Und ich schon wieder,
ich habe mir vorher die Filme auf Youtube angeschaut da ist bei dem Film „Atmos Heizkessel – Folge 2“ bei der Stelle 4Min26sek die Rede davon, dass das Rauchgasthermostat so einzustellen ist, dass der Lüfter nach dem Anheizen also beim normalen Betrieb ausgehen soll. —- Ich dachte immer der muss ständig laufen? Was habe ich da nicht kappiert?
Danke
Ja, der sollte ständig laufen.
Nur ist er so einzustellen, das er nach dem Ausbrand abschaltet.
Idealerweise, wenn nur noch Glut vorhanden ist.
Auf ca. 12 – 1 Uhr ist meistens ganz passabel.
Wenn du den Regler nach dem Anheizen (nach 1 – 5 Minuten je nach Methode, sobald die Abgastemperatur über 100 Grad liegt) nicht hochdrehst, läuft er halt weiter, bis du den Kessel abschaltest.
Evtl. also stundenlang.
Gruß Manuel
Hallo starter,
bist Du wirklich ein „starter“, oder sind alle Deine gerade eröffneten Threads fakes?
Nach 4 Jahren Holzheizen mit Deinem Kessel kann man doch solche Fragen nicht mehr haben, oder?
Neugierig
Nein, ich bin in gewisser weise echt ein Starter. Ich hatte vergeblich versucht mir die Infos von meinem Heizungsbauer einzuholen, aber da kam nichts vernünftiges bzw. je nachdem welcher Monteur da war, hatte ich eine andere Info. Ich Probiere eigentlich schon so seit 4 Jahren herum und irgendwie wurde es ja schließlich immer warm… aber nun springen mir die Steine und ich habe gemerkt, ich sollte es doch mal genauer wissen, wie man es eben richtig macht. Sorry, wenn ich euch damit nerve.
Ach ja, ich bin auch der Überzeugung, dass mein Puffer zu klein ist (200 Brauchwasser und 650 Heizung). Aber es ist immer so eine Gradwanderung mit dem Nachlegen. Mal zu voll mal zu wenig. Und über die Nacht hält es schon zweimal nicht. Mein Heizungsbauer meinte das passt schon so. Wenn ich es kompfortabler haben wollte sollte ich auf Öl bzw. Gas umstellen. Die Leitung habe ich ja schließlich.
Hallo starter,
nein, nein. Du nervst nicht!
Ich war zunächst verwundert, daß Du nach 4 Jahren immer noch nicht klar hast, wie man den Thermostaten am Kessel bedienst.
Es gibt ein Haustechnikdialog-Forum, in dem immer mal wieder einige „ATMOS-Hasser“ dumme Sprüche loslassen und auch angebliche Probleme erfinden, um Gerüchte in die Welt zu setzen. Deswegen meine Frage.
Zum Pufferspeicher: Der ist sehr knapp bemessen. Wenn ich mich recht erinnere, sind 25 l/kW Leistung damals vorgeschrieben gewesen nach BImmSchVO o.ä.
Die allgemeine Erfahrung geht dahin, daß man mindestens 75 l /kW haben sollte, komfortabler noch 100 l /kW.
Das wären bei Dir also 1.875 bis 2.500 l.
Grüße
wow, das ist einiges…
Werde mich mal nach einem zweiten Puffer erkundigen. Mal sehen wo die Reise hin geht.