Hallo zusammen,hab ein atmos d30p a45 habe jetzt 31kw und verbrenne viele pellets.
Also wollte fragen ob mir einer sagen kann wie ich mein Kessel drosseln kann.
Hallo,
über die Fördermenge bzw. Ein-/Pausenschaltdauer der Förderschnecke. Dazu gibt es die Parameter T4 und T6 im Menü des Brenners. Mehr dazu im Handbuch des A45 Brenners bzw. seeehr viel mehr hier im Forum (Tip:Such-Funktion).
Frage: ist der Brenner eingestellt, die Russfarbe im Kessel ok ? Falls ja liegt das mit ziemlicher Sicherheit größtenteils nicht an der Leistung. Schreib mal ein paar Eckdaten zum Haus und der Heizung. Sonst kann man nur raten.
Gruß, Jochen
Hallo,
über die Fördermenge bzw. Ein-/Pausenschaltdauer der Förderschnecke. Dazu gibt es die Parameter T4 und T6 im Menü des Brenners. Mehr dazu im Handbuch des A45 Brenners bzw. seeehr viel mehr hier im Forum (Tip:Such-Funktion).
Frage: ist der Brenner eingestellt, die Russfarbe im Kessel ok ? Falls ja liegt das mit ziemlicher Sicherheit größtenteils nicht an der Leistung. Schreib mal ein paar Eckdaten zum Haus und der Heizung. Sonst kann man nur raten.
Gruß, Jochen
Lieber kaban1986,
es wäre sinnvoll, wenn Du uns mal alle Komponenten Deiner Heizung postest.
Wie sollen denn die Spezies Dir Tipps geben , wenn man gar nicht weiß was bei Dir Sache ist?
Das ist , als wenn Du uns fragst, warum Dein Auto zu Sprit verbraucht , ohne das wir wissen was Du eigentlich fährst.
Gruß Stefan
Lieber kaban1986,
es wäre sinnvoll, wenn Du uns mal alle Komponenten Deiner Heizung postest.
Wie sollen denn die Spezies Dir Tipps geben , wenn man gar nicht weiß was bei Dir Sache ist?
Das ist , als wenn Du uns fragst, warum Dein Auto zu Sprit verbraucht , ohne das wir wissen was Du eigentlich fährst.
Gruß Stefan
Also was wollt ihr wissen?
Die Kessel ist rein nur Heizung also kein warm Wasser Solar und der gram.t4 ist auf 3,4 und t6 16 Sekunden.
Also was wollt ihr wissen?
Die Kessel ist rein nur Heizung also kein warm Wasser Solar und der gram.t4 ist auf 3,4 und t6 16 Sekunden.
Also hab auch nur aus dem Grund 31 kW weil später noch zum Haus 120 qm dazu kommen imoment hab ich 200 qm.Der Kessel war auch ab Werk so eingestellt hab aber die zeit von t4 verkürzt auf 2,6 und t6 auf 20 verlängert weil der schlauch sich sonst immer verstopft hat.
Hab den Kessel in kompletter Eigenregie eingebaut.
Also hab auch nur aus dem Grund 31 kW weil später noch zum Haus 120 qm dazu kommen imoment hab ich 200 qm.Der Kessel war auch ab Werk so eingestellt hab aber die zeit von t4 verkürzt auf 2,6 und t6 auf 20 verlängert weil der schlauch sich sonst immer verstopft hat.
Hab den Kessel in kompletter Eigenregie eingebaut.
Oder kann’s hinten an der Klappe liegen das der zu viel Luft bekommt und zu schnell verbrennt.
Oder kann’s hinten an der Klappe liegen das der zu viel Luft bekommt und zu schnell verbrennt.
Also was wollt ihr wissen?
Ich wollte wissen ob der Kessel von einem Fachmann eingestellt wurde und dabei mit einem Messgerät die Verbrennungswerte geprüft wurden.
Wenn Du die Fördermenge veränderst (und dabei auch die Kesselleistung) musst Du tatsächlich die Verbrennungsluftzufuhr anpassen. Um die Verbrennung zu kontrollieren brauchst Du ein Messgerät. Du kannst die Verbrennung auch grob mit dem Auge einstellen über die Flammenlänge. Wie das geht steht im Handbuch. Wird aber auch hier im Forum mehrmals erklärt.
Gruß, Jochen
Also was wollt ihr wissen?
Ich wollte wissen ob der Kessel von einem Fachmann eingestellt wurde und dabei mit einem Messgerät die Verbrennungswerte geprüft wurden.
Wenn Du die Fördermenge veränderst (und dabei auch die Kesselleistung) musst Du tatsächlich die Verbrennungsluftzufuhr anpassen. Um die Verbrennung zu kontrollieren brauchst Du ein Messgerät. Du kannst die Verbrennung auch grob mit dem Auge einstellen über die Flammenlänge. Wie das geht steht im Handbuch. Wird aber auch hier im Forum mehrmals erklärt.
Gruß, Jochen