Hallo, habe ein Problem mit der temperatur die zum Puffer bzw. Kessel geht. Folgende Anzeigen sind zu sehen:
Kessel ca. 85 Grad, Laddomat oben 82 Grad, Unten 80 Grad, am Rücklauf 40 Grad, am Anlegethermometer zum Puffer bzw. Gaskessel 72 – 78 Grad. Müßte am diesen Thermometer auch 82 Grad zu sehen sein, wie am Laddomat oben. Der Volumenstrom geht doch vom Atmos oberer Abgang über einen T-Abgang einmal senkrecht noch unten zum Laddomat und senkrecht nach oben zum Gaskessel bzw. Puffer. Ich verstehe die ganze Sache nicht. Ach so 78 Grad Patrone drin. Entlüftet habe ich schon alles mehrfach, ohne Erfolg. Kann jemand helfen oder einen Tip geben.
Rohre isoliert??
Schwund von 4 Grad??
Bitte Foto oder Schema der Anlage.
Befindet sich das Thermometer mit der niedrigen Temperatur direkt am Vorlauf oder nach dem T- Stück Richtung Puffer? Also versorgt das T- Stück Puffer und gleichzeitig den Vorlauf Richtung Heizsystem? Welche Temperatur hat dein Puffer unten am RÜcklaufausgang?
Darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Der Ladomat ist ein Gußklumpen neben den Wasserbohrungen stecken die Thermometer wenn Du ohne Pumpe anheizt haben bei 65° alle Thermometer die selbe Gradzahl dann ist er warm weil kein kaltes Wasser uber den Rücklauf kommt. Die Patrone läßt das Wasser vom Vorlauf direkt wieder dank Schwerkraft in den Rücklauf. Dein Kesselthermometer steckt in einer Tasche über der Wölbung deines Füllraumes. Ein Anlegethermometer misst die Außentemperatur Deines Rohres und die Wassertemperatur misst man in einer Tauchhülse die richtig im Wasser steckt. Wichtig ist wenn der Rücklauf 70° hat mußt Du aufhören zu heizen und das Thermometer zum Kesselrücklauf muß 75-78 Grad je nach Patrone haben. In der Regel ist es so daß die richtige Wassertemperatur über der angezeigten Kesseltemperatur liegen.
Hallo in der Anlage die Bilder.




Einfachste Lösung:
Die Anlegethermometer so einstellen das sie zu den Ladomattemperaturen passen.
Ansonsten helfen nur Thermometer mit Tauchhülsen.
Gruß Kaffenberger
Das komische ist, das es manchmal passt und dann wieder nicht. Ich habe einen Grund nocht nicht dafür gefunden. Kann es mit der Pumpe zusammenhängen. Habe die org. gegen einen Star Efficient A getauscht. Läuft zwar auf Stufe 3 kann aber sein, das bei bestimmten Verhältnissen die Leistung nicht ausreicht.
Das kann vielleicht durch den Gaskesselanschluß kommen.
Setze doch den Thermometer doch mal mehr in Richtung Kessel.
Gruß Kaffenberger
Der einfachheit halber habe ich das obere Thermometer auf 85° und zwölf Uhr gedreht das linke auf 78° und zwölf Uhr und Dein rechtes auf 70° und Zwölf Uhr und wenn die alle Zwölf Uhr anzeigen erfreue ich mich meines Puffers dann ist das Tagwerk vollbracht das lenkt ab vom genau hinschauen und rechnen. Zwölf Uhr und alles Banane ein Blick.
Schmunzel.
Tut mir Leid nur Faule sind innovativ ein fleißiger hätte nie die Schubkarre erfunden der hätte alles getragen um den Fleiß zu zeigen.javascript :%20DoSmilie(‚%20