Fragen und AntwortenFragen zum Anlagenbau eines P 14
Ernie01 antwortete vor 9 Jahren

Hallo an alle hier im Forum ich bin neu und wollte mich kurz vorstellen. Heiße Daniel bin 36 und komme von der Insel Usedom

Ich habe vor im April meine Heizung von Flüssiggas auf Pellets umzubauen, weil Flüssiggas mir zu Teuer ist . Verbrauch im Jahr mit Warmwasser im Duchschnitt 21000 kwh = 2500€ bis 2600€

Ich rechne dann damit das ich mit Pellets und Solar im Jahr bei 1000€ liege.

Zur Anlage es sollte ein P 14 sein mit 800l Hygienepufferspeicher + Solaranlage 7,5 m² Röhren

nun zu den Fargen:

1. Pumpengruppe mit Mischer oder ohne?

2. Laddomat mit 72° oder 78° Patrone?

3. Brauche ich unbedingt einen Heizungsregler wenn ja reicht der OEG KMS-D ? bei der Solaranlage ist ein Regler bei.

das wären bis jetzt erstmal meine wichtigsten Fragen

mfg Daniel



104 Antworten
bienenhase antwortete vor 9 Jahren

Hallo Berse,

zu Deinen Fragen:

– Pumpengruppe würde ich mit Mischer einsetzen
– Ladomat: in den ersten 4 Wochen 72°C danach (wenn dass Wasser im System „Heizungswasser“ ist, dann 78°C
– Steuerung: unbedingt brauchst du keine, mit Steuerung ist es natürlich komfortabler. Ich habe die UVR 1611 drin und bin sehr zufrieden (Preis ca. 350,- €)

bienenhase antwortete vor 9 Jahren

Hallo Berse,

zu Deinen Fragen:

– Pumpengruppe würde ich mit Mischer einsetzen
– Ladomat: in den ersten 4 Wochen 72°C danach (wenn dass Wasser im System „Heizungswasser“ ist, dann 78°C
– Steuerung: unbedingt brauchst du keine, mit Steuerung ist es natürlich komfortabler. Ich habe die UVR 1611 drin und bin sehr zufrieden (Preis ca. 350,- €)

hs007 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Daniel,

herzlich Willkommen hier in den heiligen Hallen, auch von einem Landsmann (von der Elbe, aber geschäftlich zuweilen auch bei Euch in der Gegend unterwegs )

Zu Deinen Fragen:
– ganz klar ja, Du brauchst ja einen Mischer, um das Pufferwasser auf Heizkörper/FBH-Niveau runterzumischen und für eine außentemperaturgeführte Regelung
– zur Patrone schon von Bienenhasen richtig erklärt
– ja, brauchst Du, schon allein wegen dem Mischer. Den Brenner/Kessel kannst Du gut über die brennereigene Steuerung laufen lassen, dito die Pufferladung und die Ladomat-Steuerung. Mit der Atmos eigenen ACD kann man den Mischer, Solar (aber nur an/aus entsprechend Puffer-/Kollektortemperatur, keine Drehzahlsteuerung) und auch den Brenner + Ladomaten steuern (letzteres halt über den Brenner selbst ggf. eleganter). Gleiches bietet auch die angebotene Honeywell Smile als Ur-Mutter der Atmos-ACD. Oder ebbend die UVR als all for one mit allen möglichem Schnickschnack nach oben. Wenn Du wirklich nur den Mischer steuern willst, tut es natürlich auch eine preisgünstige einfach Variante, aus welchem Hause auch immer.

Viele Grüße auf die Sonneninsel (ok, jetzt gerade sicher nicht)

Heiko

hs007 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Daniel,

herzlich Willkommen hier in den heiligen Hallen, auch von einem Landsmann (von der Elbe, aber geschäftlich zuweilen auch bei Euch in der Gegend unterwegs )

Zu Deinen Fragen:
– ganz klar ja, Du brauchst ja einen Mischer, um das Pufferwasser auf Heizkörper/FBH-Niveau runterzumischen und für eine außentemperaturgeführte Regelung
– zur Patrone schon von Bienenhasen richtig erklärt
– ja, brauchst Du, schon allein wegen dem Mischer. Den Brenner/Kessel kannst Du gut über die brennereigene Steuerung laufen lassen, dito die Pufferladung und die Ladomat-Steuerung. Mit der Atmos eigenen ACD kann man den Mischer, Solar (aber nur an/aus entsprechend Puffer-/Kollektortemperatur, keine Drehzahlsteuerung) und auch den Brenner + Ladomaten steuern (letzteres halt über den Brenner selbst ggf. eleganter). Gleiches bietet auch die angebotene Honeywell Smile als Ur-Mutter der Atmos-ACD. Oder ebbend die UVR als all for one mit allen möglichem Schnickschnack nach oben. Wenn Du wirklich nur den Mischer steuern willst, tut es natürlich auch eine preisgünstige einfach Variante, aus welchem Hause auch immer.

Viele Grüße auf die Sonneninsel (ok, jetzt gerade sicher nicht)

Heiko

hakorette123 antwortete vor 9 Jahren

Hallo frag mal bei

http://killus-technik.de/xtcommerce/index.php?cat=c79_Komplett-Pakete.html

Die helfen dir top service kann ich nur empfehlen und günstig.

mfg Jörg

Ps.Schau da mal ins Gäste Buch…

hakorette123 antwortete vor 9 Jahren

Hallo frag mal bei

http://killus-technik.de/xtcommerce/index.php?cat=c79_Komplett-Pakete.html

Die helfen dir top service kann ich nur empfehlen und günstig.

mfg Jörg

Ps.Schau da mal ins Gäste Buch…

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Das mit den China Röhren würde ich mir überlegen da Du nur ca. 3,8m² Nettofläche hättest da kommt nix bei rum schon gar nicht für die Heizungsunterstützung !!!

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Das mit den China Röhren würde ich mir überlegen da Du nur ca. 3,8m² Nettofläche hättest da kommt nix bei rum schon gar nicht für die Heizungsunterstützung !!!

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Und was hat die Fläche mit den Chinakollektoren zu tuen???
Ich verstehe immer nicht warum alle günstigen Kollektoren schlecht geredet werden! Ich habe seit 3Jahren Brutto 10qm von besagten „China Kollektoren“ auf dem Dach und würde diese jederzeit wieder Installieren.
Sorry hatte nix mit dem eigentlichen Thema zu tuen aber ich finde diese einstellung über Billig ist gleich Schrott sehr bescheiden!

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Und was hat die Fläche mit den Chinakollektoren zu tuen???
Ich verstehe immer nicht warum alle günstigen Kollektoren schlecht geredet werden! Ich habe seit 3Jahren Brutto 10qm von besagten „China Kollektoren“ auf dem Dach und würde diese jederzeit wieder Installieren.
Sorry hatte nix mit dem eigentlichen Thema zu tuen aber ich finde diese einstellung über Billig ist gleich Schrott sehr bescheiden!

Mfg

Schappi antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Bei mir sind auch Chinakollektoren seit 2012 drauf 12m² gesamt, und keine Probleme.

nun wieder zurück zu deinen Fragen, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.

– Pumpengruppe mit Mischer
– Laddomat erst 72° und nach 4 bis 6 Wochen auf 78° Patrone
– Steuerung wie schon beschrieben wenn der Komfort erwünscht ist. Ansonsten über Brenner regeln.

Ich habe lezte Woche bei einen Freund eine P14 Anlage mit eingebaut, da ist auch die OEG KMS-D verbaut. Ist nicht so teuer wie die AC01 oder die UVR.
Gekauft hat er alles hier http://atmosfachshop.de hat sich ein Paket zusammen stellen lassen, auch guter Service wie bei Killus.

Grüße Schappi

Schappi antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Bei mir sind auch Chinakollektoren seit 2012 drauf 12m² gesamt, und keine Probleme.

nun wieder zurück zu deinen Fragen, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.

– Pumpengruppe mit Mischer
– Laddomat erst 72° und nach 4 bis 6 Wochen auf 78° Patrone
– Steuerung wie schon beschrieben wenn der Komfort erwünscht ist. Ansonsten über Brenner regeln.

Ich habe lezte Woche bei einen Freund eine P14 Anlage mit eingebaut, da ist auch die OEG KMS-D verbaut. Ist nicht so teuer wie die AC01 oder die UVR.
Gekauft hat er alles hier http://atmosfachshop.de hat sich ein Paket zusammen stellen lassen, auch guter Service wie bei Killus.

Grüße Schappi

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Danke erstmal für eure Antworten habt mir schon weiter geholfen, und ja heiko schietwetter hier zur zeit .

das Ist mein Packet

Atmos P 14 Pellet-Heizkessel
Atmos Pellet-Behälter 500 Liter mit Schnecke
Hygiene Pufferspeicher Solar 800 Liter
Solaranlage 7,52 m² Vakuumröhren Westech WT-B58-22 inkl zubehör

zusammen 6435 € das ist doch ok oder?

dazu kommen eben noch Pumpengruppe , Laddomat , Ausgleichbehälter, Steuerung und die anderen kleinteile

Die Steuernung soll nicht groß was können also brauche ich sie nur wegen den Mischer ?

Noch ein Problem ich habe bei uns im umkreis schon 15 Firmen angerufen wegen den Einbau und nicht keine davon hat schon mal ein Pelletkessel eingebaut .

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Danke erstmal für eure Antworten habt mir schon weiter geholfen, und ja heiko schietwetter hier zur zeit .

das Ist mein Packet

Atmos P 14 Pellet-Heizkessel
Atmos Pellet-Behälter 500 Liter mit Schnecke
Hygiene Pufferspeicher Solar 800 Liter
Solaranlage 7,52 m² Vakuumröhren Westech WT-B58-22 inkl zubehör

zusammen 6435 € das ist doch ok oder?

dazu kommen eben noch Pumpengruppe , Laddomat , Ausgleichbehälter, Steuerung und die anderen kleinteile

Die Steuernung soll nicht groß was können also brauche ich sie nur wegen den Mischer ?

Noch ein Problem ich habe bei uns im umkreis schon 15 Firmen angerufen wegen den Einbau und nicht keine davon hat schon mal ein Pelletkessel eingebaut .

mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Der Preis geht in Ordnung.
Pass bei dem Speicher auf die Dämmung auf. Vlies oder Hartschaum soll es schon sein da bei Schaumstoff die Verluste schon beachtlich sind.
Den Wochenbehälter würde ich mir sparen und einen selbst bauen aber das ist jedem selbst überlassen.
Ist nicht mehr Platz auf dem Dach vorhanden? Die Solaranlage ist schon recht knapp. Zwei Kollektoren mit je 30 Röhren wäre sicher die bessere Wahl evtl. dann auch 1000l Puffer.

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Der Preis geht in Ordnung.
Pass bei dem Speicher auf die Dämmung auf. Vlies oder Hartschaum soll es schon sein da bei Schaumstoff die Verluste schon beachtlich sind.
Den Wochenbehälter würde ich mir sparen und einen selbst bauen aber das ist jedem selbst überlassen.
Ist nicht mehr Platz auf dem Dach vorhanden? Die Solaranlage ist schon recht knapp. Zwei Kollektoren mit je 30 Röhren wäre sicher die bessere Wahl evtl. dann auch 1000l Puffer.

Mfg

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Nochmals zum besseren Verständnis:

Die Röhrenkollektoren haben nur 1,8m² Absorberfläche
als zusammen 3,6m². Damit bekommst Du gerade mal das Warmwasser
im Sommer hin und das auch nur bedingt. Von einer wirklichen
Heizungsunterstützung kann da keine Rede sein. !!!
Wenn Du eine vernünftige Dachausrichtung hast nimm Flachkollektoren.
Un bevor Du was bestellst solltest Du sicher sein das die Klamotten auch von jemanden fachgferecht eingebaut werden sonst hast Du Dein Paket schnell mal ein paar Monate in der Garage stehen…das ist nicht böse gemeint ich rede nur aus Erfahrung….

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Nochmals zum besseren Verständnis:

Die Röhrenkollektoren haben nur 1,8m² Absorberfläche
als zusammen 3,6m². Damit bekommst Du gerade mal das Warmwasser
im Sommer hin und das auch nur bedingt. Von einer wirklichen
Heizungsunterstützung kann da keine Rede sein. !!!
Wenn Du eine vernünftige Dachausrichtung hast nimm Flachkollektoren.
Un bevor Du was bestellst solltest Du sicher sein das die Klamotten auch von jemanden fachgferecht eingebaut werden sonst hast Du Dein Paket schnell mal ein paar Monate in der Garage stehen…das ist nicht böse gemeint ich rede nur aus Erfahrung….

hakorette123 antwortete vor 9 Jahren

Hallo wie groß ist den dein haus ist auch wichtig
meine anlage
P14/130
1000l puffer
500l pelletbehälter
solar 9,66 m² Vakuum Solaranlage Paket mit 3 Kollektoren von 20 Röhren
KMS-D
110qm wohnfläche

Läuft super und von Killus installiert
kann ich nur empfehlen
Mfg jörg

hakorette123 antwortete vor 9 Jahren

Hallo wie groß ist den dein haus ist auch wichtig
meine anlage
P14/130
1000l puffer
500l pelletbehälter
solar 9,66 m² Vakuum Solaranlage Paket mit 3 Kollektoren von 20 Röhren
KMS-D
110qm wohnfläche

Läuft super und von Killus installiert
kann ich nur empfehlen
Mfg jörg

Berse antwortete vor 9 Jahren

moin

Auf der einen Dachhelfte passen die 7,5 m2 hin könnte dann später wenn es nicht Reichen sollte nochmal auf der anderen Helft eine mit 30 Röhren hin bauen.

Größeren Speicher bekomme ich nicht im Keller rein von der höhe nicht, und vom Durchmesser wegen den Türen nicht rein.

Dach steht Süd Westlich
Wohnfläche 140 m2
Dach neu und gedämmt
Fenster und Haustür auch neu

Es kommt zur zeit auch viel Kälte vom Keller hoch der ist nicht beheizt und es sind da nur 14 C° aber das würd sich dann ändern wenn die Anlage da drin steht denke ich mal.

Berse antwortete vor 9 Jahren

moin

Auf der einen Dachhelfte passen die 7,5 m2 hin könnte dann später wenn es nicht Reichen sollte nochmal auf der anderen Helft eine mit 30 Röhren hin bauen.

Größeren Speicher bekomme ich nicht im Keller rein von der höhe nicht, und vom Durchmesser wegen den Türen nicht rein.

Dach steht Süd Westlich
Wohnfläche 140 m2
Dach neu und gedämmt
Fenster und Haustür auch neu

Es kommt zur zeit auch viel Kälte vom Keller hoch der ist nicht beheizt und es sind da nur 14 C° aber das würd sich dann ändern wenn die Anlage da drin steht denke ich mal.

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

140qm Dach gedämmt Fenster und Türen auch neu dann sieht es doch schon sehr gut aus.
Der P14 und dann der 800l Speicher ist da schon einmal eine gute wahl. Nur mit der geringen Solarfläche würde ich mich nicht anfreunden können. Wenn es irgendwie geht versuch auf 10qm zu kommen dann wirst du mehr Freude daran haben. Einfach dazu bauen ist auch nicht so einfach bei unterschiedliche Ausrichtung… zweite Pumpengruppe zweite Solarleitung usw. wären unnötige mehrausgaben.
Flachkollektoren sind natürlich auch möglich aber dann min. 15qm.

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

140qm Dach gedämmt Fenster und Türen auch neu dann sieht es doch schon sehr gut aus.
Der P14 und dann der 800l Speicher ist da schon einmal eine gute wahl. Nur mit der geringen Solarfläche würde ich mich nicht anfreunden können. Wenn es irgendwie geht versuch auf 10qm zu kommen dann wirst du mehr Freude daran haben. Einfach dazu bauen ist auch nicht so einfach bei unterschiedliche Ausrichtung… zweite Pumpengruppe zweite Solarleitung usw. wären unnötige mehrausgaben.
Flachkollektoren sind natürlich auch möglich aber dann min. 15qm.

Mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo ninett40

Danke für deine Antwort das mit dazu Bauen ist auf der gleichen Dachhelfte da ist nur ein Schornstein zwischen müsste dann nur die Solarleitung unter dem dach verlängern.
Na mal gucken erstmal alles zusammen Rechen, man muß ja auch erstmal die Förderung vorstrecken.

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo ninett40

Danke für deine Antwort das mit dazu Bauen ist auf der gleichen Dachhelfte da ist nur ein Schornstein zwischen müsste dann nur die Solarleitung unter dem dach verlängern.
Na mal gucken erstmal alles zusammen Rechen, man muß ja auch erstmal die Förderung vorstrecken.

mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Ja ok das mag dann gehen kostet aber dann auch wieder
Ich möchte ja nur darauf hinweisen und aus eigener Erfahrung sprechen. Bin auch ein Privatmann der sich belesen und probiert hat. Auch ich habe „Fehler“ gemacht und denen kann man ja vorbeugen
Ich kann noch wärmstens DIESE Anlage weiterempfehlen. Läuft wie verrückt und es gibt recht ordentliche Komponenten dazu.
Werbung möchte ich keinesfalls machen aber mit dem Kesselkauf bei Killus und die Solaranlage bei Ravensberger habe ich beste Erfahrungen gemacht und habe mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt.

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Ja ok das mag dann gehen kostet aber dann auch wieder
Ich möchte ja nur darauf hinweisen und aus eigener Erfahrung sprechen. Bin auch ein Privatmann der sich belesen und probiert hat. Auch ich habe „Fehler“ gemacht und denen kann man ja vorbeugen
Ich kann noch wärmstens DIESE Anlage weiterempfehlen. Läuft wie verrückt und es gibt recht ordentliche Komponenten dazu.
Werbung möchte ich keinesfalls machen aber mit dem Kesselkauf bei Killus und die Solaranlage bei Ravensberger habe ich beste Erfahrungen gemacht und habe mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt.

Mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Danke dir für diesen link von der Anlage die ist ja günstiger wie die ich raus gesucht habe .
Die werde ich wohl nehmen denke ich mal

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Danke dir für diesen link von der Anlage die ist ja günstiger wie die ich raus gesucht habe .
Die werde ich wohl nehmen denke ich mal

mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Ich helfe gern und ich bin seit 3 Jahren sehr zufrieden mit der Anlage.
Jetzt musst du nur noch auf die richtige Dämmung des Speichers achten und du hast meinen damals gemachten „Fehler“ NICHT gemacht. Die Schaumstoffdämmungen sind sehr dürftig. Ich möchte meinen jetzt mit alukaschierter Wolle dämmen um so die Verluste zu minimieren… Einsparungen sind immer gut
Achso und wenn du es noch übertreiben möchtest stell den Speicher auf eine feste Holzplatte unter der eine Styrodurplatte ist. Somit ist er auch von unten bestens gedämmt. Bringt immer nur ein wenig aber Kleinvieh macht auch Mist und spart bares Geld.

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Ich helfe gern und ich bin seit 3 Jahren sehr zufrieden mit der Anlage.
Jetzt musst du nur noch auf die richtige Dämmung des Speichers achten und du hast meinen damals gemachten „Fehler“ NICHT gemacht. Die Schaumstoffdämmungen sind sehr dürftig. Ich möchte meinen jetzt mit alukaschierter Wolle dämmen um so die Verluste zu minimieren… Einsparungen sind immer gut
Achso und wenn du es noch übertreiben möchtest stell den Speicher auf eine feste Holzplatte unter der eine Styrodurplatte ist. Somit ist er auch von unten bestens gedämmt. Bringt immer nur ein wenig aber Kleinvieh macht auch Mist und spart bares Geld.

Mfg

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
Berse:
hallo

Danke dir für diesen link von der Anlage die ist ja günstiger wie die ich raus gesucht habe .
Die werde ich wohl nehmen denke ich mal

mfg

Ravensberger schreibt erst gar nicht die Nettofläche IHrer Kollektoren ins Angebot…warum wohl ?
Und mit einem Kanister Solarflüssigkeit kommst Du auch nicht weit.
Prüfe erst mal was Du für Dein Geld bekommst !!!!

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
Berse:
hallo

Danke dir für diesen link von der Anlage die ist ja günstiger wie die ich raus gesucht habe .
Die werde ich wohl nehmen denke ich mal

mfg

Ravensberger schreibt erst gar nicht die Nettofläche IHrer Kollektoren ins Angebot…warum wohl ?
Und mit einem Kanister Solarflüssigkeit kommst Du auch nicht weit.
Prüfe erst mal was Du für Dein Geld bekommst !!!!

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
ninett40:
Ich helfe gern und ich bin seit 3 Jahren sehr zufrieden mit der Anlage.
Jetzt musst du nur noch auf die richtige Dämmung des Speichers achten und du hast meinen damals gemachten „Fehler“ NICHT gemacht. Die Schaumstoffdämmungen sind sehr dürftig. Ich möchte meinen jetzt mit alukaschierter Wolle dämmen um so die Verluste zu minimieren… Einsparungen sind immer gut
Achso und wenn du es noch übertreiben möchtest stell den Speicher auf eine feste Holzplatte unter der eine Styrodurplatte ist. Somit ist er auch von unten bestens gedämmt. Bringt immer nur ein wenig aber Kleinvieh macht auch Mist und spart bares Geld.

Mfg

Den richtigen Speicheranbieter wählen. Die haben in der Regel auch eine Bodendämmung für den Puffer !!!

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
ninett40:
Ich helfe gern und ich bin seit 3 Jahren sehr zufrieden mit der Anlage.
Jetzt musst du nur noch auf die richtige Dämmung des Speichers achten und du hast meinen damals gemachten „Fehler“ NICHT gemacht. Die Schaumstoffdämmungen sind sehr dürftig. Ich möchte meinen jetzt mit alukaschierter Wolle dämmen um so die Verluste zu minimieren… Einsparungen sind immer gut
Achso und wenn du es noch übertreiben möchtest stell den Speicher auf eine feste Holzplatte unter der eine Styrodurplatte ist. Somit ist er auch von unten bestens gedämmt. Bringt immer nur ein wenig aber Kleinvieh macht auch Mist und spart bares Geld.

Mfg

Den richtigen Speicheranbieter wählen. Die haben in der Regel auch eine Bodendämmung für den Puffer !!!

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Was hast du andauernd mit deiner Netto Fläche????
Hat dir das irgendwann irgendeiner bei einer achso tollen Schulung eingetrichtert??
Die Anlagen von den sogenannten Premium Herstellern haben nur unwesentlich mehr Netto Fläche in bezug auf Brutto. Dafür Kosten sie aber auch ein vielfaches und das holst du niemals wieder heraus auch nicht durch die 0,5qm mehr Aperturfläche!
Für mich war die Hauptsache das ich mit wenig finanziellen Aufwand eine gute und wirtschaftliche Anlage bekomme. Und zugegeben eine Anlage die man fast zum Nulltarif aufstellen kann dank der Förderung und die auch noch laut Datenblatt und auch jetziger persönlicher Erfahrung mehr als akzeptable Erträge bringt kann doch nicht sooo schlecht sein
Wieder Falsch die Pauschale aussage mit der Flüssigkeit! Ravensberger liefert 30l Konzentrat (zumindest bei mir gewesen) und es ergeben sich bis zu ca.60l bis -28°C und ich glaube da kann die Rohrleitung schon ein wenig länger ausfallen wenn sie das muss.
Achso und wer sich dafür auch interessiert findet dann auch FOLGENDES

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Was hast du andauernd mit deiner Netto Fläche????
Hat dir das irgendwann irgendeiner bei einer achso tollen Schulung eingetrichtert??
Die Anlagen von den sogenannten Premium Herstellern haben nur unwesentlich mehr Netto Fläche in bezug auf Brutto. Dafür Kosten sie aber auch ein vielfaches und das holst du niemals wieder heraus auch nicht durch die 0,5qm mehr Aperturfläche!
Für mich war die Hauptsache das ich mit wenig finanziellen Aufwand eine gute und wirtschaftliche Anlage bekomme. Und zugegeben eine Anlage die man fast zum Nulltarif aufstellen kann dank der Förderung und die auch noch laut Datenblatt und auch jetziger persönlicher Erfahrung mehr als akzeptable Erträge bringt kann doch nicht sooo schlecht sein
Wieder Falsch die Pauschale aussage mit der Flüssigkeit! Ravensberger liefert 30l Konzentrat (zumindest bei mir gewesen) und es ergeben sich bis zu ca.60l bis -28°C und ich glaube da kann die Rohrleitung schon ein wenig länger ausfallen wenn sie das muss.
Achso und wer sich dafür auch interessiert findet dann auch FOLGENDES

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Habe da heute bei Ravensberger Solar angerufen netter Kontakt ich werde da auch den Hygiene-Speicher Kaufen die Dämmung ist aus 110mm Vliesisolierung B1 Brandschutz zertifiziert.

Hatte vorher auch ein mit der PUR-Weichschaumsolierung raus gesucht.

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Habe da heute bei Ravensberger Solar angerufen netter Kontakt ich werde da auch den Hygiene-Speicher Kaufen die Dämmung ist aus 110mm Vliesisolierung B1 Brandschutz zertifiziert.

Hatte vorher auch ein mit der PUR-Weichschaumsolierung raus gesucht.

mfg

joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Danke Joechen…. jemand der nicht beratungsresistent ist…
Basiert Deine Berechnung auf die Netto oder Brutoofläche der Kollektoren ? Im Berechnungsprogramm „Getsolar“ das ich seit Jahren anwende werden nur Nettoflächen zur Berechnung herangezogen.
Dadurch schneiden die billigen China Röhren immer schlechter ab als
die Flachkollektoren. Eben weil die Absorberfläche der VRK nur die Hälfte der Flachkollektoren beträgt. Deshalb werden von den Internet Händler immer schön viel VRK angeboten liest sich halt besser 10m² „Fläche“ für 1800 Euro

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Danke Joechen…. jemand der nicht beratungsresistent ist…
Basiert Deine Berechnung auf die Netto oder Brutoofläche der Kollektoren ? Im Berechnungsprogramm „Getsolar“ das ich seit Jahren anwende werden nur Nettoflächen zur Berechnung herangezogen.
Dadurch schneiden die billigen China Röhren immer schlechter ab als
die Flachkollektoren. Eben weil die Absorberfläche der VRK nur die Hälfte der Flachkollektoren beträgt. Deshalb werden von den Internet Händler immer schön viel VRK angeboten liest sich halt besser 10m² „Fläche“ für 1800 Euro

joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
duc antwortete vor 9 Jahren

Ich halte es ja auch für ziemlich dämlich im Winter mit Sonne Heizen zu wollen. Aber wenn man das Wetter beobachtet ist es so das zb schon ab August zwar am Tage die Sonne scheint aber gegen Abend es ziemlich frisc wird so das man ein paar Grad wärme verkraften kann.
Mit 7qm würde man da auch einen 500ltr Puffer voll bekommen zumal man keinen Vorlauf von 60° braucht. Ist doch alles eine Geldfrage, paar platten bekommt man so billig das man sich keinen Kopf machen muss.
Die frage ist kann ich es selber Installieren und Warten? Muss man es installieren lassen wird sich das wirklich nicht rechnen.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Ich halte es ja auch für ziemlich dämlich im Winter mit Sonne Heizen zu wollen. Aber wenn man das Wetter beobachtet ist es so das zb schon ab August zwar am Tage die Sonne scheint aber gegen Abend es ziemlich frisc wird so das man ein paar Grad wärme verkraften kann.
Mit 7qm würde man da auch einen 500ltr Puffer voll bekommen zumal man keinen Vorlauf von 60° braucht. Ist doch alles eine Geldfrage, paar platten bekommt man so billig das man sich keinen Kopf machen muss.
Die frage ist kann ich es selber Installieren und Warten? Muss man es installieren lassen wird sich das wirklich nicht rechnen.

Mfg
Roland

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
joechen:
Steht an der Achse dran: Watt pro Aperturfläche, also netto.

Es gibt (verspiegelte) VRKs auch im Vergleich Watt/Bruttofläche auch vergleichbar gut abschneiden, z.B. der bereits genannte von Solarbayer. Die sind dann halt gleich deutlich teuerer (und haben die bekannten Vor- und Nachteile der VRKs und CRCs).

Aber bei der verfügbaren Dachfläche machen selbst die wenig Sinn. Und hinsichtlich Heizungsunterstützung muss alles andere ebenfalls 100% passen, Hydraulik, Steuerung, Puffervolumen… – und last not least – alles muss richtig montiert und eingestellt sein… Jetzt höre ich auf, sonst bekomme ich hier noch richtig Ärger

LG, Jochen

Ja pass blos auf sonst fliegt noch ein Stein durchs Fenster alles was nicht mit „HURRA ATMOS“ beginnt gibt Ärger hier

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren
joechen:
Steht an der Achse dran: Watt pro Aperturfläche, also netto.

Es gibt (verspiegelte) VRKs auch im Vergleich Watt/Bruttofläche auch vergleichbar gut abschneiden, z.B. der bereits genannte von Solarbayer. Die sind dann halt gleich deutlich teuerer (und haben die bekannten Vor- und Nachteile der VRKs und CRCs).

Aber bei der verfügbaren Dachfläche machen selbst die wenig Sinn. Und hinsichtlich Heizungsunterstützung muss alles andere ebenfalls 100% passen, Hydraulik, Steuerung, Puffervolumen… – und last not least – alles muss richtig montiert und eingestellt sein… Jetzt höre ich auf, sonst bekomme ich hier noch richtig Ärger

LG, Jochen

Ja pass blos auf sonst fliegt noch ein Stein durchs Fenster alles was nicht mit „HURRA ATMOS“ beginnt gibt Ärger hier

joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Ja das Problem ist aber wenn man hier offen sagt das und das ist kacke setzt es gleich Prügel…das finde ich an diesem Forum sehr schade…

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

Ja das Problem ist aber wenn man hier offen sagt das und das ist kacke setzt es gleich Prügel…das finde ich an diesem Forum sehr schade…

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Mir gehts hauptsächlich da drum das ich Sommer damit das Wasser warm bekomme und im Frühjahr und Herbst die Heizung noch ein wenig mit unterstützt.Ich weiß auch das da im Winter nicht viel mit Heizungsunterstützung ist

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo

Mir gehts hauptsächlich da drum das ich Sommer damit das Wasser warm bekomme und im Frühjahr und Herbst die Heizung noch ein wenig mit unterstützt.Ich weiß auch das da im Winter nicht viel mit Heizungsunterstützung ist

mfg

joechen antwortete vor 9 Jahren

Gut. Noch eine Frage wgn Solar:

– Baujahr des Hauses ? Wärmesaniert ? Dämmzustand ?
– welche Monate müsst ihr da oben heizen ?
– ca. Warmwasserverbrauch (wenig/normal/hoch…) bzw. Personenanzahl ?

LG, Jochen

joechen antwortete vor 9 Jahren

Gut. Noch eine Frage wgn Solar:

– Baujahr des Hauses ? Wärmesaniert ? Dämmzustand ?
– welche Monate müsst ihr da oben heizen ?
– ca. Warmwasserverbrauch (wenig/normal/hoch…) bzw. Personenanzahl ?

LG, Jochen

Berse antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Baujahr ist 1969 vor 8 Jahren neues Dach drauf und unter dem Dach gedämmt. Dieses Jahr neue Fenster und Tür eingebaut.
Wasserverbrauch denke ich normal für 3 Personen.
So Ende Oktober bis Anfang April ist die Heizung an.
Aber wir habe auch sehr viele Sonnenstunden im Jahr Durchschnittlich 1917 Std

Aber habe das Problem mit dem Keller noch da habe ich Jetzt 13 C° drin und die Kälte zieht von unten her durchs Haus z.b. durch die Kellertür. Aber wenn die Heizung da drin ist fällt das wohl auch dann weg.

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Baujahr ist 1969 vor 8 Jahren neues Dach drauf und unter dem Dach gedämmt. Dieses Jahr neue Fenster und Tür eingebaut.
Wasserverbrauch denke ich normal für 3 Personen.
So Ende Oktober bis Anfang April ist die Heizung an.
Aber wir habe auch sehr viele Sonnenstunden im Jahr Durchschnittlich 1917 Std

Aber habe das Problem mit dem Keller noch da habe ich Jetzt 13 C° drin und die Kälte zieht von unten her durchs Haus z.b. durch die Kellertür. Aber wenn die Heizung da drin ist fällt das wohl auch dann weg.

mfg

rullePoelser antwortete vor 9 Jahren

@Berse lass dich nicht für Dumm verkaufen.

Flachkollektoren sind BESSER……Wo habt ihr Euren Beruf gelernt??

Ihr solltet umschulen auf Bäcker, dann könnt ihr euren mist wenigstens selbst essen.

Deine Hydraulik ist schon Ok bis auf einige Fühler die fehlen.

Das Problem dieses Forum ist das zur Heizperiode jedes Jahr irgendwelche Spacken kommen die mit ihrem Minderwertigkeitskomplexen meinen hier die Leute für Dumm zu verkaufen können.
Wenn man denn mal im Forum der Diktatoren (Haustechnikforum) schaut sind genau dies Armen Geschöpfe dort gescheitert. Nun versuchen sie ihre gekränkte Ehre oder Eierlosigkeit hier aufzufrischen.

Flach oder Röhre

Selbst wenn es in Deutschland kaum ausreichend Wintersonne gibt um sinnvolle Heizungsunterstützung zu betreiben, lohnt es dennoch, jedes Grad was durch sonne erzeugt wird entlastet die Umwelt.
Meine „Chinaröhren“ laufen seit 8Jahren in Ost-west ausrichtung und erzeugen Täglich immernoch 35°C auf 10qm.
Frag doch mal bei zb. Paradigma wo ihre Röhren herkommen……Ratemal.

rullePoelser antwortete vor 9 Jahren

@Berse lass dich nicht für Dumm verkaufen.

Flachkollektoren sind BESSER……Wo habt ihr Euren Beruf gelernt??

Ihr solltet umschulen auf Bäcker, dann könnt ihr euren mist wenigstens selbst essen.

Deine Hydraulik ist schon Ok bis auf einige Fühler die fehlen.

Das Problem dieses Forum ist das zur Heizperiode jedes Jahr irgendwelche Spacken kommen die mit ihrem Minderwertigkeitskomplexen meinen hier die Leute für Dumm zu verkaufen können.
Wenn man denn mal im Forum der Diktatoren (Haustechnikforum) schaut sind genau dies Armen Geschöpfe dort gescheitert. Nun versuchen sie ihre gekränkte Ehre oder Eierlosigkeit hier aufzufrischen.

Flach oder Röhre

Selbst wenn es in Deutschland kaum ausreichend Wintersonne gibt um sinnvolle Heizungsunterstützung zu betreiben, lohnt es dennoch, jedes Grad was durch sonne erzeugt wird entlastet die Umwelt.
Meine „Chinaröhren“ laufen seit 8Jahren in Ost-west ausrichtung und erzeugen Täglich immernoch 35°C auf 10qm.
Frag doch mal bei zb. Paradigma wo ihre Röhren herkommen……Ratemal.

joechen antwortete vor 9 Jahren

@Berse:

bei uns scheint leider nicht so oft die Sonne, vor allem im Winter macht sie sich rar.

Falls Du also VRKs nimmst dann melde das der Gebäudeversicherung damit die gegen Unwetter gleich mit versichert sind. Hatte ich damals versäumt.

joechen antwortete vor 9 Jahren

@Berse:

bei uns scheint leider nicht so oft die Sonne, vor allem im Winter macht sie sich rar.

Falls Du also VRKs nimmst dann melde das der Gebäudeversicherung damit die gegen Unwetter gleich mit versichert sind. Hatte ich damals versäumt.

joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo joechen

Ja ich möchte schon die volle Förderung mit nehmen.

Habe jetzt so gedacht 2 x Ravensburger mit 24 Röhren und 1 x mir 30 Röhren sind dann 12,72 m2 ist dann nur der Schornstein da zwischen.

Ich Rechne ja so mit 4 Tonnen Pellets im Jahr und da Spare ich im gegensatz zu jetzt mit dem Flüssiggas 1600 Euro im jahr und das erleichtert mich schon ganz schön.

mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

hallo joechen

Ja ich möchte schon die volle Förderung mit nehmen.

Habe jetzt so gedacht 2 x Ravensburger mit 24 Röhren und 1 x mir 30 Röhren sind dann 12,72 m2 ist dann nur der Schornstein da zwischen.

Ich Rechne ja so mit 4 Tonnen Pellets im Jahr und da Spare ich im gegensatz zu jetzt mit dem Flüssiggas 1600 Euro im jahr und das erleichtert mich schon ganz schön.

mfg

joechen antwortete vor 9 Jahren

Hallo Berse,

damit die Kollektoren hinsichtlich Heizungsunterstützung wirklich was beitragen muss Deine Anlage (Hydraulik, Steuerung) dafür sorgen dass zu den Zeiten wo evtl. Energie vom Dach kommt im unteren Bereich des Puffers ausreichend kaltes Wasser ist. Nur dann arbeiten die Kollektoren effektiv.

Bei mir ist z.B. der Puffer über den Mittag in der unteren Hälfte auf 30°, die Kollektoren bringen dann bei Sonne so ab 40° Energie vom Dach. Ab 15:00 darf dann die Heizung anspringen und den Puffer ganz durchladen. Bis 15:00 darf der Brenner den Puffer nur oben laden. Achte darauf dass mit Deiner Steuerung solche Abläufe möglich sind.

Achte auch darauf dass der Brauchwasser-WT komplett von oben bis unten durch den Speicher geht. Es gibt Billigmodelle die haben den WT nur in der oberen Pufferhälfte, die taugen nicht.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 9 Jahren

Hallo Berse,

damit die Kollektoren hinsichtlich Heizungsunterstützung wirklich was beitragen muss Deine Anlage (Hydraulik, Steuerung) dafür sorgen dass zu den Zeiten wo evtl. Energie vom Dach kommt im unteren Bereich des Puffers ausreichend kaltes Wasser ist. Nur dann arbeiten die Kollektoren effektiv.

Bei mir ist z.B. der Puffer über den Mittag in der unteren Hälfte auf 30°, die Kollektoren bringen dann bei Sonne so ab 40° Energie vom Dach. Ab 15:00 darf dann die Heizung anspringen und den Puffer ganz durchladen. Bis 15:00 darf der Brenner den Puffer nur oben laden. Achte darauf dass mit Deiner Steuerung solche Abläufe möglich sind.

Achte auch darauf dass der Brauchwasser-WT komplett von oben bis unten durch den Speicher geht. Es gibt Billigmodelle die haben den WT nur in der oberen Pufferhälfte, die taugen nicht.

Gruß, Jochen

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

rullePoelser – HAHA

Der Bericht stammt aus der feder von Ritter-Solar und ist einen
Scheissdreck wert weil hier keine billigen China-Röhren zum Vergleich herangezogen werden sondern die super teuren VRK
von Paradigma. Die haben nichts mit den billigf China Röhren zu tun die hier in den so tollen Peketen als Kollektoren angeboten werden.
Zum Glück verbauen wir immer Solaranlagen und das schon über 10 Jahre immer mit Wärmemengenzähler. So kann der Kunde immer genau ablesen welchen Ertrag seine Solaranlage bringt in kwh !!
Alle Billig-China-Röhren kacken nachweislich ab gegen vernünftige
Flachkollektoren. Fakten sind Fakten. Hier nochmals was für die Infos:

http://www.solartirol.at/Kollektoren.html

SHKSchmitz antwortete vor 9 Jahren

rullePoelser – HAHA

Der Bericht stammt aus der feder von Ritter-Solar und ist einen
Scheissdreck wert weil hier keine billigen China-Röhren zum Vergleich herangezogen werden sondern die super teuren VRK
von Paradigma. Die haben nichts mit den billigf China Röhren zu tun die hier in den so tollen Peketen als Kollektoren angeboten werden.
Zum Glück verbauen wir immer Solaranlagen und das schon über 10 Jahre immer mit Wärmemengenzähler. So kann der Kunde immer genau ablesen welchen Ertrag seine Solaranlage bringt in kwh !!
Alle Billig-China-Röhren kacken nachweislich ab gegen vernünftige
Flachkollektoren. Fakten sind Fakten. Hier nochmals was für die Infos:

http://www.solartirol.at/Kollektoren.html

MatthiasWannags antwortete vor 9 Jahren
SHKSchmitz:
rullePoelser – HAHA

Der Bericht stammt aus der feder von Ritter-Solar und ist einen
Scheissdreck wert weil hier keine billigen China-Röhren zum Vergleich herangezogen werden sondern die super teuren VRK
von Paradigma. Die haben nichts mit den billigf China Röhren zu tun die……..usw

Oh Gott, selbst bei der Solar-Geschichte bist du engstirnig.

MatthiasWannags antwortete vor 9 Jahren
SHKSchmitz:
rullePoelser – HAHA

Der Bericht stammt aus der feder von Ritter-Solar und ist einen
Scheissdreck wert weil hier keine billigen China-Röhren zum Vergleich herangezogen werden sondern die super teuren VRK
von Paradigma. Die haben nichts mit den billigf China Röhren zu tun die……..usw

Oh Gott, selbst bei der Solar-Geschichte bist du engstirnig.

Umsteiger antwortete vor 9 Jahren

In meinen Bekanntenkreis wurden vor 20Jahren FK verbaut die immernoch störungsfrei ihren Dienst absolvieren!
2006 hatte ich auch mit VRK geliebäugelt, aber mich dann doch für FK entschieden!
Hab mir VRK und FK angesehen, wie die so aufgebaut sind und mich vernünftigerweise für die langlebigere Technik entschieden! Da Scheiß ich auf gekaufte Testberichte die nur auf Laborwerte aufgebaut sind!
Wer die Wegwerfgesellschaft unterstützen will, sollte sich besser VRK kaufen!

Umsteiger antwortete vor 9 Jahren

In meinen Bekanntenkreis wurden vor 20Jahren FK verbaut die immernoch störungsfrei ihren Dienst absolvieren!
2006 hatte ich auch mit VRK geliebäugelt, aber mich dann doch für FK entschieden!
Hab mir VRK und FK angesehen, wie die so aufgebaut sind und mich vernünftigerweise für die langlebigere Technik entschieden! Da Scheiß ich auf gekaufte Testberichte die nur auf Laborwerte aufgebaut sind!
Wer die Wegwerfgesellschaft unterstützen will, sollte sich besser VRK kaufen!

duc antwortete vor 9 Jahren

Das ist aus einer Privat Homepage aus Tirol

duc antwortete vor 9 Jahren

Das ist aus einer Privat Homepage aus Tirol

MatthiasWannags antwortete vor 9 Jahren

Ich habe in meiner langen Laufbahn als Heizungsmonteur, habe schon beide Arten eingebaut und von beiden sehr gute und auch sehr schlechte Kollektoren gehabt. Die beste Anlage (Vakuum Rundkollektor-röhren) hatte ich bisher von einer Firma Nahmens RSF-Solar. Da gabs die besten Wintererträge und die wenigsten Probleme im Sommer. Wenn ich mich endlich mal entschieden hab, ob bei mir nun Solar oder doch eine PV-Insellösung zum Einsatz kommt, und dabei dann die Solarlösung gewinnt, wird es wol ob seiner Robusten Bauweise ein Flachkollektor von Brötje werden.

MatthiasWannags antwortete vor 9 Jahren

Ich habe in meiner langen Laufbahn als Heizungsmonteur, habe schon beide Arten eingebaut und von beiden sehr gute und auch sehr schlechte Kollektoren gehabt. Die beste Anlage (Vakuum Rundkollektor-röhren) hatte ich bisher von einer Firma Nahmens RSF-Solar. Da gabs die besten Wintererträge und die wenigsten Probleme im Sommer. Wenn ich mich endlich mal entschieden hab, ob bei mir nun Solar oder doch eine PV-Insellösung zum Einsatz kommt, und dabei dann die Solarlösung gewinnt, wird es wol ob seiner Robusten Bauweise ein Flachkollektor von Brötje werden.

rullePoelser antwortete vor 9 Jahren
MatthiasWannags:

Oh Gott, selbst bei der Solar-Geschichte bist du engstirnig.

Fragt doch mal wo die Supertollen Solarröhren von den Deutschen Herstellern gefertigt werden…..

Ich hab vor 8 Jahren mal ein Werk in China besucht, da lagen Verpackungen mit den unterschiedlichen Adressen…..aber in alle kamen die gleichen Röhren…..

Wenn man im Südlichen Deutschland wohnt kommt man mit Flachkollektoren aus. Im Norden sieht das etwas anderst aus, da würde ich immer die Röhren nehmen.

Aber nun genug…..jeder muss wissen was er tut (auch wenn Schwachköpfe) ihn überreden….

Gas Wasser Scheiße Schmitz

von Dipl.-Ing. Stefan Abrecht,
Dr. Christiane Kettner und Dr. Rolf Meißner

aber wir alle wissen du bist schlauer…..erinnerst mich an goatoms
der war genau so weich im kopf. Es reicht nicht nur den Nick zu Tauschen, Schwachkopf bleibt Schwachkopf.

rullePoelser antwortete vor 9 Jahren
MatthiasWannags:

Oh Gott, selbst bei der Solar-Geschichte bist du engstirnig.

Fragt doch mal wo die Supertollen Solarröhren von den Deutschen Herstellern gefertigt werden…..

Ich hab vor 8 Jahren mal ein Werk in China besucht, da lagen Verpackungen mit den unterschiedlichen Adressen…..aber in alle kamen die gleichen Röhren…..

Wenn man im Südlichen Deutschland wohnt kommt man mit Flachkollektoren aus. Im Norden sieht das etwas anderst aus, da würde ich immer die Röhren nehmen.

Aber nun genug…..jeder muss wissen was er tut (auch wenn Schwachköpfe) ihn überreden….

Gas Wasser Scheiße Schmitz

von Dipl.-Ing. Stefan Abrecht,
Dr. Christiane Kettner und Dr. Rolf Meißner

aber wir alle wissen du bist schlauer…..erinnerst mich an goatoms
der war genau so weich im kopf. Es reicht nicht nur den Nick zu Tauschen, Schwachkopf bleibt Schwachkopf.

joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
joechen antwortete vor 9 Jahren
ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Ich finde es immer wieder beeindruckend das manche Leute echt von allem bescheid wissen und auch in dem Gebiet die einzigen und wahren Experten sind
Ich spreche nur aus von mir gemachten Erfahrungen und werde nochmals betonen das ich meine Anlage fast zum Nulltarif aufs Dach gebaut habe. Diese Anlage liefert von April bis ende Oktober 100% des benötigten Heiz- bzw. WW-Bedarfs und selbst dabei weis ich bei 10qm China Röhren und 1000l Puffer an manchen Tagen schon nicht wohin mit der Wärme. In den Wintermonaten liefert die Anlage bei Sonnigen Tagen auch reichlich Wärme und unterstützt somit natürlich die Heizung.
Ich benötige für ein ca. 120qm Haus Bj.46 mit rel. guter Dämmung zw. 2.5t bis 3t Pellets und das verdanke ich selbstredend auch der Solaranlage!
Es geht IMMER besser aber warum soll ich eine bei weitem teurere Anlage auf das Dach setzen wenn die günstige schon vollkommen ausreicht!
Ich bin zufrieden und bereue die Billig Röhren zu keiner Zeit.
und mal zum Thema FK oder VRK … Das ist schon ein seit Jahren tobender streit. Fakt ist.. wer bei den Testberichten das meiste Zahlt ist halt weiter vorn! Der ADAC machte uns das Jahrelang vor

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Hallo

Ich finde es immer wieder beeindruckend das manche Leute echt von allem bescheid wissen und auch in dem Gebiet die einzigen und wahren Experten sind
Ich spreche nur aus von mir gemachten Erfahrungen und werde nochmals betonen das ich meine Anlage fast zum Nulltarif aufs Dach gebaut habe. Diese Anlage liefert von April bis ende Oktober 100% des benötigten Heiz- bzw. WW-Bedarfs und selbst dabei weis ich bei 10qm China Röhren und 1000l Puffer an manchen Tagen schon nicht wohin mit der Wärme. In den Wintermonaten liefert die Anlage bei Sonnigen Tagen auch reichlich Wärme und unterstützt somit natürlich die Heizung.
Ich benötige für ein ca. 120qm Haus Bj.46 mit rel. guter Dämmung zw. 2.5t bis 3t Pellets und das verdanke ich selbstredend auch der Solaranlage!
Es geht IMMER besser aber warum soll ich eine bei weitem teurere Anlage auf das Dach setzen wenn die günstige schon vollkommen ausreicht!
Ich bin zufrieden und bereue die Billig Röhren zu keiner Zeit.
und mal zum Thema FK oder VRK … Das ist schon ein seit Jahren tobender streit. Fakt ist.. wer bei den Testberichten das meiste Zahlt ist halt weiter vorn! Der ADAC machte uns das Jahrelang vor

duc antwortete vor 9 Jahren

In den Wintermonaten liefert die Anlage bei Sonnigen Tagen auch reichlich Wärme und unterstützt somit natürlich die Heizung

Reichlich? Wir haben Statistik gesehen um die 300Std Sonne im Winter, zb. gestern waren es bei uns 3Std da hat die Sonne es
nicht mal geschafft mir die 5cm Schnee auf den Kollektoren weg zu schmelzen. ich habe jetzt zwar nur 4qm um Warmwasser im Sommer zu machen was auch ausreicht für 3 Mann aber das man mit 10qm was heizen kann glaube ich dir jetzt mal nicht.
Für die Übergangszeit überlege ich auch noch ein paar platten aufs Dach zuwerfen muss sich aber erst was günstiges ergeben,
3000€ hören da den schlag nicht und dann wird es eine null Rechnung mit den sparen, wenn man bedenkt das man vielleicht ein halbe Tonne Pellet spart, mehr wird das nämlich nicht.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

In den Wintermonaten liefert die Anlage bei Sonnigen Tagen auch reichlich Wärme und unterstützt somit natürlich die Heizung

Reichlich? Wir haben Statistik gesehen um die 300Std Sonne im Winter, zb. gestern waren es bei uns 3Std da hat die Sonne es
nicht mal geschafft mir die 5cm Schnee auf den Kollektoren weg zu schmelzen. ich habe jetzt zwar nur 4qm um Warmwasser im Sommer zu machen was auch ausreicht für 3 Mann aber das man mit 10qm was heizen kann glaube ich dir jetzt mal nicht.
Für die Übergangszeit überlege ich auch noch ein paar platten aufs Dach zuwerfen muss sich aber erst was günstiges ergeben,
3000€ hören da den schlag nicht und dann wird es eine null Rechnung mit den sparen, wenn man bedenkt das man vielleicht ein halbe Tonne Pellet spart, mehr wird das nämlich nicht.

Mfg
Roland

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Gestern waren bei uns auch ca. 3std. Sonne und es kamen bis 45° vom Dach bei 35° Puffer unten. Damit hatte ich 100% Heizungsdeckung da VL Heizung ca. 35° bei -7° Aussen und da blieb somit noch ein kleiner rest über. Ist alles nicht die Menge aber es läppert sich so zusammen. Und wenn ich jetzt bedenke- und da wiederhole ich mich nochmals- das ich für die Anlage effektiv ca. 100 oder 200€ gezahlt habe, dann lohnt sich aus meinen Augen keine teurere und „effizientere“ Anlage!
Aber man muss sich auch einmal die Gegebenheiten anschauen … die sind viel wichtiger als die Platten an sich! Aufstellwinkel ist das wichtigste Thema gleich nach Ausrichtung und naja denn Standort kann man nur selten beeinflussen zumindest habe ich noch keinen gesehen der wegen mehr Sonnenstunden für Solar umgezogen ist 😉

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Gestern waren bei uns auch ca. 3std. Sonne und es kamen bis 45° vom Dach bei 35° Puffer unten. Damit hatte ich 100% Heizungsdeckung da VL Heizung ca. 35° bei -7° Aussen und da blieb somit noch ein kleiner rest über. Ist alles nicht die Menge aber es läppert sich so zusammen. Und wenn ich jetzt bedenke- und da wiederhole ich mich nochmals- das ich für die Anlage effektiv ca. 100 oder 200€ gezahlt habe, dann lohnt sich aus meinen Augen keine teurere und „effizientere“ Anlage!
Aber man muss sich auch einmal die Gegebenheiten anschauen … die sind viel wichtiger als die Platten an sich! Aufstellwinkel ist das wichtigste Thema gleich nach Ausrichtung und naja denn Standort kann man nur selten beeinflussen zumindest habe ich noch keinen gesehen der wegen mehr Sonnenstunden für Solar umgezogen ist 😉

Mfg

duc antwortete vor 9 Jahren

Es gib zwar Bereiche wo die Sonne mehr oder weniger scheint das
ist aber so gering das es keine Erwähnung wert ist. Es gibt ja
Live Daten von Anlagen Bundesweit das man die Erträge nachvollziehen kann.
ein bekannter hatte letzten Monat 22kw ertrag bei einer Dachfläche von 28qm
das sind umgerechnet keine 2 Sack Pellet wo er gespart hat. Dez. wird es noch
schlechter aussehen hat ja Laufend geregnet. Soviel zum heizen
mit Sonne im Winter.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Es gib zwar Bereiche wo die Sonne mehr oder weniger scheint das
ist aber so gering das es keine Erwähnung wert ist. Es gibt ja
Live Daten von Anlagen Bundesweit das man die Erträge nachvollziehen kann.
ein bekannter hatte letzten Monat 22kw ertrag bei einer Dachfläche von 28qm
das sind umgerechnet keine 2 Sack Pellet wo er gespart hat. Dez. wird es noch
schlechter aussehen hat ja Laufend geregnet. Soviel zum heizen
mit Sonne im Winter.

Mfg
Roland

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Mir geht es auch nicht um Heizen im Winter mit Solar. Es geht schlichtweg darum das ich im Sommer die Pelletanlage aus lassen kann. Im Winter kommen halt auch noch ein paar Grad runter das freut mich aber ich feilsche da nicht um ein paar kw mehr.
Ich werde mich jetzt aus dem Thema ausklinken da es eine endlose diskusion wird. Ich bin zufrieden mit dem was ich habe, es funktioniert alles, die Anlage hat sich bereits Amortisiert und wird locker noch min 10-15 Jahre ihren Dienst tun.
Aus meiner sicht her finde ich leider keine Argumente FÜR eine wohlmöglich „Wertigere“ und somit teurere Anlage.

Mfg

ninett40 antwortete vor 9 Jahren

Mir geht es auch nicht um Heizen im Winter mit Solar. Es geht schlichtweg darum das ich im Sommer die Pelletanlage aus lassen kann. Im Winter kommen halt auch noch ein paar Grad runter das freut mich aber ich feilsche da nicht um ein paar kw mehr.
Ich werde mich jetzt aus dem Thema ausklinken da es eine endlose diskusion wird. Ich bin zufrieden mit dem was ich habe, es funktioniert alles, die Anlage hat sich bereits Amortisiert und wird locker noch min 10-15 Jahre ihren Dienst tun.
Aus meiner sicht her finde ich leider keine Argumente FÜR eine wohlmöglich „Wertigere“ und somit teurere Anlage.

Mfg

Berse antwortete vor 9 Jahren

Hallo
Da bin ich mal wieder und wollte mal ein Zwischenbericht abgeben .
Also der P 14 steht schon im Keller und ich war sehr erstaunt wie robust und gut verarbeitet er ist, den Pelletsbehälter habe ich auch schon aufgebaut war kinderleicht und das Blech sehr dick und stabil da war ich sehr erstaunt drüber .
Nun warte ich auf dem Speicher und da habe ich eine Frage noch.
Welche Fühler für TS und TV vom A25 zum Speicher kann ich da verwenden?

mfg Daniel

Berse antwortete vor 9 Jahren

Hallo
Da bin ich mal wieder und wollte mal ein Zwischenbericht abgeben .
Also der P 14 steht schon im Keller und ich war sehr erstaunt wie robust und gut verarbeitet er ist, den Pelletsbehälter habe ich auch schon aufgebaut war kinderleicht und das Blech sehr dick und stabil da war ich sehr erstaunt drüber .
Nun warte ich auf dem Speicher und da habe ich eine Frage noch.
Welche Fühler für TS und TV vom A25 zum Speicher kann ich da verwenden?

mfg Daniel

Ernie01 antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Vorschlag NTC20k.
Lt. A25-Bedienungsanleitung KTF20 (auch 20KOhm).
Üblicherweise erfolgt der Anschluss direkt an den Brenner A25,
es sei denn, es kommt eine ACD01 zum Einsatz.
Falls du eine Solaranlage anbindest, wirst du min. noch einen
weiteren Fühler am Speicher benötigen (je nach Konzept/Strategie).
(Z.B. sh. auch A25-Bedienungsanleitung Abschnitt 13)

Bzgl. Heizungssteuerung hängt der Temperaturfühlertyp evtl. von
der verwendeten Regelung ab (z.B. KMS-D nutzt PT1000 oder KTY10).

Der Eine oder Andere Atoms-Nutzer steuert die Laddomatpumpe
über einen separaten NTC20 (statt dem Kesselthermostat)…

Gruß
Volker

Ernie01 antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

Vorschlag NTC20k.
Lt. A25-Bedienungsanleitung KTF20 (auch 20KOhm).
Üblicherweise erfolgt der Anschluss direkt an den Brenner A25,
es sei denn, es kommt eine ACD01 zum Einsatz.
Falls du eine Solaranlage anbindest, wirst du min. noch einen
weiteren Fühler am Speicher benötigen (je nach Konzept/Strategie).
(Z.B. sh. auch A25-Bedienungsanleitung Abschnitt 13)

Bzgl. Heizungssteuerung hängt der Temperaturfühlertyp evtl. von
der verwendeten Regelung ab (z.B. KMS-D nutzt PT1000 oder KTY10).

Der Eine oder Andere Atoms-Nutzer steuert die Laddomatpumpe
über einen separaten NTC20 (statt dem Kesselthermostat)…

Gruß
Volker

Ernie01 antwortete vor 9 Jahren
Ernie01:
Hallo,

Vorschlag NTC20k.
Lt. A25-Bedienungsanleitung KTF20….
Üblicherweise erfolgt der Anschluss direkt an den Brenner A25.
Falls du eine Solaranlage anbindest, wirst du min. noch einen
weiteren Fühler am Speicher benötigen (je nach Konzept/Strategie).

Bzgl. Heizungssteuerung hängt der Temperaturfühlertyp evtl. von
der verwendeten Regelung ab (z.B. KMS-D nutzt PT1000 oder KTY10).

Gruß
Volker

Ernie01 antwortete vor 9 Jahren
Ernie01:
Hallo,

Vorschlag NTC20k.
Lt. A25-Bedienungsanleitung KTF20….
Üblicherweise erfolgt der Anschluss direkt an den Brenner A25.
Falls du eine Solaranlage anbindest, wirst du min. noch einen
weiteren Fühler am Speicher benötigen (je nach Konzept/Strategie).

Bzgl. Heizungssteuerung hängt der Temperaturfühlertyp evtl. von
der verwendeten Regelung ab (z.B. KMS-D nutzt PT1000 oder KTY10).

Gruß
Volker