Fragen und AntwortenGlanzruss setzt Turbulatoren fest DC50GSE
Steffi antwortete vor 10 Jahren

Hallo
Ich habe das Model DC50GSE 5000l puffer seit ende 2005.Seit Anfang des Jahres habe ich Glanzruss in den 3 spiralen under der Anheizklappe, die sitzen fest.Habe es Schon mit dieversen Reiniger versucht zu entfernen u sie frei zu bekommen, aber kein Glück.Kundendienst kann mir nicht helfen er sagt müsste sich alleine frei brennen. Nur dieser ofen ist verrückt, er macht unberechenbare Sachen. Ich bin ständig am einstellen und er vergast nicht richtig. die einstellungen vom kundendiest habe 14 tage gestimmt u dann fing er wieder an zu spinnen. Die latzten 6 tage ist er super gelaufen hat bei -15° 360m2 20° warm gemacht.Seit gestern kämpfe ich wieder mit einstellungen u Glanzruss.ER spuckt feuer u gluht durch die Lüftugsschlitze vorne. ER IST VERÜCKT GEWORDEN !!! Bitte um Hilfe MFG von der kalten Alb



123 Antworten
juergen antwortete vor 15 Jahren

Oh Oh Steffi,
was machst du denn oder der Kessel mit Dir????

aber so schnell kommen wir hier nicht weiter es fehlen noch einige Dinge:

Was für Holz welche Stückigkeit und wie ist die Feuchtigkeit welcher Wert?
Wie hoch ist Schornstein und ein ZBG eingebaut?

welche Lüftungsschlitze meinst Du?
Hat der Kessel Zug wenn du den kalten Kessel obere Tür aufmachst verspürst Du da an dem Düsenstein unten am Schlitz einen Luftzug der entstehen müßte durch den normalen Schornsteinzug?
Wenn der fehlt dann ist dieser Luftzug irgendwo verstopft und Du machst Feuer und es kommt aus allen Knopflöcher wieder raus…
Dein Abgasrohr sauber?
Wenn Du die hintere obere Reinigungsklappe aufschraubst hast du dann Richtung Abgas die Öffnung die zum Ventilator geht ist dort zugluft zu spüren?

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi

Ich habe das Model DC50GSE 5000l puffer seit ende 2005.Seit Anfang des Jahres habe ich Glanzruss in den 3 spiralen under der Anheizklappe, die sitzen fest

Für mich sieht es nach einer undichten Anheizklappe aus(die Turbolatoren werden durch die undichte AHK mit Teer versaut).

Nur dieser ofen ist verrückt, er macht unberechenbare Sachen. Ich bin ständig am einstellen und er vergast nicht richtig.

Wenn die AHK undicht ist, dann vergast der Kessel natürlich auch nicht richtig. Zu der AHK ist schon reichlich geschrieben worden, einfach in die Suche einmal Anheizklappe oder AHK eingeben–>werden reichlich Tipps erscheinen.

Gruß Torsten

dobia antwortete vor 15 Jahren

mach mal die anheizklappe, speziell die kontaktflächen richtig sauber. schau mal hier:

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3095119&r=threadview&a=1&t=3228474

der wärmetauscher und die turbulatoren sind nur mechanisch mit bürsten o.ä. zu reinigen. freibrennen kann man da eigentlich nichts.

grüße
dobia

Bernd antwortete vor 15 Jahren

Notfalls kann man mit einer Heißluftpistole dem Teer auf den Leib rücken…
aufkochen und dann abschaben

mfg
bernd

Rick antwortete vor 15 Jahren

Das ist dann wohl kein Glanzruß sondern Teer. Hast du mal den mitgelieferten Haken verwendet? Das ist dieses ausgestanzte Flacheisen Teil (wo mann sich fragt wofür das gut ist), das ist zum Ziehen der Turbolator Bleche gedacht.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Danke für die schnelle Antwort.Buche 50cm Stücke, zwischen 5%- 15% und Schlagholz/Mischholz 25cm-40cm 5%-17% alles 2-3 Jahre abgelagert.Spalte regelmäsig nach um in der mitte die feuchtigkeit zu messen.Anheizklappe reinige ich täglich mit einer spachtel. Anfang des jahres habe ich zu Feuchtes holz erwischt (loch in Dach) und nicht gemerkt bez zu spät.Sie waren inerhalb 3 Tage zu und danach nie wieder herraus bekommen das zeug.mal besser mal schlechter.Ventilator ist ok habe ich erst am Freitag ausgebaut und gereingt.Lüftzufuhr im kessel oben 4 löcher ok mein Stein stak ausgebrannt, neuer bestellt ca 2 wochen mit einbau.Schornstein 13 m. luftzug und geräusch auch im oberen bereich des Hauses, berits auch überprüft. Vorne zwischen den Türen bei der Sekundärluft. Hört sich an wie Fehlzündungen, keine ahnug.Die frage ist wie bekomme ih den Teer da wieder raus? Danke

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Danke für die Heißluftpistole.Auf diese idee kam ich auch schon und auf viele mehr. Ausbrennen mit Heizöl, Diesel, Kaminfeger mit Gasflasche, unten feuermachen, von oben mit Feuermachen, teerreiniger wo austocknen soll. Alles Prima Funktionier nur leider nicht in der mitte von der Spirale. Ich weis keinen rat mehr was ich nor nehmen soll. Gruss

juergen antwortete vor 15 Jahren

Bernd und Rick wie willst Du da hinten und in den röhren die Turbolatoren heraus bekommen wenn sie da drinnen mit Teer verklebt sind. Was sagt denn der Schorni dazu.?

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren
Notfalls kann man mit einer Heißluftpistole dem Teer auf den Leib rücken…
aufkochen und dann abschaben

mfg
bernd

Andersrum gehts besser; Kältespray im Sportgeschäft besorgen, dann 5 Sek draufhalten. Dann lässt sich das Zeug wegklopfen, geht schneller.

Ciao a tutti

Dieter

Bernd antwortete vor 15 Jahren

Hi Jürgen,

ich kenn das nur das bei undichter Anheizklappe Teer im oberen Wirbulatorenbereich ist und denn kriegt man gut weg mit der Heißluftpistole. Hatte am Anfang meiner Heizerzeit das Problem als die Anheizklappe nicht dicht war.

Ansonsten hilft auch vielleicht die chemische Methode. In die Wärmetauscherröhren Glanzrusslöser einsprühen und einwirken lassen. Wenns wirklich so schlimm ist, muss man das ganze sicher ein paar mal wiederholen.

mfg
bernd

Rick antwortete vor 15 Jahren
Bernd und Rick wie willst Du da hinten und in den röhren die Turbolatoren heraus bekommen wenn sie da drinnen mit Teer verklebt sind.

Fauch 300 besorgen, im warmen Zustand reinsprühen, bis zum nächsten Anheizen einwirken lassen und ganz normal heizen.

Wenn das nicht reicht:
Schwerlastanker in Decke verschrauben, Kettenzug anhängen, Bleche ziehen.

Manfred antwortete vor 15 Jahren
Wenn das nicht reicht:
Schwerlastanker in Decke verschrauben, Kettenzug anhängen, Bleche ziehen.

Aber vorher den Kessel festdübeln..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
juergen antwortete vor 15 Jahren

Hallo Ihr beiden Schlaumeier,
dann verpflichten wir euch der Steffi bei diesem Kraftakt mit Eurer Anwesendheit zu unterstützen!
Vielleicht kann die Steffi mal einige Detail Bilder von dieser Verunreinigung einstellen (linke Seite unter “ Bilderupload“), damit wir uns davon mal ein Bild des Ausmaßes machen können.

Hartmut antwortete vor 15 Jahren

hallo steffi

mit zu feuchtem holz kann man den kessel in kürzester zeit aus dem tritt bringen.

wie hoch ist denn momentan deine abgastemp., bei geschlossenen belimo und bei welcher temp. lässt du ihn schliessen?

Rick antwortete vor 15 Jahren
Hallo Ihr beiden Schlaumeier,
dann verpflichten wir euch der Steffi bei diesem Kraftakt mit Eurer Anwesendheit zu unterstützen!

Hallo Jürgen, mach ich doch gern, Kettenzug ist vorhanden. Aber du musst fahren, ich habe derzeit gar kein Auto und die Bahn ist nicht sehr praktisch. Wo müssen wir denn hin?

juergen antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rick,
das waren noch Zeiten wo man dies sozialistische hilfe nannte!!Ich habe viele solcher Hauruck Aktionen mitgemacht.Da bekam man viel Geld und Sondervergünstigungen und Wertmarken für Intershop.

Rick antwortete vor 15 Jahren

Wertmarken? Forum Scheck nannte sich das, glaube ich. Ich wurde aber nie auf die Art vergütet. Ich helf aber auch gern ohne Vergütung.

juergen antwortete vor 15 Jahren

Rick Du hast doch einen GSE 50.Wenn das Zeug in den Rohren steckt ob man da nicht mit einer Art dünnen Meißel versuchen könnte ein Teil von dem Zeug nach unten abzustoßen. Die Turbolatoren dann versuchen locker zu schlagen? Von der unteren Reinigungsklappe die Turbolatoren nach oben stoßen. Ob dies praktisch ginge? im 50er müßte der Raum ja größer sein als bei meinem 30er.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jungs
Ich finde euren Ideenreichttum echt super klasse.ideenreich bin ich auch, aber das ist mir bis jetzt noch nicht eingefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, müsstet ihr in das goldene Herz der Schwäbischen Alb nach Münsingen fahren. Chemie Keule habe ich Pobiert 1 kg schweine teuren reiniger rein geschüttet.etwas besser ist es geworden aber hat sich dann wieder zugabrannt als sich das wetter (luftdruck) geändert hat. Alb halt wir haben seit 2 wochen -15° und mehr. Da hat er aber Hammer gut vergast diese Zeit. Vor 5 Tage wieder gesponnen und teer. Habe ich aber jetzt schon wieder seit Sonntag im Griff.Ja ich versuche dies in eiem Bild festzuhalten un dies irgendwie hier rein zustellen. Grüsse

juergen antwortete vor 15 Jahren

na ja hoffen wir das beste.
Bild einstellen bitte auf die linke Seite unter “ Bilderupload
.“ und dann Dein bild dort reinkopieren ist alles beschrieben. Wenn nich bitte nochmal melden.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Auf die Idee Meißel kam ich auch,bez kam auf eine schnellere. 40er Bohrer und Bohrmaschine . Problem: in der mitte zu zäh und die Spirale sind im weg. Letztens hat sich der bohrer in ner Spirale verhangen und meine Maschine war weg, habe das Teil nicht mehr verhoben. Bis ich die wieder aus dem kleinen loch drausen hatte, war Hölle. Den Bohrer konnte ich erst einen Tag später bergen als der Teer etwas weicher war nach dem heizen. Das Eisspray könnte aber funktionieren u das Meißel,das wäre keine schlechte idee. Weil zum Maißeln ist der so immer zu weich in den Röhren. Ich schau mal nach dem Eisspray u nach einem langen Meißel. Weil die Bohrer sind sehr Teuer. Grüsse und Danke fürs Eisspray

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Bild kommt morgen, er brennt gerade. Da kann ich nicht öffnen.
Hat euer ofen auch nen Namen ???? Meiner ist ne SIE (weil sie sooo ZICKIG ist) und heißt big Mama . Big weil sie gross ist, Mama weil sie sich ja doch trotz Launen um alles kümmert das Haus warm macht

juergen antwortete vor 15 Jahren

In einem längeren Telefonat mit Steffi erfuhr ich das da auch noch ein Kermik Stein defekt ist (ein gr.Loch). aber mit den Turbolatoren hat sie schon alles versucht aber die Sache vom Dieter Kälteschock hat sie probiert es geht aber der Kessel hat ja immer noch eine Restwärme….
Das schönste was ich erfuhr, das der Atmos Kunden Dienst aus Sachsen schon einige Male da war. Der nette Mann hat sich alle Mühe gegeben und hat diese Turbolatoren auch nicht heraus bekommen. Aber er will nächste Woche kommen und den Stein einsetzen. Ich fragte wie der gute Mann denn heißt. Ein ganz ruhiger netter dieser Herr Weimann!!!!
Die Welt ist ein Dorf.
Dies ist wieder ein gutes Feedbeck für unser Atmos und für unser Forum. Steffi sagte sie hat schon soviel gelesen und ich werde wenn die Zeit es mir erlaubt noch mehr lesen. Sie mußte von heute auf morgen diesen Kessel alleine bedienen, am Tage heizt dann ihre Mutter.

Rick antwortete vor 15 Jahren

Da ist doch was oberfaul, wenn soviel Teer im Wärmatauscher ist können die Abgase doch gar nicht weg und er verteert immer mehr.
Wenn der Fred an der Sache drann ist, bist du doch in guten Händen, er hat zumindest die Technik deinen Kessel vernünftig einzustellen.

Dennoch muss erst der Teer raus, welchen Reiniger hast du verwendet? Ich habe mit dem Fauch 300 die besten Erfahrungen, da braucht es auch nicht viel.
Wenn der Wärmetauscher so Arg zugesetzt ist hilft womöglich nur das Ausbrennen mit Propanbrenner. Da solltest du dir aber bei der örtlichen Feuerwehr einen Druckluftatmer ausborgen sonst kannst du das gleich vergessen, die Qualmbelastung ist dabei recht hoch, da hilft auch der Ventilator nicht viel.

Manfred antwortete vor 15 Jahren
Steffi
Die latzten 6 tage ist er super gelaufen hat bei -15° 360m2 20° warm gemacht.Seit gestern kämpfe ich wieder mit einstellungen u Glanzruss.ER spuckt feuer u gluht durch die Lüftugsschlitze vorne. ER IST VERÜCKT GEWORDEN !!! Bitte um Hilfe MFG von der kalten Alb

Da ist nicht nur AHK undicht, sondern auch am Rande Düsenstein undicht. Da laüft das Teer in den Sek. Kanal.
Womöglich ist Sek. einlass schon verstopft.

Ganz wichtig die AHK dicht halten oder wie ich auch 50gse die AHK ausbauen. Heize schon 3 Winter ohne AHK.

Wichtig ist das Dichtungen am Düsenstein dicht sind. Bei mir war auch Teer im Kanal.

Ich denke Turbolatoren müßte doch nach dem Abbrand herausdrehen lassen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
armand antwortete vor 15 Jahren

Manfred :
„Ganz wichtig die AHK dicht halten oder wie ich auch 50gse die AHK ausbauen. Heize schon 3 Winter ohne AHK.“

Nach dem Ausbauen hast du zugeschweisst, und welche ist deine Anheizmethode ?

zielke_b antwortete vor 15 Jahren

… nicht zuschweissen… nimm 2 kräftige Bleche und eine lange Schlossschraube.Ein Blech von innen, eins von hinten (wo die Klappe normalerweise ist). Schraube durch und fertig… Kein Bohren, schweissen oder ähnliches am Kessel – und wenn’s nicht gefällt, nimmst Du es einfach wieder raus…

Manfred antwortete vor 15 Jahren

armand

Nach dem Ausbauen hast du zugeschweisst, und welche ist deine Anheizmethode ?

Auf keinen Fall zuschweißen, sondern ein Blinddeckel von der Füllkammerseite, den Deckelrand zuvor gut mit Silikonmasse auftragen, in das Loch reinschieben fertig.

Schau mal hier Einbauanleitung.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 15 Jahren


Mein Ofen, vor und nach dem putzen u deutlich zu sehen welche Spiralen fest sitzen. Ofenrohr Also momentan sieht er echt gut aus, war schon schlimmen. MFG

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Mein Ofen, die Spiralen(Turbolatoren) Von oben ungereingt- gereingt, von unten, Rohr zum Kamin nach 5 Tagen nicht reinigen(auser Anheuzklappe- Täglich), augebrannter Stein von oben und unten wenn er brennt. Das Haus wo er warm macht (geht nach Links noch ca6m weiter) un dder Atmos komplett. Grüsse

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Der Kessel sieht aber schon ziemlich mitgenommen aus.

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Steffi

Eindrucksvolle Bilder, ich glaube da ist am besten eine
Generalreinigung fällig.

Vorne wo die Sek. schlitze sind, hinter dem Blech ist Sek. Einlass,
da ist auch einiges an Teerablageung.

Schade das deine schöne Fasadenbild, dorch Rauch
verschandelt wird.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
TvA antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi,

Bei Gelegenheit mal einen Blick auf die thermische Ablaufsicherung werfen. Der gelbe Schlauch wird unter Unständen sehr heiß. Er sieht auf dem Foto schon etwas verdreht aus.
Die thermische Ablaufsicherung (TAS) sollte sicher funktionieren. Es kann ja mal z.B. Stromausfall geben.
Ist die Funktion klar? Aber wahrscheinlich hast Du sie schon öfter kennengelernt.

Gruß

TvA

dobia antwortete vor 15 Jahren

da muß auf jeden fall ne neue düse her. die ist ja wirklich blos noch ein loch. besser gestern als heute. wenn ich mir das rauchrohr anschaue, haut doch die die ganze verbrennung nicht richtig hin. das ist nicht nur mir der AHK zu erklären. ich habe mein (isoliertes) rauchrohr in 6 jahren bisher 2 mal gereinigt oder inspiziert, und mich jedes mal gefragt, warum ich es überhaupt gemacht habe.
gibt es ein abgasthermometer? ich konnte keines erkennen. wenn nein, gleich mit nachrüsten.

grüße
dobia

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Das war leider Nebel, hatte leider nur abends Zeit noch schnell zu Fotografieren. Der Stein macht mir der weimann (Kundendienst) rein hoffe in den nächsten 2 wochen. das mit dem vergasen ist richtig, er wird super eingestellt, tut dann ein paar Tage und dann macht er wieder teer. Habe jetzt mal die AHK gebrückt (Profesorisch) mit einer Stalplatte zwischen ofenverkleidung und griff. Hatte momentan keine andere lösung um da zug bez druck drauf zu bringen. jetzt vergasst er nur noch auf 86° Ladomatpumpe auf 80°. Macht innen etwas Glanzruss, jetzt mal die 2te füllung abwarten. Bin mir jetzt nur nicht mehr im klaren wie ich ihn jetzt wieder einstellen soll, wo ich ihm luft nehmen oder geben soll. momentan hat er mit 20mm primär un ca 13mm sek. Luft gut gebrannt. Kann von Tag zu Tag anderst sein bei ihm, aber jetzt werde ich ihn wieder umstellen müssen. Aber wohin ?? MFG Steffi

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Je höher der Düsenverschleiß, desto schlechter lässt sich der Kessel einstellen?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Die TAS funktionirt einwandfrei. Das war schon ein alter Schlauch, der war schon immer so . Der kommt vom Bau und ist Hitze beständig. Hatte Gott sei Dank nur ein mal bekanntschaft damit gemacht im ersten Jahr, da haben sogar die heizkörper gepfiffen , ging aber nochmal alles gut

dobia antwortete vor 15 Jahren

@steffi

da könnte dir gleich der herr weinmann ein abgasthermometer mitbringen und montieren. das gehört eigentlich zu einer grundausstattung. damit kann man die kesseleinstellungen wesentlich besser herausfinden.

grüße
dobia

Steffi antwortete vor 15 Jahren

werde ich ihm sagen das er das mitbgingt. wenn man das weis gehört das zur erst grund ausstattung, vor 4 Jahren selbst eingebaut.

erich_bh antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Also tut mir leid, aber das dritte Bild sieht nicht nach undichter AHK aus, sondern nach offener!

Habe jetzt mal die AHK gebrückt (Profesorisch) mit einer Stalplatte zwischen ofenverkleidung und griff.

Warum das? Die AHK im offenen Zustand arretieren, verstehe ich das richtig? Ist doch gar nicht nötig. Die AHK dient nur zum Anheizen und muss ansonsten geschlossen sein.

Manche hier heizen sogar mit geschlossener AHK an, siehe Manfred.

Wenn der Schornstein auch so aussieht wie das Rauchrohr….glaube mein Schornsteinfeger würde mir die Anlage still legen.

mfg erich

Edit sagt: Das die Klappe auf besagtem Bild offen ist sehe ich auch, ich meine damit es ist längere Zeit so geheizt worden.

Obelix3 antwortete vor 15 Jahren

Wenn ich die Bilder von dem Versyfften Kessel sehe dann ist mir gar nicht wohl. Da muss man sich wirklich gut überlegen ob man viel Geld in so eine Anlage steckt und dann möglicherweise so was dabei rauskommt. Vielleicht doch lieber einen konventionellen Kessel kaufen

erich_bh antwortete vor 15 Jahren

Das Problem ist, das sich viele Leute der Funktionsweise eines solchen Kessels nicht bewusst sind, teilweise auch weil sie denken, sie heizen schon seit zig Jahrzehtnten mit Holz, was soll an dem Kessel schon anders sein. Ich erlebe das zur Zeit mit einem Arbeitskollegen, der hat sich auch einen GSE 40 eingebaut und fragte mich ob es normal ist das die Abgastemp. beim Anheizen auf 380 Grad klettert.
Er sagte man solle doch erst ab 60 grad Kesseltemp. die AHK schließen. Ich sag neeinn, dein Ventilator….

mfg erich

Stormy antwortete vor 15 Jahren

@Erich

Ich denke das sind Anfängerfehler. Nur man sollte sich wirklich wissen, wie ein HV funktioniert….

Und viele Leute handeln fast immernach dem Prinzip „mach‘ ich doch schon immer so“ und das auch bei Öl und Gas.

Das Gehört zwar jetzt nicht hier rein, aber ich will es trotzdem schreiben:

Vor ca. 3 Monaten gab es im Nachbarforum den Fall, dass sich ein Hauseigentümer für einen neuen Brennwertkessel entschieden hat. Der alte Kessel (Bj. ca. 1975) wurde entsorgt und es wurde wie immer Heizöl bestellt.
Nun wunderte sich der Herr darüber, dass der Heizölverbrauch nicht gesunken ist und machte beim Heizungsbauer ärger.

Irgendwann landete er im HTD und erfuhr dort erst, dass der Kessel eine Regelung besitzt die mehr als nur ein und aus kann.
Die Heizunkurve stand auf 1,6, den Rest könnt ihr euch denken…….

Was ich damit sagen will. Egal was man tut, man sollte sich immer damit auseinander stetzen und in diesem Falle wäre es die Relgelung gewesen.

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Also Eric, diese Fotos habe ich gemacht als der ofen aus war. Die AHK ist bem Brennen immer zu, sonst konnte auch das Haus abbrennen wenn dir kamin brände etwas sagen. Ich heize seit fast 5 Jahren damit und habe eines von den ersten Modelen. Der hat noch Kinder krankheiten und nicht so viel extas dabei gehabt wie die neueren. Bis vor einigen monaten hat er auch nicht so ausgesehen, das ist ja mein Problem. die habe ich jetzt richtig geschlossen die AHK das sie mit druck geschlossen ist. Habe mit Manfred nämlich Telefoniert. Wenn Du mal richtig hingeschaut hättest wäre dir aufgefallen das der Stein ziemlich ausgebrannt ist u auch deswegen der Teer kommt, einstellungen !!!!

erich_bh antwortete vor 15 Jahren
Habe jetzt mal die AHK gebrückt (Profesorisch) mit einer Stalplatte zwischen ofenverkleidung und griff

Könntest du davon mal ein Bild machen? Der Anheizklappengriff ist vorne, und wenn man zwischen Verkleidung und Griff etwas hineinklemmt kann sie nicht mehr geschlossen werden, ist also also geöffnet, oder nicht?

Mein 40GSE ist auch von Anfang 2005, die 50 kamen glaub ich erst etwas später, an den aktuellen Kesseln ist außer der Bedienfront und evtl. den unteren Bremsblechen, die ich samt 8. Turbolator nachgerüstet habe, nichts verändert worden!

mfg erich

dobia antwortete vor 15 Jahren
erich_bh:

Könntest du davon mal ein Bild machen? Der Anheizklappengriff ist vorne, und wenn man zwischen Verkleidung und Griff etwas hineinklemmt kann sie nicht mehr geschlossen werden, ist also also geöffnet, oder nicht?

das bild würde mich auch mal interssieren. die klappe wäre bei einer solchen konstruktion offen !

grüße
dobia

Steffi antwortete vor 15 Jahren

es gibt hinten über den Turbulatoren öffnung den direkten giff für die AHK und da habe ich eine Stahlplatte hineingemacht das sie innen mit stärkerem Druck gegens Metall drückt.Aber Manfred mein auch das ist nicht wirklich Dicht. Sobalt ich mein Problem mit dem defekten Düsenstein behoben habe und meine Turbulatoren frei habe werde ich die AHK auch ganz schliesen.Mein ursprüngliches prblem war ja eigendlich das ich nicht wusste wie ich die wieder raus bekomme. Nun weis ich auch woran es liegt warum es so passiert ist. Grüsse

Rick antwortete vor 15 Jahren

So etwas hab ich ja noch nicht erlebt. Irgend etwas läuft da richtig schief. Hast du möglicherweise zu feuchtes Holz, die Teerfäden unter der Füllraumtür deuten darauf hin.

Ausserdem machst du garantiert etwas falsch, der Ruß über der Füllraumtür ist normal, den hab ich auch, das kommt vom Nachlegen. Aber der Dreck über der Brennraumtür ist untypisch.
Ist die Tür undicht oder machst du sie wärend des Betriebs auf?

Eigentlich deutet alles auf zu feuchtes Holz und will mal sagen, gar keine Vergasung hin. Dein Kessel scheint nur vor sich hin zu Schwelen.

Wenn ich die Bilder von dem Versyfften Kessel sehe dann ist mir gar nicht wohl. Da muss man sich wirklich gut überlegen ob man viel Geld in so eine Anlage steckt und dann möglicherweise so was dabei rauskommt. Vielleicht doch lieber einen konventionellen Kessel kaufen

Vielleicht doch lieber gar keinen Holzkessel kaufen.
Deine Aussage ist völlig Hohl und im HTD besser aufgehoben. Tut mir Leid.
Das wäre genauso als wenn du beim Anblick eines rostigen Autos überlegst, doch lieber ein Pferdefuhrwerk zu kaufen.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Glaub auf seite 2 habe ich alles genau geschrieben, mit dem Holz usw. Ich messe ja regelmässig die feuchtigkeit, das Holz ist es nicht des ist ok. Gut das du das mit der Tür sagst, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Sie klemmt manchmal und dann habe ich den eindruck das da ab und zu Qualm raus komm aber nur ganz wenig und auch nicht immer. Dachte ich bilde mir das ein. Am Freitag baue ich ihn vorne auseinander Manfred habe ich mein Pobleme mit dem einstellen erklärt, das es sich ständig verändert. Er hatte im sek. vorne Teer/ Dreck drin und durch das erwärmen hat es sich ständig verändert. Dann noch der neue Stein und mein Einstellung Problem somit mein Teer Problem müsste verschwinden. Danke fürs genaue hinschauen. Grüsse

Rick antwortete vor 15 Jahren

Hab jetzt nochmal genau gelesen, also doch eine gewisse Zeit nasses Holz verfeuert. Diese enorme Verteerung muss ja Ursachen haben. Also in diesem Fall feuchtes Holz in Kombination mit defekter Keramik und daher unkontrollierter Verbrennung.

Also nicht der Tschechen Kessel schuld.

Fakt ist, bevor du die neue Keramik einbaust muss der Wärmetauscher gereinigt werden. Mir fällt nur gerade nichts gescheites ein. Der Teer ist wirklich hartnäckig.

Wenn mann ein dünnwandiges aber dennoch stabiles Rohr besorgen könnte, welches nur geringfügig kleiner ist als die Tauscherrohre, das Rohr dann stark erhitzt und das heisse Rohr von oben durch die Tauscherrohre drückt, sollte sich der Teer lösen. Es muss erst mal die Masse ab bevor mann chemische Reiniger sinnvoll einsetzen kann.

Ist alles nur graue Theorie. Auf jeden Fall ist das ein „Dirty Job“ und Atemschutz dringen erforderlich.

Micha antwortete vor 15 Jahren

Vielleicht kann man den Wärmetauscher mit irgendwas ausbrennen (macht man bei Schornsteinen doch auch), oder unten drinnen ne Schüssel Öl anzünden.
Ich hab wirklich keine besonders tolle Idee was man da machen könnte.

Eine vielleicht noch:
Kessel mit wenig Holz auf Temperatur bringen, dann eine (nicht zu große) Ladung richtiges Kleinholz verbrennen. Dann hat man relativ schnell kein Feuerrückstände mehr undkann hinten aufmachen. Vielleicht ist dann der heiße Teer weich genug um die Bleche ziehen zu können.
Ansonsten helfen vielleicht auch Erschütterungen (kleinen Presslufthammer auf dem Blech ansetzen).
Wahrscheinlich muss man lange experimentieren bis die Dinger wieder draußen sind.

Micha antwortete vor 15 Jahren

Mir fiel grad noch was ein:
Was passiert wenn man einen Teerklumpen in Cola legt? (wäre aber ne heiden Sauerei).

Bernd antwortete vor 15 Jahren

Ausbrennen ist so ne Sache.
Der Teer verhält sich wie der Glanzruss bei einem Schornsteinbrand. Beim Brennen quillt er auf. Er wird dann zwar trocken und spröde – doch ob man dann die Turbulator raus ziehen kann. Vielleicht von oben mit einem Hartholz drauf klopfen und los schlagen…..
Hab zwar schon kleinere Teeransätze über den Wärmetauscherröhren/Rückwand zum Kessel mit ner Heißluftpistole Fleckchenweise aufgekocht und dann abgeschabt aber bei der Menge. Hätte als FW-Mann ein bischen Bammel das mir die ganze Teermenge abgeht und in den Kamin schlägt bzw. wäre der ganze Keller verraucht mit toxischen Gasen.

Ich würd doch erst einmal die chemische Sache probieren: Fauch Teerlöser oder was ich manchmal nehme starke Reiniger wie Brax, Chlorix oder so was mit Wasser verdünnt. Mit Sprühgerät mehrfach (nicht nur 5-6 mal) reinsprühen. Zwangsläufig wird die Suppe unten rauslaufen aber was hilfts.
Das würde ich notfalls ein paar Stunden lang probieren. Immer wieder gut einsprühen. Irgendwie müssen die Teile ja mal raus.

Bevor ich wieder anheizen würde, sollte aber die Sache mit der Düse erneuert werden.

Ach ja, wie schaut denn der restliche Kamin aus? Auch solche Ablagerungen? Da ist ein Gespräch mit dem zuständigen Schornisten notwendig. ggf ausschlagen. Sonst gibts u.U. einen Kaminbrand vom feinsten.

mfg
Bernd

Rick antwortete vor 15 Jahren

Von oben draufschlagen geht nicht. Die Turbolatoren sind doch oben breiter, sie hängen ja in der Öffnung.

Das Problem des durchschlagens in den Schornstein sehe ich nicht, man kann die Öffnung leicht mit einer Platte verschliessen, sollte sehr gut funktionieren.
Eine enorme Rauchbelastung bleibt allerdings, daher der Tip mit dem DLA.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Mein Plan steh! Am Freitag greif ich an, mit einem Flaschenzug für Motoren, einem selbst gebauten gerüst zum anhängen und einen Schweisbrenner mit extra Sauerstoff zufur. Spätestens Samstag habt Ihr Fotos und ihr wisst ob es Funktioniert hat. Das Rohr zum Kamin Brenn ich natürlich vorher aus, ganz klar. Alles andere habe ich schon Probiert, ausbrennen mit Heizöl, Diesel, Klein Holz, Probannbrenner usw. Nichts hat geholfen . Hoffe das Haus steht noch wenn ich mit dem Ofen Fertig bin

erich_bh antwortete vor 15 Jahren

Das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Die Wirbulatoren beim GSE50 sind 71cm lang laut Ersatzteilliste, bei meinem 40er sinds nur 43cm.
Habe mir nochmal den Thread von Jürgen59 durchgelesen.
Da wurde schnittfrisches Holz teils mit offener AHK verbrannt, der Kessel war voll Asche weil er noch nie gereinigt wurde, aber zugeteert war er nicht. Kann mir nicht vorstellen das es hier nur an der verschlissenen Düse liegen soll.
Aber ich denke der Herr Weihmann ist Fachmann genug um den Kessel wieder flott zu kriegen, möchte nur nicht wissen was das kostet wenn er eimal quer durch Deutschland fahren muss.

mfg erich

dobia antwortete vor 15 Jahren

versuch, daß der kessel vom letzten abbrand noch möglichst warm ist. alles metall was noch warm ist, brauchst du auch nicht mehr aufzuwärmen.

viel erfolg
dobia

Manfred antwortete vor 15 Jahren
versuch, daß der kessel vom letzten abbrand noch möglichst warm ist. alles metall was noch warm ist, brauchst du auch nicht mehr aufzuwärmen.

So meinte ich auch , den Kessel kontrolliert auf 105 Grad VL bringen, Dann Rauchgasth. 1 auf 2 uhr stellen, so das noch Restglut drinnen ist. Die Pumpe sollte weiterlaufen.

Dann müßte mit einfachen Flaschenzug die Schlangen rausziehen lassen.

Die Schamotte kann auch ein guter Handwerker auswechseln, das ist kein Hexenwerk..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Micha antwortete vor 15 Jahren

Mal noch 2 mögliche Alternativen zum Flaschenzug:

großes abgewinkeltes Brecheisen, ein kleines Kantholz welches zwischen den Zügen einen stabilen Grund findet. Und dann mal das raushebeln anfangen.

oder

Versuchen sowas wie eine große Ratsche mit viel Hebelarm am Blech zu befestigen und schauen ob man irgendwas drehen kann.

Viel Glück!!!

Rick antwortete vor 15 Jahren

Die Steffi ist schon auf dem richtigen Weg. Es hilft nur der Zug senkrecht von oben. Hebelwirkung von der Seite bringt gar nichts, das könnt ihr gerne am eigenen Kessel ausprobieren, da bekommt man nicht mal einen sauberen Turbolator gezogen. Der ist flexibel und gedreht und würde sich nach wenigen Zentimetern erst recht verkannten.

@Steffi

Versuche die Öffnung zum Abgasrohr, im Wärmetauscher, mit einer Platte zu verschliessen. Reinstellen reicht. So können keine Flammen dort reinschlagen, worurch evtl. der Lüfter Schaden nimmt oder das Abgasrohr durchzündet. Einen Schornsteinbrand solltest du unbedingt vermeiden.

Die Idee mit dem Schneidrenner ist nicht schlecht, der lässt sich ja so regulieren, das das Material nicht geschnitten sondern nur durchgewärmt wird. Wenn der Turbolator einmal glüht, dann hält ihn auch der Teer nicht mehr fest.

Micha antwortete vor 15 Jahren

@Rick
Die Variante mit dem Brecheisen bringt aber schon eine Kraft in senkrechter Richtung.

juergen antwortete vor 15 Jahren

Wenn ich mir so die vielen Tipps und Ratschläge durchlese, stelle ich doch eine große Anteilnahme am „Schicksal“ unserer Steffi fest. Diese Bereitschaft zu helfen ist für mich wieder ein Zeichen der Kameradschaft und des Zusammenhalts in unserem Forum. Ich hörte schon wenn es nicht zu weit….. müßte man vor Ort helfen.

Stellt Euch doch einmal die Reaktion vor, wenn Steffi dieses Problem im HDT Forum eingestellt hätte, nicht aus zu denken.

Heute tauchte bei uns auf einmal ein neuer Schorni auf. Kehrbezirke neu aufgeteilt. Ich sagte zu ihm ich muß erst einmal in den Keller „was zu machen“. Als ich dann auf dem Boden ankam, fragte er „haben sie einen Zugbegrenzer und einen Holzvergaser“ ich „wieso ist die Esse so schlecht??“ „Nein im Gegenteil alles supi sehr gut den Kessel eingestellt“

Steffi antwortete vor 15 Jahren

@ Micha
Sei nicht Böse, aber auf so eine Variante bin ich auch schon gekommen. Ich habe alles Probiert was zum ausprobieren geht, das ist jetzt meine letzte hoffnung.

@Rick
Also das gerüst ( Schwerlastenregal ) ist schon vorberitet. Der Schweissbrenner hole ich am Fr ca 16 uhr mit einweisung und davor sind vorbereitun. Rohre ausbrennen, Ofen reinigen, Sek.luft zerlegen und reinigen, Ventilator reinigen. Dann ofen anmachen, gerüst hinbauen und kettenflaschenzug aufhängen. So und dann heißt es warten bis ich bis er fertig gebrannt hat und ich rann kann.

Danke an alle weil Glück brauch ich auch

P.S Am samstag gibt es Fotos, egal ob es funktioniert oder nicht. Misserfolg macht uns um eine Erfahrung reicher

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Viel Glück und gutes Gelingen!

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy, der ab Montag im Praktikum ist.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Leider musste ich meine Aktion abblasen. Meine Mama hat gestern den Ventilator raus gelassen und der neue kommt erst morgen. Nun bin bin ich dran meine schon ewig nicht mehr benutze ölheizung icn gang zu bringen. Klar funktioniet natürlich nicht .Beim verkleinern von 5000l auf 3000l sind dichtungen kaputt gegangen. Nun aber bis heute mittag wird sie wohl laufen . Gut das wir auch noch eine Wohnung mit Strom heizen können . Grüsse

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Steffi

Meine Mama hat gestern den Ventilator raus gelassen und der neue kommt erst morgen.

Ist der Motor hinüber oder das Rad ?.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 15 Jahren

Keines von beiden.Das Teil ist ist so heiss geworden das der hintere Deckel nach innen gezogen hat wo die typennr. drauf steht. Habe ihn zerlegt, ausgebeult und wieder zusammen gebaut beim reindrehen hat sich das gewinde verabschiedet. Ölheizung tut nun wieder, das Haus wird warm. ok warm wasser haben wir jetzt keins aber das ist nicht so schlimm, dann Duschen wir gesund im kalten

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Für die Lösung gibt es eine neue Seite mit Bilder …… !!

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi,

Probiere mal mit Chavelwasser ( Chlorbleiche ) in eine Blumenspritze und dann die Wirbulatoren gut einsprühen, etwas warten, und dann zart mit dem Hammer seitlich dranschlagen.
Vielleicht klappts.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Ok Manfred hast ja recht !!!

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi,

Bei der hochgradigen Verschmutzung hilft kein Weihwasser.
Aber eine andere Frage, wie kam es so weit.
Dringend Ursachenforschung betreiben.
Ich habe ein neues Thema gerade eben eröffnet.
Schau mal nach.

sthoffmann antwortete vor 15 Jahren

Hi Steffi,

es ist ja schön zu sehen wie Ihr euch abgemüht habt
aber der Erfolg spricht für sich.
Wenn die Kiste (Atmos Kessel) am laufen ist und richtig heizt sind auch alle wieder Zufrieden!!!
Steffi bei der allmorgentlichen kontrolle des ofens!?!?! mess doch mal den Durchmesser von den Tabulatoren (ziehmlich genau) um das Teil anzufertigen.

gruß & ruhigen Abend noch steve

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Tja das ging schnell… . Einmal unfall mit zu feuchtem Holz, das eigendlich hätte Trocken sein müssen. keine 4 Tage und zu. Als des wieder im griff hatte kam de Düsenstein dazu und wieder oben drauf. Dann wurde es immer schlimmer und die Lösung immer schwiriger. Jetzt kommt ein neuer Stein, saubere neue Turbulatoren und der neue Ventilator. Weil Holz wird immer gemessen seither, das sowas nicht mehr passieren kann .

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi,

Gratuliere dir, auch zu der Verschmutzung!!

Wie hast du das hingekriegt?

Wenn du auch nur alle 2 Wochen den Deckel und die Turbulatoren entfernst, die Rauchkanäle reinigst (damit die Hitze auch wieder ins Wasser kann und nicht von den Russbelägen durchgewunken wird) passiert dir das nie wieder.

Aber; du solltest auch das Gefälle des Kessels ändern, der steht hinten garantiert tiefer als vorne. Andersrum ist besser, dann läuft die Schlotze im Anheizklappenrohr gar nicht erst nach hinten sondern entlang der hinterer Kessel-Blechwand nach unten.

So genug kluggesch…en, jedenfalls freuts mich für dich, dass du wieder heizen kannst.

Für die AHK würd ich dir das empfehlen:

Machs gut

Dieter

Steffi antwortete vor 15 Jahren

wie der kessel hinten höherstellen? Ich schau da morgen gleich mal danach. Aber wie soll ich 560 kg nach oben bewegen ??? Wagenheber 2 Stück ???

Bitte um ideen !!!
Grüüse

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi, erst mal Wasserwaage nehmen und kontrollieren ob der Kessel kinten tatsächlich tiefer sitzt.

Dann bitte nicht einfach hinten den Kessel hochhebeln (das geht ohne Probleme mit nem Brecheisen) sondern erst mal gucken ob die Verrohrung das mitmacht; Befestigung der ROhre an der Decke zum Beispiel wär schon schlecht, wenn du dann den Kessel hinten anhebst, kriegst du Druck auf die Lötverbindungen.

In dem Falle müsstest du erst mal die Verbindungen zur Decke lösen, den Kessel hinten um das Fehlmaß unterlegen und dann die Rohre mittels Kürzung der Distanzstangen zur Decke neu befestigen.

Klingt kompliziert; denk einfach mal logisch nach was passieren würde, wenn du den Kessel hinten sagen wir mal 2 cm anhebst.

Wo könnte es knachen oder klemmen oder beides.

Ich muss meinen 30er nach der Heizperiode auch vorne tiefer- oder hinten höher legen, ich hatte das selbe Gesiffe in den Turbulatorkanälen. Die Wasserwage erklärte so manches.

Da ich aber wöchentlich reinige, war der Schaden einzugrenzen.

HopeThisHelps

Dieter

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Haben den auch jedewoche gereinigt aber das zu feuchte Holz 3 Tage, des war so schnell zu wenn es mir selber nicht passiert wäre hätte ich das nie und niemmer geglaubt. Passiert, fehler sind Menschlich. So oft wie diese Seite besucht wird zeigt mir das auch andere dieses Problem haben, trauen sich halt nicht sich bloszustellen und manchmal angegriffen zu werden das sie scheisse gebaut haben.

Wie man sieht gibt es auch dafür eine Lösung wenn sie auch etwas anders ist.

Grüsse

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Ey Steffi,

lass ste aber echt ein Hammer, dein Ding.

Lass stecken, niemand lacht über dich. Ich schon gar nicht.

Wenn du meine Beiträge verfolgst, siehst du dass ich ebenfalls meine Schwierigkeiten hab.

Ist aber echt ein Hammer dein Ding; du hast es aber gepackt.

Sei stolz, geknickt zu sein hast du wirklich keinen Grund

Dieter

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Steffi

wie der kessel hinten höherstellen? Ich schau da morgen gleich mal danach. Aber wie soll ich 560 kg nach oben bewegen ??? Wagenheber 2 Stück ???

Bitte um ideen !!!
Grüüse

Die Idee würde ich schnell wieder vergessen. Deine dicke Leitungen
vom Kessel weg wird die richtungsänderung nicht mitmachen und somit undicht werden.

Versuche mal deine Anzündmethode zu ändern und von oben anfeuern und bei Restglut oder kurz vorm Abbrandende kannst du dein Kessel ohne AHK nachfüllen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
juergen antwortete vor 15 Jahren
Steffi:
Passiert, fehler sind Menschlich. So oft wie diese Seite besucht wird zeigt mir das auch andere dieses Problem haben, trauen sich halt nicht sich bloszustellen und manchmal angegriffen zu werden das sie scheisse gebaut haben.

Grüsse

Hallo Steffi,
das Dein Thread eine so hohe Besucherzahl zeigt ist keine Schadenfreude sondern Anteilnahme an Deiner Misere die hier einem solchen Umfang noch nicht aufgetreten ist. Du siehst auch die vielen Ratschläge das wir wirklich echt daran interessiert sind,dass auch Dein Kessel wieder in Ordnung kommt. Und so mancher hat auch wieder daraus gelernt was immer wieder zu lesen ist trockenes Holz und nochmal trockenes Holzsonst lediet der Kessel darunter. Da Du dies noch mit Bildern deutlich gezeigt hast, kann man also nicht genug warnen nasses/feuchtes Holz zu verwenden.

Rick antwortete vor 15 Jahren

Du hast doch tatsächlich einen Spaten als Festpunkt verwendet.

Erstaunlich das er so lange durchgehalten hat.
Nun musst du nur noch die Abkagerungen in den Griff bekommen, damit der Fred einen sauberen Kessel vorfindet, welchen er dann perfekt einstellen kann.

Edit:
Deine Abgasführung ist nicht optimal, das spielt bei der Versottung auch eine Rolle, wie lang ist der Weg insgesammt?
Stell doch mal ein Bild ein, wie es links weitergeht.
Möglicherweise lässt sich da was verbessern.

Micha antwortete vor 15 Jahren

Mir kam auch der Gedanke ob es Sinn macht erstmal keine Wirbulatoren einzubauen sondern nur in par Eisenketten die schmaler sind. Der Teer sollte möglichst erstmal verbrennen (volle Kesseltemperatur, ruhig 250-260°C Abgastemperatur. Ich hätte bei neuen Turbulatoren Angst, dass die dir sofort wieder festbrennen könnten.

PS: Die alten Bleche würde ich zur Reinigung mal unten in den Brennraum legen, wäre interessant zu wissen ob die wieder sauber werden.

Michael

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Klar habe ich einen Spaten benutzt und Kabelbinder hatte nix anderes zur hand .
Naja bei der letzten musste ich auch schwer gegenheben, die hätte ihn fast gekillt . Das Foto bekommt ihr von meinen Rohren !!! Es sind schon neue Turbulatoren bestellt, grad läuft die Ölheizung. Morgen Kommt der Steve (sthoffmann) vom Forum aus Biberach ca 60 km von mir. Er hat exrta für meinen ofen einen spezial Bohrer angefertigt um die Röhren zu reinigen. So hat er seine auch wieder sauber bekommen. Am Dienstag kommt der Fred und hat ganz arg viele sachen für sie dabei. Dichtungen, Fach 300 usw…. dann wird das schon wieder . Mit dem Ofen hochstellen muss ich erst schaun ob das geht, mein Bruder war sehr genau stehet 100% im Wasser. Grüsse

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Da sind meine Primitive Werkzeuge. Umgebautes Kupferrohr zu Maisel, Spaten usw und mein Abgaserohr.
P.S Der Spaten war teuer

Grüsse

juergen antwortete vor 15 Jahren

Die Länge des Abgasrohres na ja ideal nicht gerade… Ich wollte auch schreiben ob es nicht geht 2 x 45° aber es sieht so aus als wäre links neben dem rosa Behälter (denke mal Druckausgleich) ein Durchgang. Somit kann man dies wahrscheinlich nicht ändern, sonst wäre dies ideal um den Widerstand vom 90° Bogen zu reduzieren.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Steffi

Micha
PS: Die alten Bleche würde ich zur Reinigung mal unten in den Brennraum legen, wäre interessant zu wissen ob die wieder sauber werden.

Eins davon würde ich an Hartmut schicken, der sammelt nähmlich Turbulatoren.

Turbulator zu verschenken..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 15 Jahren

Ich weiss aber anderst konnten wir sie nicht einbauen. Auf der anderen Seite Ist der Ölkessel. wie meist Du nochmal 90° Winkel?? kannst Du mir vielleicht eine Skizze Zeichnen und reinstellen ?? Vielleicht ja doch machbar. Geradeaus ist ein durchgang unterm Rohr durch. Ja das ist der druck ausgleich und hääte dazwischen nochmal Platz.

Grüsse

TvA antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi,

Was ist das auf dem Bild über dem Abgasrohr (am Wanddurchgang)? Ist das eine elektrische Leitung?
Wenn das so ist, mußt Du da was Ändern. Die staut sich die Wärme. Prüfe das erst bevor Du eventuell mit höhenen Abgastemperaturen zum freibrennen arbeiten solltest.
An der Stelle (und auch anders wo (40cm) sollte sich nichts brennbares über und neben dem Abgasrohr befinden.

Kannst Du das querliegende Rohr fegen? Ich kann die Reinigungsöffnung im 90°-Bogen nicht erkennen. Falls keine vorhanden ist, eventuell mal Bogen mit Reinigungsöffnung einsetzen. Wenn alles wieder gut läuft würde ich mal einen Blick in das Rohr werfen, ob alles OK ist.
Rein vorbeugend.

Gruß

TvA

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Ja ist es, das wird eh noch geändert. Die kommen nach unten. Der Strom da unten wird noch einiges umgelegt. Trotzdem Danke fürs aufpassen. Das Rohr bau ich immer selber ab zum reinigen. Hatte es heute erst unten, ist alles ok da drin. Kamin überprüfen usw ist mir immer sehr wichtig, da kann viel passieren.

Micha antwortete vor 15 Jahren

Ich würde mal überlegen ob es Sinn macht das Rohr zu dämmen. Erstens ist es vermutlich im Heizraum unerträglich warm und zweitens kühlt sich das Abgas dadurch doch ziemlich ab. Das kann dann ganz schnell zu Versottung führen.

Bernd antwortete vor 15 Jahren

Apropos,

Abgasröhren mit Bohrer reinigen…..

hab gestern bei meinem 50GSE nach 3 Jahren auch mal ne Generalreinigung gemacht. Ich hatte noch ne alte Kesselreinigungsbürste rum liegen. Also die Drähte der Bürste auf das Maß der Tauscherröhren zurecht geschnitten und den Griff oben am Stab abgekniffen. Das Teil in den Akkubohrer und ab gings……hat mir gut und gerne 8-10 Grad bei der Abgastemperatur gegenüber der normalen Reinigung mit der normalten Atmosbürste gebracht. Die Röhren sind innen wie poliert. Sicherlich nicht was für die Reinigung zwischen durch aber einmal im Jahr.

mfg
Bernd

Rick antwortete vor 15 Jahren

Aha, dachte ich es doch. Das mit dem Abgasrohr ist nicht ideal, ich sehe aber auch keine andere Lösung, die Wand ist zu verbaut. Wenn ich mir den Wandanschluss so anschaue, sieht das nach Schornsteinbrand aus.
Da der Wärmetauscher so verteert ist, ist es warscheinlich das der Schornstein auch etwas Glanzruß abbekommen hat.

Ich kann mir vorstellen, das das Abgasrohr nicht wirklich dicht ist. Wenn du das ständig ausbauen musst wird es auch nicht besser. Du hast auch keine Halterung für das Abgasrohr, somit liegt die ganze Last auf dem Anschlussstück am Kessel.
Möglicherweise ist das dort auch nicht dicht.
Die Abgasführung spielt eine wesentliche Rolle beim Holzvergaser. Über eine Rohrisolation solltest du auf jeden Fall nachdenken.

420 antwortete vor 15 Jahren

Man könnte auch den 90 Grad-Bogen durch foglenden Bogen ersetzten.

Da der Bogen eine Reinigungsöffnung hat, müßte kein Rohr mehr auseinander genommen werden. Zusätzlich könnte dann das Abgasrohr bequem isoliert und befestigt werden.

Grüße

Franz

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Ich rede morgen mal mit dem herr Weimann. Der hat den Keller dann vor Augen und kann mir sozusagen Direkt hilfe geben .
Da lässt sich bestimmt was machen.

@ Bernd
Des mit der Bürste werde ich mal mal Testen wenn der Teer voll drausen ist, müsste auch noch irgendwo eine haben.

Grüsse

Hartmut antwortete vor 15 Jahren

hallo miteinander

hallo steffi

bin beeindruckt

ich denke das letzte mal habe ich so etwas bei einem GK71 1988 gesehn.
ich hoffe ihr musstet dieses nicht allein veranstalten und hattet männliche unterstützung?

beim freibrennen aufpassen , das der ventilator nicht leidet!

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Nun kann ich euch meinen neuen alten Atmos präsentieren :


Auch dieser Stein war ein mitgrund für meinen Teer!


So hätte der Stein aussehen sollen


Mein ofen ohne Stein


Mein neuer Stein


Meine neue Türdichtung, Dank Ricks gutem Auge


Meine Asche nache 4 Tagen brennen


Bin froh das es jetzt so aussieht


Alle Rören Frei

Hiermit möchte ich auch allen Danken für ihre gute ideen,
auch wenn ich sie schon ausprobiert hatte oder nicht funktioniert haben. Für ihren einsatz anderen zu helfen und das interesse für die kleinen Probleme von anderen !!!

Grüsse

juergen antwortete vor 15 Jahren

Hallo steffi,
können wir jetzt auch aufatmen das es Dir und Deinem Kessel wieder gut geht.

Also lieber einmal mehr Vorsorge treffen und auch Holz Feuchte messen nicht vergessen.

Rick antwortete vor 15 Jahren

Sehr schön.
Die Röhren sind zwar noch nicht perfekt, aber das wird schon noch. Ein paar Tage heizen, dann bekommst du den Rest auch noch raus.

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Bin jedentag am Putzten aber grad geht gar nix mehr. Ich Probier mal so eine alten Stiehl wenn ich meine alte Bürste finde.

Grüsse

Mapri antwortete vor 15 Jahren

Ich habe noch etwas zur Reinigung der Wärmetauscherröhren beizusteuern. Ich heize nun seit Oktober 2008 mit meinem Atmos. Bisher habe ich die Röhren immer mit der Bürste gereinigt. Leider ließ sich mit der Bürste nicht alles entfernen, es blieb immer so eine Kruste. Da meine Abgastemperatur immer höher wurde (so 240° max laut Schleppzeiger) habe ich gestern mal etwas Experimentiert.

Ich habe einen Streifen Sandpapier (20cm lang und 5 cm breit) längs über die Bürste gelegt und an den Enden mit Kabelbinder befestigt. Durch den Streifen wurde die „aufgemotzte“ Bürste nicht so dick. Ich hatte Angst dass mir irgendwas in den Rohren stecken bleibt. Nach der Reinigung mit Sandpapier sind die Rohre wieder superglatt, alle Krusten weg. Und siehe da, die AGT ist wieder bei 190°. Ich werde das in Zukunft wohl öfter so machen….

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Hallo Mapri,

Hammer, dein Tipp.

Hab ich probiert, da meine AGT ebenfalls jenseits von 220° liegt. Selbst mit geregeltem Lüfter.

Also Schleiftuch 60er Körnung gekauft (Tuch, kein Papier, Papier reißt sofort) über die Bürste gezogen, unten vertackert. Den Reinigungsstab in die Akkubohrmaschine gespannt. Innerhallb von 5 Minuten sah man in allen 3 Röhren blanken Stahl.

Angeheizt; AGT 188°

Werd Bilder von der Bürste eisetzen.

Danke nochmal für den Klassetipp

Schönes Wochenende

Dieter

Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo ihr .
Das mit dem schleifpapier werde ich jetz auch noch machen. Wobei sie sich echt sauber frei gebrannt sind, hatte sie mit einer gewindestange poliert aber eure metode hört sich einfacher an.

Grüsse Steffi

juergen antwortete vor 15 Jahren

Na hallo Steffi,
schön von Dir ein positives Lebenszeichen zu lesen.
Bist halt immer am heizen bei dieser Witterung. Denk dran immer trocknes Holz in den Kessel!!! (grins)

Ich glaub wir haben alle von Deinem Ärger den Du hattest gelernt vorsichtiger zu sein mit dem Holz rein holen. Von außen sieht es vielfach noch trocken aus. Ich hatte jetzt auch mal einen großen schweren Brocken (50 x 30 cm). Zur Vorsorge gespalten und siehe da innen noch 26% und außen 12%.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Steffi

Freut mich das dein Kessel wieder normal brennt. Hast du die Tubolatoren noch bekommen ?

Ein Tip noch an alle, seit gestern hab ich die untere und obere Reinigungsdeckel die Keramikdichtung mit Aluband ringum abgeklebt. Die Keramikdichtung sind nicht Luftdicht.

Die ganze Luftparameter hat sich verschoben, selbst Sek. scheibe hat sich um 1/4 geöffnet. Die Vergasergeräusch ist lauter geworden. War ganz erstaunt was so ein bischen Aluband ausmacht. Über ergabnisse muß ich noch verfolgen.

Nochwas die Platten sind mit normalen Schlüssel Muttern richtig festgezogen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred,

Was für ein Aluband ist das?
Ich habe noch jede Menge Aluband von der Isolierung übrig.
Ob das auch reicht?

Manfred antwortete vor 15 Jahren
Was für ein Aluband ist das?
Ich habe noch jede Menge Aluband von der Isolierung übrig.
Ob das auch reicht?

Monty, das wird bei 400 bis 500 Grad schmelzen, ist zu dünn.

Das ist ein normales Aluband ohne die ruckseitenfolieschutz dafür stärkeres Material aus dem Baumarkt. Rolle 6 Euro.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Karsten_S antwortete vor 15 Jahren
Manfred
Ein Tip noch an alle, seit gestern hab ich die untere und obere Reinigungsdeckel die Keramikdichtung mit Aluband ringum abgeklebt. Die Keramikdichtung sind nicht Luftdicht.

Hallo Manfred,

ich frage mich, ob Dir jemals die Ideen ausgehen werden? Weiter so!!

Das ist wieder mal ein leicht zu bewältigendes Feintuning. Die Lambdasonde ist unten vor dem WT eingebaut, weshalb sich bei mir am Rest-O² wohl nichts ändern wird. Da sich schon kleine Mengen an Falschluft negtiv auf den Wirkungsgrad auswirken können, werde ich Deinem Beispiel folgen. Wegen des geringen Schornsteinzuges werde ich auch die obere Reinigungsklappe abdichten.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Karsten

ich frage mich, ob Dir jemals die Ideen ausgehen werden? Weiter so!!

Die besten Ideemschmiede kommen halt aus Bayern..

Die Abrandzeit hat sich um knapp 1/2h leider verkürzt.
Kesseltemperatur ist um 1 Grad gestiegen. Die Lampdasteueung hat Sek. Scheibe etwas weitergeöffnet was dem Düsenstein gut tut. z.Z. ist 5,5% Sauerstoff eingestellt.

Ohne Lambdaceck wäre das nie aufgekommen das der Kessel Falschluft zieht.
Das gerät ist schon ein richtger Schnüffnler..

Bin mal gespannt was bei dir rauskommt

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hw55 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred,
wenn Dein Düsenstein nicht richtig eingedichtet ist, auch an den Stirnseiten zur Kesselrückseite und Kesselfront, funktioniert die Sekundärluft Zufuhr auch nicht so richtig. Obwohl der Restsauerstoffgehalt optimal ist.

Das mit der Düsensteindichtung ist beim Atmos nicht so Optimal. Mach Dir darüber mal Gedanken und Prüfe es mit Druckluft und Markierungskreide. Das hatte ich Jürgen und „vergessen “ auch schon mal vorgeschlagen.


Was ist denn das? Die besten Ideen kommen aus Bayern Der Lambdacheck kommt woher, äh na sag schon richtig, aus Ostfriesland

Gruß Helmut

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Helmut

wenn Dein Düsenstein nicht richtig eingedichtet ist, auch an den Stirnseiten zur Kesselrückseite und Kesselfront, funktioniert die Sekundärluft Zufuhr auch nicht so richtig. Obwohl der Restsauerstoffgehalt optimal ist.

Das mit im Bereich Düsenstein undichtigkeit kann ich ausschließen. Es sind 40 mm Schamotteplatten als Düsenschutz eingebaut und zusätzlich mit Dichtschnur abgedichtet.

Die undichtigkeiten kommen viel mehr vun Reinigungsdeckel.
Ich möchte soger behaupten das unwissentlich bei allen Atmoskessel der Fall ist.

Eine richtige 100% Dichtheit ist nur mit Silikondichtung möglich oder wie in diesen fall mit Aluband.
Es sind ja immerhin 1 bis 2% Falschluft im Spiel gewesen, dank durch das Lambdachek.

Wir sollten hier das Thema beenden, hier geht es um Steffi Glanzruß..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
dreiduke antwortete vor 15 Jahren

ich hab die Putzdeckel mit Kupferpaste abgedichtet.
Hauptgrund war aber das Festbacken der Dichtung.
durch die Kupferpaste drückt sich die Dichtung richtig breit.
und schließt sauber ab

Micha antwortete vor 15 Jahren

Das ist soweit ja schonmal ganz gut. Ansatzpunkt von Manfred ist aber soweit ich das nachvollziehen kann, dass die Dichtschnüre in sich nicht luftdicht sind. Zwischen den einzelnen Fasern geht da scheinbar einiges durch.

Micha

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Micha, der ganze Kessel ist löcherig wie Schzweizer Käse..

Wenn Düsenwechsel oder die Seitenteile wechsel ansteht, sollte
zuerst eine Silikondichtung und danach die Keramikdichtung eingapasst werden.

Nur so lauft der Kessel optimal. Seit ich die beiden Deckel mit Aluband abgedichtet sind, vibriert gelegentlich beim Starten nicht mehr.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
dreiduke antwortete vor 15 Jahren

also wenn ich den Deckel ab mache, sehe ich für die Luft keine Möglichkeit einzutreten.
Die Kupferpaste dringt regelrecht in die Schnur ein.

Karsten_S antwortete vor 15 Jahren

Der Verdacht von Manfred ist berechtigt. Am unteren Reinigungsdeckel war die Dichtung ein einer Seite deutlich dunkler als der Rest. Hier ist wohl Staub aus der eingesogenen Luft hängen geblieben. Eine Veränderung am Kessel konnte ich aber nach der Abdichtung nicht feststellen.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Karsten

Eine Veränderung am Kessel konnte ich aber nach der Abdichtung nicht feststellen.

Dann hast du nicht alle Schwachstellen endeckt.

Wie gesagt 2 Deckel plus 4 Schraubenlöxher.

Da zieht auch einiges durch.

Ich hätte nicht gedacht dass das Aluband solche hohe

Temperaturen aushält.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Also meinem Glanzruss geht es gut, habe nämlich keinen mehr !
Mein ofen Brennt wieder auch 98° und macht meine 5000l im Handumdrehen heiss . Glabe aber das der Herr aus Hessen das gleiche problem hat,wie ich hatte. Die Steine!!

Liebe Güsse

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo steffi

hier im forum wurde schon viel über schutz für die düse gesprochen und natürlich sehr gute lösungen erklärt.
nur so ein tip falls du die düse länger haben willst

lg christian

Steffi antwortete vor 10 Jahren

Hallo gibt es euch alle noch ???
Keine sorge ich habe bis heute keine Probleme mehr

Manfred antwortete vor 10 Jahren

Hallo Dteffi,

schön nach langer Zeit wieder hier bist.

Es hat einiges hier geändert, das Forum ist

zu klein geworden, werden Seite Ende laufend schöne

Beiträge und Bilder gelöscht und das ist schlecht.

Es gibt ein zweites Forum, hier eine Neuerung mit der

Anheiz,- abschalt Comfortregler . Ich bin begeistert.

Viel Spaß beim durchlesen..

Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 10 Jahren

Hab wie schon damals wenig Zeit mein toller ofen ist zwar manchmal immer noch Verrückt bekomme aber dies alles in den Griff der kann mich inzwieschen mit nichts mehr erschrecken
.Hab halt die normalen Probleme des verschleisses mit im.
Muss ich mich für dieses Fourum neu anmelden??

Manfred antwortete vor 10 Jahren

Hallo Steffi,

kannst dort unter gleichen Name anmelden.

Die meisten kennen dich ja schon, von deiner Spektakulärer Aktion ….

Gruß Manfred

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Steffi antwortete vor 10 Jahren

Jo Was soll ich sagen ich halt. Den Spaten gibt es immernoch, halt etwas gebogen von der letzten turbine und die Teile vom Schwerlastenregal sind aufgebaut. Mama hat sich auch wieder einbekommen das ihr guter Spaten drunter leiden musste