Fragen und AntwortenFilter im Rücklauf
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Habe im Rücklauf vor dem Laddomat 21 einen 1 1/4 Schrägsitzfilter.

Habt ihr den auch alle drin?

Laut Atmosschema gehört er ja rein, laut Laddomat darf nichts in den Rohrleitungen verbaut sein was den Volumenstrom behindert.

Kann das ne Fehlerquelle sein?
Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen?

Danke!



8 Antworten
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Moin,
Sollte der atmos nicht eigentlich verkauft werden?

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

micha1151:
Ja? Wo denn?

Dann nehm ich doch nen neuen 50er und verpass dem gleich ne ft…

Hier

http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1098441_-dc-50-gse-atmos.html

micha1151:
Habe im Rücklauf vor dem Laddomat 21 einen 1 1/4 Schrägsitzfilter.

Habt ihr den auch alle drin?

Laut Atmosschema gehört er ja rein, laut Laddomat darf nichts in den Rohrleitungen verbaut sein was den Volumenstrom behindert.

Kann das ne Fehlerquelle sein?
Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen?

Danke!

burns635csi:
Moin,
Sollte der atmos nicht eigentlich verkauft werden?

Liebe grüße Klaus

…, vielleicht erwacht der 50er auch wieder zu neuem Leben;
wenn der Hydraulikfehler – Filtereinsatz wieder frei ist
Diese Filtereinsätze gibt es in verschiedenen Maschenweiten,
soll ja vorkommen das Mann schon mal auf dem Schlauch steht

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Moin ihr Schlauchsteher

Also der Atmos wird verkauft!
Daran ändert sich nix. Habe aber noch andere Baustellen; wie das eben so ist wenn man den großelterlichen Bauernhof übernimmt.

So lang der Atmos da ist, bin ich halt trotz alledem auf Fehlersuche.
Der entferte Filtereinsatz hat auf jedenfall etwas gebracht.
AGT ist um rund 20 Grad runter. Bin jetzt nur noch bei 220°C.

Mach3 antwortete vor 11 Jahren

Also ein Schmutzfilter gehört in jede Anlage egal ob Holz Pellet Öl Wärmepumpe usw. Am besten direkt einen Schlammabscheider der nimmt viel mehr raus als so ein kleines Sieb.

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Bei Schlammabscheider in der entsprechenden Dimension gehe ich sofot mit aber nicht mit diesem Teil:

http://www.magnetventile-shop.de/schmutzfaenger-pn16-mit-edelstahlsieb-r1-1/4-zoll.html

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
micha1151:
Moin ihr Schlauchsteher

Also der Atmos wird verkauft!
Daran ändert sich nix. Habe aber noch andere Baustellen; wie das eben so ist wenn man den großelterlichen Bauernhof übernimmt.

So lang der Atmos da ist, bin ich halt trotz alledem auf Fehlersuche.
Der entferte Filtereinsatz hat auf jedenfall etwas gebracht.
AGT ist um rund 20 Grad runter. Bin jetzt nur noch bei 220°C.

micha1151:
Bei Schlammabscheider in der entsprechenden Dimension gehe ich sofot mit aber nicht mit diesem Teil:

http://www.magnetventile-shop.de/schmutzfaenger-pn16-mit-edelstahlsieb-r1-1/4-zoll.html

Hallo Schlauchsteher,
wenn Schlamm im System steckt, liegt ein gravierender Installation‘ s und oder Bedienfehler vor.
Wenn das System richtig geplant und betrieben wird, reicht ein Edelstahlfangsieb zur Sicherheit für gröbere Rückstände vollkommen aus.
MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Wie kann es denn überhaupt zu schlammbildung kommen?
Was gibt es da für Gründe?

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Wie kann es denn überhaupt zu schlammbildung kommen?
Was gibt es da für Gründe?

Liebe grüße Klaus

…, Hauptursache ist zu hohen Sauerstoffgehalt im Heizungswasser und
Hydraulikwasser tauschen / spülen verschlimmert die Gefahrenlage dramatisch
aber es gibt einfache Abhilfe

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!