Fragen und AntwortenGlanzruß
dreiduke antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
habe seid einem Jahr einen Atmos Kessel, seid diesem Winter habe ich Probleme mit Glanzrußbildung im Ofen.
Mein Holz hat eine Feuchte von 15-17% weis nicht was ich machen soll, mache meinen Ofen jede Woche sauber.
Wer kann mir hierzu hilfreiche Tips geben.
Danke Henner



4 Antworten
Solli antwortete vor 13 Jahren

wo in der oberen brennkammer oder hinten am wärmetauscher

Frank_Kraemer antwortete vor 13 Jahren

Hallo!
Sollte der Glanzruß oben im Füllschacht auf den Metalflächen sein ist das normal.

Gruß
Frank

Henner antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
im oberen Füllraum an der Tür und an der Luftklappe.
Manchmal muss ich richtig viel Kraft aufwenden um die Tür sowie die Klappe zu bewegen.
Mit der Tür ist es am schlimmsten, da bilden sich richtige blasen an dem Stahl gerade in dem spalt (zwischenraum).
Gruß
Henner

dreiduke antwortete vor 13 Jahren

etwas Kupferpaste auf die Sibraldichtung der Türe, und gut is.

Erst verwendete ich Nickelpaste, weil die mehr hitze aushält
aber die ist leider Giftig.
Nun habe ich auf allen Deckeln und Türen Kupferpaste.
Die reicht vollkommen zu.
somit gehen die Verschlussdeckel auch leichter auf.

Sogar die Anheizklappe streiche ich einmal im Jahr mit Kupfer ein.

alfons antwortete vor 9 Jahren

Hallo ,
da ich im Forum nicht so firm bin entschuldige ich mich schon mal vorher für evtl. Fehler .Danke .
Nun zu meinem Problem .
Heute bekam ich ein Schreiben von meinem Schorni , das ich mein Edelstahlflexrohr-(gewellt)
entfernen soll,bis zum 31.03.2010, da sich im Rohr Glanzruß befindet , der nicht ausgebrannt,ausgeschlagen oder chemisch gereinigt werden kann .

Wie könnte man das Rohr dennoch reinigen (ausbrennen??)
Kann man das Rohr einfach aus dem gemauerten Kamin entfernen ??,
und den HV ohne Edelstahlrohr betreiben ??
Wie könnte man dem Glanzruß entgegenwirken ??

Ich heize den Atmos normalerweise mit 55-60 Grad Temperatur ,
da meiner Meinung nach dadurch ein wesentlich niedrigerer Holzverbrauch vorliegt.

Atmos DC18s
Rücklaufanhebung 55 Grad
Kamin 12 m hoch , Rohr-oval 180 mm / 120 mm
Brennholz : Paletten , Verpackungsholz , Bäume aller Art
Speicherladepumpe läuft mit Stufe 3
Es wird ein Haus mit 120 m² beheizt (Fußbodenheizung+Heizkörper+Brauchwasser)
4 Personenhaushalt
Ölheizung ist am gleichen Kamin angeschlossen, hat aber seit 3Jahren nicht mehr gelaufen.
10 m² Solar
750 Liter Speicher (davon 240l Brauchwasser)

Wolfgang



23 Antworten
Solli antwortete vor 13 Jahren

wo in der oberen brennkammer oder hinten am wärmetauscher

Frank_Kraemer antwortete vor 13 Jahren

Hallo!
Sollte der Glanzruß oben im Füllschacht auf den Metalflächen sein ist das normal.

Gruß
Frank

Henner antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
im oberen Füllraum an der Tür und an der Luftklappe.
Manchmal muss ich richtig viel Kraft aufwenden um die Tür sowie die Klappe zu bewegen.
Mit der Tür ist es am schlimmsten, da bilden sich richtige blasen an dem Stahl gerade in dem spalt (zwischenraum).
Gruß
Henner

dreiduke antwortete vor 13 Jahren

etwas Kupferpaste auf die Sibraldichtung der Türe, und gut is.

Erst verwendete ich Nickelpaste, weil die mehr hitze aushält
aber die ist leider Giftig.
Nun habe ich auf allen Deckeln und Türen Kupferpaste.
Die reicht vollkommen zu.
somit gehen die Verschlussdeckel auch leichter auf.

Sogar die Anheizklappe streiche ich einmal im Jahr mit Kupfer ein.