Fragen und AntwortenFragen zu Hydraulik-Plan H7
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

Hallo,
ich habe ein paar Fragen zum Hydraulik-Plan H7 vom „Zentrallager“:

Hydraulik Anschlussplan Pellet H7

1. Können mit diesem Plan beide Wärmequellen zeitgleich laufen?

2. Welche Funktion hat das Rückschlagventil (?) über dem Pelletofen?

3. Gibt es generell keine Probleme, wenn mehrere Wärmequellen/Pumpen + Verbraucher am selben Strang hängen, ohne durch den/die Speicher voneinander entkoppelt zu sein?

Gruß
Mav



1 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, hi Mav,

zu 1 ja , die Heizkörper laufen doch auch zeitgleich wenn die hydraulisch abgeglichen sind.

zu 2, keine Ahnung – die Laddomaten haben doch schon ein Rückschlagventil wenn der Laddomat kalt ist,
geht da rückwärts nichts durch.

zu 3, die Speicher in Reihe, sind hydraulisch gesehen, nur dickere Rohre
Ich ziehe parallel direkt =||=|| Schaltung vor – da hat man mehr Möglichkeiten.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!