Hallo zusammen,
ich bin neu bei euch unterwegs.
Ich installiere gerade bei uns zu Hause einen DC 50 GSE.
Mir ist die Einstellung des Honeywell Heizreglers nicht ganz klar,
kann mir hier jemand Schritt für Schritt erklären was zu tun ist und auf welchen Wert ich ihn einstellen muss.
Was ist noch wichtig vor der Inbetriebnahme?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Florian
Du meinst den Honeywelldrehregler für die Zuluftklappe ?
Den so einstellen, dass bei eingestellten 80..90°C die Klappe geschlossen ist. Das kann man nicht pauschal einstellen sondern muss dieses nach Gefühl machen.
Oder so:
Den Honeywell FR 124 stellst du folgendermaßen ein:
Vorab: Die Skala die man ohne Kopfstand lesen kann ist maßgebend.
Wenn die Kesseltemperatur 80°C erreicht hat ,drehe den roten Knopf des FR 124 mit der 80 Markierung auf die Markierung am feststehenden Ring. Dann mußt du die Kette zur Hauptluftklappe so einhängen das die Klappe geschloßen ist.
Von der Kesselrückseite aus betrachtet ist an der Hauptluft klappe unten rechts eine Stellschraube. Die soll so eingestellt werden das bei geschloßener Klappe ein Spalt von 4 mm bleibt.
Gruß Guenther
DC 30 GSE 2x1000l Puffer
Gruß
Manuel
Hallo,
vielen Dank für eure super schnelle Hilfe.
Das klappt ja hier.
Danke schön!
Grüsse Florian
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können