Hallo !
Möchte ohne elektronischen Aufwand den Atmos in meine Zentralheizung einbinden.
Ich wollte natürlich ein Rücklaufanhebung durch den zuvor aufgeheizten Pufferspeicher in die Heizung einbinden.
Jedoch ist dies doch nicht so einfach wie zu erst gedacht.
In den Forum sind nur Hydraulikpläne die nicht zu einer Brennwertheizung passen. Da Heizung und Brauchwasser paralel im Brennwertgerät aufgeheizt werden
Hat da jemand Erfahrungen ???
Danke
-Atmos DC 15E
-1000L Pufferspeicher
-300L Solarpuffer
-Gas Junkers Brennwerheizung
-Neubau ca. 150qm EG Fußbodenheizung OG Heizkörper
-Hydraulikweiche
Welches Gerät hast du denn?
Gruß Manuel
Junkers ZB 7-22 A23
Bj. 2002
Gruß
Uwe
Ich melde mich morgen früh nochmal dazu.
Muß mir den Junkers erst mal angucken.
Gruß Manuel
Rücklaufanhebung durch Gastherme kann ich nur von abraten!!!
Gibt nur Ärger,Ich wollte auch schön am bestehenden RT drehen und die wärme komt dann irgendwoher… egal ob Gas oder Atmos…
Am besten siehst du den Puffer als Zentrallen Brennpunkt,
Gehst von da mit einer Witterungsgeführter Steuerung auf RT und Mischer, und den Atmoss schliest du einschl. Ladomat an Puffer an und Gtherme hinter Mischer über ne Art „Notfallprogramm“
Hier der Junkers Plan:

Hast du auch einen aktuellen Hydraulikplan?
Gruß Manuel
Hier mein vorläufiger unvollständiger Plan:

Wie ist das mit der Weiche.
Ich meine im HTD schon öfters gelesen zu haben, das die Weichen den Brennwerteffekt weitgehend wieder auffressen.
Wer weiß da mehr?
Für den Heizkreisvorlauf brauchst du dann auch noch einen Mischer.
Ansonsten ist die Einbringung relativ Simpel.
Die Vorlaufleitung einfach per T-Stück jeweils an die Vorlaufleitungen von Boiler und Weiche anbringen.
Beim Rücklauf genauso, nur mit einem 3-Wegeventil.
@ all: Wie ist das mit dem Durchschleifen beim Brennwerter.
Energieverluste dürften da doch kaum auftreten oder?
Sonst würde er das ja am Besten machen. Vorher die Temperatur vom Puffer aus auf 65-70 Grad begrenzen und fertig.
Gruß Manuel
@manter
die russische methode mit dem durchschleifen läuft bei mir seit 7 jahren ohne probleme. atmos lädt puffer, wenn temperatur am puffer oben größer als der RL ist, schaltet ein 3-wege um und die therme zieht ihren RL direkt aus dem puffer. ohne absenkung. da wird die bude schneller warm. und wenn die rohre etwas abstrahlen… die energie ist so oder so im haus.
die wärmeverluste der therme dürften nur gering sein. kann ja mal messen wiewiel warme luft die therme am schornsteinkopf verliert.
grüße
dobia
Etwa so ?

Gruß Uwe
fast, nur der blaue leitung vom puffer unten nicht mit t-stück an VL therme sondern RL. wenn 3-wege-ventil schaltet geht RL heizkreis in puffer unten und wird durch puffer erwärmt. bei geschlossenem ventil (kaltem puffer) direkt in die therme.
grüße
dobia
So besser ?
Aber wenn ich mit dem warmen Wasser aus dem Puffer in den VL gehe, wird mein Brauchwasser im 300 Liter Speicher gar nicht erwärmt 🙁

Gruß Uwe
Hallo,
ich gehe auch in den Rücklauf meiner Brennwerttherme mit dem Vorlauf vom Puffer, das ganze funktioniert Problemlos.
Die Umschaltung erfolgt über ein Rotodivert 3-Wege Ventil und eine Temperatur Diverenzregelung von Conrad.
Der Vorlauf vom Puffer wird über eine eigene Steuerung mit Vorlauffühler, Aussenfühler und Mischer auf die benötigte Vorlauftemperatur runtergemischt.
Eine Verbindung zur Steuerung vom Brennwertgerät besteht nicht.
nein, das heiße pufferwasser in den RL der therme, so daß diese nicht anspringen muß. das 3-wegeventil wie in der vorletzen zeichnung in den RL. das t-stück ist richtig.
das brauchwasser müßte analog geschalten werden.
an meiner therme habe ich nur einen VL und RL. das brauchwasser wird danach versorgt und damit st nur 1 3-wege-ventil nötig.
grüße
dobia
Ok nun hab ich endlich kapiert
Nur ist es richtig die Einbindung des Pufferspeichers nach der Hydraulikweiche einzubinden, oder besser davor ???
Du bist doch davor.
Wie hast du vorher die Temperatur für den Heizkreis begrenzt?
Und sollte die Fußbodenheizung nicht extra an die Weiche angeschlossen sein?
Gruß Manuel
Also nach meinem letzen Plan bin ich nach der Weiche.
Da ich im Rücklauf bin und mein Wärme vom Puffer zuerst durch das Brennwertgerät an den über Mischer zu den Pumpen für Fußbodenheizung und Heizkörperheizung geht.
Begrenzung hatte ich noch gar nicht da es beim Brennwertgerät nicht nötig war.
Die Fußbodenheizung muß nicht direkt an die Weiche angeschlossen werden. Da die hydr. Weiche nur einen Enpass an Volumen ausgleicht, wenn man zwei Heizkreise besitzt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
1. Ist die Weiche ganz sicher notwendig? Wenn nicht dann sollte sie in meinen AUgen besser raus aus der Anlage.
2. Der Heizkreis braucht definitiv auch einen Mischer.
Alternativ würde ich aber mal prüfen ob der Brennwerter einn Brennersperrkontakt hat. Dann könnte man diesen Mischer vor den Brennwertkessel setzen und somit auch die Kesselverluste deutlich reduzieren. Zumindest bei unseren NT-Kessel waren die Verluste nicht gerade niedrig.
Soweit erstmal,
Grüße, Michael
Hallo Uwe,
Alternativ würde ich aber mal prüfen ob der Brennwerter einn Brennersperrkontakt hat.
Grüße, Michael
Den hat er, da ist auf der Platine ein Stecker mit den Kontakten 7-8-9. Zwischen 8-9 ist eine Brücke, wenn diese Entfernt wird geht das Gerät aus.(Fehlercode d3)
Gruß
Michael
Hallo miteinander!
Ich habe ebenfalls eine Gastherme, eine Solaranlage und einen Atmos Holzkessel kombiniert.
Es ist zwar nicht genau das, was ich aus deiner Fragestellung erkenne, aber dieses System funktioniert bei mir.
Ich habe die Gastherme an den Pufferspeicher angeschlossen und liefere die Energie über den Pufferspeicher ins Heizsystem. Der Brauchwasserspeicher wird über den Pufferspeicher, die Solaranlage oder über eine Heizpatrone nachgeladen.
Vielleicht kannst du aus meinem System etwas abschauen.
Schöne Grüße
Martin