Fragen und AntwortenDringend eure Hilfe
claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo liebe Atmosgemeinde,

Nach entleeren meiner kompletten Heizungsanlage habe ich nun das problem das mein Kessel DC50GSE die Wärme nicht los wird. Der Kessel stand ebend bei 120°C und die Puffer werden einfach nicht warm. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte?

MfG Metscher



9 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
das hört sich für mich so an als Wäre der Übeltäter Luft,
wenn es vor her alles ging mit Sicherheit liegt es nur da ran.

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

als erstes würde ich kontrollieren ob die Ladepumpe läuft.
Dann die Ladepumpe und den Kessel nochmal sorgfältig entlüften.

Metscher antwortete vor 15 Jahren

Ja das mit der luft hab ich mir auch schon so gedacht. ich habe am ladomaten Hähne eingebaut weil zu den Kugelhähnen hab ich kein vertrauen gehabt wenn ich nun den Hahn oberhalb des Ladomaten schließe wird der kessel die Wärme los wenn ich ihn aber voll auf drehe hab ich das gefühl das der kessel nur im kleinen kreis heißt d.h. Kessel->Ladomat->Kessel

und da bekommen die pufferspeicher nichts ab.

Ist das bei euch auch so?

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Metscher,

Nach entleeren meiner kompletten Heizungsanlage habe ich nun das problem das mein Kessel DC50GSE die Wärme nicht los wird

bei dein 5000 Ltr. Puffer+HZ Wasser kann wie Holtwurm meint, viel Luft drinnen sein. In dem Fall sollte die Pumpe am anfang Stufe 3 Laufen.

Frage oder hoffentlich hast du ein Luftabscheider am KVL verbaut. Das ist ein muss!

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Metscher antwortete vor 15 Jahren
Frage oder hoffentlich hast du ein Luftabscheider am KVL verbaut. Das ist ein muss!

Ich hab im Vorlauf die Sicherheitsgruppe mit Manometer Schnellentlüfter und Sv

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Eigentlich schade, Schnellentlüfter bringt da nicht viel weiter.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Metscher antwortete vor 15 Jahren

so sieht das aus

Specht antwortete vor 15 Jahren

Oohha,

Schieber verbaut ok, waren die beim Umbau zu gedreht?
wenn ja – kontrolieren ob beim aufdrehen das Küken nicht stecken geblieben ist .
Bei den Preiswerten oder älteren Schiebern bleibt das Kücken
schon mal ganz gerne im Sitz stecken obwohl die Spindel sich drehen lässt .

gruß
Ralf

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Metscher,

das mit den abgefallenen Kücken, kann sein.
Ich tippe aber, wie auch andere, dass du Luft in deinen
Pufferspeichern hast – ganz viel.
Sieht so aus, als hättest du ganz oben an deinen Puffern
keine automatischen Entlüftungsventile die du bei kalter
Anlage mal von Hand zur Prüfung betätigen kannst.
Wenn dem so ist, dann welche einbauen, sonst siehst du alt aus!!

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews