Fragen und AntwortenErfahrung Entfernung Kessel/Speicher wg. Laddomat
Ernie01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo liebe ATMOS-Heizer,

baue seit einiger Zeit eine ATMOS-Heizungsanlage und bin nun in der Laddomat-Beschreibung auf ein mögliches Problem gestossen, bei dem ich Euch um eure Unterstützung bitte…

Atmos P21 (A25) mit Laddomat und Hygiene-Kombispeicher (1000L) stehen in einiger Entfernung zueinander.
Der 1000L-Speicher steht in einem anderen Raum und dabei ca. 1,5m
höher als der Kessel bzw. auch in ca. 6m-Entfernung zum Kessel.
Verrohung ist 28mm-Kupfer.

Lt. Laddomat-Montageanleitung sind hier wohl Probleme vorprogrammiert !?

Hat hier Jemand Erfahrung/Wissen ?
Wie kann ich das Problem ggf. lösen ?

Gruß
Volker (Ernie01)



24 Antworten
duc antwortete vor 11 Jahren

Wenn du im vor raus schon Probleme siehst warum einbauen ?
Es ist ja kein muß einen Laddomat einzubauen. Tausch das teil
um und besorge dir zb. eine Rücklaufanhebung von Oventrop.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Wenn du im vor raus schon Probleme siehst warum einbauen ?
Es ist ja kein muß einen Laddomat einzubauen. Tausch das teil
um und besorge dir zb. eine Rücklaufanhebung von Oventrop.

Mfg
Roland

Frank2012 antwortete vor 11 Jahren

Dann entfällt aber die Garantieverlängerung von Atmos

Frank2012 antwortete vor 11 Jahren

Dann entfällt aber die Garantieverlängerung von Atmos

duc antwortete vor 11 Jahren
Frank2012:
Dann entfällt aber die Garantieverlängerung von Atmos

Wenn dir jemand 5 Jahre Garantie gibt kannst du sicher sein das
der egal mit welcher für RLA hält, Um die Garantie zu erhalten
muß die Heizung auch von einen betrieb eingebaut sein und die
jährliche Wartung eingehalten werden von daher ………….

duc antwortete vor 11 Jahren
Frank2012:
Dann entfällt aber die Garantieverlängerung von Atmos

Wenn dir jemand 5 Jahre Garantie gibt kannst du sicher sein das
der egal mit welcher für RLA hält, Um die Garantie zu erhalten
muß die Heizung auch von einen betrieb eingebaut sein und die
jährliche Wartung eingehalten werden von daher ………….

Ernie01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo…,

sorry, aber mir ging es um das Problem an sich.
Der Laddomat ist nun mal da…..

Mein Problem ist die Entfernung Kessel/Speicher…

Suche da halt nach Erfahrungsträgern…

Gruß
Volker

Ernie01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo…,

sorry, aber mir ging es um das Problem an sich.
Der Laddomat ist nun mal da…..

Mein Problem ist die Entfernung Kessel/Speicher…

Suche da halt nach Erfahrungsträgern…

Gruß
Volker

duc antwortete vor 11 Jahren

Ich glaube nicht das man sich wegen 6 Meter und das bisschen Höhen
unterschied Gedanken machen muß,manche haben den oben am Kaminofen
angeschloßen und der Puffer steht im Keller.
Die Pumpe hat doch genug kraft. Der Laddomat muß nur nahe am kessel Installiert sein
um auch die 60° Rücklauf zu gewährleisten.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ich glaube nicht das man sich wegen 6 Meter und das bisschen Höhen
unterschied Gedanken machen muß,manche haben den oben am Kaminofen
angeschloßen und der Puffer steht im Keller.
Die Pumpe hat doch genug kraft. Der Laddomat muß nur nahe am kessel Installiert sein
um auch die 60° Rücklauf zu gewährleisten.

Mfg
Roland

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Die Pumpe vom Ladomat schaft das locker!
Immer auf Stufe 3 laufen lassen.
Den Ladomat, wie beschrieben, direkt hinter den Kessel einbauen.
Uwe Th

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Die Pumpe vom Ladomat schaft das locker!
Immer auf Stufe 3 laufen lassen.
Den Ladomat, wie beschrieben, direkt hinter den Kessel einbauen.
Uwe Th

H21 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

meine entfernung zwischen Kessel und Pufferspeicher sind gute 4,5m, meine Verrohrung ist 28er und läuft vom kessel an der decke lang und dann wieder runter in den Pufferspeicher.

P14 mit 1000L.

Beladung funktioniert bestens.

H21 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

meine entfernung zwischen Kessel und Pufferspeicher sind gute 4,5m, meine Verrohrung ist 28er und läuft vom kessel an der decke lang und dann wieder runter in den Pufferspeicher.

P14 mit 1000L.

Beladung funktioniert bestens.

Mach3 antwortete vor 11 Jahren

Das ist gar kein Problem kannst du ohne Angst zu haben ruhig machen.

Mach3 antwortete vor 11 Jahren

Das ist gar kein Problem kannst du ohne Angst zu haben ruhig machen.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wenn die Puffer höher stehen – um so besser, geht die anschließende Kesselselbstentladung über das Laddomat – Schwerkraftventil wenn die Laddomat – Kesselkreisladepumpe nach Brenner aus mal steht.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wenn die Puffer höher stehen – um so besser, geht die anschließende Kesselselbstentladung über das Laddomat – Schwerkraftventil wenn die Laddomat – Kesselkreisladepumpe nach Brenner aus mal steht.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Flammenwaechter antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

du hast beim Kreislauf zwischen Kessel und Puffer ein geschlossenes
System und einen bestimmten Druck.
Der Höhenunterschied in deinem Fall, Puffer höher, alles kein Problem, da funktioniert die Wärmeeinlagerung ja schon von alleine,
allerdings ohne Rücklaufanhebung.
Die Pumpe vom Laddomat schafft das schon,mach dir keine Sorgen.
Vergleich die Sache doch auch mal mit einem normalen Heizkreislauf
zu den Heizkörpern….die Pumpe ist vergleichbar.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

du hast beim Kreislauf zwischen Kessel und Puffer ein geschlossenes
System und einen bestimmten Druck.
Der Höhenunterschied in deinem Fall, Puffer höher, alles kein Problem, da funktioniert die Wärmeeinlagerung ja schon von alleine,
allerdings ohne Rücklaufanhebung.
Die Pumpe vom Laddomat schafft das schon,mach dir keine Sorgen.
Vergleich die Sache doch auch mal mit einem normalen Heizkreislauf
zu den Heizkörpern….die Pumpe ist vergleichbar.

mfg Flammenwaechter

Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren


evtl. ist das gemeint…

Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren


evtl. ist das gemeint…

Ernie01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo…,

ja, genau diese Seite der Laddomat-Anleitung meinte ich.
Hier bezieht man sich jedoch vermutlich lediglich auf das
Thema „Selbstzirkulation“. Damit für einen Atoms-Pelleter eher nicht relevant.

Ernie01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo…,

ja, genau diese Seite der Laddomat-Anleitung meinte ich.
Hier bezieht man sich jedoch vermutlich lediglich auf das
Thema „Selbstzirkulation“. Damit für einen Atoms-Pelleter eher nicht relevant.