Fragen und AntwortenEinbindung Viessmann ölkessel
Christian1621 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

Nach über einem Jahr Planung habe ich jetzt endlich meinen Kessel gekauft. Es ist ein Atmos DC25GSE mit langen Brennraum geworden.

Die Hydraulik ist zu 90% fertig. Leider stehe ich bei der Einbindung meines Ölkessels noch vor einem Problem.

Ich habe zwei Puffer 800 und 850. Der Rücklauf vom Ölkessel geht in halber Höhe in den 800er Puffer. Soweit okay.
Jetz hat aber der Viessmann vitola biferal mehrere Vorlaufanschlüsse zur Auswahl. Zwei oben für die Heizkreise und einen in der Mitte für den Brauchwasserbereiter. Welchen sollte man den nun nehmen um ihn an den Puffer anzuschließen? Den oberen oder den mittleren und wieso?

Ich hoffe, es kennt einer den Kessel und weiß eine Antwort.



5 Antworten
Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Ich würde den für den Heizkreis nehmen.
Eigentlich ist das egal welchen man nimmt.
Ich hoffe der Ölkessel sitzt am 1. Puffer. Da er sonst zu lange kondensiert im Brennraum und solangsam vor sich hingammelt.

ATMOS_Support antwortete vor 12 Jahren

Hallo Christian,

ich würde dir auch zum oberen raten. Hast du eine Rücklaufanhebung am Viessmann vorgesehen?

ATMOS Support
Jörg

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
willst Du mit dem Vitola den Puffer-Speicher anheizen?
oder gibt es einen WWB mit speicherregelung.
der Heizkreis sollte über Mischerbetrieben werden da sonst eine Volauftemperatur inm Heizkörper auftritt
Es gibt eine ganz einfache Hydraulik und elektrische Schaltung.

Grüsse ReneM

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Christian,

die Vorläufe oben anschließen, die Rückläufe unten am Vitola-biferral, der mittlere Flansch vom Puffer ist richtig,
das Wasser unter dem Puffer-„Öl“-Flansch wird dann nicht aufgemischt.

Der Vitola-biferral ist ein Niedertemperatur-Kessel mit einem Gußbrennraum,
seit 86/87 läuft der bei uns ohne Rücklaufanhebung mit RL-Temperaturen auch unter 30°C,
ich sehe auch nach über 30 m3 Heizöl kein Problem,
der Kessel braucht keine RLA !

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Christian1621 antwortete vor 12 Jahren

Danke für die vielen Antworten.

Dann ist es ja eindeutig, dass ich den oberen Vorlauf am Ölkessel nehme. Das ist auch am einfachsten, da dort ja schon Leitung und Pumpe dran sind.

Zu den Rückfragen:

Der Vitola sitzt am ersten Puffer und heizt so ca 300 Bis 400 Liter Puffer. Das sollte für Friwa und Heizung reichen wenn ich keine Lust auf Holz anzünden habe 🙂

Eine RLA habe ich nicht vorgesehen, da der Vitola seit 20 Jahren problemlos läuft und meistens auch nur 30 bis 40 Grad Rücklauf hat, denn die alte Regelung fährt den Heizungsvorlauf direkt über die Kesseltemperatur und das sind in der Übergangszeit unter 40 Grad und nur im tiefsten Winter mal 60.