Fragen und AntwortenEntlüfter Solarkreis defekt??
Micha antwortete vor 15 Jahren

Hallo Spezialisten,

hat nur entfernt mit meinem GSE zutun – Entschuldigung!!

In meinen Solarkreislauf habe ich zur Zeit Druckverluste und
ich weiß nicht wo Sie herkommen.

Wenn ich aufgefüllt habe, bleibt der Druck bei 2,5 bar erhalten,
nach 1-3 Stunden sinkt der Druck plötzlich auf 2 bar ab, nach weiter Zeit auch manchmal auf 1,5 bar.

Ich denke, wenn die Leitung/Lötverbindung undicht wäre, hätte ich einen langsamen Druckverlust und auch bis auf 0 bar.

Deshalb habe ich den Entlüfter auf dem Dach in Verdacht,
hat da jemand schon ähnlich Erfahrungen gemacht, bevor ich aufs Dach klettere oder eine andere Idee.

Danke für die Hilfe.

Gruß Peter



12 Antworten
Ellern antwortete vor 15 Jahren

Wenn die Anlage richtig gebaut wurde, dürfte es der Entlüfter eigentlich nicht sein. Die Automatischen Lüfter sollten immer einen Kugelhahn vorgebaut haben, der nach dem Befüllen und Entlüften geschlossen werden muß. Also dürfte darüber normalerweise kein Druckabfall entstehen.
Kontrollier erst mal alle Schnellentlüfter (ob Kugelhähne da und geschlossen sind) sowie alle Verbindungen auch die am Kollektor.
Desweiteren kannst Du noch das Sicherheitventil überprüfen, ob es an der Ausgangsleitung trocken ist und eventuell das MAG.
Gruß
Michael

PeterH antwortete vor 15 Jahren

Hallo Ellern,

bei mir sitzt der Schnell-Entlüfter an der höchsten Stelle über den Solarmodulen im Dach (Indachmodule) und da komme ich nicht so leicht ran. Ein Kugelhahn habe ich dort nicht eingebaut.

Kann der Schnellentlüfter das Problem mit dem Druckafall verursachen.

Gruß Peter

Pflaume antwortete vor 15 Jahren

Die Überprüfung ob es am Schnellentlüfter liegt ist einfach.
Den unteren Bogen des Regenfallrohre entfernen, Schüssel darunter stellen, wenn nach einigen Stunden Wasser drin ist (natürlich nur wenn es nicht regnet)…
Ansonsten vielleicht mit Fernrohr etc. die Dachplatten unter dem Schnellentlüfter in kurzen Zeitabständen auf Feuchtigkeit überprüfen. Wenn Du den Hahn siehst, schauen, ob der Hebel richtig steht, sprich ist das Ding zu?

Grüße
Pflaume

PeterH antwortete vor 15 Jahren

Hallo Pflaume,

danke für die nützlichen Tipps, ganz besonders bei Indachmodulen,wo der Entlüfter unter dem Dach sitz und von Innen nicht zugänglich ist.

Gruß Peter

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Der Schnellentlüfter könnte schon das Problem sein. Sollte die Anlage in Stagnation gehen bildet sich Dampf und der Schnellentlüfter macht seine Arbeit. Hast Du jetzt die normalen Entlüfter für die Heizung verbaut macht der das ein paar mal mit und ist hin (Schließt nicht mehr richtig)und es kann Flüssigkeit austreten. Aber auch die für Solar zugelassenen Schnellentlüfter machen das nicht ewig mit darum auch die Kugelhähne davor damit der Schnellentlüfter nicht mit Dampf in Berührung kommt. Sollte dein Entlüfter wirklich defekt sein würde ich Dir raten diesen komplett zu entfernen. Besorg Dir einen Spirovent Solar(Mikroblasenabscheider)und baue Ihn in die Nähe der Solarstation damit Du da auch Rankommst. Die Neuesten können jetzt auch Dampf und Luft unterscheiden. Dann die Anlage ein paar Stunden mit Solarflüssigkeit spülen damit die Luft aus der Anlage kommt, den Rest macht der Spirovent. Viele Fachbetriebe haben für das Spülen ein extra Spülgerät. Geht aber auch einfacher für den Hausgebrauch.(Hab ich mir auch gebaut bevor es diese Spülcenter fertig zu kaufen gab) Alte Kunststoffwanne für die Solarflüssigkeit, Bohrmaschinenpume oder Gartenpumpe 3 schläuche und schon hast Du ein kleines spülcenter. Vorrausgesetzt Du hast in der Anlage Spülanschlüsse.
Aber erst mußt Du sichersein,wodurch der Druckabfall entsteht.

Gruß
Michael

Pflaume antwortete vor 15 Jahren

Wenn das Ding unter dem Dach sitzt und von innen nicht zugänglich ist, ist es nicht optimal geplant, kannst Du aber jetzt nicht mehr ändern.
Wenn der Entlüfter aber Wasser ausspuckt, dann muß dieses Wasser ja irgendwohin. Vermute mal, es wird irgendwie die Dachrinne erreichen und dann ins Regenfallrohr gelangen, sofern die Dachrinne ein gleichmäßiges Gefälle hat, oder genügend Wasser herausläuft.

Grüße
Pflaume

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

Spezielle Entlüfter für Solar?
Gibt es da einen Unterschied Ellern? Woran erkennt man den Unterschied?

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
Ellern antwortete vor 15 Jahren

Erkennt man nicht unbedingt. Einige Hersteller haben Aufkleber „Solar“ drauf, die Verschlußkappe ist immer aus Metall(zumindestens bei denen die ich kenne) ansonsten kann man nur das Datenblatt des jeweiligen Herstellers zu Rate ziehen.Die Solarentlüfter sind für höhere Temperaturen (ca 150-160°C je nach Modell) während die normalen Heizungsentlüfter nur bis 110°C geeignet sind.
Die funktionsteile sind aus Hochtemperatur beständigen Kunststoff.

Gruß
Michael

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

Guter Tipp ! Danke … wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt! Gruß, atmosDS

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
PeterH antwortete vor 15 Jahren

Hallo an Alle,

werde am Samstag aufs Dach steigen und den Entlüfter anschauen,vermutlich ist es ein „normaler“.

Da der Druck jetzt nach dem 4.Mal nachfüllen konstant bleibt, habe ich folgende Vermutung:

Vor dem Druckabfall hatte ich einen Anlagenstillstand, wegen Umbauarbeiten und der Kollektor hatte zum erstenmal 100 Grad,
wahrscheinlich hatte ich noch irgendwo eine Lufttasche, die
jetzt über den Entlüfter abgeblasen wurde.

Da ich nur 30 grad Dachneigung habe und das Dach ausgebaut ist, ging das mit dem Entlüfter nicht anders, auf der anderen Dachseite ist eine Gaube so das es schon geht mit dem nachschauen, muß halt die Firstziegel von mitte Dach bis zum Entlüfter entfernen etc.

Werde dann berichten – DAnke
Gruß Peter

holzsammler antwortete vor 15 Jahren

Hallo

Habe den Entlüfter an die höchste Stelle auf dem Dach gesetzt,über den Entlüfter habe Ich eine Plasteflasche gestülpt.Keine Propleme mit der Entlüftung,Solarentlüfter,also bis 150°C,ist immer offen.
Habe zwar einen Kugelhahn vorgebaut ,aber der Solarentlüfter wenn er abgeschraubt wird schließt er ja selbst an der Verschraubung.
holzsammler

Micha antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
das Problem ist eigentlich dann, wenn die Anlage in Stagnation geht und sich eben Dampf bildet. Dann dürfte ein nicht abgesperrter Entlüfter diesen Dampf rauslassen (Dampf raus=Solarflüssigkeit ist weg). Dadaurch sinkt dann der Druck im Kreislauf. Folge ist, dass der Siedepunkt sinkt und noch mehr Flüssigkeit verdampft. Deshlab kann die Anlage ohne absperrbaren Entlüfter eigentlich nach der ersten Stagnation schon nicht mehr funktionieren.

Micha