Fragen und AntwortenErfahrung mit Raumthermostat MILUX RF
Mifu antwortete vor 10 Jahren

Hallo Leute ich habe seit ende Oktober einen Atmos P14 mit der Steuerung Thematronic JBR-1 Version 2.0.15 mit einem Raumthermostat Milux RF

650L Schichtenspeicher-Kompispeicher WH FSK 2 von der Firma Hellmann und 5m² Solar mit der Deltasol B5 Steuerung.

Nun meine Frage wenn ich die Nachtabsenkung z.B auf 15grad stelle bleiben meine Heizkörber trotzdem warm.
Das ist meiner Meinung nicht normal, ich bin der Meinung das dann der Mischer den Kreislauf schliesen müsste oder ist das anders ?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen



12 Antworten
Mifu antwortete vor 10 Jahren

Anbei noch einige Bilder meiner Anlage

Mifu antwortete vor 10 Jahren

Anbei noch einige Bilder meiner Anlage

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

Was steuerst du den mit dem Raumthermostat? Ich denke das da deine Umwälzpumpe dran hängt oder? Wenn dem so ist und deine Zimmertemperatur unter 15 Grad ist dann ist das normal das die Heizkörper warm sind vorausgesetzt die Heizkörperventile sind aufgedreht. Die U.-Pumpe schaltet ein weil dein Raumthermostat oben noch keine 15 Grad misst, erst wenn die Raumtemperatur auf 15 Grad angestiegen ist meldet der Raumthermostat Temperatur erreicht U.-Pumpe aus. Dann sollte die Temperatur langsam in den Heizkörpern langsam sinken. Ist das nicht der Fall würde ich mal oberhalb von der U.-Pumpe nachschauen ob das Rüchschlagventil nicht auf – auf steht- , da ist eine Schlitzschraube zusehen der Schlitz sollte waagerecht stehen nicht senkrecht. Wird der Schlitz in die waagerechte gedreht wird verhindert das Wärme aus dem Kessel/Puffer nach oben in die Heizkörper steigen kann, also mal Überprüfen.

Mfg. G. B.

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

Was steuerst du den mit dem Raumthermostat? Ich denke das da deine Umwälzpumpe dran hängt oder? Wenn dem so ist und deine Zimmertemperatur unter 15 Grad ist dann ist das normal das die Heizkörper warm sind vorausgesetzt die Heizkörperventile sind aufgedreht. Die U.-Pumpe schaltet ein weil dein Raumthermostat oben noch keine 15 Grad misst, erst wenn die Raumtemperatur auf 15 Grad angestiegen ist meldet der Raumthermostat Temperatur erreicht U.-Pumpe aus. Dann sollte die Temperatur langsam in den Heizkörpern langsam sinken. Ist das nicht der Fall würde ich mal oberhalb von der U.-Pumpe nachschauen ob das Rüchschlagventil nicht auf – auf steht- , da ist eine Schlitzschraube zusehen der Schlitz sollte waagerecht stehen nicht senkrecht. Wird der Schlitz in die waagerechte gedreht wird verhindert das Wärme aus dem Kessel/Puffer nach oben in die Heizkörper steigen kann, also mal Überprüfen.

Mfg. G. B.

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Schau mal in der schwarzen Box über dem Kessel nach da solltest du fündig werden

Mfg.

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Schau mal in der schwarzen Box über dem Kessel nach da solltest du fündig werden

Mfg.

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Pass aber auf deine Pumpengrupe ist waagerecht eingebaut dann sollte der schlitz rein optisch senkrecht stehen. Ich hoffe es hat dich nicht verwirrt. Stell dir einfach vor das die Box senkrecht verbaut wäre dann sollte der Schlitz waagerecht sein

Mfg.

blitzer antwortete vor 10 Jahren

Pass aber auf deine Pumpengrupe ist waagerecht eingebaut dann sollte der schlitz rein optisch senkrecht stehen. Ich hoffe es hat dich nicht verwirrt. Stell dir einfach vor das die Box senkrecht verbaut wäre dann sollte der Schlitz waagerecht sein

Mfg.

Mifu antwortete vor 10 Jahren

Bild meiner Pumpe mit Mischer

Mein Problem liegt darin ich habe 22 grad Zimmertemperatur und trotzdem sind die Heizkörper Warm um 22 Uhr
Beginn der Nachtabsenkung 19:00 Uhr die eingestellte Temperatur für die Nachtabsenkung beträgt 12 grad aber trotzdem sind die Heizkörper Warm.Ich habe ein Reihenmittelhaus 125m² Wofl. ohne Vollwärmeschutz und einen Verbrauch von ca.19Kg Pellets am Tag.
Ich denke da könnte man noch etwas sparen.

Mifu antwortete vor 10 Jahren

Bild meiner Pumpe mit Mischer

Mein Problem liegt darin ich habe 22 grad Zimmertemperatur und trotzdem sind die Heizkörper Warm um 22 Uhr
Beginn der Nachtabsenkung 19:00 Uhr die eingestellte Temperatur für die Nachtabsenkung beträgt 12 grad aber trotzdem sind die Heizkörper Warm.Ich habe ein Reihenmittelhaus 125m² Wofl. ohne Vollwärmeschutz und einen Verbrauch von ca.19Kg Pellets am Tag.
Ich denke da könnte man noch etwas sparen.

Mifu antwortete vor 10 Jahren

Ich wünsche allen hier einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2014

Mifu antwortete vor 10 Jahren

Ich wünsche allen hier einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2014