Fragen und AntwortenHätte mal ne Frage
micha1151 antwortete vor 7 Jahren

Hallo bin neu hier und mit atmos noch nicht so vertaut hab mir einen DC22GSE zugelegt da mein Alter das zeitliche gesegnet hat nun hab ich das Problem das ich die vorlauf Temperatur der Heizung nicht mehr über 60Grad bekomme und der Puffer kommt auch nicht über 70Grad nur die Kessel Temperatur des atmos liegt bei 85-90 diese Temperatur hab ich auch ziemlich schnell und das Geblässe schaltet ab



6 Antworten
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

@Snyder,
welche Rücklaufanhebung für den Kessel ist eingebaut ?
Wahrscheinlich hängt die zugehörige Kesselkreispumpe…

Feueresel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 7 Jahren

schon wieder versteckte Kamera oder wird dieser Fehler jetzt zur Modeerscheinung?!?!?

Feueresel antwortete vor 7 Jahren
micha1151:
schon wieder versteckte Kamera oder wird dieser Fehler jetzt zur Modeerscheinung?!?!?

Wahrscheinlich ist es einfacher, für manchen Fragesteller, nicht erst selbst aktiv zu werden,
anstelle seinen sinnvollen Suchbegriff, unter FORENSUCHE einzugeben,
um dort beim hundertsten mal gleichem Thema, fündig zu werden.
Besser wäre es dann die nicht geklärten Zusammenhänge dort zu besprechen.
Dann müsste man nicht bei gleicher Sachlage von ganz vorne anfangen
Denn wer lesen kann ist deutlich im Vorteil.
Denke wenn unter einem gleichen Thema noch Fragen offen sind,
ist die Bereitschaft der vorhandenen Stammuser deutlich höher, nicht verständliches zu klären
Also erst mal unter „FORENSUCHE“ nachschlagen… und wenn erforderlich, erst dann direkt im gefundenen,
also schon vorhandenen Thema nachfragen.
Somit dürfte das: „Thema: Hätte mal ne Frage“ beantwortet sein…

MfG. Feueresel

Offensichtlich werden neu angemeldete User, die sofort ein neues Thema aufmachen, damit nicht gleich freigeschaltet

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

„…, dass Thema: Hätte mal ne Frage“ regt zum nachschauen über den Tellerrand an
https://de.wikipedia.org/wiki/Postdemokratie

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Snyder antwortete vor 7 Jahren

Der HB War da und mit der Rücklaufanhebung ist alles ok er hat den Kessel neu eingestellt jetzt geht der Kessel bis auf fast 100 Grad hoch finde es zwar einwenig hoch aber er meinte das muss so sein. Jetzt bekomme ich den Puffer hoch aber der heizkreis ist nicht wirklich besser geworden kann es sein dass eine pumpe defekt ist

micha1151 antwortete vor 7 Jahren

Snyder ließ mal hier hier:

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&t=4070295&r=threadview

hier kannst von der gleichen Erscheinung lesen.

Es wurden etliche Ideen probiert, nichts führte zum Erfolg.
Im Endeffekt wurde widerwillig der Kessel getauscht.

seitdem alles Super!!!!