Hallo in die Atmosgemeinde.
Ich möchte mich kurz Vorstellen da ich seit einer Woche Besitzer eines Pelletkessels von Atmos bin.
Ich selbst bin aus Sachsen (Raum Döbeln) und Heize jetzt mit einem Atmos P14 mit dem A25 Brenner zusätzlich habe ich zur Unterstützung 10m² Vakuumkollektoren auf dem Dach.
Da ich selbst noch keine weiteren Erfahrungen mit dem Kessel/Brenner gemacht habe hoffe ich das Ihr mir nützliche Tipps in sachen Bedienung oder Verbesserung der Anlage geben könnt.
Gruß Mirko
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
weil man sich ewig im Heizungskeller aufhalten muss,
Warum gibt es wohl ein Atmos-Forum ???
Wenn ich hier sehe was alles für Um- und Einbauten von den
Betreibern durchgeführt werden um den Atmos zu optimieren
dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
weil man sich ewig im Heizungskeller aufhalten muss,
Warum gibt es wohl ein Atmos-Forum ???
Wenn ich hier sehe was alles für Um- und Einbauten von den
Betreibern durchgeführt werden um den Atmos zu optimieren
dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
weil man sich ewig im Heizungskeller aufhalten muss,
Warum gibt es wohl ein Atmos-Forum ???
Wenn ich hier sehe was alles für Um- und Einbauten von den
Betreibern durchgeführt werden um den Atmos zu optimieren
dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Wiedermal so ein unwissender Vollpfosten!
Uns beneiden alle Hersteller um ein solch komunikatives Forum!
Kauf dir einen fragwürdigen Kessel der angeblich nicht mehr kostet als ein Atmos Kessel und versuche mal in nem Forum Hilfe zu bekommen! VIEL SPASS!!!!!!!
Dieser Beitrag wird gemeldet und mal sehen ob sich seine sinnlose (ich schreibe bewusst nicht das was ich jetzt auf der Zunge habe), nicht nachvollziehbare Stammtischbehauptung hier durchsetzen kann!
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
weil man sich ewig im Heizungskeller aufhalten muss,
Warum gibt es wohl ein Atmos-Forum ???
Wenn ich hier sehe was alles für Um- und Einbauten von den
Betreibern durchgeführt werden um den Atmos zu optimieren
dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Wiedermal so ein unwissender Vollpfosten!
Uns beneiden alle Hersteller um ein solch komunikatives Forum!
Kauf dir einen fragwürdigen Kessel der angeblich nicht mehr kostet als ein Atmos Kessel und versuche mal in nem Forum Hilfe zu bekommen! VIEL SPASS!!!!!!!
Dieser Beitrag wird gemeldet und mal sehen ob sich seine sinnlose (ich schreibe bewusst nicht das was ich jetzt auf der Zunge habe), nicht nachvollziehbare Stammtischbehauptung hier durchsetzen kann!
Nur weil ich dieses forum gefunden habe
habe ich mir ein p14 gekauft
und bin zufrieden hier kann mann viel lernen.
mfg jörg.
Nur weil ich dieses forum gefunden habe
habe ich mir ein p14 gekauft
und bin zufrieden hier kann mann viel lernen.
mfg jörg.
…..Da ich selbst noch keine weiteren Erfahrungen mit dem Kessel/Brenner gemacht habe hoffe ich das Ihr mir nützliche Tipps in sachen Bedienung oder Verbesserung der Anlage geben könnt.
Gruß Mirko
Hast du schonmal die Suchfunktion zu deinen Fragen hier im Forum benutzt?
Wir habe verdammt viele kleine und auch große Optimierungen gefunden und auch gepostet!
… und lass dich nicht entmutigen, durch Neider die sich nen überteuerten Kessel aufschwatzen haben lassen oder eben Handwerklich ne Nullnummer sind!
Ein Pelleter braucht nunmal etwas Pflege und die nimmt man gerne in Kauf wenn man nen Kessel bekommt der so gut wie ewig hält!
…..Da ich selbst noch keine weiteren Erfahrungen mit dem Kessel/Brenner gemacht habe hoffe ich das Ihr mir nützliche Tipps in sachen Bedienung oder Verbesserung der Anlage geben könnt.
Gruß Mirko
Hast du schonmal die Suchfunktion zu deinen Fragen hier im Forum benutzt?
Wir habe verdammt viele kleine und auch große Optimierungen gefunden und auch gepostet!
… und lass dich nicht entmutigen, durch Neider die sich nen überteuerten Kessel aufschwatzen haben lassen oder eben Handwerklich ne Nullnummer sind!
Ein Pelleter braucht nunmal etwas Pflege und die nimmt man gerne in Kauf wenn man nen Kessel bekommt der so gut wie ewig hält!
Nur weil ich dieses forum gefunden habe
habe ich mir ein p14 gekauft
und bin zufrieden hier kann mann viel lernen.
mfg jörg.
Hatte erst nach meinen Kauf dieses Forum gefunden und ich gefreut das es Leute gibt die mein Hobby aktiv teilen!
Freu mich auf jede neue Heizperiode!!!!
Nur weil ich dieses forum gefunden habe
habe ich mir ein p14 gekauft
und bin zufrieden hier kann mann viel lernen.
mfg jörg.
Hatte erst nach meinen Kauf dieses Forum gefunden und ich gefreut das es Leute gibt die mein Hobby aktiv teilen!
Freu mich auf jede neue Heizperiode!!!!
…..Da ich selbst noch keine weiteren Erfahrungen mit dem Kessel/Brenner gemacht habe hoffe ich das Ihr mir nützliche Tipps in sachen Bedienung oder Verbesserung der Anlage geben könnt.
Gruß Mirko
Hast du schonmal die Suchfunktion zu deinen Fragen hier im Forum benutzt?
Wir habe verdammt viele kleine und auch große Optimierungen gefunden und auch gepostet!
… und lass dich nicht entmutigen, durch Neider die sich nen überteuerten Kessel aufschwatzen haben lassen oder eben Handwerklich ne Nullnummer sind!
Ein Pelleter braucht nunmal etwas Pflege und die nimmt man gerne in Kauf wenn man nen Kessel bekommt der so gut wie ewig hält!
Auch doppel lingshänder genand hi hi meine die Handwerklich ne Nullnummer sind
…..Da ich selbst noch keine weiteren Erfahrungen mit dem Kessel/Brenner gemacht habe hoffe ich das Ihr mir nützliche Tipps in sachen Bedienung oder Verbesserung der Anlage geben könnt.
Gruß Mirko
Hast du schonmal die Suchfunktion zu deinen Fragen hier im Forum benutzt?
Wir habe verdammt viele kleine und auch große Optimierungen gefunden und auch gepostet!
… und lass dich nicht entmutigen, durch Neider die sich nen überteuerten Kessel aufschwatzen haben lassen oder eben Handwerklich ne Nullnummer sind!
Ein Pelleter braucht nunmal etwas Pflege und die nimmt man gerne in Kauf wenn man nen Kessel bekommt der so gut wie ewig hält!
Auch doppel lingshänder genand hi hi meine die Handwerklich ne Nullnummer sind
Hahaha Umsteiger warum hast Du eigentlich eine Ölflasche an Deine Schnecke angeschlossen. Hast Du dadurch einen Vorteil gegenüber
anderen Atmos-Betreibern ? Sag mal….
Hahaha Umsteiger warum hast Du eigentlich eine Ölflasche an Deine Schnecke angeschlossen. Hast Du dadurch einen Vorteil gegenüber
anderen Atmos-Betreibern ? Sag mal….
Hahaha Umsteiger warum hast Du eigentlich eine Ölflasche an Deine Schnecke angeschlossen. Hast Du dadurch einen Vorteil gegenüber
anderen Atmos-Betreibern ? Sag mal….
Hast du keine neider hast du nichts erreicht…
Warum sind überhaupt Optimierungen seitens der Atmos – Betreiber notwendig wenn Ihr von dem Kessel so überzeugt seid ?
Warum müssen Veränderungen denn durch den Betreiber erfolgen ?
Bitte um Erklärungen !!!!
Hahaha Umsteiger warum hast Du eigentlich eine Ölflasche an Deine Schnecke angeschlossen. Hast Du dadurch einen Vorteil gegenüber
anderen Atmos-Betreibern ? Sag mal….
Hast du keine neider hast du nichts erreicht…
Warum sind überhaupt Optimierungen seitens der Atmos – Betreiber notwendig wenn Ihr von dem Kessel so überzeugt seid ?
Warum müssen Veränderungen denn durch den Betreiber erfolgen ?
Bitte um Erklärungen !!!!
Wir hatte schon mehrfach hier solche unsinnigen Beiträge (wie die von NOGOATMOS) die nicht haltbar waren!
wenn man nach Alternativen fragt, dann kommen nur Marken die keiner kennt oder in Deutschland keine Zulassung haben!
Lass dir die Marke nicht „Madig reden“ und freu dich die richtige Wahl getroffen zu haben!
Wir hatte schon mehrfach hier solche unsinnigen Beiträge (wie die von NOGOATMOS) die nicht haltbar waren!
wenn man nach Alternativen fragt, dann kommen nur Marken die keiner kennt oder in Deutschland keine Zulassung haben!
Lass dir die Marke nicht „Madig reden“ und freu dich die richtige Wahl getroffen zu haben!
Warum sind überhaupt Optimierungen seitens der Atmos – Betreiber notwendig wenn Ihr von dem Kessel so überzeugt seid ?
Warum müssen Veränderungen denn durch den Betreiber erfolgen ?
Bitte um Erklärungen !!!!
Warum sind überhaupt Optimierungen seitens der Atmos – Betreiber notwendig wenn Ihr von dem Kessel so überzeugt seid ?
Warum müssen Veränderungen denn durch den Betreiber erfolgen ?
Bitte um Erklärungen !!!!
GENAU DARUM BRAUCHT MAN EIN ATMOS – FORUM:
Hallo zusammen
wie die Überschrift schon andeutet hatte ich heute unbemerkt einen Rückbrand in den Fallschlauch am Brenner.
Hab es vorhin gemerkt weil kein Warmwasser mehr aus der Leitung kam.
Im Keller nachgeschaut und gesehen das der Fallschlauch verschmort ist.
Brenner hat abgeschaltet und stand auf Störung.
Jetzt die Frage was können die Gründe dafür sein?
Wir benutzen normalerweise nur Din Plus Pellets Staubarm von Biopell, mussten neulich aber wegen kurzfristigen Lieferverzögerungen auf Baumarktpellets (Sackware) zurückgreifen.
Die hatten ganz schön gekrümelt kann es daran liegen?
Als ich den Schlauch abgemacht hab stand schon etwas staub drin obwohl der Schlauch eigentlich fast Senkrecht von der Schnecke zum Brenner geht.
Weiß jemand wo ich jetzt auf die schnelle einen neuen Schlauch herbekomme? Sind das spezielle Schläuche oder kann ich da jeden Spiralschlauch nehmen? Hatte noch ein Reststück das genau gereicht hat aber falls das nochmal passiert brauch ich einen Ersatz.
Danke schon mal für eure Hilfe.
GENAU DARUM BRAUCHT MAN EIN ATMOS – FORUM:
Hallo zusammen
wie die Überschrift schon andeutet hatte ich heute unbemerkt einen Rückbrand in den Fallschlauch am Brenner.
Hab es vorhin gemerkt weil kein Warmwasser mehr aus der Leitung kam.
Im Keller nachgeschaut und gesehen das der Fallschlauch verschmort ist.
Brenner hat abgeschaltet und stand auf Störung.
Jetzt die Frage was können die Gründe dafür sein?
Wir benutzen normalerweise nur Din Plus Pellets Staubarm von Biopell, mussten neulich aber wegen kurzfristigen Lieferverzögerungen auf Baumarktpellets (Sackware) zurückgreifen.
Die hatten ganz schön gekrümelt kann es daran liegen?
Als ich den Schlauch abgemacht hab stand schon etwas staub drin obwohl der Schlauch eigentlich fast Senkrecht von der Schnecke zum Brenner geht.
Weiß jemand wo ich jetzt auf die schnelle einen neuen Schlauch herbekomme? Sind das spezielle Schläuche oder kann ich da jeden Spiralschlauch nehmen? Hatte noch ein Reststück das genau gereicht hat aber falls das nochmal passiert brauch ich einen Ersatz.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
…dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Butter bei die Fische:
Welchen Atmos hattest du und welchen jetzt!
Dann können wir ordentlich reden!
Ein Griff drann schweissen und in die Emscher schmeissen….
ich hatte zwei Jahre einen Atmos…den habe ich rausgeschmissen
…dann schlage ich vor: kauft Euch direkt einen vernünftigen
Pelletkessel. Die sind auch nicht teurer als die Atmos
aber brauchen keine Veränderungen damit sie stabil laufen.
Butter bei die Fische:
Welchen Atmos hattest du und welchen jetzt!
Dann können wir ordentlich reden!
Manche leute wurden als sie baby waren dreimal hoch geworfen
und nur zweimal aufgefangen hi hi NOGOATMOS
Manche leute wurden als sie baby waren dreimal hoch geworfen
und nur zweimal aufgefangen hi hi NOGOATMOS
GENAU DARUM BRAUCHT MAN EIN ATMOS – FORUM:
Hallo zusammen
wie die Überschrift schon andeutet hatte ich heute unbemerkt einen Rückbrand in den Fallschlauch am Brenner.
Hab es vorhin gemerkt weil kein Warmwasser mehr aus der Leitung kam.
Im Keller nachgeschaut und gesehen das der Fallschlauch verschmort ist.
Danke schon mal für eure Hilfe.
????? Wie jetzt?????
Doch nicht rausgeschmissen????
GENAU DARUM BRAUCHT MAN EIN ATMOS – FORUM:
Hallo zusammen
wie die Überschrift schon andeutet hatte ich heute unbemerkt einen Rückbrand in den Fallschlauch am Brenner.
Hab es vorhin gemerkt weil kein Warmwasser mehr aus der Leitung kam.
Im Keller nachgeschaut und gesehen das der Fallschlauch verschmort ist.
Danke schon mal für eure Hilfe.
????? Wie jetzt?????
Doch nicht rausgeschmissen????
Lass mal ich poste noch mal 100 Fragen von Atmos-Betreibern die
Probleme haben.. dann reden wir weiter OK ?
Die ersten kommen gleich !!!! Inkl. anklickbaren LINK
Lass mal ich poste noch mal 100 Fragen von Atmos-Betreibern die
Probleme haben.. dann reden wir weiter OK ?
Die ersten kommen gleich !!!! Inkl. anklickbaren LINK
Lass mal ich poste noch mal 100 Fragen von Atmos-Betreibern die
Probleme haben.. dann reden wir weiter OK ?
Die ersten kommen gleich !!!! Inkl. anklickbaren LINK
Dann poste doch auch gleich mal die Lösungen dafür!
Lass mal ich poste noch mal 100 Fragen von Atmos-Betreibern die
Probleme haben.. dann reden wir weiter OK ?
Die ersten kommen gleich !!!! Inkl. anklickbaren LINK
Dann poste doch auch gleich mal die Lösungen dafür!
Hallo,
ich hatte die Frage zwar schon mal gestellt aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe nun meine Heizanlage erhalten und möchte sie nächste Woche einbauen. Ist es tatsächlich so, das die AC01 nur für die Steuerung der Heizkreise genutzt werden soll und der Rest direkt über den Brenner? P31,Hygienespeicher, 2 Heizkreise.
Danke
ANTWORT:
Hallo oschumi,
ja das stimmt.
Um Dir unnötigen Ärger zu ersparen, schliesse die Fühler des Puffers direkt an den Brenner an.
Viele haben es anders rum versucht und haben nur Probleme, daß der Brenner nicht anspringt, wenn er es soll.
Gruß Stefan
Hallo,
ich hatte die Frage zwar schon mal gestellt aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe nun meine Heizanlage erhalten und möchte sie nächste Woche einbauen. Ist es tatsächlich so, das die AC01 nur für die Steuerung der Heizkreise genutzt werden soll und der Rest direkt über den Brenner? P31,Hygienespeicher, 2 Heizkreise.
Danke
ANTWORT:
Hallo oschumi,
ja das stimmt.
Um Dir unnötigen Ärger zu ersparen, schliesse die Fühler des Puffers direkt an den Brenner an.
Viele haben es anders rum versucht und haben nur Probleme, daß der Brenner nicht anspringt, wenn er es soll.
Gruß Stefan
Meistens sind es Fehler die unwissende Instalateure verursacht haben! Wir haben immer Lösungen gefunden! Fehler lagen nie an Atmos Kessel selbst!
Meistens sind es Fehler die unwissende Instalateure verursacht haben! Wir haben immer Lösungen gefunden! Fehler lagen nie an Atmos Kessel selbst!
Hallo,
ich hatte die Frage zwar schon mal gestellt aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe nun meine Heizanlage erhalten und möchte sie nächste Woche einbauen. Ist es tatsächlich so, das die AC01 nur für die Steuerung der Heizkreise genutzt werden soll und der Rest direkt über den Brenner? P31,Hygienespeicher, 2 Heizkreise.
Danke
ANTWORT:
Hallo oschumi,
ja das stimmt.
Um Dir unnötigen Ärger zu ersparen, schliesse die Fühler des Puffers direkt an den Brenner an.
Viele haben es anders rum versucht und haben nur Probleme, daß der Brenner nicht anspringt, wenn er es soll.
Gruß Stefan
Und??? Fehler erkannt und durch ein aktives Forum behoben!
Von nem anderen Hersteller nur durch hohe Instalateur kosten zu beheben! Hahahahahahahahahah
Hallo,
ich hatte die Frage zwar schon mal gestellt aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe nun meine Heizanlage erhalten und möchte sie nächste Woche einbauen. Ist es tatsächlich so, das die AC01 nur für die Steuerung der Heizkreise genutzt werden soll und der Rest direkt über den Brenner? P31,Hygienespeicher, 2 Heizkreise.
Danke
ANTWORT:
Hallo oschumi,
ja das stimmt.
Um Dir unnötigen Ärger zu ersparen, schliesse die Fühler des Puffers direkt an den Brenner an.
Viele haben es anders rum versucht und haben nur Probleme, daß der Brenner nicht anspringt, wenn er es soll.
Gruß Stefan
Und??? Fehler erkannt und durch ein aktives Forum behoben!
Von nem anderen Hersteller nur durch hohe Instalateur kosten zu beheben! Hahahahahahahahahah
Ja besonders die falsch dokumentierten Fotos für den Anschluß des Brennersteckers. Soll ich das hier auch mal posten was seitens Atmos da falsch gelaufen ist ????
Ja besonders die falsch dokumentierten Fotos für den Anschluß des Brennersteckers. Soll ich das hier auch mal posten was seitens Atmos da falsch gelaufen ist ????
Hattest du dadurch Probleme?
Hattest du dadurch Probleme?
Und von wegen falscher Einbau von Heizungsbauern…hahaha.
die Leute die hier schreiben haben sich einen Atmos gekauft in dem guten Glauben sie könnten sich das Teil selber einbauen und auch einstellen ohne Abgasmessgerät. Das böse Erwachen kommt dann nach der Messung durch den Schornsteinfeger..oder wie hast Du Dir das gedacht das man mit einer Waage die die Pelletmenge misst auf einen
ordentlichen Abgaswert kommt ?
Und von wegen falscher Einbau von Heizungsbauern…hahaha.
die Leute die hier schreiben haben sich einen Atmos gekauft in dem guten Glauben sie könnten sich das Teil selber einbauen und auch einstellen ohne Abgasmessgerät. Das böse Erwachen kommt dann nach der Messung durch den Schornsteinfeger..oder wie hast Du Dir das gedacht das man mit einer Waage die die Pelletmenge misst auf einen
ordentlichen Abgaswert kommt ?
… nochmal: welchen Kessel hat du jetzt?
Ist wohl ein ganz großes Geheimnis!
Oder doch ein überteuerter Kessel, den man nur vom Fachmann einbauen lassen darf! *g*
… nochmal: welchen Kessel hat du jetzt?
Ist wohl ein ganz großes Geheimnis!
Oder doch ein überteuerter Kessel, den man nur vom Fachmann einbauen lassen darf! *g*
Ich werde mal im Haustechnikdiolog-Forum ein Thema eröffnen wo ich über die Erfahrungen mit meinem Atmos – Kessel berichte. Hier hat man ja sowieso nur Basletbuden-Typen die soooooooooooo überzeugnt sind weil sie nix anderes kennen oder kerne schwarze Finger haben
vom reinigen und basteln.
Ich werde mal im Haustechnikdiolog-Forum ein Thema eröffnen wo ich über die Erfahrungen mit meinem Atmos – Kessel berichte. Hier hat man ja sowieso nur Basletbuden-Typen die soooooooooooo überzeugnt sind weil sie nix anderes kennen oder kerne schwarze Finger haben
vom reinigen und basteln.
Bastel Bastel Bastel .klappst nicht dann Atmos Forum fragen
Bastel Bastel Bastel .klappst nicht dann Atmos Forum fragen
Genau…. dafür sind wir da! Überteuerte Anbieter können das nicht aufweisen!
Genau…. dafür sind wir da! Überteuerte Anbieter können das nicht aufweisen!
Hallo,
ich habe den D20P schon 5 Jahre und muss sagen das ich den nicht wieder kaufen würde.
Gründe:- ständige Brennerschalenreinigung
– grottenschlechter Wirkungsgrad
mfg
Hallo,
ich habe den D20P schon 5 Jahre und muss sagen das ich den nicht wieder kaufen würde.
Gründe:- ständige Brennerschalenreinigung
– grottenschlechter Wirkungsgrad
mfg
Mein D15P ist jetzt 4 Jahre alt und ich würd mir auch keinen mehr kaufen weil:
ich jedes Jahr Pellets kaufen muß!
… und es zu viele Neider gibt die den Kessel versuchen schlecht zu reden!
Mein D15P ist jetzt 4 Jahre alt und ich würd mir auch keinen mehr kaufen weil:
ich jedes Jahr Pellets kaufen muß!
… und es zu viele Neider gibt die den Kessel versuchen schlecht zu reden!
….habe seit 2 Jahren einen A25 und noch nie Problehme gehabt,habe Ihn einmal von Atmos einstellen lassen und er läuft und läuft und läuft ! Wenn man gute Pellets kauft braucht man auch sehr selten die Brennerschale reinigen…..!)
….habe seit 2 Jahren einen A25 und noch nie Problehme gehabt,habe Ihn einmal von Atmos einstellen lassen und er läuft und läuft und läuft ! Wenn man gute Pellets kauft braucht man auch sehr selten die Brennerschale reinigen…..!)
Na Klasse,
da stellt sich jemand im Forum vor und schon bricht die Hölle
los….. .
In recht kurzer Zeit so viel Antworten, na ja,nimm die Sache
nicht so wichtig.
So sollte es eigentlich nicht ablaufen, wenn du mal eine Frage hast,
immer fleißig schreiben.
Habe meine Anlage seit genau 2 Jahren in Betrieb, komme gut klar.
Der Aufwand an der Anlage ist gering, wenn du alles nötige zur Reinigung bereit hast.
mfg Flammenwaechter
Na Klasse,
da stellt sich jemand im Forum vor und schon bricht die Hölle
los….. .
In recht kurzer Zeit so viel Antworten, na ja,nimm die Sache
nicht so wichtig.
So sollte es eigentlich nicht ablaufen, wenn du mal eine Frage hast,
immer fleißig schreiben.
Habe meine Anlage seit genau 2 Jahren in Betrieb, komme gut klar.
Der Aufwand an der Anlage ist gering, wenn du alles nötige zur Reinigung bereit hast.
mfg Flammenwaechter
meinen D20P mit Iwabo Villa S1 habe ich jetzt 6 Jahre und würde ihn sofort wieder kaufen.
Was mich stört sind die gewaltig gestiegenen Ersatzteilpreise.
Hubschrauber
meinen D20P mit Iwabo Villa S1 habe ich jetzt 6 Jahre und würde ihn sofort wieder kaufen.
Was mich stört sind die gewaltig gestiegenen Ersatzteilpreise.
Hubschrauber
ist schon ne lustige Sache hier.
Hallo Fox erst mal willkommen hier im Forum.
ich kann Umsteiger nur recht geben der Kauf des des Kessels war die richtige Entscheidung.
ich selber habe seit 2 Jahren den D20 P mit 12m² Solar das teil hat am Anfang auch Probleme gemacht,und das lag nicht an Atmos, sondern an mir selber.
habe mir einen Servicetechniker geholt, der kostet zwar um die 350 Euro war sein Geld aber wert.
Kessel und Steuerung eingestellt, mir ausführlich gezeigt wie und was gereinigt werden muss.
die Anlage läuft seit dem Stabil ohne Probleme mit 92%Wirkungsgrad (Rückbrand im Fallschlauch war aber mein Fehler verkehrt herum eingebaut
.
die Messung vom Schorni auch Top. und das ohne irgend welcher Umbau Maßnahmen.
mit den besten Grüßen
ist schon ne lustige Sache hier.
Hallo Fox erst mal willkommen hier im Forum.
ich kann Umsteiger nur recht geben der Kauf des des Kessels war die richtige Entscheidung.
ich selber habe seit 2 Jahren den D20 P mit 12m² Solar das teil hat am Anfang auch Probleme gemacht,und das lag nicht an Atmos, sondern an mir selber.
habe mir einen Servicetechniker geholt, der kostet zwar um die 350 Euro war sein Geld aber wert.
Kessel und Steuerung eingestellt, mir ausführlich gezeigt wie und was gereinigt werden muss.
die Anlage läuft seit dem Stabil ohne Probleme mit 92%Wirkungsgrad (Rückbrand im Fallschlauch war aber mein Fehler verkehrt herum eingebaut
.
die Messung vom Schorni auch Top. und das ohne irgend welcher Umbau Maßnahmen.
mit den besten Grüßen
Moin ,
schon wieder Einer, der sich im Atmos-Forum anmeldet, um der Welt mitzuteilen, daß er den Kessel schlecht findet.
Wozu meldet sich dafür jemand an???
Da sind doch immer die gleichen.
Bei MC Do essen gehen, aber das Essen kritisieren!!!
PS: mein P21 A25 läuft tadellos und das seid 3 Jahren ohne Störungen, ausser am Anfang, da die HB Profi´s hier vor Ort keine Schaltpläne lesen konnten.
Moin ,
schon wieder Einer, der sich im Atmos-Forum anmeldet, um der Welt mitzuteilen, daß er den Kessel schlecht findet.
Wozu meldet sich dafür jemand an???
Da sind doch immer die gleichen.
Bei MC Do essen gehen, aber das Essen kritisieren!!!
PS: mein P21 A25 läuft tadellos und das seid 3 Jahren ohne Störungen, ausser am Anfang, da die HB Profi´s hier vor Ort keine Schaltpläne lesen konnten.
Also ich bin auch mit meinem Atmos P14 unzufrieden.
Jedes mal geht er auf Störung wenn ich vergesse Pellets in den Wochenbehälter nachzufüllen.
Und die Pressluftreinigung macht auch keinen Spaß weil ich immer nur die Brennerschale reinigen muss wenn der Aschebehälter bis zum Rauchroh voll ist.
Also ich bin auch mit meinem Atmos P14 unzufrieden.
Jedes mal geht er auf Störung wenn ich vergesse Pellets in den Wochenbehälter nachzufüllen.
Und die Pressluftreinigung macht auch keinen Spaß weil ich immer nur die Brennerschale reinigen muss wenn der Aschebehälter bis zum Rauchroh voll ist.
Ist echt blöd – da muss Atmos wirklich mal nachbessern – meiner hat auch den Fehler wenn er keine Pellets mehr hat – da ja anscheinend nicht alle das Problem haben haben wir bestimmt Montagsgeräte erwischt
Ist echt blöd – da muss Atmos wirklich mal nachbessern – meiner hat auch den Fehler wenn er keine Pellets mehr hat – da ja anscheinend nicht alle das Problem haben haben wir bestimmt Montagsgeräte erwischt
Das gibt s ja nicht , daß Ihr auch solche Probleme habt.
Mein Atmos P21 geht immer aus , wenn ich vergessen habe Pellets zu bestellen.
Das gleiche Problem wie bei einer Ölheizung. Immer wenn der Tank leer war , wurde es kalt in der Bude. Komisch.
Das hätte Atmos wohl besser machen müssen.
Das gibt s ja nicht , daß Ihr auch solche Probleme habt.
Mein Atmos P21 geht immer aus , wenn ich vergessen habe Pellets zu bestellen.
Das gleiche Problem wie bei einer Ölheizung. Immer wenn der Tank leer war , wurde es kalt in der Bude. Komisch.
Das hätte Atmos wohl besser machen müssen.
Das mit der Störung ist ja nicht das Problem
das Schlimme daran ist ja da wird och noch das Wasser
kalt. Bei anderen Kesseln ist das vielleicht nicht.
Gruß
Manuel
Das mit der Störung ist ja nicht das Problem
das Schlimme daran ist ja da wird och noch das Wasser
kalt. Bei anderen Kesseln ist das vielleicht nicht.
Gruß
Manuel
Die anderen Kessel gehen in Störung wenn das Wasser anfängt wieder warm zu werden!
Warum habe all die anderen Hersteller eigentlich kein Forum?
Die haben einfach keine Lust auch noch die ganzen Reklamationen und Störmeldungen online zu lesen.
Die anderen Kessel gehen in Störung wenn das Wasser anfängt wieder warm zu werden!
Warum habe all die anderen Hersteller eigentlich kein Forum?
Die haben einfach keine Lust auch noch die ganzen Reklamationen und Störmeldungen online zu lesen.
Habe aber auch schon von Leuten gehört die doppelt ja sogar drei-Fach soviel ausgegeben haben sollen für Ihre Anlage und haben die selben Probleme
Habe aber auch schon von Leuten gehört die doppelt ja sogar drei-Fach soviel ausgegeben haben sollen für Ihre Anlage und haben die selben Probleme
Also mein Dc18sp läuft fehlerfrei, seit 2011. Das Phänomen, dass der Kessel sich abschaltet wenn das Wasser komplett heiss ist kann ich bestätigen.. Wenn der Kessel mit Windows Xp laufen würde müsste ich mir wohl eher sorgen machen
Ich habe vorher Vaillant Brennwerttherme gehabt, von der Steuerung her tip top, aber den Rest kannst du vergessen….
Ich würde wieder einen Atmos kaufen, allerdings keinen Kombikessel mehr.
Lg Stefan.
Also mein Dc18sp läuft fehlerfrei, seit 2011. Das Phänomen, dass der Kessel sich abschaltet wenn das Wasser komplett heiss ist kann ich bestätigen.. Wenn der Kessel mit Windows Xp laufen würde müsste ich mir wohl eher sorgen machen
Ich habe vorher Vaillant Brennwerttherme gehabt, von der Steuerung her tip top, aber den Rest kannst du vergessen….
Ich würde wieder einen Atmos kaufen, allerdings keinen Kombikessel mehr.
Lg Stefan.
Ich konnte sogar beobachten, dass mein Atmos von alleine wieder anspringt. Obwohl ich nicht daneben gestanden habe!
Ich konnte sogar beobachten, dass mein Atmos von alleine wieder anspringt. Obwohl ich nicht daneben gestanden habe!
Das ist doch alles ein Fake es gibt garkeine Atmos Heizkessel.
MFG Jörg
Das ist doch alles ein Fake es gibt garkeine Atmos Heizkessel.
MFG Jörg
Shit, jetzt ist es raus gekommen…
Shit, jetzt ist es raus gekommen…
Hallo Zusammen,
dieses ewige rumgezetere mit unseren Kesseln geht mir schön langsam auf die Nerven. !! Hab mir meinen P21 A25 mit 850l Puffer von einem befreundeten Heizungsbauer einbauen lassen. Ein anderer Freund ist Elektriker, der machte die Verkabelung und den Einbau der ACD 01. Zuletzt kam noch die IBN durch Atmos und alles läuft wie ne Eins. Ich weis das alle gerne rumbasteln, aber so einfach ist das auch wieder nicht!! Die Atmos Anlagen haben auch einiges an Technik,Schaltpläne usw. Ich gebe zu das ich das nicht ohne meine beiden Handwerkerkumpels geschafft hätte!! Aber wenn einmal alles von richtigen Fachmännern eingebaut und eingestellt wird läuft der Atmos genau so gut wie alle anderen die 20000 Euro kosten.
MFG Knurri
Hallo Zusammen,
dieses ewige rumgezetere mit unseren Kesseln geht mir schön langsam auf die Nerven. !! Hab mir meinen P21 A25 mit 850l Puffer von einem befreundeten Heizungsbauer einbauen lassen. Ein anderer Freund ist Elektriker, der machte die Verkabelung und den Einbau der ACD 01. Zuletzt kam noch die IBN durch Atmos und alles läuft wie ne Eins. Ich weis das alle gerne rumbasteln, aber so einfach ist das auch wieder nicht!! Die Atmos Anlagen haben auch einiges an Technik,Schaltpläne usw. Ich gebe zu das ich das nicht ohne meine beiden Handwerkerkumpels geschafft hätte!! Aber wenn einmal alles von richtigen Fachmännern eingebaut und eingestellt wird läuft der Atmos genau so gut wie alle anderen die 20000 Euro kosten.
MFG Knurri
Mir ist es auch schleierhaft warum immer wieder gegen Atmos gewettert wird.
Atmos bietet grundsolide Heizkessel an, die man völlig unproblematisch an seine eigene Bedürfnisse anpassen kann.
Manch einer nennt dies Bastelei, ich nenne es Unabhängigkeit von irgendwelchen Heizungsmonteuren oder Software-Updates!
Mir ist es auch schleierhaft warum immer wieder gegen Atmos gewettert wird.
Atmos bietet grundsolide Heizkessel an, die man völlig unproblematisch an seine eigene Bedürfnisse anpassen kann.
Manch einer nennt dies Bastelei, ich nenne es Unabhängigkeit von irgendwelchen Heizungsmonteuren oder Software-Updates!
Das mit der Bastelei ist ja auch nicht böse gemeint. Ich meine nur die Atmos Kessel sind genau so gut wie die Anderen.!Und bei den teueren ist halt die IBN schon dabei. Und mir waren es die 370 Euro wert, um eine gewisse Grundeinstellung der Anlage zu haben.!! Jetzt kann man natürlich selber kleine Störungen beheben, oder seine Heizung noch verbessern,optimieren usw.
MFG Knurri
Das mit der Bastelei ist ja auch nicht böse gemeint. Ich meine nur die Atmos Kessel sind genau so gut wie die Anderen.!Und bei den teueren ist halt die IBN schon dabei. Und mir waren es die 370 Euro wert, um eine gewisse Grundeinstellung der Anlage zu haben.!! Jetzt kann man natürlich selber kleine Störungen beheben, oder seine Heizung noch verbessern,optimieren usw.
MFG Knurri