Hallo
Kleine Frage in die Runde.
Welche Heizkurve habt Ihr so eingestellt bzw. was habt Ihr am Kessel alles so eingestellt ( Automatik, Heizen etc…)
und noch eine blöde Frage dazu. Eine Nachtabsenkung gibt es ja nicht oder. Irgendwo am Kessel hab ich 20.00 eingestellt und an der Heizkreispumpe (Wilo Stratos Pico) das Mondzeichen aktiviert. Ab 20.00 sind die kompletten Heizkörper aus. Dachte eigentlich das die Heizkörper warm bleiben bloss das er eben nicht im Kessel extrem nachheizt. Denk ich da falsch oder ?
Grüssle H.S
Wo an welcher Steuerung HK eingestellt??
Wo an welcher Steuerung HK eingestellt??
ACD01
ACD01
Da denkst du falsch.
1. Nachtabsenkung nicht an der Heizkreispumpe einstellen. Die Absenkung wird von der Steuerung übernommen.
Im Menü „Schaltzeiten“ kannst du das nach deinen Vorstellungen einstellen.
An der Wilo Mondzeichen deaktivieren. Die Wilo habe ich auf 2,2 stehen (Pumpendruck).
2. Die Heizkurve habe ich auf 1,4 eingestellt. Das kommt natürlich auf das Heizverhalten an. Musst du einfach mal testen. Bei meiner Einstellung (Wilo,Heizkurve,hydr. Abgleich) läuft meine Anlage so, wie ich das haben will. Heizkörperthermostate auf 3 und alle beheizten Räume haben 21 Grad. Stell sie doch mal auf 1,4. Ist es zu warm, dann niedriger. Ist es zu kalt, dann höher. Die Veränderung siehst du sofort an der Reaktion des Mischers.
Was ich ändern mußte im Vergleich mit meinem Öler: Die Wilo muß 1/2 Std. eher anspringen. Sonst ist es nicht rechtzeitig warm (meine Frauen drehen dann durch). Das liegt aber an der Steuerung, die Vorlauftemperatur ist deutlich niedriger als bei meiner alten Anlage. Der Öler hatte immer 60 Grad im Vorlauf. Jetzt ist der Vorlauf ständig anders, soll aber auch so sein. Ist ja auch Witterungsgeführt.
3. Extrem nachheizen gibt es nicht. Der Puffer wird eh geladen, wenn es sein muss. Ob die Heizkörper an sind oder nicht.
Wenn du das verhindern willst, geh in den Keller und stell den Brenner ab.Morgens kannst du ihn ja wieder anstellen.
Nur, es könnte ja sein: Der Puffer ist fast leer, du stehst um 6 Uhr auf, (Wilo) läuft schon 1 Stunde, du wunderst dich – ist ja alles kalt. Dann gehst du in den Keller, stellst den Brenner an – oh der Puffer ist leer. Und, Zack um 8 Uhr sind die Räume warm. Und das alles, wenn draußen – 10 Grad sind.
MfG Fried22
Da denkst du falsch.
1. Nachtabsenkung nicht an der Heizkreispumpe einstellen. Die Absenkung wird von der Steuerung übernommen.
Im Menü „Schaltzeiten“ kannst du das nach deinen Vorstellungen einstellen.
An der Wilo Mondzeichen deaktivieren. Die Wilo habe ich auf 2,2 stehen (Pumpendruck).
2. Die Heizkurve habe ich auf 1,4 eingestellt. Das kommt natürlich auf das Heizverhalten an. Musst du einfach mal testen. Bei meiner Einstellung (Wilo,Heizkurve,hydr. Abgleich) läuft meine Anlage so, wie ich das haben will. Heizkörperthermostate auf 3 und alle beheizten Räume haben 21 Grad. Stell sie doch mal auf 1,4. Ist es zu warm, dann niedriger. Ist es zu kalt, dann höher. Die Veränderung siehst du sofort an der Reaktion des Mischers.
Was ich ändern mußte im Vergleich mit meinem Öler: Die Wilo muß 1/2 Std. eher anspringen. Sonst ist es nicht rechtzeitig warm (meine Frauen drehen dann durch). Das liegt aber an der Steuerung, die Vorlauftemperatur ist deutlich niedriger als bei meiner alten Anlage. Der Öler hatte immer 60 Grad im Vorlauf. Jetzt ist der Vorlauf ständig anders, soll aber auch so sein. Ist ja auch Witterungsgeführt.
3. Extrem nachheizen gibt es nicht. Der Puffer wird eh geladen, wenn es sein muss. Ob die Heizkörper an sind oder nicht.
Wenn du das verhindern willst, geh in den Keller und stell den Brenner ab.Morgens kannst du ihn ja wieder anstellen.
Nur, es könnte ja sein: Der Puffer ist fast leer, du stehst um 6 Uhr auf, (Wilo) läuft schon 1 Stunde, du wunderst dich – ist ja alles kalt. Dann gehst du in den Keller, stellst den Brenner an – oh der Puffer ist leer. Und, Zack um 8 Uhr sind die Räume warm. Und das alles, wenn draußen – 10 Grad sind.
MfG Fried22