golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo liebe Forumsmitglieder,

möchte mich auch mal wieder zu Wort melden.
Sicherlich erinnert sich der eine oder andere noch an mich,(Atmos 15 DC E ohne
Pufferspeicher, aber mit viel Murcks.)

Bin gerade dabei meine Heizung umzubauen, habe mich letztendlich
für einen Kesselverteiler entschieden, nachdem eine Heizungsfirma, ca.30-40 Stunden
a.50.- Euro haben wollte, ohne Material. Bis jetzt habe ich ca. 12-14 Stunden gebraucht, und bin fast fertig.
Jetzt habe ich einen 800 L Pufferspeicher, 110 L Ausdehnungsgefäss plus 25 L für meine Gastherme,
weil das alte nach 25Jahren endlich den Geist aufgab.

Habe da aber 2 kleine Probleme.

1.Das Termovar öffnet bei 61° und lässt warmes Wasser nach links weg,
in Richtung Kesselverteiler.(Ventil ist auf der linken Seite)
Wie ist in diesem Fall die Fließrichtung für den Schmutzfänger, ist zur Zeit
in Fließrichtung Kesselverteiler eingebaut. Aber wenn die Pumpe läuft, zieht sie
doch Wasser in Richtung Atmos, oder woher holt sie das Wasser,dann wäre die Fließrichtung ja zum Kessel, oder liege ich da falsch???
Es geht in diesem Fall um den Schmutzfänger, und
um ein Strangregulierventil, das ich noch nicht eingebaut habe.
2.
Die nächste Sache ist die richtige Stellung des Kücken beim Mischer.
Jetzt ist die rote Markierung oben, aber ich bin mir nicht sicher, eventuell könnt Ihr mir
ja anhand der Bilder weiter helfen.

Falls Ihr Vorschläge zur Verbesserung habt, noch habe ich ein offenes Ohr, denn die
Anlage ist noch nicht abgedrückt.
Sicherlich sind manche Sachen nicht so wie ein Heizungsbauer sie machen würde,
aber ich weiß es ncht besser.
Da wäre noch etwas,wie befülle ich die Anlage, so lange Wasser auf füllen bis ich den
richtigen Druck habe, oder muß ich noch auf was anderes achten.??

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Rüdiger

IMG]http://up.picr.de/5394119.jpg[/IMG]



8 Antworten
Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Die nächste Sache ist die richtige Stellung des Kücken beim Mischer.
Jetzt ist die rote Markierung oben, aber ich bin mir nicht sicher, eventuell könnt Ihr mir
ja anhand der Bilder weiter helfen.

du mußt schauen welchen Mischertyp und welche Fließrichtung läuft. Hier Dazu gibt ein Mischereinbauanleitung.

Mischer ist nicht gleich Mischer….

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rüdiger,

1.Das Termovar öffnet bei 61° und lässt warmes Wasser nach links weg,
in Richtung Kesselverteiler.(Ventil ist auf der linken Seite)
Wie ist in diesem Fall die Fließrichtung für den Schmutzfänger, ist zur Zeit
in Fließrichtung Kesselverteiler eingebaut. Aber wenn die Pumpe läuft, zieht sie
doch Wasser in Richtung Atmos, oder woher holt sie das Wasser,dann wäre die Fließrichtung ja zum Kessel, oder liege ich da falsch???
Es geht in diesem Fall um den Schmutzfänger, und
um ein Strangregulierventil, das ich noch nicht eingebaut habe.

Deine Wilo im Kesselrücklauf pumpt solange das Wasser im kleinen Kreis bis 61 C° erreicht sind. Dann öffnet es und mischt kaltes Wasser, von LINKS nach Rechts fließend, dazu.

Der „kleine Kreis“ ist:
Kessel>Vorlauf (oben raus)>Kurzschlussleitung zum Termovar (senkrechte Leitung zw. VL-RL)>Termovar>Kessel.

Dort zirkuliert das Wasser solange bis 61C° erreicht sind, dann öffnet das Termovar und lässt soviel Kaltwasser vom HK-Verteiler dazu, dass 61C° nicht unterschritten werden.

Du hast also den Filter und auch das Termovar falschrum eingebaut.

Den Absperrhahn links vom Filter kannst du weglassen, 30cm weiter ist ein blauer Absperrhahn am HK-Verteiler.

Zum Centramischer:
Ich habe die richtige Einbauposition vom Küken durch rein pusten ermittelt.
Mischer zu:Wasser/Luft muss von links nach oben können, nach oben ist zu
Mischer auf:Wasser/Luft muss von unten nach oben können, nach links ist zu

Ein roter Strich war bei mir nicht drauf.

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ich habe mir gerade Manfred’s Link durchgelesen.

Da haben die Dreiwegemischer mit ABGEWINKELTEN DURCHGANG eine rote Markierung. Das heisst du hast einen DR-Mischer brauchst aber einen DRG-Mischer! Kontrolliere das. Es muss auf der Kante an der Mischerrückseite stehen.
Was ich zum Mischer gesagt habe kannst du also nicht anwenden!

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred, hallo Volker,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ihr habt beide Recht,Mischer ist nicht gleich Mischer,und ich habe einen Mischer mit abgewinkeltem Durchlaß.
Habe jetzt den Mischer um 90° nach rechts gedreht,
und sollte nun richtig sein.Es muß nur noch der Anschluß auf der rechten Seite anders verlegt werden.Der Mischer wurde auch im jetztigen Zustand gekauft,er wurde von mir umgebaut.
Zum Termovar, laut Hersteller öffnet es bei 61° und lässt warmes
Wasser in Richtung PS,(siehe PDF Datei,) werde mich aber nochmal beim Hersteller schlau machen.
werde mich aber nochmals melden.
Vielen Dank.

Rüdiger

[/URL]http://thumbs.picr.de/5402143.jpg[/IMG]

[/URL]

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Habe jetzt den Mischer um 90° nach rechts gedreht,
und sollte nun richtig sein.Es muß nur noch der Anschluß auf der rechten Seite anders verlegt werden.Der Mischer wurde auch im jetztigen Zustand gekauft,er wurde von mir umgebaut.

das ist schon mal prima.

Zum Termovar, laut Hersteller öffnet es bei 61° und lässt warmes
Wasser in Richtung PS,(siehe PDF Datei,)

Stimmt. Ist das gleiche wie ich geschrieben habe. Um oben Warmwasser aus dem Kessel in Richtung Pufferspeicher zu bringen muss unten das Termovar Kaltwasser aus dem Puffer in Richtung Kessel lassen.

Dein Filter bleibt falschrum eingebaut.
Ob der Termovareisatz richtgrum drinnen ist weißt nur Du. Das Bild auf dem Deckel ist jedenfalls falschrum.

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Volker,

der Ventileinsatz ist jetzt auf der linken Seite eingebaut,
wenn er auf der rechten Seite wäre, würde dir Rücklaufanhebung
nicht funktionieren, weil das warme Wasser gleich in den PS läuft, den zum Kessel ist dann keine Verbindung,weil die Seite vom Ventil verschlossen ist.
Was meinst Du mit Filter bleibt falschrum eingebaut.?
Soll ich ihn so lassen wie er jetzt eingebaut ist.?

Gruß Rüdiger

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rüdiger,

Soll ich ihn so lassen wie er jetzt eingebaut ist.?

Nein du solltest ihn umdrehen. Auf deinem 5. Bild ist der Schmutzfänger ja gut zu sehen. Über dem Wort „Schmutzfänger“ auf Höhe des „m“ ist der Pfeil zu sehen der die Fließrichtung angibt. Der zeigt von rechts nach links sollte aber von links nach rechts zeigen, da das kalte Rücklaufwasser vom Verteiler (da wo das Stückchen Rohr fehlt) ja nach rechts zur Wilo und dann in den Kessel fließt.

Nächste Sache. Da wo das Rohr fehlt was soll da hin? Das Strangregulierventil? Wenn ja, wozu?

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Volker,

ja da sollte ein Honeywell Kombi-3-Plus SET Strangregul.- + Absperrventil rein, sollte auch als Füll und Entleerung
dienen, lass es jetzt aber weg, weil es immer noch nicht geliefert wurde.Werde dieser Tage die Anlage abdrücken, und dann kann es los gehen.
Vielen Dank nochmal.

MfG
Rüdiger