tabelle für Heizöl EL:
O2 CO2
0,00 15,5
0,68 15,0
1,35 14,5
2,03 14,0
2,71 13,5
3,39 13,0
4,06 12,5
4,74 12,0
5,42 11,5
6,10 11,0
6,77 10,5
7,45 10,0
———
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Harald,
habe daß nur mal so in den Raum gestellt,
▬ 21% O2 – 18% CO2 →☼→ = 3% Rest O2
Da die 18% CO2 ja eine Verbindung aus C + O2 sind.
Der Rest O2 Gehalt von 3% ist nur so ein ▬ Gedanke
Bin mir sicher,
dass es weitere neue Erkenntnisse
auch für mich gibt.
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
der Wasserstoff verbraucht O2, bringt aber kein CO2.
Dann gibt es noch dieses chemische Mol-Gesetz.
Ist nicht mein Thema.
Gruß
Harald
gesucht & gefunden
feucht
Bei Generatorgas, sind 18,2% CO2 angesetzt
Bei Hochofengas, 29,3 % CO2
Bei Kohlenmonoxid = CO, sind sogar 34,7% CO2 möglich…
Denke ▬ eingestellter Lambda/Restsauestoffwert einhalten,
ist auch ein guter Lösungsansatz
Wenn die Brennräume es hergeben
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!