Hallo,
erst einmal ein lob an das forum, mir wurde heir schon viel geholfen.
jetzt zu mein problem, ich habe einen holzvergaser atmos 40gse mit meiner ölheizung verbunden, welches auch schon seit 1 jahr funktioniert, was das heizen betrifft.
zwischen holz und ölheizung ist ein dreiwegemischer der dann automatisch schließt oder öffnet von wo ich gerade heizen.
für das warmwasser nutze ich meinen speicher von der ölheizung,
und da ist mein problem.
achso die steuerung übernimmt auch der öler, also wenn warmwasser noch ausreicht temperatur hat laufen die heizungspumpen, fällt die temperatur im warmwasserspeicher schaltet der öler die heizungspumpen aus und die ladepumpe für warmwasser ein und da fängt mein problem an.
die ladepumpe holt sich aus dem vorlauf HV und pumpt in den eingang warmwaserspeicher öler und kommt aus dem Warmwasserspeicher in den rücklauf heizung, aber nach einer gewissen zeit schaltet die ladepumpe aus, keine ahnung warum.
wenn ich aber das dreiwegemischventil auf manuell bzw. mittig stelle wo einlauf holzvergaser und einlauf öler stellen funktioniert das tadellos, aber ich bekomme durch das mischen nicht die volle vorlauftemperatur vom holzvergaser in die heizkörper, da ja der kreislauf nicht voll auf ist.
kann mir da bitte jemand helfen wo da der hase begraben ist?
danke in vorraus.
gruß mario
Hallo Mario,
überlege mal wo der Thermostat ▬~Fühler für die Temperaturdifferenzschaltung der Pumpe
zum wW – Speicher – Heizkreis steckt
Auch sollte der Warmwasserheizkreis den Heizungsvorlauf schon vor dem Heizungsmischer abgreifen am besten über einen separaten Mischer um den Warmwasserspeicher nicht zu überheizen, gegen die Speicherverkalkung.
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo bernhard,
danke für deine Antwort, aber wäre es möglich
wenn du mir mal das zeichnen könntest.
bin da noch ein absoluter neuling, deswegen bitte für mich
etwas einfacher erklären!!
danke!
…, für deine Anlage ▬ auch mal deinen Plan einstellen
hier mal mein Plan der Hauptheizkreisanordnung;
damals selbst geplant und gebaut.

MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!