Hallo, brauche ich für meinen geplanten Kessel P14 eine thermische Ablaufsicherung. Hat der Kessel einen Sicherheitswärmetauscher. Oder reicht die Kesselsicherheitsguppe ? Wie wird der Kessel vor Überhitzung geschützt?
Da der P14 ein reiner Pelleter ohne Holz-Notbetrieb ist, brauchst du meines Wissens nach keine therm. Ablaufsicherung. Im Kessel ist ein Sicherheitsthermostat, welches den Stromkreis bei Überhitzung unterbricht. Somit ist der Brenner dann auch ohne Strom und geht fast schlagartig aus.
Da der P14 ein reiner Pelleter ohne Holz-Notbetrieb ist, brauchst du meines Wissens nach keine therm. Ablaufsicherung. Im Kessel ist ein Sicherheitsthermostat, welches den Stromkreis bei Überhitzung unterbricht. Somit ist der Brenner dann auch ohne Strom und geht fast schlagartig aus.
Hallo,
du brauchst bei deinem P 14 keine thermische Ablaufsicherung.
Bei einem Pelletkessel wird ja immer nur eine vorbestimmte
Brennstoffmenge zugeführt.
Wenn die eingestellte Temperatur ereicht ist, wird die Schnecke
angeschaltet.
Der Ventilator läuft noch ein wenig nach, bis die Pellets in der
Brennerschale verbrannt sind, dann wird auch der Venti abgeschaltet.
Die Kesselsicherheitsgruppe, dass Überdruckventil, löst bei einem
Defekt, Störung, sprich bei Überdruck des Kessels aus.
Die thermische Ablaufsicherung benötigst du zB.wenn du Stückholz
verbrennst.
Wenn die Temparatur erreicht ist und immer noch Brennmaterial
vorhanden ist, löst bei einer Übertemeratur die Ablaufsicherung
aus und entzieht dem Kessel so Wärme.
mfg Flammenwaechter
Hallo,
du brauchst bei deinem P 14 keine thermische Ablaufsicherung.
Bei einem Pelletkessel wird ja immer nur eine vorbestimmte
Brennstoffmenge zugeführt.
Wenn die eingestellte Temperatur ereicht ist, wird die Schnecke
angeschaltet.
Der Ventilator läuft noch ein wenig nach, bis die Pellets in der
Brennerschale verbrannt sind, dann wird auch der Venti abgeschaltet.
Die Kesselsicherheitsgruppe, dass Überdruckventil, löst bei einem
Defekt, Störung, sprich bei Überdruck des Kessels aus.
Die thermische Ablaufsicherung benötigst du zB.wenn du Stückholz
verbrennst.
Wenn die Temparatur erreicht ist und immer noch Brennmaterial
vorhanden ist, löst bei einer Übertemeratur die Ablaufsicherung
aus und entzieht dem Kessel so Wärme.
mfg Flammenwaechter
Kann man in das Rauchrohr hinter einem P14 einen Saugzugventilator einbauen? Grund: im Sommer hat der Schornstein evtl. einen schlechten Zug.
Kann man in das Rauchrohr hinter einem P14 einen Saugzugventilator einbauen? Grund: im Sommer hat der Schornstein evtl. einen schlechten Zug.
Klar kannst du ein Saugzuggebläse einbauen, ob du es brauchst verrät dir dein Schorni!
Ich würde es erst einmal überhaupt nicht ansprechen, geschweige einbauen und abwarten wie es denn im Betrieb so ist.
Nachrüsten kann man immer!
Klar kannst du ein Saugzuggebläse einbauen, ob du es brauchst verrät dir dein Schorni!
Ich würde es erst einmal überhaupt nicht ansprechen, geschweige einbauen und abwarten wie es denn im Betrieb so ist.
Nachrüsten kann man immer!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Können Sie mir auch mal verraten wie ich das machen soll wenn im Kessel kein zusätzlicher Wärmetauscher (Kühlschlange) vorhanden ist? Wie soll ich das kalte Wasser in den Kessel bekommen?
Können Sie mir auch mal verraten wie ich das machen soll wenn im Kessel kein zusätzlicher Wärmetauscher (Kühlschlange) vorhanden ist? Wie soll ich das kalte Wasser in den Kessel bekommen?
Hallo,
sehr witzig wenn nicht vorgesehen ist dann gehts natürlich nicht.
mfg
Hallo,
sehr witzig wenn nicht vorgesehen ist dann gehts natürlich nicht.
mfg
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Der D15P hat einen Anschluß für eine TAS !!!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Der D15P hat einen Anschluß für eine TAS !!!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Der D15P hat einen Anschluß für eine TAS !!!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Ist ja auch ein Kombikessel!
Meine Hochachtung vor einem Fachidioten. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Wieder mal eine Neuanmeldung hier im Forum um sich vor der Insolvens zu retten???
Der D15P hat einen Anschluß für eine TAS !!!
Hallo,
ich würde die Termische Ablaufsicherung trotzdem einbauen, ich denke sie ist auch vorgeschrieben. Irgendwie habe ich das mal gelesen oder der HB hats gesagt.
Die kostet nicht die Menge und könnte hilfreich sein.
mfg
Wieder so ein Blödsinn!
Thermische Ablaufsicherung in einem Pelletkessel, ich lach mich schlapp!
Klar das du so einen schlechten Wirkungsgrad an deiner Anlage hast, wenn dein HB so etwas einem ahnungslosen Kunden verkauft!
Ist ja auch ein Kombikessel!
Meine Hochachtung vor einem Fachidioten. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Wieder mal eine Neuanmeldung hier im Forum um sich vor der Insolvens zu retten???
Hier im Forum scheinen sich nur „nette“ Leute zu tummeln.
Die was gegen neuanmeldungen haben ach so darf man hier nicht schreiben ? Oh das wusste ich nicht na dann melde ich mich besser sofort wieder ab…und von der Insolvenz bin ich weit entfernt die Auftragsbücher sind voll und auschließlich Aufträge im Bereich Biomasse unsd Solar . Qualität und faire Preise sprechen sich eben rum. Wenn Du damit ein Problem hast kann ich Dir nicht helfen. Warum giftest Du jeden hier so an ?
Hier im Forum scheinen sich nur „nette“ Leute zu tummeln.
Die was gegen neuanmeldungen haben ach so darf man hier nicht schreiben ? Oh das wusste ich nicht na dann melde ich mich besser sofort wieder ab…und von der Insolvenz bin ich weit entfernt die Auftragsbücher sind voll und auschließlich Aufträge im Bereich Biomasse unsd Solar . Qualität und faire Preise sprechen sich eben rum. Wenn Du damit ein Problem hast kann ich Dir nicht helfen. Warum giftest Du jeden hier so an ?
Ich gifte hier überhaupt nicht jeden an.
Im Gegenteil, nur eben die, die hier unsachlich irgendwelchen fachlichen Blödsinn vertreiben.
Und das auch noch bei einer Neuanmeldung als angeblicher Fachbetrieb.
Ich gifte hier überhaupt nicht jeden an.
Im Gegenteil, nur eben die, die hier unsachlich irgendwelchen fachlichen Blödsinn vertreiben.
Und das auch noch bei einer Neuanmeldung als angeblicher Fachbetrieb.
Du ich habe keine Lust solche Kommentare zu beantworten…
dafür ist mir meine Zeit zu schade… tolles Forum hier ..
Du ich habe keine Lust solche Kommentare zu beantworten…
dafür ist mir meine Zeit zu schade… tolles Forum hier ..
Außerdem gibt es eine TAS den man in jeden Kessel intergrieren kann
auch ohne Kühlschleife im Kessel. Der „Fachidiot“ klärt Dich gerne mal auf
Außerdem gibt es eine TAS den man in jeden Kessel intergrieren kann
auch ohne Kühlschleife im Kessel. Der „Fachidiot“ klärt Dich gerne mal auf
In einen P14 (von dem hier geschrieben wird) halte ich auch eine TAS für rausgeworfenes Geld!
Nennt mir einen Grund warum dieser mit sowas ausgestattet werden muss!
Bei nen Kombikessel ist das anders!
Langsam wird es hier im Forum echt lächerlich!
Mir kommt es vor als ob sich hier nur noch Neider anmelden und schlechte Stimmung verbreiten!
In einen P14 (von dem hier geschrieben wird) halte ich auch eine TAS für rausgeworfenes Geld!
Nennt mir einen Grund warum dieser mit sowas ausgestattet werden muss!
Bei nen Kombikessel ist das anders!
Langsam wird es hier im Forum echt lächerlich!
Mir kommt es vor als ob sich hier nur noch Neider anmelden und schlechte Stimmung verbreiten!
Hallo!
Atmos-Heizer vertragen die Wahrheit nicht!
LG!
Hallo!
Atmos-Heizer vertragen die Wahrheit nicht!
LG!
Tja, liebe uschy….
wer einen Mercedes fahren möchte sollte sich keinen Dacia kaufen!
Das erklärt aber immer noch nicht warum man ein TAS in einen Pelletskessel einbauen sollte!?
Tja, liebe uschy….
wer einen Mercedes fahren möchte sollte sich keinen Dacia kaufen!
Das erklärt aber immer noch nicht warum man ein TAS in einen Pelletskessel einbauen sollte!?
Hallo!
Atmos-Heizer vertragen die Wahrheit nicht!
LG!
Es sid immer die 4 – 4 selben Atmosuser die hier keine Diskusion zulassen.
Hallo!
Atmos-Heizer vertragen die Wahrheit nicht!
LG!
Es sid immer die 4 – 4 selben Atmosuser die hier keine Diskusion zulassen.
Hallo,
oh, oh, oh, wie so oft wird ein Thema völlig in der Luft zerissen.
Jemand stellt eine Frage, dann kommen die ersten Antworten.
Und dann geht die Post ab… , wer hat die meiste Ahnung ?,
hier und da kommen dann Kraftausdrücke zum Einsatz, dann
springen noch die „Fremdkesselbesitzer“ auf und geben Ihre
Kommentare ab.
Im Ursprung hat ja mal einer eine Frage gestellt, ob er diese
nun beantwortet hat ? , oder worum geht es hier eigentlich ???
Flammenwaechter
Hallo,
oh, oh, oh, wie so oft wird ein Thema völlig in der Luft zerissen.
Jemand stellt eine Frage, dann kommen die ersten Antworten.
Und dann geht die Post ab… , wer hat die meiste Ahnung ?,
hier und da kommen dann Kraftausdrücke zum Einsatz, dann
springen noch die „Fremdkesselbesitzer“ auf und geben Ihre
Kommentare ab.
Im Ursprung hat ja mal einer eine Frage gestellt, ob er diese
nun beantwortet hat ? , oder worum geht es hier eigentlich ???
Flammenwaechter
Hallo,
Im Ursprung hat ja mal einer eine Frage gestellt, ob er diese
nun beantwortet hat ? , oder worum geht es hier eigentlich ???
Flammenwaechter
Die Frage des Threatstarters bezog sich darauf ob man eine TAS in einen P14 einbauen muss.
Weder irgenwelche Vorschriften, Richtlinien oder der Hersteller selbst sieht so etwas vor.
Die jenigen die etwas anderes behaupten sind uns noch die Antwort, bzw. Erklärung schuldig!
Hallo,
Im Ursprung hat ja mal einer eine Frage gestellt, ob er diese
nun beantwortet hat ? , oder worum geht es hier eigentlich ???
Flammenwaechter
Die Frage des Threatstarters bezog sich darauf ob man eine TAS in einen P14 einbauen muss.
Weder irgenwelche Vorschriften, Richtlinien oder der Hersteller selbst sieht so etwas vor.
Die jenigen die etwas anderes behaupten sind uns noch die Antwort, bzw. Erklärung schuldig!
DANN MAL DIE ALLES KLÄRENDE ANTWORT.
REINE PELLETKESSE BENÖTIGEN HEUTE KEINE TAS MEHR !!!!
DANN MAL DIE ALLES KLÄRENDE ANTWORT.
REINE PELLETKESSE BENÖTIGEN HEUTE KEINE TAS MEHR !!!!
… Und das hatten wir ja am Anfang gleich schon festgestellt. Also bleibt sachlich und habt euch wieder lieb
… Und das hatten wir ja am Anfang gleich schon festgestellt. Also bleibt sachlich und habt euch wieder lieb
Um es dann mal genau zu nehmen:
Es hat noch nie ein reiner Pelletskessel eine TAS benötigt.
Um es dann mal genau zu nehmen:
Es hat noch nie ein reiner Pelletskessel eine TAS benötigt.
So so ich habe 2006 reine Pelletkessel verbaut bei denen noch eine TAS drin war !!!! Die vielen erst zwei drei Jahre später weg…also sag niemals nie…
So so ich habe 2006 reine Pelletkessel verbaut bei denen noch eine TAS drin war !!!! Die vielen erst zwei drei Jahre später weg…also sag niemals nie…
Es geht ja auch nicht darum was du so verbaust, sondern ob es notwendig ist.
Ich würde nie einem Kunden einen Pelletkessel einbauen der kein Kesselsicherheitsthermostat hat. Und das war schon 2001 so.
Aber ich komme ja auch nicht aus dem Gas-Wasser-Scheiße Bereich.
Es geht ja auch nicht darum was du so verbaust, sondern ob es notwendig ist.
Ich würde nie einem Kunden einen Pelletkessel einbauen der kein Kesselsicherheitsthermostat hat. Und das war schon 2001 so.
Aber ich komme ja auch nicht aus dem Gas-Wasser-Scheiße Bereich.
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Und wofür dann bitte ein TAS mit Ablauf zusätzlich?
Wir bleiben aber bitte bei den Pillenfressern!
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Und wofür dann bitte ein TAS mit Ablauf zusätzlich?
Wir bleiben aber bitte bei den Pillenfressern!
…Ein Sicherheitsthermostat ist ist aber beim Atmos integriert, was den Kessel bei Übertemperatur stoppt und bei reinem Pelletbetrieb eine TAS überflüssig macht.
…Ein Sicherheitsthermostat ist ist aber beim Atmos integriert, was den Kessel bei Übertemperatur stoppt und bei reinem Pelletbetrieb eine TAS überflüssig macht.
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Und wofür dann bitte ein TAS mit Ablauf zusätzlich?
Wir bleiben aber bitte bei den Pillenfressern!
Das war bei manchen Herstellen bis 2009 noch „Vorschrift“
Ein STB (Sicherheit-Temperatur-Begrenzer) ist Pflich das ist doch wohl klar !!!
Und wofür dann bitte ein TAS mit Ablauf zusätzlich?
Wir bleiben aber bitte bei den Pillenfressern!
Das war bei manchen Herstellen bis 2009 noch „Vorschrift“
Das war bei manchen Herstellen bis 2009 noch „Vorschrift“
Warum immer diese rumduckserei?
Hier werden Sachen behauptet ohne irgendwelche Nachweise!
Welche Pelletskessel-Hersteller haben denn bis 2009 eine TAS vorgeschrieben?
Welche Alternativen gibt es denn zu einem Atmos-Pelletskessel in diesem Preissegment?
Legt doch endlich mal Fakten vor anstatt hier mit euren Komentaren rumzudümpeln!
Das betrifft aber nicht nur Herrn Schmitz, den Robin Hood der Atmoskesseln, sondern auch den gefrusteten NOGO etc.
Das war bei manchen Herstellen bis 2009 noch „Vorschrift“
Warum immer diese rumduckserei?
Hier werden Sachen behauptet ohne irgendwelche Nachweise!
Welche Pelletskessel-Hersteller haben denn bis 2009 eine TAS vorgeschrieben?
Welche Alternativen gibt es denn zu einem Atmos-Pelletskessel in diesem Preissegment?
Legt doch endlich mal Fakten vor anstatt hier mit euren Komentaren rumzudümpeln!
Das betrifft aber nicht nur Herrn Schmitz, den Robin Hood der Atmoskesseln, sondern auch den gefrusteten NOGO etc.
Siehe Tread:
Billiger und besser als Atmos!
Siehe Tread:
Billiger und besser als Atmos!