Fragen und AntwortenDringend !!! Hilfe !
Hajo antwortete vor 14 Jahren

Hi

Ich hoffe mir kann jemand helfen !

Ich Verstehe die Welt nicht mehr , ich habe einen D20 P soweit so gut.

Mein Haus ist Bj. 1920 mit 130 m2 nix gedämmt !

Der Pelleter ist Via T-Stück Variante angeschloßen !

Nun zu meinem Problem hier bei mir haben wir ca. zw -12 und -17°

Wissentlich läuft der kessel seit 2 Tagen ununterbrochen , trotzdem bekommt er es nicht hin den Puffer zu Füllen ,was ja dann gleichzeitig bedeutet das ich kein WW habe ! Im mom bei knapp 27°
Das beste ist aber nicht mal das Haus ist ausreichend Warm !

Es kann doch nicht sein das mein Haus mehr Wärmebedarf hat wie der D20P leifert ???

Wäre um schnelle Hilfe dankbar !

Lg Benni

P.S. Ich Vermute das die Anlage falsch verrohrt ist !



50 Antworten
heusler antwortete vor 14 Jahren

Vielleicht ist dein Brenner nicht auf Nennleistung eingestellt.
Wieviel Pellets verbrauchts du am Tag?
Was für Temperaturen hast du im System? Vorlauf, Rücklauf im Heizungstrang und vor dem Kessel. Kesseltemperatur, Abgastemperatur…

heusler antwortete vor 14 Jahren

Vielleicht ist dein Brenner nicht auf Nennleistung eingestellt.
Wieviel Pellets verbrauchts du am Tag?
Was für Temperaturen hast du im System? Vorlauf, Rücklauf im Heizungstrang und vor dem Kessel. Kesseltemperatur, Abgastemperatur…

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Mag sein das er nicht die kompletten 20KW hat ,sollte es aber auch nicht mit weniger funktionieren ?

Tagesverbrauch weiß ich nicht !! Im jahr max. 5 Tonnen !

Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !

Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Rücklauf Ladomat: 40 °
Kessel: 80 °
Abgas: Messe ich nicht !

Fakt ist … puffer ist quasi leer … Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !

MFG Benni

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Mag sein das er nicht die kompletten 20KW hat ,sollte es aber auch nicht mit weniger funktionieren ?

Tagesverbrauch weiß ich nicht !! Im jahr max. 5 Tonnen !

Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !

Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Rücklauf Ladomat: 40 °
Kessel: 80 °
Abgas: Messe ich nicht !

Fakt ist … puffer ist quasi leer … Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !

MFG Benni

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

zu wenig Kesselleistung. poste mal deine Einstellungen deines Brenners. Du bekommst zu wenig wasser aus deinem Kessel dewegen ist dein Vorlauf auch so niedrig. Fkto zu wenig Leistung .
Da beißt die MAus keinen Faden ab 😉

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

zu wenig Kesselleistung. poste mal deine Einstellungen deines Brenners. Du bekommst zu wenig wasser aus deinem Kessel dewegen ist dein Vorlauf auch so niedrig. Fkto zu wenig Leistung .
Da beißt die MAus keinen Faden ab 😉

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Hallo Benni,
bau doch den Pelletsbrenner aus und hol dir Holzbriketts….du wirst sehen wie schnell dein Puffer auf Temperatur kommt……oder drehe den P2 im Brenner nach rechts mach die Luftklappe am Brennerventilator auf und warte ab…….in ein paar Stunden ist alles warm…..wenn nicht hat einer gemurkst.

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Hallo Benni,
bau doch den Pelletsbrenner aus und hol dir Holzbriketts….du wirst sehen wie schnell dein Puffer auf Temperatur kommt……oder drehe den P2 im Brenner nach rechts mach die Luftklappe am Brennerventilator auf und warte ab…….in ein paar Stunden ist alles warm…..wenn nicht hat einer gemurkst.

pott antwortete vor 14 Jahren

Hallöchen auch
Was haste denn für einen Brenner? Ich habe einen IWABO Villa SX1. Meine Einstellungen sind volgende:
P1= 2x
P2= 6x
P3= 9P
P4= 5x
P5= 5x
Luftklappe ca. 25mm
Und wenn das noch nicht ausreicht dann drehe P2 auf 8x blinken.
Den Kesselthermostat voll aufdrehen.

pott antwortete vor 14 Jahren

Hallöchen auch
Was haste denn für einen Brenner? Ich habe einen IWABO Villa SX1. Meine Einstellungen sind volgende:
P1= 2x
P2= 6x
P3= 9P
P4= 5x
P5= 5x
Luftklappe ca. 25mm
Und wenn das noch nicht ausreicht dann drehe P2 auf 8x blinken.
Den Kesselthermostat voll aufdrehen.

Sir_Thomas antwortete vor 14 Jahren

Hallo Benni,

welche Patrone ist im Ladomat verbaut, 72 oder 78 Grad?
Welche Leistungsstufe der Pumpe am Ladomat eingestellt

Gruß Thomas

Sir_Thomas antwortete vor 14 Jahren

Hallo Benni,

welche Patrone ist im Ladomat verbaut, 72 oder 78 Grad?
Welche Leistungsstufe der Pumpe am Ladomat eingestellt

Gruß Thomas

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren
Mrjoss:

Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !

Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni

Warum wundert dich die Spreizung?
Bei den jetzigen Temperaturen (-16°) habe ich nen HZ Vorlauf von 60° und HZ Rücklauf von knapp unter 40°!
Also für mich ist das kein Grund zur Sorge! Wenn du nen höheren Rücklauf haben willst dann stell die Umwälzpumpe einfach auf mehr Leistung ein. *g*
Also für mich liegt das Problem ganz wo anders!
Tippe auch mal auf die eingestellte Brennerleistung die zu gering ist! Ganz wichtig finde ich ist zumindest die AG zu messen. Das hilft echt enorm bei der Brennereinstellung und sagt dir auch wann du deinen Kessel reinigen musst!

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren
Mrjoss:

Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !

Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni

Warum wundert dich die Spreizung?
Bei den jetzigen Temperaturen (-16°) habe ich nen HZ Vorlauf von 60° und HZ Rücklauf von knapp unter 40°!
Also für mich ist das kein Grund zur Sorge! Wenn du nen höheren Rücklauf haben willst dann stell die Umwälzpumpe einfach auf mehr Leistung ein. *g*
Also für mich liegt das Problem ganz wo anders!
Tippe auch mal auf die eingestellte Brennerleistung die zu gering ist! Ganz wichtig finde ich ist zumindest die AG zu messen. Das hilft echt enorm bei der Brennereinstellung und sagt dir auch wann du deinen Kessel reinigen musst!

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..

Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3

Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !

Danke

Lg Benni

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..

Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3

Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !

Danke

Lg Benni

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???

Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???

Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.

Mfg. G.B.

pott antwortete vor 14 Jahren
Mrjoss:
Hi

Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..

Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3

Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !

Danke

Lg Benni

Brauchst doch blos das blinken zählen!!
Da braucht man keine Anleitung

pott antwortete vor 14 Jahren
Mrjoss:
Hi

Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..

Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3

Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !

Danke

Lg Benni

Brauchst doch blos das blinken zählen!!
Da braucht man keine Anleitung

manter antwortete vor 14 Jahren
blitzer:
Hallo,

hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???

Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.

Mfg. G.B.

Ich vemute mal, wenn das so wäre, hätte der Brenner längst abgeschaltet. Ansonsten wäre da was oberfaul. Wo sollte die Wärme denn in dem Fall hin?

@Mrjoss: Meinst du mit Laddomat Rücklauf das Thermometer richtung Kessel?
Falls ja, zieht dir deine HK-Pumpe das Wasser direkt aus dem Kessel. In dem Fall solltest du die Schwerkraftklappe am Laddomat ausser Betrieb setzen.
Wie das genau geht, mußt du nachlesen. Bei mir ist das nicht nötig.
Evtl. erledigt sich das Problem auch von selbst, sobald du die Leistung höher stellst.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 14 Jahren
blitzer:
Hallo,

hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???

Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.

Mfg. G.B.

Ich vemute mal, wenn das so wäre, hätte der Brenner längst abgeschaltet. Ansonsten wäre da was oberfaul. Wo sollte die Wärme denn in dem Fall hin?

@Mrjoss: Meinst du mit Laddomat Rücklauf das Thermometer richtung Kessel?
Falls ja, zieht dir deine HK-Pumpe das Wasser direkt aus dem Kessel. In dem Fall solltest du die Schwerkraftklappe am Laddomat ausser Betrieb setzen.
Wie das genau geht, mußt du nachlesen. Bei mir ist das nicht nötig.
Evtl. erledigt sich das Problem auch von selbst, sobald du die Leistung höher stellst.

Gruß Manuel

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

der iwabo läft werksseitig nur auf 9,3 kw so weit ich weiß. ich sagte doch viel zu wenig kesselleitung

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

der iwabo läft werksseitig nur auf 9,3 kw so weit ich weiß. ich sagte doch viel zu wenig kesselleitung

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

@Blitzer pumpen laufen alle …

Hier die Potentiometer

P1:3
P2:5
P3:4
P4:5
P5:5

Das bedeutet er hat im mom 9 Kw

@Manter … so sehe ich es auch da es mittels T-stück Variante angeschloßen ist benötigt das haus die ganze Wärme … im Puffer kann dann nichts mehr gepuffert werden !

Auf was stell ich die Leistung jetzt ein ?

Geht das ohne probleme ?

Danke euch

MFG Benni

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

@Blitzer pumpen laufen alle …

Hier die Potentiometer

P1:3
P2:5
P3:4
P4:5
P5:5

Das bedeutet er hat im mom 9 Kw

@Manter … so sehe ich es auch da es mittels T-stück Variante angeschloßen ist benötigt das haus die ganze Wärme … im Puffer kann dann nichts mehr gepuffert werden !

Auf was stell ich die Leistung jetzt ein ?

Geht das ohne probleme ?

Danke euch

MFG Benni

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

Klar kannst du, nimm die Anleitung her und stell auf 8xblinken hoch.
Vergiss nicht die Lufzklappe entsprechend zu öffnen.

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

Klar kannst du, nimm die Anleitung her und stell auf 8xblinken hoch.
Vergiss nicht die Lufzklappe entsprechend zu öffnen.

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

8x blinken welchen Poti denn ?? und wie weit würdest du die klappe öffnen ?

MFG

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hi

8x blinken welchen Poti denn ?? und wie weit würdest du die klappe öffnen ?

MFG

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

P2 8x

luft 30mm auf

laufen lassen und kontrollieren ob der Pelletstand in Brenner gleichbeibt.
Ideal währe wenn du irgendwie die Abgastemp messen könntest.
Wenn der Pelletstand steigt und Agas ist niedrig dann Luft weiter auf, wenn Abgas hoch dann P2 senken.

Wenn der Pelletstand sinkt und Abgas ist hoch dann weniger luft, wenn abgas niedrig mehr P2.

kontrollier auch das der Kessel sauber ist denn mit verschmutzten Tauschern ist einstellen hoffnungslos

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

P2 8x

luft 30mm auf

laufen lassen und kontrollieren ob der Pelletstand in Brenner gleichbeibt.
Ideal währe wenn du irgendwie die Abgastemp messen könntest.
Wenn der Pelletstand steigt und Agas ist niedrig dann Luft weiter auf, wenn Abgas hoch dann P2 senken.

Wenn der Pelletstand sinkt und Abgas ist hoch dann weniger luft, wenn abgas niedrig mehr P2.

kontrollier auch das der Kessel sauber ist denn mit verschmutzten Tauschern ist einstellen hoffnungslos

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

Kontrolliere auch ob die Luftklappe einen sichtbaren Einfluss auf die Flamme hat, nicht das bei dir auch der Kaminzug viel zu hoch ist.

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

Kontrolliere auch ob die Luftklappe einen sichtbaren Einfluss auf die Flamme hat, nicht das bei dir auch der Kaminzug viel zu hoch ist.

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren


die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren


die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

ach ja hab ich mich verlesen P3 ist ja nicht die Pause also muss P2 justiert werden. Die Pause ist immer 15sec.

Danke Hubschrauber!

rcscomp antwortete vor 14 Jahren

ach ja hab ich mich verlesen P3 ist ja nicht die Pause also muss P2 justiert werden. Die Pause ist immer 15sec.

Danke Hubschrauber!

jupdida antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:
die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW

Jain,
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw

steht so in der Bed.-Anleitung! (Bei P2 = 5x blinken und schnecke 45°)

jupdida antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:
die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW

Jain,
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw

steht so in der Bed.-Anleitung! (Bei P2 = 5x blinken und schnecke 45°)

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

jup
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw

Das stimmt für den S1X beim S1 sind es tatsächlich 12 KW bei 6mm Pellets.
so stehts bei mir in der Anleitung.

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

jup
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw

Das stimmt für den S1X beim S1 sind es tatsächlich 12 KW bei 6mm Pellets.
so stehts bei mir in der Anleitung.

Zinus antwortete vor 14 Jahren

Hallo,Mrjoss.
Ich will mir diesen sommer auch einen D20P anschafen.
Aber mein HB ist sehr skeptisch,er möchte ein anderes
angebot mir machen.Kontest du mir dein T-n Nr. mailen.(M_I_F@web.de) Ich wohne in Lichtenfels bei Korbach.

Gruß Zinuss.

Zinus antwortete vor 14 Jahren

Hallo,Mrjoss.
Ich will mir diesen sommer auch einen D20P anschafen.
Aber mein HB ist sehr skeptisch,er möchte ein anderes
angebot mir machen.Kontest du mir dein T-n Nr. mailen.(M_I_F@web.de) Ich wohne in Lichtenfels bei Korbach.

Gruß Zinuss.

pott antwortete vor 14 Jahren

Tachen och
Dein HB ist nur deshalb skepisch weil er dir einen Markenkessel aufschwatzen will wo er drann verdienen kann. Ich bin seit 2 Jahren sehr zufrieden. Einen unzufriedenen Atmos besitzer habe ich noch nicht gesehen. (gelesen)

pott antwortete vor 14 Jahren

Tachen och
Dein HB ist nur deshalb skepisch weil er dir einen Markenkessel aufschwatzen will wo er drann verdienen kann. Ich bin seit 2 Jahren sehr zufrieden. Einen unzufriedenen Atmos besitzer habe ich noch nicht gesehen. (gelesen)

Hajo antwortete vor 14 Jahren

Hab zwar nen P21.Hab ihn seit letztdem Jahr.Bin aber auch sehr zufrieden.

Gruss Hajo

Hajo antwortete vor 14 Jahren

Hab zwar nen P21.Hab ihn seit letztdem Jahr.Bin aber auch sehr zufrieden.

Gruss Hajo