moin moin,
wie ist das bei euch mit den abgastemperaturen??
dc 25gse laut atmos 170grad.
bei mir kommen oben am schornstein nur 30grad an!!!
muss ich ein edelstahlrohr einziehen??
und hat jemand mehr als einen bogen am rauchrohr??…..vorgabe von atmos ist ja max. einen bogen und rauchrohr nicht länger als 1 meter.
oder liege ich falsch?
meine anlage wurde leider mit 1,4 meter rauchrohr mit 3 bögen
eingebaut.schornstein ist 20 auf 20 bei 9 meter länge.(plewa)
vielleicht funktioniert deshalb ja alles nicht so richtig????
gruss heinz
Sieht bei mir fast genau so aus. Nur das das Rauchrohr nur einen Meter lang (auch 2 Bögen) ist und ich einen 40er habe.
Der Schornstein könnte meiner sein.
Mehr als ein Bogen ist gar kein Problem.
Ich bin vorsichtshalber mit der Temperatur auf ca. 195 Grad gegangen.
Gruß Manuel
Hallo heizerheinz,
die Abgastemperatur wird im Abgasrohr zwischen Atmos und Schornstein gemessen. Dort wirst Du dann auch deine 170° bekommen.
Gruß Jörg
Hallo !
ich habe einen 9m 20×20 Plewa gemauerten Schornstein.
die 3 Meter Rauchrohr incl. 2mal 90° Bögen gehen 2,5m Höhe in den Schornstein,
ohne den Zugbegrenzer(auf 10 pa eingestellt,sitzt in der unteren Reinigungsklappe) wäre der Zug zu hoch.
der 40 gse mit lufttrennung und LambdaChecksteuerung läuft gut bei 190-200° AGT.
Gruß heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
moin,
ist der pewa einschalig oder 3-schalig (mit dämmung)? bei 30° AGT am kopf dürfte wohl die suppe runterlaufen.
vorschläge:
– Abgastemperatur (messpunkt ca. 30cm vom kesselausgang im kernstrom) auf 190 – 200° nehmen
– das rauchrohr zum kamin isolieren
– die temperatur am kopf bei durchgewärmten kamin messen (halt nicht gleich 1 stunde nach dem anheizen)
grüße
dobia
Wie dobia schon schreibt, wirkt auch zugleich als Schalldämpfer.

klick
Rauchrohrisolierung Ø 150 mm
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo,
da mit habe ich mein Rauchgasrohr gleich das 1 Jahr versehen, so das ich mehr Wärme in denn Schornstein bekomme.
Ich möchte die Wärme im Keller haben ,arbeite nicht im Schornstein.
frank
Hallo,
na wenn dir 25 Grad nicht reichen dann weiß ich nicht weiter.