Hallo,
ich habe einen dc25gsp.
Ich habe ein Problem mit der Funktion des automatishen Starts des Brenners nach Holzausbrand.
Laut Bedienungsanleitung kann man die Umschalttaste währen dem Holzbrennen auf II also Pelletbetrieb umschalten. Der Brenner würde dann automatisch nach Holzausbrand und bei kaltem Puffer starten.
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
Glückwunsch, toller Kessel. Ohne es gelesen/verstanden zu haben: hast Du den Zusatz zum Handbuch schon gelesen, vielleicht steht da was drin:
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP_Zusatz.pdf
Glückwunsch, toller Kessel. Ohne es gelesen/verstanden zu haben: hast Du den Zusatz zum Handbuch schon gelesen, vielleicht steht da was drin:
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP_Zusatz.pdf
Hallo,
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
So ist das offensichtlich nicht vorgesehen
Der soll doch erst mal nur in Bereitschaft gehen, solange noch Glut im Holzkesselteil ist
Oder wurde der Holzkessel auch auf Start ▬ Ventilator ein also Rauchgas I überflüssigerweise gedreht,
sodass ein Konflikt in der Steuerung entsteht
Mal den Schaltplan durchgehen ob auch jeder Fühler an der richtigen Stelle angeschlossen ist.
Man darf gespannt sein …
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
So ist das offensichtlich nicht vorgesehen
Der soll doch erst mal nur in Bereitschaft gehen, solange noch Glut im Holzkesselteil ist
Oder wurde der Holzkessel auch auf Start ▬ Ventilator ein also Rauchgas I überflüssigerweise gedreht,
sodass ein Konflikt in der Steuerung entsteht
Mal den Schaltplan durchgehen ob auch jeder Fühler an der richtigen Stelle angeschlossen ist.
Man darf gespannt sein …
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Also die Fühler sind richtig angeschlossen.
Ja Rauchgasthermostat I habe ich so eingestellt, dass der Ventilator läuft.
Wie muss ich den Rauchgasthermostat I denn einstellen?
Also die Fühler sind richtig angeschlossen.
Ja Rauchgasthermostat I habe ich so eingestellt, dass der Ventilator läuft.
Wie muss ich den Rauchgasthermostat I denn einstellen?
Normalerweise wird der Rauchgas I nur zum Stückholzanheizen vorübergehend nach unten gedreht.
Wenn die Abgastemperatur am Fühler, zum Rauchgas I, nach Ausbrand Stückholz unterschritten wird,
dürfte der Lüfter nicht mehr anspringen.
Wie dass jetzt bei deinem Kombikessel vorgesehen ist
Gruß
Bernhard
Der Pellet – Brenner springt normalerweise erst an, wenn die
entsprechende Puffertemperatur unterschritten wird.
sonst wird der Brennerstart noch nicht freigeschaltet
…,
könnte ja sein wenn Du den Rauchgas runter drehst meint der Pellet – Brenner:
Es soll Stückholz geheizt werden und springt nicht an
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Normalerweise wird der Rauchgas I nur zum Stückholzanheizen vorübergehend nach unten gedreht.
Wenn die Abgastemperatur am Fühler, zum Rauchgas I, nach Ausbrand Stückholz unterschritten wird,
dürfte der Lüfter nicht mehr anspringen.
Wie dass jetzt bei deinem Kombikessel vorgesehen ist
Gruß
Bernhard
Der Pellet – Brenner springt normalerweise erst an, wenn die
entsprechende Puffertemperatur unterschritten wird.
sonst wird der Brennerstart noch nicht freigeschaltet
…,
könnte ja sein wenn Du den Rauchgas runter drehst meint der Pellet – Brenner:
Es soll Stückholz geheizt werden und springt nicht an
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Also wenn der Holzvergaser auf Betriebstemperatur ist, drehe ich das Rauchgasthermostat I auf „11 Uhr“. Wenn das Holz ausgebrannt ist geht der Ventilator auch aus.
Ich verstehe aber nicht warum der Ventilator aus geht sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte. Laut Betriebsanleitung kann man ohne Rücksicht auf die Holzvergasung auf Pelletbetrieb umschalten.
Ich habe es schon mit Parameter S6=4 versucht aber dann bleibt der Ventilator auch nur für paar Sekunden an.
Beim dc25gsp wird doch wohl nicht noch ein Zusatzmodul für die automatische Umschaltung benötigt oder?
Also wenn der Holzvergaser auf Betriebstemperatur ist, drehe ich das Rauchgasthermostat I auf „11 Uhr“. Wenn das Holz ausgebrannt ist geht der Ventilator auch aus.
Ich verstehe aber nicht warum der Ventilator aus geht sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte. Laut Betriebsanleitung kann man ohne Rücksicht auf die Holzvergasung auf Pelletbetrieb umschalten.
Ich habe es schon mit Parameter S6=4 versucht aber dann bleibt der Ventilator auch nur für paar Sekunden an.
Beim dc25gsp wird doch wohl nicht noch ein Zusatzmodul für die automatische Umschaltung benötigt oder?
…, ab Seite 26 …
Automatischer Start des Pelletbrenners nach Holzausbrennen
Im Brenner Atmos A25 mit der Anpassung für die GSP-Modelle ist schon werkseitig die aktivierte
Funktion des automatischen Brennerstarts nach Holzausbrennen eingestellt. Der Brennerstart ist
in Abhängigkeit von der Rauchgastemperatur (TSV) und Kesseltemperatur (TK) gesteuert – werkseitige
Einstellung (Parameter S34 = 2).
Die Kessel sind deshalb schon beim Hersteller mit den Fühlern der Kesseltemperatur TK und Rauchgastemperatur
TSV ausgestattet. Das Kabel der Fühler ist aus dem hinteren Kesselteil herausgeführt
und mit dem 6-Pin-Stecker versehen, der an den Pelletbrenner anzuschließen ist.
Die Kessel DCxxGSP sind mit einem speziellen Modul AD08 ausgestattet, das unter dem Kesselgehäuse
eingebaut ist und zur Betätigung der Klappen mit Stellantrieb auf dem Kessel und Brenner
dient. Aus diesem Grund ist zwischen dem Kessel und Brennen ein zusätzliches Kabel mit 2-Pin-Steckern
angebracht. Ohne dieses Kabel kann der Kessel nicht richtig funktionieren (Bestandteil
des Brennerzubehörs).
usw. usf.
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP.pdf
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, ab Seite 26 …
Automatischer Start des Pelletbrenners nach Holzausbrennen
Im Brenner Atmos A25 mit der Anpassung für die GSP-Modelle ist schon werkseitig die aktivierte
Funktion des automatischen Brennerstarts nach Holzausbrennen eingestellt. Der Brennerstart ist
in Abhängigkeit von der Rauchgastemperatur (TSV) und Kesseltemperatur (TK) gesteuert – werkseitige
Einstellung (Parameter S34 = 2).
Die Kessel sind deshalb schon beim Hersteller mit den Fühlern der Kesseltemperatur TK und Rauchgastemperatur
TSV ausgestattet. Das Kabel der Fühler ist aus dem hinteren Kesselteil herausgeführt
und mit dem 6-Pin-Stecker versehen, der an den Pelletbrenner anzuschließen ist.
Die Kessel DCxxGSP sind mit einem speziellen Modul AD08 ausgestattet, das unter dem Kesselgehäuse
eingebaut ist und zur Betätigung der Klappen mit Stellantrieb auf dem Kessel und Brenner
dient. Aus diesem Grund ist zwischen dem Kessel und Brennen ein zusätzliches Kabel mit 2-Pin-Steckern
angebracht. Ohne dieses Kabel kann der Kessel nicht richtig funktionieren (Bestandteil
des Brennerzubehörs).
usw. usf.
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP.pdf
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich habe mir ebend den Umschalter von hinten angeschaut.
Dort ist eine steckbare Brücke mit der Bezeichnung GSP.
Diese Steckverbindung war etwas lose. Ich habe die Steckverbindung jetzt weiter aufgesteckt und jetzt bleibt der Lüfter an, auch wenn ich auf Pellet umschalte.
Ich habe mir ebend den Umschalter von hinten angeschaut.
Dort ist eine steckbare Brücke mit der Bezeichnung GSP.
Diese Steckverbindung war etwas lose. Ich habe die Steckverbindung jetzt weiter aufgesteckt und jetzt bleibt der Lüfter an, auch wenn ich auf Pellet umschalte.
jetzt bleibt der Lüfter an aber der Belimo fährt zu obwohl die Abgastemperatur unter dem eingestellten Wert ist.
Thermostateinstellung 170°C –> Belimo geschlossen –> tatsächliche Abgastemperatur 100°C
Der Belimo steht auf 1 wie in der Anleitung beschrieben.
jetzt bleibt der Lüfter an aber der Belimo fährt zu obwohl die Abgastemperatur unter dem eingestellten Wert ist.
Thermostateinstellung 170°C –> Belimo geschlossen –> tatsächliche Abgastemperatur 100°C
Der Belimo steht auf 1 wie in der Anleitung beschrieben.
…, dann stell mal den Belimo – Abgaswert gegen den Schaltpunkt,
wenn der Belimo entgegengesetzt fährt kann auch das Anschlusskabel verpolt sein
„Man hat schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke“;
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, dann stell mal den Belimo – Abgaswert gegen den Schaltpunkt,
wenn der Belimo entgegengesetzt fährt kann auch das Anschlusskabel verpolt sein
„Man hat schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke“;
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo,
ich habe einen dc25gsp.
Ich habe ein Problem mit der Funktion des automatishen Starts des Brenners nach Holzausbrand.
Laut Bedienungsanleitung kann man die Umschalttaste währen dem Holzbrennen auf II also Pelletbetrieb umschalten. Der Brenner würde dann automatisch nach Holzausbrand und bei kaltem Puffer starten.
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
Glückwunsch, toller Kessel. Ohne es gelesen/verstanden zu haben: hast Du den Zusatz zum Handbuch schon gelesen, vielleicht steht da was drin:
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP_Zusatz.pdf
Glückwunsch, toller Kessel. Ohne es gelesen/verstanden zu haben: hast Du den Zusatz zum Handbuch schon gelesen, vielleicht steht da was drin:
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP_Zusatz.pdf
Hallo,
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
So ist das offensichtlich nicht vorgesehen
Der soll doch erst mal nur in Bereitschaft gehen, solange noch Glut im Holzkesselteil ist
Oder wurde der Holzkessel auch auf Start ▬ Ventilator ein also Rauchgas I überflüssigerweise gedreht,
sodass ein Konflikt in der Steuerung entsteht
Mal den Schaltplan durchgehen ob auch jeder Fühler an der richtigen Stelle angeschlossen ist.
Man darf gespannt sein …
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte der Abzugsventilator ausgeht.
Habt ihr da eine Lösung?
Parameter: S6=11, S14=13, S15=2, S34=2, S40=1, S16=60, S17=75
So ist das offensichtlich nicht vorgesehen
Der soll doch erst mal nur in Bereitschaft gehen, solange noch Glut im Holzkesselteil ist
Oder wurde der Holzkessel auch auf Start ▬ Ventilator ein also Rauchgas I überflüssigerweise gedreht,
sodass ein Konflikt in der Steuerung entsteht
Mal den Schaltplan durchgehen ob auch jeder Fühler an der richtigen Stelle angeschlossen ist.
Man darf gespannt sein …
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Also die Fühler sind richtig angeschlossen.
Ja Rauchgasthermostat I habe ich so eingestellt, dass der Ventilator läuft.
Wie muss ich den Rauchgasthermostat I denn einstellen?
Also die Fühler sind richtig angeschlossen.
Ja Rauchgasthermostat I habe ich so eingestellt, dass der Ventilator läuft.
Wie muss ich den Rauchgasthermostat I denn einstellen?
Normalerweise wird der Rauchgas I nur zum Stückholzanheizen vorübergehend nach unten gedreht.
Wenn die Abgastemperatur am Fühler, zum Rauchgas I, nach Ausbrand Stückholz unterschritten wird,
dürfte der Lüfter nicht mehr anspringen.
Wie dass jetzt bei deinem Kombikessel vorgesehen ist
Gruß
Bernhard
Der Pellet – Brenner springt normalerweise erst an, wenn die
entsprechende Puffertemperatur unterschritten wird.
sonst wird der Brennerstart noch nicht freigeschaltet
…,
könnte ja sein wenn Du den Rauchgas runter drehst meint der Pellet – Brenner:
Es soll Stückholz geheizt werden und springt nicht an
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Normalerweise wird der Rauchgas I nur zum Stückholzanheizen vorübergehend nach unten gedreht.
Wenn die Abgastemperatur am Fühler, zum Rauchgas I, nach Ausbrand Stückholz unterschritten wird,
dürfte der Lüfter nicht mehr anspringen.
Wie dass jetzt bei deinem Kombikessel vorgesehen ist
Gruß
Bernhard
Der Pellet – Brenner springt normalerweise erst an, wenn die
entsprechende Puffertemperatur unterschritten wird.
sonst wird der Brennerstart noch nicht freigeschaltet
…,
könnte ja sein wenn Du den Rauchgas runter drehst meint der Pellet – Brenner:
Es soll Stückholz geheizt werden und springt nicht an
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Also wenn der Holzvergaser auf Betriebstemperatur ist, drehe ich das Rauchgasthermostat I auf „11 Uhr“. Wenn das Holz ausgebrannt ist geht der Ventilator auch aus.
Ich verstehe aber nicht warum der Ventilator aus geht sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte. Laut Betriebsanleitung kann man ohne Rücksicht auf die Holzvergasung auf Pelletbetrieb umschalten.
Ich habe es schon mit Parameter S6=4 versucht aber dann bleibt der Ventilator auch nur für paar Sekunden an.
Beim dc25gsp wird doch wohl nicht noch ein Zusatzmodul für die automatische Umschaltung benötigt oder?
Also wenn der Holzvergaser auf Betriebstemperatur ist, drehe ich das Rauchgasthermostat I auf „11 Uhr“. Wenn das Holz ausgebrannt ist geht der Ventilator auch aus.
Ich verstehe aber nicht warum der Ventilator aus geht sobald ich auf Pelletbetrieb umschalte. Laut Betriebsanleitung kann man ohne Rücksicht auf die Holzvergasung auf Pelletbetrieb umschalten.
Ich habe es schon mit Parameter S6=4 versucht aber dann bleibt der Ventilator auch nur für paar Sekunden an.
Beim dc25gsp wird doch wohl nicht noch ein Zusatzmodul für die automatische Umschaltung benötigt oder?
…, ab Seite 26 …
Automatischer Start des Pelletbrenners nach Holzausbrennen
Im Brenner Atmos A25 mit der Anpassung für die GSP-Modelle ist schon werkseitig die aktivierte
Funktion des automatischen Brennerstarts nach Holzausbrennen eingestellt. Der Brennerstart ist
in Abhängigkeit von der Rauchgastemperatur (TSV) und Kesseltemperatur (TK) gesteuert – werkseitige
Einstellung (Parameter S34 = 2).
Die Kessel sind deshalb schon beim Hersteller mit den Fühlern der Kesseltemperatur TK und Rauchgastemperatur
TSV ausgestattet. Das Kabel der Fühler ist aus dem hinteren Kesselteil herausgeführt
und mit dem 6-Pin-Stecker versehen, der an den Pelletbrenner anzuschließen ist.
Die Kessel DCxxGSP sind mit einem speziellen Modul AD08 ausgestattet, das unter dem Kesselgehäuse
eingebaut ist und zur Betätigung der Klappen mit Stellantrieb auf dem Kessel und Brenner
dient. Aus diesem Grund ist zwischen dem Kessel und Brennen ein zusätzliches Kabel mit 2-Pin-Steckern
angebracht. Ohne dieses Kabel kann der Kessel nicht richtig funktionieren (Bestandteil
des Brennerzubehörs).
usw. usf.
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP.pdf
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, ab Seite 26 …
Automatischer Start des Pelletbrenners nach Holzausbrennen
Im Brenner Atmos A25 mit der Anpassung für die GSP-Modelle ist schon werkseitig die aktivierte
Funktion des automatischen Brennerstarts nach Holzausbrennen eingestellt. Der Brennerstart ist
in Abhängigkeit von der Rauchgastemperatur (TSV) und Kesseltemperatur (TK) gesteuert – werkseitige
Einstellung (Parameter S34 = 2).
Die Kessel sind deshalb schon beim Hersteller mit den Fühlern der Kesseltemperatur TK und Rauchgastemperatur
TSV ausgestattet. Das Kabel der Fühler ist aus dem hinteren Kesselteil herausgeführt
und mit dem 6-Pin-Stecker versehen, der an den Pelletbrenner anzuschließen ist.
Die Kessel DCxxGSP sind mit einem speziellen Modul AD08 ausgestattet, das unter dem Kesselgehäuse
eingebaut ist und zur Betätigung der Klappen mit Stellantrieb auf dem Kessel und Brenner
dient. Aus diesem Grund ist zwischen dem Kessel und Brennen ein zusätzliches Kabel mit 2-Pin-Steckern
angebracht. Ohne dieses Kabel kann der Kessel nicht richtig funktionieren (Bestandteil
des Brennerzubehörs).
usw. usf.
http://www.atmos-zentrallager.de/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSP.pdf
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich habe mir ebend den Umschalter von hinten angeschaut.
Dort ist eine steckbare Brücke mit der Bezeichnung GSP.
Diese Steckverbindung war etwas lose. Ich habe die Steckverbindung jetzt weiter aufgesteckt und jetzt bleibt der Lüfter an, auch wenn ich auf Pellet umschalte.
Ich habe mir ebend den Umschalter von hinten angeschaut.
Dort ist eine steckbare Brücke mit der Bezeichnung GSP.
Diese Steckverbindung war etwas lose. Ich habe die Steckverbindung jetzt weiter aufgesteckt und jetzt bleibt der Lüfter an, auch wenn ich auf Pellet umschalte.
jetzt bleibt der Lüfter an aber der Belimo fährt zu obwohl die Abgastemperatur unter dem eingestellten Wert ist.
Thermostateinstellung 170°C –> Belimo geschlossen –> tatsächliche Abgastemperatur 100°C
Der Belimo steht auf 1 wie in der Anleitung beschrieben.
jetzt bleibt der Lüfter an aber der Belimo fährt zu obwohl die Abgastemperatur unter dem eingestellten Wert ist.
Thermostateinstellung 170°C –> Belimo geschlossen –> tatsächliche Abgastemperatur 100°C
Der Belimo steht auf 1 wie in der Anleitung beschrieben.
…, dann stell mal den Belimo – Abgaswert gegen den Schaltpunkt,
wenn der Belimo entgegengesetzt fährt kann auch das Anschlusskabel verpolt sein
„Man hat schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke“;
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, dann stell mal den Belimo – Abgaswert gegen den Schaltpunkt,
wenn der Belimo entgegengesetzt fährt kann auch das Anschlusskabel verpolt sein
„Man hat schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke“;
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

