Fragen und AntwortenErweiterung der bestehenden Ölheizung
claus_kriews antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,

ich möchte meine bestehende Ölheizung erweitern durch einen Holzvergaser mit entsprechend großem Pufferspeicher.

Hauptsächlich soll der HV laufen, im Notfall schaltet sich dann die Ölheizung ein.

Ich habe bis jetzt einige Angebote vorliegen. Diese unterscheiden sich aber in sehr vielen Punkten. Kein Heizungsbauer kann mir wirklich sagen wieviel KW, wieviel Pufferspeicher, Anschlussschema u.s.w.
Es kommt bei allen HB am Ende eine andere Anlage heraus…

Die für mich wichtigen Punkte sind:
– Wenn möglich bis 50 cm Holzlänge
– möglichst lange Nachlegeintervalle (~20 qm Platz für Puffer vorhanden) -> Ziel wären 1,5 bis 2 Tage
– möglichst einfache Technik
– Steuerung möglichst nur über Rücklauftemperatur, nicht über irgendwelche Elektronikgeschichten
– Preis sollte natürlich entsprechend günstig sein. Will ja schliesslich sparen, sonst würde ich den Ölbrenner weiterlaufen lassen 🙂

zum Haus:
BJ 1972, Fenster doppelverglast aber recht alt, nicht zusätzlich isoliert. Wohnfläche 172 qm

Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Ein Heizungsbauer der mir ein Komplettangebot machen kann ist auch gern willkommen 🙂

Evtl. hat auch jemand was vergleichbares in Betrieb, was ich mir mal anschauen könnte. PLZ 77694

Gruß



12 Antworten
mariuswsw antwortete vor 12 Jahren

Wie hoch ist dein jährlicher Ölverbrauch? Wieviele Personen wohnen in dem Haushalt?

Aus dem Bauch heraus würde ich mind. 30kw und 3000l Puffer nehmen. Die 30kw Variantre gibts es, soweit ich weiß, auch mit 50cm tiefem Füllraum.
Mehr Leistung bzw. mehr Puffer erhöhen natürlich den Komfort.
Ich habe auch ein altes Haus, wahrscheinlich ähnliche Fenster. Dach ist gedämmt, sonst nichts. ca. 130qm und zwei Personen. Komme mit 26kw und 2000l Puffer ganz gut hin. Etwas mehr hätte aber auch nicht geschadet.

Gruß Marius

HartlBe antwortete vor 12 Jahren

Hallo

je mehr Puffervolumen je länger werden die Nachlegeintervalle
je größer der Holzraum im Kessel desto weniger oft muss man den Kessel füllen

also wenn ich Du wäre würde ich als erstes schaun welcher Holzvergaser hat das größte Holzfassungsvolumen zu einem akzeptablen Preis und bei einer guten Brennraumgeometrie

habe genau diese Überlegungen und diese Suche vor einem Jahr intensiv betrieben und fand mein Optimum im ATMOS GSX50

Die Leistung des Holzvergasers ist dabei völlig belanglos
denn die überschüssige Leistung fängt ja der Puffer auf
Die Puffer müssen minimal so groß sein dass eine Holzladung darin Platz hat
Es ist nun also die Frage wie niedrig Deine Rücklauftemperaturen sind
Und wie hoch Du den Puffer rauf heizt
Da 1972 ist keine Fußbodenheizung vorhanden und die Radiatoren waren für hohe Temperaturen ausgelegt
sprich gehen wir mal von 45° Rücklauf aus dem Heizkreis aus
das hat zur Folge dass für den GSX50 etwa 3600Liter für eine volle Ladung Buchenholz Buchenholz und etwa 4900Liter für eine volle Ladung Holzbriketts zwingend notwendig sind um ohne Kokelbetrieb heizen zu können. Sprich ich würde 5000Liter einbauen.
Schau Dich um wo Du im Alteisenhandel an passende Behälter kommst die bei Dir rein passen. Kenne mich in der Szene bei Euch nicht soo aus da ich in Österreich wohne – weis aber dennoch eine gute Quelle in Deiner Nähe – Barth Apparatebau – Kaiserstraße 23 – 76646 Bruchsal – die haben SEHR viel alte Behälter am Hof stehen
Oder nimm Standard-Puffer von der Stange
Anschlußschema Reihenschaltung der Puffer
Ölheizung parallel zum Holzvergaser
dann musst Du allerdings den Temperaturfühler der Ölheizung umbauen und an den Puffer verlegen. Drum ziehen es viele vor den Öler mit dem heissen Pufferwasser zu durchströmen – dann brauchst Du an der Öler-Elektrik zwar nichts machen hast aber als NAchteil dann laufende thermische Verluste bedingt dadurch dass der Ölkessel immer durch das Pufferwasser warm gehalten wird und damit Energie verliert…

Was beim Holz heizen SEHR wichtig ist ist die Holz-Logistik
Woher bekommst Du Dein Holz
Wo lagerst Du Dein Holz
Bedenke Buchenholz MUSS mindestens zwei Jahre trocknen
Wo lagerst Du Deinen Wintervorrat – möglichst nahe am Ofen
Wie bekommst Du das Holz von A nach B

Bernhard

manter antwortete vor 12 Jahren

Alte Gastanks sind auch sehr beliebt. Ab ca. 500 Euro bekommt man 4850l Tanks.

Gruß Manuel

Kunifer antwortete vor 12 Jahren

Hallo Ozzi,
ich habe einen NMT HVG 40 KW mit 3000 Liter Puffer.
Beheizt werden 303 m² mit WW Haus gut gedämmt 8 Pers.

Warum ich keinen geförderten HV genommen habe, na, weil die Förderung ja eh der Hersteller über den Preis bekommt.
Meine Puffer habe ich günstig über Ebay gekauft.
Ebenso eine Regelung für den Heizkreis von ESBE.
Ich habe alles selber gemacht, das ist nicht schwierig, wenn man sich eingelesen hat.

Meine gesamte Anlage hat knapp über 6000,-€ gekostet darin enthalten 2,18m Schornsteinerhöhung und alles andere.
Die Anlage läuft super, bei -12 Grad reicht der Puffer für 12h.
(500Liter reserviert für WW also 2500 Liter für Heizung)
Ich würde wenigstens 4000 Liter empfehlen.
Da mein Hv eine gute Regelung hat stelle ich ihn so ein, dass abends die Puffer voll sind.

Wichtig ist erst einmal ein Gespräch mit dem Schorni.
Überlege ob du es selber machen kannst, vieleicht mit Hilfe.
Unter 40 KW würde ich mich nicht einlassen.
Die Heizungsbauer sparen gerne mit der Größe um preislich besser dazustehen.

Ralf

Manfred antwortete vor 12 Jahren
Alte Gastanks sind auch sehr beliebt. Ab ca. 500 Euro bekommt man 4850l Tanks.

dazu passender Kessel GSX50 der ist günstiger wie der 30gse er, kostet inkl. bafa mit Fracht 2400€.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ozzy2012 antwortete vor 12 Jahren

Also hier wird man ja wirklich gut beraten 🙂

Vielen Dank schonmal an alle für eure Beiträge!

Einige Fragen fallen mir noch spontan ein:
Wo kaufe ich die Komponenten denn am günstigsten ein?
Kann ich verschiedene Pufferspeicher zusammenschliessen oder müssen das die gleichen sein vom Volumen her? Bspw. bei Heizöltanks ist das ja so. Da gehen nur gleich hohe, sonst zieht man die ja nicht gleichzeitig leer.

Also angenommen ich würde mir den GSX50 mit 5000L Puffer zulegen. Ist das nicht etwas überdimensioniert für die 170 qm ?? Oder ist hier größer = besser?
Da sind die 5000L ja relativ schnell auf Temp. mit so nem starken Kessel, oder?

Gruß Marco

HartlBe antwortete vor 12 Jahren
Ozzy2012:
Wo kaufe ich die Komponenten denn am günstigsten ein?

WEnn Du alles selber baust dann hast Du die freie Auswahl der Händler – eBay – Google…
Ansonsten musst Du Dir einen Heizungsbauer suchen der diese Komponenten verbaut…

Ozzy2012:
Kann ich verschiedene Pufferspeicher zusammenschliessen oder müssen das die gleichen sein vom Volumen her? Bspw. bei Heizöltanks ist das ja so. Da gehen nur gleich hohe, sonst zieht man die ja nicht gleichzeitig leer.

Wenn Du die Puffer in REIHE schaltest kannst Du die beliebig mischen
Wenn Du sie parallel schaltest dann musst Du sicherstellen dass sie allesamt gleich entladen werden – dann darf es keinen Lieblings-Puffer geben

Ozzy2012:
Also angenommen ich würde mir den GSX50 mit 5000L Puffer zulegen. Ist das nicht etwas überdimensioniert für die 170 qm ?? Oder ist hier größer = besser?
Da sind die 5000L ja relativ schnell auf Temp. mit so nem starken Kessel, oder?

Hab ich ja oben schon geschrieben

größer bedeutet komfortabler

Du brauchst nur ein mal einheizen während ein anderer drei mal heizen muss um auf die selbe Wärmemenge im Haus zu kommen
Sprich du sparst Dir Arbeit
Es wird komfortabler

je kleiner der Puffer und der Ofen je mehr wirst Du zum Heizsklaven und desto ineffektiver wird die Heizung
50kW und 5000Liter ist ein sehr ausgewogenes System
da ist der Preis recht günstig und andererseits ist es schon sehr komfortabel

Bernhard

Manfred antwortete vor 12 Jahren

Marco,

Wo kaufe ich die Komponenten denn am günstigsten ein?

du kannst hier einkaufen, lauft sowieso über Atmos Generalvertrieb Rentsch.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Kunifer antwortete vor 12 Jahren

Hallo Ozzi,
wenn du selber verbauen kannst oder einen HB hast ,der deine Sachen anschließt, solltest du dir Zeit nehmen.

Für einen 2000 Liter Puffer habe ich 750,- Euro gezahlt, war ein Angebot.
Für einen 1000 Liter Puffer 420,- Euro, zeitversetzt auch ein Angebot.
Du siehst, wenn du dich hier, oder in auch in anderen Foren schlau machst,damit du genau weißt, was du benötigst, die nötige Zeit aufwendest, kannst du viel Geld sparen.
Dabei eine gute Qualität kaufen.

Puffer in Reihe schalten, selber mit Glaswolle isolieren.
Wichtig beim Kauf des HV: Lasse dir vorab das Abnahmeprotokoll zusenden.
Du schreibst möglichst einfache Technik ?
Die einfachste Technik ist die jenige, die alles selber macht.
Also eine ausgereifte Regelung sollte dir dann wichtig sein.

Bei einfachster Technik, musst du schon einige Einstellungen stets selber vornehmen. Bei einer vernünftigen elektronischen Regelung drückst du den Knopf Anheizen und fertig, den Rest regelt die Elektronik alleine.

Ralf

alfons antwortete vor 12 Jahren

Alte rechteckige öltank 3000l, drucklos betrieben
Wasserfüllung 85 %, braucht kein ausdehnungsgefäss
1 rippenrohrwärmetauscher mit Flansch
2 Muffe anschweissen
fertig!

mfg
alfons

fjko antwortete vor 12 Jahren

Hallo @ all

Ich werde auch meine Ölheizung erweitern durch ein Hv DC24RS mit 2 mal 1000 liter Puffer. Nur bin ich mir nicht sicher wie ich sie Anschließen soll. Steuerung vom Öler Logamatic 4000 sollte bleiben, aber die Frage ist Holzvergaser durch den Öler oder Öler über Puffer? Beides sicher nicht Optimal. Welche Lösung würdet Ihre bevorzugen?

mfg
fjko

@ OZZY guck mal da http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150761386422&clk_rvr_id=322727031031 der hat viele Sachen zum kleinen Preis

claus_kriews antwortete vor 12 Jahren

Hallo Ozzy2012,

da du deine Ölheizung um einen Holzvergaser erweitern willst,
empfehle ich dir, für den erweiterten Aufbau in die Atmospedia unter „Hydraulikpläne“ zu sehen, um dich zu informieren.

Nichts ist schlimmer als ein vergeigter Hydraulikplan.
Kostet dann Zeit und Euronen – nach der Vergeigung!

Viele Heizungsbauer haben nämlich von der Hydraulik, geschweige denn von der Elektrik, wenig Ahnung!

Es gibt unter den HB’s natürlich Ausnahmen. Die herauszufinden ist wie das Suchen einer Nadel im Heuhaufen!

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews