Fragen und AntwortenEinstellung Regtronic EH für P21
Manuel Kreipl antwortete vor 3 Jahren

Hallo zusammen,

ich habe jetzt seit etwa 1 1/2 Jahren folgende Anlage in Betrieb:

-Atmos P21 mit Brenner A25
-Oventrop Regtronic EH
-Pufferspeicher 800 l (220 l TW)
-Solaranlage mit Röhrenkollektoren (insg. 90 St.)

Damit beheize ich einen Altbau (1901) mit 2 Wohnungen auf 3 Etagen. Beheizte Fläche ca. 160 qm. (12 Räume, 15 Heizkörper). Dachgeschoss neue Dämmung, Fassade ungedämmt (Backstein, verputzt)

Nun zu meiner Frage:
Ich habe das Gefühl, dass mein HB die Geräte zwar ordungsgemäss zusammengebaut hat, aber alle Einzelteile und Regler auf den Werkseinstellungen übernommen hat.
Welche Werte sind auf der Regtronic sinnvollerweise einzustellen?

insbesondere interessieren mich die Parameter P30 bis P35, P50 bis P53, P70 bis P73 und P80 bis P81

Ich denke zwar, dass ich technisch kein kompletter Depp bin, aber beim regelmäßigen Lesen der (gefühlt 100) Bedienungsanleitungen und den Beiträgen in diesem Forum habe ich das Gefühl, dass mir einige grundlegende Zusammenhänge bisher entgangen sind. Daher habe ich mich nun auch mal hier angemeldet, um konkrete Fragen zu stellen. Ich hoffe, meine Unwissenheit ist nicht allzu anstrengend.



13 Antworten
jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Firedancer

Die Parameter 30 bis 35 beziehen sich bei meiner Schaltung auf den Pufferspeicher als Wärmeerzeuger.Ich lasse die REGTRONIC auch den Brenner schalten.Mit einem Temperaturfühler am Pufferspeicher oben.

P30 85°;P31 76°(bis der Brenner richtig läuft geht diese gern auch noch bis 60° runter.Vor allem wenn Heizen und Warmwasserbereitung gleichzeitig anstehen);P32 60°;P33 2;P34 8K;P35 0

P50 1;P51 1;P52 1;P53 0.

P70 und P71 entfallen bei mir da ich eine Fernbedienung im Wohnzimmer habe.An der REGTRONIC würde die max. Vorlauftemp.(P70) auf 55° stehen und die min.Vorlauftemp. (P71)auf 30° stehen.Wenn es wider aller Erwartungen doch noch kälter werden sollte,werde ich den maximalen Vorlauf sicherlich wieder erhöhen auf 65°C.
Begrenzt habe ich ihn nur damit morgens nicht gleich mit Volldampf geheizt wird um schnell die angeforderte Raumtemperatur zuerreichen.Somit ist es eine angnehm gleichbleibende Wärmeentwicklung über die gesamte Heizzeit.

P72(Mischerdynamik auf)16; P73 (Mischerdyn. zu) 12.

P80(Multifunktionsrelais) habe ich auf 21 stehen.Ich nutze es um die Zyrk.-pumpe über Taster an den Entnahmestellen (Warmwasser) beim betätigen dieser 5 min laufen zu lassen.
Gruß Jens

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Firedancer

Die Parameter 30 bis 35 beziehen sich bei meiner Schaltung auf den Pufferspeicher als Wärmeerzeuger.Ich lasse die REGTRONIC auch den Brenner schalten.Mit einem Temperaturfühler am Pufferspeicher oben.

P30 85°;P31 76°(bis der Brenner richtig läuft geht diese gern auch noch bis 60° runter.Vor allem wenn Heizen und Warmwasserbereitung gleichzeitig anstehen);P32 60°;P33 2;P34 8K;P35 0

P50 1;P51 1;P52 1;P53 0.

P70 und P71 entfallen bei mir da ich eine Fernbedienung im Wohnzimmer habe.An der REGTRONIC würde die max. Vorlauftemp.(P70) auf 55° stehen und die min.Vorlauftemp. (P71)auf 30° stehen.Wenn es wider aller Erwartungen doch noch kälter werden sollte,werde ich den maximalen Vorlauf sicherlich wieder erhöhen auf 65°C.
Begrenzt habe ich ihn nur damit morgens nicht gleich mit Volldampf geheizt wird um schnell die angeforderte Raumtemperatur zuerreichen.Somit ist es eine angnehm gleichbleibende Wärmeentwicklung über die gesamte Heizzeit.

P72(Mischerdynamik auf)16; P73 (Mischerdyn. zu) 12.

P80(Multifunktionsrelais) habe ich auf 21 stehen.Ich nutze es um die Zyrk.-pumpe über Taster an den Entnahmestellen (Warmwasser) beim betätigen dieser 5 min laufen zu lassen.
Gruß Jens

Firedancer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Jens,

erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Dazu ein paar Fragen:

jens2012:

Die Parameter 30 bis 35 beziehen sich bei meiner Schaltung auf den Pufferspeicher als Wärmeerzeuger.Ich lasse die REGTRONIC auch den Brenner schalten.Mit einem Temperaturfühler am Pufferspeicher oben.

Ist das die Temperatur, die im Display der Regtronic angezeigt wird?

jens2012:

P30 85°;P31 76°(bis der Brenner richtig läuft geht diese gern auch noch bis 60° runter.Vor allem wenn Heizen und Warmwasserbereitung gleichzeitig anstehen);P32 60°;P33 2;P34 8K;P35 0

1. Wenn ich den Abstand zwischen P30 und P31 so klein einstelle, startet dann nicht laufend der Brenner wieder? Ich habe P30: 95°, P31: 50°, P34 20K. Habe ich hier einen Denkfehler?
2. ATMOS gibt an, dass die Kesseltemperatur nicht unter 65° fallen soll wegen des Korrosionsschutzes. Hat das was mit diesen Einstellungen zu tun?

jens2012:

P70 und P71 entfallen bei mir da ich eine Fernbedienung im Wohnzimmer habe.An der REGTRONIC würde die max. Vorlauftemp.(P70) auf 55° stehen und die min.Vorlauftemp. (P71)auf 30° stehen.Wenn es wider aller Erwartungen doch noch kälter werden sollte,werde ich den maximalen Vorlauf sicherlich wieder erhöhen auf 65°C.
Begrenzt habe ich ihn nur damit morgens nicht gleich mit Volldampf geheizt wird um schnell die angeforderte Raumtemperatur zuerreichen.Somit ist es eine angnehm gleichbleibende Wärmeentwicklung über die gesamte Heizzeit.

Probier ich mal aus, habe im Moment P70: 65°

jens2012:

P72(Mischerdynamik auf)16; P73 (Mischerdyn. zu) 12.

Was der Mischer macht und wie er das macht, habe ich technisch überhaupt noch nicht verstanden. Trotz 100facher Lektüre der Anleitungen.

jens2012:

P80(Multifunktionsrelais) habe ich auf 21 stehen.Ich nutze es um die Zyrk.-pumpe über Taster an den Entnahmestellen (Warmwasser) beim betätigen dieser 5 min laufen zu lassen.

Beim MF-Relais geht es mir wie mit dem Mischer. Was ist das und was tut es?

Wie gesagt, sorry für meine komplette Unwissenheit. Beim Anmelden im Forum habe ich automatisch Kenntnisstufe 2 bekommen. Ich selbst würde mir eher -1 geben.

Firedancer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Jens,

erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Dazu ein paar Fragen:

jens2012:

Die Parameter 30 bis 35 beziehen sich bei meiner Schaltung auf den Pufferspeicher als Wärmeerzeuger.Ich lasse die REGTRONIC auch den Brenner schalten.Mit einem Temperaturfühler am Pufferspeicher oben.

Ist das die Temperatur, die im Display der Regtronic angezeigt wird?

jens2012:

P30 85°;P31 76°(bis der Brenner richtig läuft geht diese gern auch noch bis 60° runter.Vor allem wenn Heizen und Warmwasserbereitung gleichzeitig anstehen);P32 60°;P33 2;P34 8K;P35 0

1. Wenn ich den Abstand zwischen P30 und P31 so klein einstelle, startet dann nicht laufend der Brenner wieder? Ich habe P30: 95°, P31: 50°, P34 20K. Habe ich hier einen Denkfehler?
2. ATMOS gibt an, dass die Kesseltemperatur nicht unter 65° fallen soll wegen des Korrosionsschutzes. Hat das was mit diesen Einstellungen zu tun?

jens2012:

P70 und P71 entfallen bei mir da ich eine Fernbedienung im Wohnzimmer habe.An der REGTRONIC würde die max. Vorlauftemp.(P70) auf 55° stehen und die min.Vorlauftemp. (P71)auf 30° stehen.Wenn es wider aller Erwartungen doch noch kälter werden sollte,werde ich den maximalen Vorlauf sicherlich wieder erhöhen auf 65°C.
Begrenzt habe ich ihn nur damit morgens nicht gleich mit Volldampf geheizt wird um schnell die angeforderte Raumtemperatur zuerreichen.Somit ist es eine angnehm gleichbleibende Wärmeentwicklung über die gesamte Heizzeit.

Probier ich mal aus, habe im Moment P70: 65°

jens2012:

P72(Mischerdynamik auf)16; P73 (Mischerdyn. zu) 12.

Was der Mischer macht und wie er das macht, habe ich technisch überhaupt noch nicht verstanden. Trotz 100facher Lektüre der Anleitungen.

jens2012:

P80(Multifunktionsrelais) habe ich auf 21 stehen.Ich nutze es um die Zyrk.-pumpe über Taster an den Entnahmestellen (Warmwasser) beim betätigen dieser 5 min laufen zu lassen.

Beim MF-Relais geht es mir wie mit dem Mischer. Was ist das und was tut es?

Wie gesagt, sorry für meine komplette Unwissenheit. Beim Anmelden im Forum habe ich automatisch Kenntnisstufe 2 bekommen. Ich selbst würde mir eher -1 geben.

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Firedancer

Also die Temp. in der REGTRONIC ist die vom Pufferspeicher oben.Vorausgesetzt es ist nur ein Fühler an deinem PSP verbaut und der sitzt dann oben am PSP und ist direckt an der REGTRONIC angeschlossen.
Die Einstellungen von P31 und P34 bedeuten bei dir der Puffer wird zwischen 50° und 70°C gehalten.Minimaltemp.(50°) + Schalthysterese von 20K.Somit schaltet dein Brenner bei 70°C oben am Pufferspeicher ab und beim unterschreiten von 50° oben am Pufferspeicher wieder an.Richtig?Den Puffer bis auf 50° oben abkühlen zulassen halte ich persönlich nicht für sinnvoll,denn so hast du keine Reserven mehr bis der Brenner wieder richtig läuft und Wärme bringt.
Bei mir läuft der Brenner so 6-7 Std und bleibt auch ungefähr die gleiche Zeit aus.(bei dieser Witterung)Die Kesseltemperatur wird dir ja im Zeigerthermometer im Kesselpaneel angezeigt.Sie sollte sich nach dem Start bei über 80°C einpegeln.
Der Mischer sorgt dafür das die(von der REGTRONIC ermittelte) Vorlauftemp. gehalten wird.
Beispiel:Volauftemp. soll 58°C betragen.Dein Puffer hat aber 75°.Der Mischer gibt nun aus dem Heizkreisrücklauf soviel abgekühltes Wasser zu,bis der,hinter der HK-Pumpe am Vorlaufrohr sitzende,Anlegefühler der REGTRONIC meldet 58° erreicht,dann bleibt der Mischer so stehen bis die Vorlauftemp.wieder vom Vorgabewert abweicht.
Ich hoffe es klingt halbwegs logisch für dich

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Firedancer

Also die Temp. in der REGTRONIC ist die vom Pufferspeicher oben.Vorausgesetzt es ist nur ein Fühler an deinem PSP verbaut und der sitzt dann oben am PSP und ist direckt an der REGTRONIC angeschlossen.
Die Einstellungen von P31 und P34 bedeuten bei dir der Puffer wird zwischen 50° und 70°C gehalten.Minimaltemp.(50°) + Schalthysterese von 20K.Somit schaltet dein Brenner bei 70°C oben am Pufferspeicher ab und beim unterschreiten von 50° oben am Pufferspeicher wieder an.Richtig?Den Puffer bis auf 50° oben abkühlen zulassen halte ich persönlich nicht für sinnvoll,denn so hast du keine Reserven mehr bis der Brenner wieder richtig läuft und Wärme bringt.
Bei mir läuft der Brenner so 6-7 Std und bleibt auch ungefähr die gleiche Zeit aus.(bei dieser Witterung)Die Kesseltemperatur wird dir ja im Zeigerthermometer im Kesselpaneel angezeigt.Sie sollte sich nach dem Start bei über 80°C einpegeln.
Der Mischer sorgt dafür das die(von der REGTRONIC ermittelte) Vorlauftemp. gehalten wird.
Beispiel:Volauftemp. soll 58°C betragen.Dein Puffer hat aber 75°.Der Mischer gibt nun aus dem Heizkreisrücklauf soviel abgekühltes Wasser zu,bis der,hinter der HK-Pumpe am Vorlaufrohr sitzende,Anlegefühler der REGTRONIC meldet 58° erreicht,dann bleibt der Mischer so stehen bis die Vorlauftemp.wieder vom Vorgabewert abweicht.
Ich hoffe es klingt halbwegs logisch für dich

Firedancer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Jens,

also der Fühler, der an der Regtronic hängt, kann nicht oben am Pufferspeicher angebracht sein. Ich habe etwa auf 3/4 der Höhe ein Zeigerthermometer direkt am Puffer. Das zeigt definitiv mehr Grad an als die Regtronic. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass der HB mich gefragt hat, wo ich irgendeinen Fühler hinhaben möchte. Da ich keine Ahnung hatte (habe ), hat er vorgeschlagen ihn auf halber Höhe anzubringen. Ich habe P31 jetzt mal auf 55° erhöht, dann dürfte das Thermometer am Puffer nicht unter 60° kommen und ganz oben (geschätzt) nicht unter 65°. (Eigentlich müsste man ´ne ganze Woche am Stück im Heizungsraum campen und alles beobachten )

Aber die Schalthysterese so hoch wie möglich zu halten, ist schon richtig – oder? Umso höher ist doch auch die Aufladung des Speichers mit einem einzigen Brennerlauf?

Firedancer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Jens,

also der Fühler, der an der Regtronic hängt, kann nicht oben am Pufferspeicher angebracht sein. Ich habe etwa auf 3/4 der Höhe ein Zeigerthermometer direkt am Puffer. Das zeigt definitiv mehr Grad an als die Regtronic. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass der HB mich gefragt hat, wo ich irgendeinen Fühler hinhaben möchte. Da ich keine Ahnung hatte (habe ), hat er vorgeschlagen ihn auf halber Höhe anzubringen. Ich habe P31 jetzt mal auf 55° erhöht, dann dürfte das Thermometer am Puffer nicht unter 60° kommen und ganz oben (geschätzt) nicht unter 65°. (Eigentlich müsste man ´ne ganze Woche am Stück im Heizungsraum campen und alles beobachten )

Aber die Schalthysterese so hoch wie möglich zu halten, ist schon richtig – oder? Umso höher ist doch auch die Aufladung des Speichers mit einem einzigen Brennerlauf?

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Naja wenn der Fühler mittig sitzt mußt du die Sache natürlich anders angehen.Da brauchst du dann schon eine lange Hysterese sonst taktet dein Brenner ja zu oft.
Wenn bei mir oben nur noch 76° sind,zeigt das untere Thermometer35-40° und das mittlere so zwischen 40 und 45°.
Sind es nach dem Aufheizen oben 84° so sind es mittig etwa 80° und unten so um die 75-77°.
Da die Wärme ja ganz oben entnommen wird finde ich es besser auch die oberste Temperatur zu kennen und zum regeln zu verwenden.Aber das ist nur meine Meinung.Somit kann ich die Wärme im Puffer voll ausnutzen bevor der Brenner wieder anspringt.
Mittig sind es manchmal nur noch 50° oben aber noch gute 80°.Damit heizt er dann noch Stunden.

Gruß Jens

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Naja wenn der Fühler mittig sitzt mußt du die Sache natürlich anders angehen.Da brauchst du dann schon eine lange Hysterese sonst taktet dein Brenner ja zu oft.
Wenn bei mir oben nur noch 76° sind,zeigt das untere Thermometer35-40° und das mittlere so zwischen 40 und 45°.
Sind es nach dem Aufheizen oben 84° so sind es mittig etwa 80° und unten so um die 75-77°.
Da die Wärme ja ganz oben entnommen wird finde ich es besser auch die oberste Temperatur zu kennen und zum regeln zu verwenden.Aber das ist nur meine Meinung.Somit kann ich die Wärme im Puffer voll ausnutzen bevor der Brenner wieder anspringt.
Mittig sind es manchmal nur noch 50° oben aber noch gute 80°.Damit heizt er dann noch Stunden.

Gruß Jens

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Ach ja eines noch.

Wie gesagt, sorry für meine komplette Unwissenheit. Beim Anmelden im Forum habe ich automatisch Kenntnisstufe 2 bekommen. Ich selbst würde mir eher -1 geben.

Darauf würde ich nicht zuviel geben.Denn beim Erreichen der Kenntnisstufen zählt nur Quantität und nicht die Qualität der Beiträge.
Anders gesagt muß man hier nur lange genug labern und schon schon steigt die Kenntnisstufe.

Gruß Jens(ehemals jens_2012)

jens2012 antwortete vor 10 Jahren

Ach ja eines noch.

Wie gesagt, sorry für meine komplette Unwissenheit. Beim Anmelden im Forum habe ich automatisch Kenntnisstufe 2 bekommen. Ich selbst würde mir eher -1 geben.

Darauf würde ich nicht zuviel geben.Denn beim Erreichen der Kenntnisstufen zählt nur Quantität und nicht die Qualität der Beiträge.
Anders gesagt muß man hier nur lange genug labern und schon schon steigt die Kenntnisstufe.

Gruß Jens(ehemals jens_2012)

Manuel Kreipl antwortete vor 3 Jahren

Hallo jens2012,

habe auch ein kleines Problem mit meiner Heizung.

Habe deine Parameter wie oben bei mir übernommen und funktioniert ganz gut,mich würde noch interessieren wie deine restlichen Parameter-Einstellungen sind.

Wäre nett wenn du mir weiterhelfen könntest.

Grus