hallo an alle
würde bei meinen dc20gs gerne eine belimosteuerung der gesamtluft über abgastemperatur wie beim gse einbauen,…….hab ja schon gelesen, dass das einige von euch haben aber was brauch ich alles dafür und was kostet der spass?
wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
mfg christian
hallo christian,
Einkaufsliste
1. prozeßregler (zB. PMA KS- modelle) (20-80 EUR ebay)
2. drehbelimo ( 20-50 EUR ebay)
3. PT 100 fühler (10 EUR ebay)
4. netzteil für Regler und belimo bei bedarf (20 EUR conrad)
auf seite 10 des beitrages ist der regler zu sehen. bei mir in stetiger ausführung.
grüße
dobia
super danke
mfg christian
hallo
nächste woche kommt mein belimo nm230a den ich ersteigert habe, jetzt hätte ich gerne gewusst ob dieser temperatur regler der richtige ist? wie funktioniert der genau? wenn ich z.b.:190° eingebe schliesst ab dieser temp. und wenn er drunter fällt öffnet er dann wieder?
bitte helft mir bei elektronik bin ich absolut nicht am dampfer.
mfg christian
die frage ist, wie du regeln willst. das teil kost dich mit versand 45€ + fühler und kann nur 2-punkt. damit hättest du die original rustikale GSE regelung nachgebaut. gänge aber auch billiger mit einem thermostat von conrad. hat zwar keine digitalanzeige kost aber auch nur die hälfte.
eleganter aber auch aufwändiger wäre die steuerung mit 3-punkt oder stetigregeler. die regelt gradgenau. die einfache variante hat eher ein temperaturfenster. sie kennt ka nur auf oder zu.
grüße
dobia
wie ich regeln will? hm na so dass es funktioniert gg
. mein belimo kann 2 oder 3 punkt geregelt werden, wenn du sagst 3 punkt is besser vertrau ich dir da voll und ganz allerdings soll das teil kein vermögen kosten ich sag mal mehr als 50euro solls nicht kosten. kannst du mir was von conrad oder der bucht empfehlen? wenn ich mir beschreibungen durchlese versteh ich nur bahnhof (hysterese,parmetrierung)
mfg christian
also bei 2-punkt hat der belimo nur 2 stellungen auf und zu wobei man die endpunkte einstellen kann. bei 3-punkt oder stetig kann er auch dazwischen stehenbleiben, was aber einen erheblich größeren steueraufwand bedeutet. wenn du sagst, dir ist die ganze einstellung etwas fremd, würde ich dir die einfachere variante empfehlen.

bekommst du es hin, die drosselklappe selbst zu bauen oder zu besorgen? bohren, flexen, schweißen, gewindeschneiden.
zum thermostat: das teil hatte ich erst verbaut hat den fühler auch schon dabei.
grüße
dobia
Hallo neophyte085,
Mal kurz erklärt:
2-Punkt: Regler oder Thermostat kann nur AUF oder ZU.
3-Punkt: Regler oder Thermostat kann AUF – Stopp – ZU.
Stetig: Regler gibt ein Spannungssignal raus. In der Regel 0-10V. Der Antrieb bleibt dann der entsprechend der Spannung stehen.
hallo
ja die klappe hab ich schon fertig. anschließen würde den regler ein kollege von mir ich muss das teil nur besorgen.
stellt der belimo ohne strom wieder in die ausgangsstellung?wenn der regler dann nur „on und off“ gibt würde das ja nur funktionieren wenn der belimo ohne strom wieder zurückfährt oder?
mfg christian
Dein Anbieter hat noch einen für 59,- oder so da der ist besser oder Du wartest das Du noch etwas anderes findest ein Dreipunktregler mit PID – regelung sollte es sein wäre schön er hätte noch ein oder zwei Alarme dann könnte man die Klappe nach dem Abbrand zumachen.
Diese Hast ist nicht hilfreich für kleines Geld was ordentliches zu kaufen.
Normalerweise schreibt der auch nicht wie hoch seine PT 100 gehen für die Temperatur normalerweise Thermoelement Typ K
……..Diese Hast ist nicht hilfreich für kleines Geld was ordentliches zu kaufen……….
ich werd in 5 jahren 30 ich hab keine zeit mehr
. geduld ist nicht meine stärke.
mfg christian
Mann mann mann fragt mich doch einfach…
der Fühler kann 600 Grad ab!
http://cgi.ebay.de/Zweipunkt-Feuchteregler_W0QQitemZ380107317596QQihZ025QQcategoryZ65460QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Der schreibt zwar 2 punkt das Teil kann aber An Stop An
Und da ist ein Fühler der 600 grad kann dabei schön in Stahlflexleitung!!!!
das ist doch ein feuchteregler oder falscher link?
Hektisch ist nicht schneller und bei ganz schnell muß man Wiederholen. Dann dauert es doppelt so lange.
Komich das Teil habe ich auch da ist aber ein NTC Fühler dabei, derkann 600 grad ab
Der Typ hat die Beschreibung geändert…
Hier das teil soll sogar 1200 Grad ab:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380178827217
MFG
Hallo,
ist es mit diesem Belimo und Temperaturregler möglich, zwei verschiedene Stellungen anzufahren plus beim Ausbrand die Klappe ganz zu schließen.
Danke und Gruß
Martin
Ja das dürfte machbar sein!
Der Regler kann Auf, Stop und Zu
Belimo zufahren lassen an Klemme xy im Kessel holen…
Ich habe den Regler parallel zur Pumpe gesklemt so das nach ausbrand der Regler aus geht.
Ich habe den Regler parallel zur Pumpe geklemt so das nach ausbrand der Regler aus geht.
Hallo wie meinst du das??
Denke wenn die Pumpe und der Lüfter automatisch abgeschaltet werden sollte der Belimo auch ganz schließen.
Kannst du mal einen Schaltplan dafür skizzieren.
Danke
Martin
Wenn es so einer sein soll dann bitte der PID und vier Alarme der Räumt nach dem Abbrand noch den Aschekasten raus.
160391661587 E-b Nummer
Kleiner Preis könnte aber funktionieren wollte ich immer mal ausprobieren habe aber immer anderes bekommen.
Vom Papier ist er der Beste für den Preis und einen Fühler mitbestellen Typ K hat der auch.
Hallo wie meinst du das??
Denke wenn die Pumpe und der Lüfter automatisch abgeschaltet werden sollte der Belimo auch ganz schließen.
Kannst du mal einen Schaltplan dafür skizzieren.
Wende dich hierfür an Manfred, der ist Profi dafür er weiss garantiert wo der passende Fred für die Schaltpläne hier im Forum sind…
Es gibt im Atmos eine Kleme die erst nach voller abschaltung Stromführt und dort wird dann der Belimo mit angeschlossen um den nach dem Ausbrand zu schliessen…
MFG ZM
Laut Schaltplan ist es so der Lüfter und die Pumpe werden über das Rauchgasthermostat geschalten. Der Belimo hat auf „Auf“ immer 220V und bekommt für zu vom Rauchgastherm.1 220V nach erreichen der Temp. und Schließt damit.
Mit dem Regler könnte man eine Temperatur vorgeben und der Belimo würde um die Temperatur zu halten auch auf der Mitte stehen bleiben die Endanschläge der Klappe „ZU“ müßten weg und der Belimo würde das realisieren. Mit den Alarmfunktionen kann man wenn man ein unteres Limit festlegt noch die Klappe zufahren bei einem Wert 40°C unter sollwert.
Zum Beispiel
Gruß Torsten
hallo an alle
so……. der belimo ist nun schon einige zeit mit einem einfachen conrad thermostat in betrieb und ich bin begeistert. ich lass den belimo bei ca. 200° schließen und die abgastemperatur bleibt dann bei 215° wie angenagelt stehen. die abbrandzeit hat sich von 4 auf bis zu 5,5 stunden verlängert und die energieausbeute merklich verbessert. ich kann nur sagen die umbaumaßnahme hat sich wirklich gelohnt, danke für eure hilfe!!!
mfg christian
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können