Fragen und AntwortenKategorie: PelletkesselHeizkörper wärmen zwischen Heizzyklen nicht
HKruse antwortete vor 6 Jahren

Hallo,

folgendes Problem:

Die Heizung selbst (P21) funktioniert, allerdings scheint mir irgendein Parameter falsch eingestellt zu sein oder eine Komponente (Fühler, Mischer…) defekt zu sein.

Wenn die Heizung aufheizt, werden auch die Heizkörper warm. Schaltet die Heizung sich allerdings ab, scheint die Heizleistung an den Heizkörpern konstant abzunehmen. Meist springt der Kessel nach 10 Stunden erneut an. Nach der Hälfte der Zeit (also nach 5 Stunden) sind aber schon alle Heizkörper kalt und die Temperatur im Haus sinkt. Sobald der Kessel dann wieder eine halbe Stunde angesprungen ist, werden die Heizkörper wieder warm.

Daher scheint mir hier irgendwas umgestellt zu sein. Die Zirkulationspumpe (WILO Pico) zeigt konstant 5-8W an und keine Fehlermeldung, daher denke ich, dass es nicht daran liegt.

Atmos-Support meinte, dass wohl was mit dem Mischer nicht stimmt…finde ich aber komisch. Habe daher in den Handbetrieb gestellt, aber viel besser wurde es nicht.

Komisch ist, dass die Leitung, die oben aus dem Speicher ragt knallheiß ist und die unten, die in den Mischer geht, ist nur lauwarm.

Ich bin mit meinem Latein allmählich am Ende. An der Heizung selbst ist eine Honeywell-Steuerung, die aber nicht richtig angeschlossen ist. Mit dieser kann ich nur die WILO ausschalten, sie steuert sonst nichts (wurde uns leider falsch montiert). Das Problem besteht erst diesen Winter, zuvor lief die Anlage jahrelang ohne Probleme.

Hier Bilder von der Pumpengruppe und der Anzeige:

https://www.fanforum-deutschland.de/heizung/IMG_2850.JPG
https://www.fanforum-deutschland.de/heizung/IMG_2851.JPG
https://www.fanforum-deutschland.de/heizung/IMG_2852.JPG
https://www.fanforum-deutschland.de/heizung/IMG_2853.JPG

Bitte helft mir.



16 Antworten
HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin mifupa

Komisch ist, dass die Leitung, die oben aus dem Speicher ragt knallheiß ist und die unten, die in den Mischer geht, ist nur lauwarm.

…das Rohr zwischen Puffer u. Mischer „kühlt“ stark ab ….
Das kann nicht sein wenn Mischer und Pumpe richtig funktionieren,
(höchstens minimaler temp.verlust)
die Pumpe ‚zeigt‘ was an…. läuft tatsächlich…

>>> da wird trotzdem kein Wasser bewegt >>
______________________________
DER MISCHER läßt kein Wasser vom Puffer zur Heizung
…SELBST bei „handbetrieb“ nicht

du kannst den „Griff“ einfach/leicht drehen >
… kann die Griff/Motor-Verbindungs“kupplung“ zum Mischerküken defekt/gebrochen sein ??

Überprüf das bitte mal

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin mifupa

Komisch ist, dass die Leitung, die oben aus dem Speicher ragt knallheiß ist und die unten, die in den Mischer geht, ist nur lauwarm.

…das Rohr zwischen Puffer u. Mischer „kühlt“ stark ab ….
Das kann nicht sein wenn Mischer und Pumpe richtig funktionieren,
(höchstens minimaler temp.verlust)
die Pumpe ‚zeigt‘ was an…. läuft tatsächlich…

>>> da wird trotzdem kein Wasser bewegt >>
______________________________
DER MISCHER läßt kein Wasser vom Puffer zur Heizung
…SELBST bei „handbetrieb“ nicht

du kannst den „Griff“ einfach/leicht drehen >
… kann die Griff/Motor-Verbindungs“kupplung“ zum Mischerküken defekt/gebrochen sein ??

Überprüf das bitte mal

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
mifupa antwortete vor 6 Jahren

Danke schon mal für deine Antwort. Also gehst du von einem defekt des Mischers aus? Wenn ich das Drehrad drehe am Mischer, dann leuchtet schon einmal die mittlere LED ab und zu.

Irgendwie ist der Mischer aber doch über eine Honeywell-Steuerung, die am Atmos integriert ist (aber nicht die Pelletsheizung steuert), verbunden. Wenn ich dort was ändere, klickt es nach kurzer Zeit und auch am Mischer hört man etwas.

Und den Mischer finde ich so auch nicht im Internet…ganz komisches Teil. MODVLVS M21?

Aber wieso heizen die Heizkörper dann, wenn der Kessel am heizen ist? Das verstehe ich nicht. Drückt der Speicher dann die Wärme ins System?

mifupa antwortete vor 6 Jahren

Danke schon mal für deine Antwort. Also gehst du von einem defekt des Mischers aus? Wenn ich das Drehrad drehe am Mischer, dann leuchtet schon einmal die mittlere LED ab und zu.

Irgendwie ist der Mischer aber doch über eine Honeywell-Steuerung, die am Atmos integriert ist (aber nicht die Pelletsheizung steuert), verbunden. Wenn ich dort was ändere, klickt es nach kurzer Zeit und auch am Mischer hört man etwas.

Und den Mischer finde ich so auch nicht im Internet…ganz komisches Teil. MODVLVS M21?

Aber wieso heizen die Heizkörper dann, wenn der Kessel am heizen ist? Das verstehe ich nicht. Drückt der Speicher dann die Wärme ins System?

HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

mifupa
A__
Irgendwie ist der Mischer aber doch über eine Honeywell-Steuerung, die am Atmos integriert ist (aber nicht die Pelletsheizung steuert), verbunden. Wenn ich dort was ändere, klickt es nach kurzer Zeit und auch am Mischer hört man etwas.

B__
Und den Mischer finde ich so auch nicht im Internet…ganz komisches Teil. MODVLVS M21?

C__
Aber wieso heizen die Heizkörper dann, wenn der Kessel am heizen ist? Das verstehe ich nicht. Drückt der Speicher dann die Wärme ins System?

a…
vorausgesetzt die Steuerung ist i.O. > der Mischermotor wird bewegt,
aaaber wenn der 3.wege.Mischer selber nicht mehr „verbunden“ ist mit seinem Motorantrieb…
>> keine ‚Mischung’… (elektrisch ok, aber hydraulisch null…)

b..
link..Mischermotor M21 – 230V
link…M21 – MODVLVS

c..
deine Kesselladepumpe(RLA) ‚drückt‘ den Kessel.VL nicht nur zur RLA und Puffer,
sondern auch direkt in den Heizkreis(mischer)…, meine Vermutung…

?? ist dein Heizungskreis mit nem T.flansch in der Kessel><Puffer“Leitung“ eingebunden ??

Gruß Heinrich
ps …da fehlt immer noch ne antwort…

hkruse
du kannst den mischer“Griff“ einfach/leicht drehen >
… kann die Griff/Motor-Verbindungs“kupplung“ zum Mischerküken defekt/gebrochen sein ??

Überprüf das bitte mal

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

mifupa
A__
Irgendwie ist der Mischer aber doch über eine Honeywell-Steuerung, die am Atmos integriert ist (aber nicht die Pelletsheizung steuert), verbunden. Wenn ich dort was ändere, klickt es nach kurzer Zeit und auch am Mischer hört man etwas.

B__
Und den Mischer finde ich so auch nicht im Internet…ganz komisches Teil. MODVLVS M21?

C__
Aber wieso heizen die Heizkörper dann, wenn der Kessel am heizen ist? Das verstehe ich nicht. Drückt der Speicher dann die Wärme ins System?

a…
vorausgesetzt die Steuerung ist i.O. > der Mischermotor wird bewegt,
aaaber wenn der 3.wege.Mischer selber nicht mehr „verbunden“ ist mit seinem Motorantrieb…
>> keine ‚Mischung’… (elektrisch ok, aber hydraulisch null…)

b..
link..Mischermotor M21 – 230V
link…M21 – MODVLVS

c..
deine Kesselladepumpe(RLA) ‚drückt‘ den Kessel.VL nicht nur zur RLA und Puffer,
sondern auch direkt in den Heizkreis(mischer)…, meine Vermutung…

?? ist dein Heizungskreis mit nem T.flansch in der Kessel><Puffer“Leitung“ eingebunden ??

Gruß Heinrich
ps …da fehlt immer noch ne antwort…

hkruse
du kannst den mischer“Griff“ einfach/leicht drehen >
… kann die Griff/Motor-Verbindungs“kupplung“ zum Mischerküken defekt/gebrochen sein ??

Überprüf das bitte mal

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
mifupa antwortete vor 6 Jahren

a) Verstanden!

b) Aber zum Kaufen gibt es den irgendwie nirgends? Nichts gefunden im Netz…

c)Kesselladepumpe ist direkt mit dem Mischer verbunden in einem Kreislauf. (mit T-Stück)

Wie kann ich das überprüfen, ob der gebrochen ist? Ich habe an dem Mischer die Kunststoffklappe aufgemacht vorne und bemerkt, dass die Schraube relativ locker war. Hab natürlich Angst, dass mir das heiße Wasser entgegenkommt – bin ja kein Fachmann. Von daher eher eine Sache für einen Heizungsbauer oder? Da wäre es aber gut, wenn ich diesen Mischer irgendwo auftreiben könnte.

mifupa antwortete vor 6 Jahren

a) Verstanden!

b) Aber zum Kaufen gibt es den irgendwie nirgends? Nichts gefunden im Netz…

c)Kesselladepumpe ist direkt mit dem Mischer verbunden in einem Kreislauf. (mit T-Stück)

Wie kann ich das überprüfen, ob der gebrochen ist? Ich habe an dem Mischer die Kunststoffklappe aufgemacht vorne und bemerkt, dass die Schraube relativ locker war. Hab natürlich Angst, dass mir das heiße Wasser entgegenkommt – bin ja kein Fachmann. Von daher eher eine Sache für einen Heizungsbauer oder? Da wäre es aber gut, wenn ich diesen Mischer irgendwo auftreiben könnte.

HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

mifupa
bemerkt, dass die Schraube relativ locker war. Hab natürlich Angst, dass mir das heiße Wasser entgegenkommt

…keine Panik, da passiert nichts
die ‚lockere Schraube‘ hält nur den Motor/Getriebe auf der Mischerkükenwelle fest
(der Mischer selber kann dabei nicht ‚auseinanderfallen‘)

diese Schraube muß fest angezogen sein
(sonst ist der Motor „ausgekuppelt“ > „dreht leer“…)

…zum Kaufen gibt es den irgendwie nirgends? Nichts gefunden im Netz…

wegen ner losen Schraube würde ich keinen neuen Motor kaufen,
da hättest du doch immer noch das gleiche Problem…

…überprüfen, ob der gebrochen ist?

zieh‘ erstmal einfach die lockere Schraube an…
…sozusagen den Motor wieder an den Mischer „ankuppeln“…

Gruß Heinrich

PS
LINK…3- und 4-Wege rotierende Mischer

das „Schwarze“ ist ein Handgriff mit Schraube
…andessen Stelle sitzt dein Motor

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

mifupa
bemerkt, dass die Schraube relativ locker war. Hab natürlich Angst, dass mir das heiße Wasser entgegenkommt

…keine Panik, da passiert nichts
die ‚lockere Schraube‘ hält nur den Motor/Getriebe auf der Mischerkükenwelle fest
(der Mischer selber kann dabei nicht ‚auseinanderfallen‘)

diese Schraube muß fest angezogen sein
(sonst ist der Motor „ausgekuppelt“ > „dreht leer“…)

…zum Kaufen gibt es den irgendwie nirgends? Nichts gefunden im Netz…

wegen ner losen Schraube würde ich keinen neuen Motor kaufen,
da hättest du doch immer noch das gleiche Problem…

…überprüfen, ob der gebrochen ist?

zieh‘ erstmal einfach die lockere Schraube an…
…sozusagen den Motor wieder an den Mischer „ankuppeln“…

Gruß Heinrich

PS
LINK…3- und 4-Wege rotierende Mischer

das „Schwarze“ ist ein Handgriff mit Schraube
…andessen Stelle sitzt dein Motor

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
mifupa antwortete vor 6 Jahren

Ah jetzt kapiere ich das System. Danke.

Also ich habe mal geschaut. Wenn ich im Handbetrieb den Regler vorne hin und herdrehe, dann bewegt sich die Welle dahinter mit, also ist die Schraube wohl ausreichend festgezogen. Ich drehe auch ganz in Richtung Uhrzeigersinn oder kurz vor den Anschlag und trotzdem wird es nicht warm. Sehr seltsam…

mifupa antwortete vor 6 Jahren

Ah jetzt kapiere ich das System. Danke.

Also ich habe mal geschaut. Wenn ich im Handbetrieb den Regler vorne hin und herdrehe, dann bewegt sich die Welle dahinter mit, also ist die Schraube wohl ausreichend festgezogen. Ich drehe auch ganz in Richtung Uhrzeigersinn oder kurz vor den Anschlag und trotzdem wird es nicht warm. Sehr seltsam…

mifupa antwortete vor 6 Jahren

Habe dort nun etwas rumgespielt. Mal sehen, ob es läuft dann später. Heizung war erst an. Ich melde mich dann.

mifupa antwortete vor 6 Jahren

Habe dort nun etwas rumgespielt. Mal sehen, ob es läuft dann später. Heizung war erst an. Ich melde mich dann.

HKruse antwortete vor 6 Jahren
mifupa
Ich drehe auch ganz in Richtung Uhrzeigersinn oder kurz vor den Anschlag und trotzdem wird es nicht warm.

schiete…normalerweise ist warm/heiß >“rechts“, im Uhrzeigersinn

also zurück zu Pumpe_Heizungsmischer_T.Stück(zwischen Kessel und Puffer)…
nochmal so’n ‚T.stück‘ sitzt im Rücklauf
………HZ………
.kessel _|_ puffer. ??

Deiner Heizungspumpe/Mischer ist es egal ob das Wasser aus Kessel oder Puffer kommt
wenn der Strömungswiderstand im Kessel+RLA zu gering ist
(der Puffer ‚bremst stärker’…),
nimmt das Heizungswasser immer den einfacheren Weg…> kaltes Kesselwasser…

sperr mal den Kessel testweise ab(VL od. RL zu den ‚T.stücken‘ zu) >> so die Zirkulation durch den Kessel verhindern…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren
mifupa
Ich drehe auch ganz in Richtung Uhrzeigersinn oder kurz vor den Anschlag und trotzdem wird es nicht warm.

schiete…normalerweise ist warm/heiß >“rechts“, im Uhrzeigersinn

also zurück zu Pumpe_Heizungsmischer_T.Stück(zwischen Kessel und Puffer)…
nochmal so’n ‚T.stück‘ sitzt im Rücklauf
………HZ………
.kessel _|_ puffer. ??

Deiner Heizungspumpe/Mischer ist es egal ob das Wasser aus Kessel oder Puffer kommt
wenn der Strömungswiderstand im Kessel+RLA zu gering ist
(der Puffer ‚bremst stärker’…),
nimmt das Heizungswasser immer den einfacheren Weg…> kaltes Kesselwasser…

sperr mal den Kessel testweise ab(VL od. RL zu den ‚T.stücken‘ zu) >> so die Zirkulation durch den Kessel verhindern…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L