Hallo, ich habe seit ca. 10 Jahren eine Buderus Solaranlage
in Bertrieb. Meine Frage: ich habe im RL eine Schwerkraftbremse eingebaut… soweit gut. Nun ist es aber so, dass mein Solarvorlauf bei ausgeschalteter Betrieb( Abends) immer noch ca 30- 40 Grad warm ist. ich vermute, da im VL keine Bremse ist,dass die Wärme aus meinem Speicher ist.. Die Frage muss eine Bremse auch in den VL?? Für Infos bin ich dankbar… Grüsse hanoms
Besser ist’s.
Wenn kein Thermosyphon(Art der Rohrverlegung) eingebaut wurde, dann kann es sein, dass es eine Microzirkulation innerhalb des Rohres gibt und es dir die Wärme aus dem Speicher zieht.
Danke Bart9995P, habe es mir schon gedacht. Leider müßte ich die Anlage ablassen… schaun mer mal wie ich das am besten hinbekomme Grüsse hanoms
Man muss die ganzer Anlage nicht trocken legen, es gibt Gefriergeräte mit der man die Rohre einfrieren kann und dann wird keine 10cm davon gelötet.
Hab ich schon selber in meiner Anlage machen lassen.
mit Enfriergerät Leitungen samt Frostschutz einfriern?
wie soll das gehen??
Hallo, ich habe seit ca. 10 Jahren eine Buderus Solaranlage
in Bertrieb. Meine Frage: ich habe im RL eine Schwerkraftbremse eingebaut… soweit gut. Nun ist es aber so, dass mein
es kann auch die Schwerkraftbremse im Rücklauf defekt sein. (War bei mir einmal der Fall)
es kann auch die Schwerkraftbremse im Rücklauf defekt sein. (War bei mir einmal der Fall)
War bei mir vor einigen Jahren auch ,es hatte sich ein klein wenig Hanf zwischen die Dichtung gesetzt.Entfernt ,arbeitet seitdem einwandfrei.
Schwerkraftbremse ist doch in der Pumpengruppe verbaut.
Gruß Günter