Fragen und AntwortenFBH – Temperatur steigt wenn (Kessel-)Pume aus
Bernd_Z antwortete vor 9 Jahren

Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, den Temperaturanstieg meines Heizkreises irgendwie auf max. 45° zu beschränken, auch wenn der Kessel aus ist? Dachte da an so eine Art „Sperrventil“ oder ähnliches.
Beim Reinigen bzw. immer dann, wenn der Pelletkessel und die daran gekoppelte Heizungspumpe ausgeschaltet ist, steigt die Temperatur im HK auf 50° (habe nur einen HK) und mehr an. Warum das so ist, kann ich aktuell nicht einmal nachvollziehen, logisch ist das für mich erstmal nicht, für eine FBH ist das auf jeden Fall zuviel …
Meine Idee geht dahin, dass ich eine Sicherheit hätte, wenn ich einen Stromausfall, eine Störung am Kessel o.ä. habe und von unterwegs oder auf Arbeit nicht eingreifen kann.

Danke und Gruß,
Bernd



4 Antworten
fred8k antwortete vor 9 Jahren

Schwerkraftbremsen in Vorlauf und Rücklauf einbauen!
Oft sind bereits welche aus Kunststoff eingebaut, nach über 10Jahren sind die meisten davon aber schon wieder kaputt!

Wie meine, stört mich aber nicht, FBH verträgt 75°C für 3Stunden, dann erst ist Beton Estrich auf 40°C.
Schaff ich aber nie so hoch, bei 30-35°C Vorlauf zieht sie mehr als 20kW aus dem 5-25kW (16kW) Pelletkessel, kommen die Heizkörper mit 35-40°C Vorlauf hinzu nochmals 25kW.
Maximales Raumaufheizvermögen bei 50kW Nennleistung, alle Räume 5°C pro Stunde bei Minusgraden, was aber kaum genutzt wird, da Raumtemp nur 1-2K in 6-12Stunden fällt.
Habe es nur einmal mit 50kW getestet 25kW Pellet + 25kW Ölbrenner, der ist nun beim Schorni abgemeldet.
Deshalb gibt es auch keine Pufferspeicher ausser WW mit Solar.

Sicherheitsthermostat von Pumpe der FBH steht auf 80°C, normal sind bei Kunststofffussbodenheizungen glaube 50-60°C.

Gruss Fred

fred8k antwortete vor 9 Jahren

Schwerkraftbremsen in Vorlauf und Rücklauf einbauen!
Oft sind bereits welche aus Kunststoff eingebaut, nach über 10Jahren sind die meisten davon aber schon wieder kaputt!

Wie meine, stört mich aber nicht, FBH verträgt 75°C für 3Stunden, dann erst ist Beton Estrich auf 40°C.
Schaff ich aber nie so hoch, bei 30-35°C Vorlauf zieht sie mehr als 20kW aus dem 5-25kW (16kW) Pelletkessel, kommen die Heizkörper mit 35-40°C Vorlauf hinzu nochmals 25kW.
Maximales Raumaufheizvermögen bei 50kW Nennleistung, alle Räume 5°C pro Stunde bei Minusgraden, was aber kaum genutzt wird, da Raumtemp nur 1-2K in 6-12Stunden fällt.
Habe es nur einmal mit 50kW getestet 25kW Pellet + 25kW Ölbrenner, der ist nun beim Schorni abgemeldet.
Deshalb gibt es auch keine Pufferspeicher ausser WW mit Solar.

Sicherheitsthermostat von Pumpe der FBH steht auf 80°C, normal sind bei Kunststofffussbodenheizungen glaube 50-60°C.

Gruss Fred

Bernd_Z antwortete vor 9 Jahren

Danke Fred für deine Erläuterungen

Gruß,
Bernd

Bernd_Z antwortete vor 9 Jahren

Danke Fred für deine Erläuterungen

Gruß,
Bernd