Fragen und AntwortenHerz Rücklaufanhebung
Jos antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe bei meiner Heizung bis jetzt zur Rücklaufanhebung ein Termovar-Ventil gehabt, nachdem ca. alle 3 Jahre dieses „fest“ wurde möchte ich dieses Problem endgültig lösen.

Zuerst wollte ich ein ein Oventropventil mit Anlegefühler dazu verbauen. Nachdem ich bei meinem Heizungsbauer um dieses Ventil angefragt habe , bot er mir ein Fa.“Herz“-Verteilventil mit Anlegefühler an, weil dieses günstiger ist. Er sagt er hat es schon mehrmals verbaut und das Ventil regelt einwandfrei.

Möchte jetzt dieses noch einbauen, bin mir aber nicht sicher wie das Ventil richtig angeschlossen wird.
In der Grundstellung ist der gerade Durchgang offen,wenn es wärmer wird öffnet der abgwinkelte Durchgang.(Von zulauf zum Winkel)
Meiner Meinung nach muß ich das Ventil gegen die Pfeilrichtung einbauen.

Das heißt wo normal der Zulauf ist muß zum Heizungrücklauf gehen ( wo auch der Anlegefühler montiert wird). Wo normal der Ablauf ist muß der Heizungsvorlauf angeschlossen werden (weil das Ventil in Grundstellung so offen ist) und der abgewinkelte Anschluss würde ich an den Pufferrücklauf
anschliessen.

Hoffe es ist einigermaßen verständlich.

Vielen Dank schon mal im Voraus.



3 Antworten
Manfred antwortete vor 13 Jahren

Fedo,

ich habe bei meiner Heizung bis jetzt zur Rücklaufanhebung ein Termovar-Ventil gehabt, nachdem ca. alle 3 Jahre dieses „fest“ wurde möchte ich dieses Problem endgültig lösen.

hast du schon mal als RLA an ein 3 Wegemischer gedacht.

Lauft bei mir schon 6 jahre ohne Störung.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Fedo antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

der Anlegefühler geht ohne Strom, hat deswegen mein Interesse geweckt.

Gruß Alfred

Jos antwortete vor 13 Jahren

Hallo Fedo,

Bei mir habe ich ein Heimeier 3 wege mischventil als Rücklaufanhebung eingebaut. Regelung funktioniert über einen Regelknopf mit tauch oder Anlegefühler, fabrikat Honeywell.
Regelbar zwischen 40 und 75 grad.

In erste Instanz hatte ich das Ventil nicht richtig eingebaut. Es funktionierte einwandfrei aber nach einige Zeit fing das Ventil an zu Vibrieren, zu brummen.
Auf der Internetseite von Heimeier unter FAQ stand die Lösung, Ventil verkehrt herum eingebaut, dabei fängt das Ventil an zu klappern und das ergibt die Geräusche.
Dann nach kleinen Umbau die Strömungspfeile beachtet eingebaut, und läuft schon sechs Jahre ohne Probleme.

Der in kalten Zustand offene Durchgang muss in Pfeilrichtung durchströmt werden. Sobald der Kessel auf Temperatur kommt wird wärme im Vorlauf gebracht und wird der Rest mit dem Rücklauf gemischt auf die eingestellte Temperatur.

Mit dem Einstellknopf hat mann die Möglichkeit etwas zu experimentieren mit der Rücklauftemperatur, was mann bei einem fest eingestellten ventil nicht hat.

Bin sehr zufrieden mit meinem Heimeier und separatem Einstellknopf.