Fragen und AntwortenDringende Frage zum 3 Wege Herz Verteilventil
atmosDS antwortete vor 16 Jahren

Heute hat mein Solar brav vom Dach geholt. Mein Puffer hat einen oberen und einen unteren Wärmetauscher.

Leider ist aber die Heizungssteuerung (UVR 1611) noch nicht so weit.Die 60 Grad wurden also brav durch beide Tauscher geschleust (Sommerstellung), was mir meine gut 80 Grad oben im Puffer runtergekühlt hat. ;-((

Nun habe ich versucht manuell das 3-Wegeventil (Herz Calis TS RD) welches im Solarvorlauf hängt so zu stellen, dass nur noch der untere Tauscher bedient wird. Leider ist mir aber nicht ganz klar wie rum ich die blaue Kappe drehen muß.
Bedeutet „offen“ (also Kappe rausgedreht) die Flussrichtung ist gerade? Somit wäre „Kappe zu“ Flussrichtung geht nach rechts) (also 90 Grad). Ich habe leider nur die „Anleitung“ für das elektrische Herzmotorle, aber nicht für das Ventil.

Wer kennt sich aus?

Danke und Gruß,
atmosDS



Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
2 Antworten
Ellern antwortete vor 16 Jahren

Hallo Atmos DS,
bei diesem Ventil ist offen= Durchgang und geschlossen = Verteilung.
Ds Normenblatt für Dein Ventil findest Du

hier

Gruß
Michael

atmosDS antwortete vor 16 Jahren

@ Ellern – you are the best !

(Ich hatte auch auf Herz-Seite gesucht, leider nix gefunden !)

atmosDS

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l