Hallo zusammen,
ich saniere gerade ein kleines Haus 130 m2. Dabei muss auch ein neuer Schornstein rein. Wenn der Schornstein höher als 6,50m wird, dann muss ich diesen mit Streben absichern. Die 6,50 m Höhe würden laut Schornsteinfeger auch alle Sicherheitsabstände einhalten. Mein Kessel ist ein GSE 25. Der Schornstein wird ein Mehrschaliger Schornstein mit Keramikinnenrohr. Der Schornsteinfeger will den Schornstein nicht berechnen und eine Anfrage von einem Schornsteinbauer bei Schiedel ergab eine wirksame Höhe von 8,50m bei einem Durchmesser von 20 cm.Der Schornsteinbauer hat leider auch nicht die Ahnung das selber zu berechnen und ich habe Bauchweh die Angaben von Schiedel einfach zu übernehmen. Zumal ich so einen hohen Schornstein dringend vermeiden möchte.
Zudem lese ich hier im Forum auch Beiträge wo man mit 6,5 m auskommt.
In der Bedienungsanleitung vom Atmos steht „Mindesthöhe 7-8m bei 20cm Durchmesser“. Wobei die Bedienungsanleitung für alle GSE Kessel gültig ist und die Höhe nicht auf einen speziellen Kessel beruht. Nur so ein ungefährer Wert…
Wer kann mir da helfen? Oder berechnet Atmos mir die Höhe?
Vielen Dank
Steffen
EOM
Hallo Hubschrauber,
vielen Dank. Aber so 100% schlau werde ich da auch nicht bzw. liegt das Ergebniss hier ja komplett weit weg von der Berechnung die Schiedel gemacht hatte. Der 25er benötigt laut Anleitung 18 Pa, in der Praxis anscheinend etwas weniger. Danach wäre ich hier bei einem Durchmesser von 16cm und einer Höhe von 6 m. Der berechnete Durchmesser von 20 cm und 8,50 m Höhe von Schiedel würde ja nicht funktionieren.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas verwirrt. Schorni und Schornsteinbauer wollen nicht berechnen und die Berechnung von Schiedel liegt ganz woanders als bei der Grafik… was soll man da noch als Laie in Sachen richtigen Schornstein glauben.
Tschüss
Steffen
EOM
Steffen,
schau mal hier, vieleicht hilft dir das weiter..
Gruß Manfred
Meine Heizung_______________
_______________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Hubschrauber,
das werde ich morgen ausfüllen und Dir schicken.
Sehr lieb.
Hallo Manfred, danke für den link. Das Problem haben wohl auch andere….
Tschüss Steffen
Hallo erst mal,
ich habe mich hier angemeldet weil ich mir einen Atmos Kessel 25kw zulegen möchte.
Bei der Schornsteinberechnung bin ich auch auf das Problem gestoßen, das ich ca. 7-8m Schornsteinhöhe (ab T-Stück) benötige um einen modernen Heizkessel zu betreiben.
Leider ist das Gebäude relativ niedrig 6 m Schornstein-Höhe wären noch drin, damit der Essenkehrer noch von oben rankommt.
Mein alter Holz Kessel hat eine höhere Abgastemperatur und ist deswegen bei gleicher Leistung rechnerisch geeignet.
Gibt es jetzt eine andere Lösung, als das ich den Schornstein 2m über den Dachfirst ragen lasse?
Geht zu einem Planungsbüro für SHK.
Die helfen Euch.Kostet hier um die 50 €.
Aber jeder Hersteller sollte Euch eine Berechnung machen können.
Die Berechnung bestätigt ja die 8m. Durch die niedrige Abgastemperatur reichen die vorhandenen 6m nicht mehr. Selbst ein neuer Schornstein mit d 20cm bringt nur ein paar Pascal mehr Zug aber nicht ausreichend. Weder bei Pelletkessel noch beim Holzvergaser komme ich um einen höheren Schornstein herum. Was halt ziemlich aufwendig für mich wird.
Der Kessel würde wahrscheinlich auch so funktionieren, aber obs dann mit den Abgaswerten klappt….? Was meint ihr?
verheizt,
wir haben einen 20×20 Plewa(dreischalig), etwas über 6m effektive Höhe,
da lief bis 2009 ein spänex(ohne Lüfter) auf 2100 l Puffer.
Unser 40er Atmos steht an gleicher Stelle, mit dem „alten“ Rauchrohr.
Der „Kaltstart“ klappt problemlos, wenn die beiden Reinigungsknie im Rohr dicht sind, qualmt nichts.
Ich kann sogar die Nebenluftklappe komplett aufmachen.
Unseren 40er betreibe ich nach der Startphase mit ca 20-25kw/h „Leistung“, das sind dann ca 120°C AGT.
Ich denke die Gse kommen mit deutlich weniger „Zug“ im Abgassystem aus, als auf dem „Papier“ angegeben.
Eine Garantie ist aber das nicht.
Wenn dein Schornie mitmacht, kann man es ausprobieren.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hi zusammen,
ich hatte dasselbe Problem – reicht die Schornsteinhöhe ( ca.6m). Vorher 27kw Ölheizung jetzt 35kw HV von Attack ( hab auch noch ein P14 von Atmos weshalb ich mich hier anmeldete).
Der HB locker „probieren wir aus“.
Der Schorni „muss mann dann sehen“.
So sind die Unterschiede der Schornis.
Geforderte Zug war um die 25 Pa. Ich dachte das schafft der nie. Musse er auch nicht, ich fahre jetzt mit Zugbegrenzer um die 15Pa und bin zufrieden wenn ich es denn geschafft habe ein Glutbett zu designen. Das Ding läuft dann mit 24kw was ich aber dem zu kurzen Holz zuschreibe ( 50cm statt 65cm).
Also ich würds riskieren wenn der Schorni mitmacht.
Danke für eure Antworten. Ich werde wohl doch noch mal den „schwarzen Mann“ her holen … und sicher gibt es Unterschiede zwischen Theorie und Praxis, aber wenn der neue Kessel einmal da steht sollte er auch funktionieren. Atmos wird den dann sicher nicht zurück haben wollen
Betreibe gleichen Kessel
1x an D=150mm doppelwandigen Edelstahlkamin Höhe 8m ohne Verbindungsleitung=+1m
Und
1x an altem Schiedelkamin 16×16 Höhe 5m
mfG
ReneM