Hallo Pelleter Gemeinde.
hatte eine Ölheizung mit ca 3000ltr im Jahr.
Habe seid Mitte September einen P21 mit A25 Brenner eingebaut bekommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten , hat der Techniker von Rensch die Anlage eingestellt.
Doch leider verbrauchen wir 1 Tonne Pellets im Monat, das ist eindeutig zu viel.
Folgende Info kann ich geben:
massiv Steinhaus ca 135 qm mittelmäßig gedämmt mit neueren Doppelglas-Fenstern.
Atmos P21, Brenner A 25 , ACD01
Pufferspeicher 500 Ltr
120 ltr Brauchwasserspeicher mit Thermostatabsperrventil
Zugbegrenzer
Ladomat auf Stufe 3 mit 78 Grad Patrone
kein Solar
Quallitätspellets 4,9 KW
A 25 Einstellung T1=65 , T4= 09s, T6=11s , Luft 40mm
Ein volle Aschelade die Woche mit dunkler feiner Asche
ACD Einstellung kann ich nachliefern , wenn nötig.
ich bedanke mich schon mal im voraus.
Gruß Stefan
Hallo,
wie hast du das den gemessen mit dem Pelletverbrauch?
Hast du Sackware?
Geschätzt?(1 Tonne Pellets etwa 1,5 m3)
Hast du vielleicht noch Daten über den Oelverbrauch in den Wintermonaten?
Mfg. G.B.
Hallo,
wie hast du das den gemessen mit dem Pelletverbrauch?
Hast du Sackware?
Geschätzt?(1 Tonne Pellets etwa 1,5 m3)
Hast du vielleicht noch Daten über den Oelverbrauch in den Wintermonaten?
Mfg. G.B.
Was hat du für eine AG Temperatur und wie oft startet dein Brenner am Tag, oder besser gesagt wie lange läuft der am Stück?
Welche VL / RL Temperatur hat dein Heizkreislauf?
Was hat du für eine AG Temperatur und wie oft startet dein Brenner am Tag, oder besser gesagt wie lange läuft der am Stück?
Welche VL / RL Temperatur hat dein Heizkreislauf?
also erst mal ist eine Tonne im WInter nicht unnormal.
dann ist dein Puffer viel zu klein. Du hast bestimmt 3-4 starts am tag.
Du fährst mit viel zu viel Leistung deswegen so viel asche.
Nimm die Zeiten auf T4 6 und T6 auf 9 runter. Und die Luftklappe weiter zu.
also erst mal ist eine Tonne im WInter nicht unnormal.
dann ist dein Puffer viel zu klein. Du hast bestimmt 3-4 starts am tag.
Du fährst mit viel zu viel Leistung deswegen so viel asche.
Nimm die Zeiten auf T4 6 und T6 auf 9 runter. Und die Luftklappe weiter zu.
Im Schnitt 33 kg/Tag, was ist daran zu viel?
Bei welcher Außentemperatur?
Bei uns aktuell zwischen 15 und 20° minus. Verbrauch mehr als das Doppelte als bei Temp. zwischen 0 und 10° plus
Im Schnitt 33 kg/Tag, was ist daran zu viel?
Bei welcher Außentemperatur?
Bei uns aktuell zwischen 15 und 20° minus. Verbrauch mehr als das Doppelte als bei Temp. zwischen 0 und 10° plus
So , habe noch die eine oder andere Ergänzung zu Euren Fragen.
Ich habe Pellets-Sackware die ich in einen selbstgebautes Silo fülle.
Daher weiß ich , daß ich täglich z.Z. bei -10 Grad 3-4 Säcke nachschütten muss.
Abgastemp ist 200 Grad , Vorlauf z.Z 77° und Rücklauf ca 58°
werde heute Abend mir noch die Starts und Brennerstunden notieren und 24 std warten.
Ach ja, habe nur 500 Ltr Puffer,aus Platzgründen und weil die Fa Rensch meinte , daß es reichen würde.
So , habe noch die eine oder andere Ergänzung zu Euren Fragen.
Ich habe Pellets-Sackware die ich in einen selbstgebautes Silo fülle.
Daher weiß ich , daß ich täglich z.Z. bei -10 Grad 3-4 Säcke nachschütten muss.
Abgastemp ist 200 Grad , Vorlauf z.Z 77° und Rücklauf ca 58°
werde heute Abend mir noch die Starts und Brennerstunden notieren und 24 std warten.
Ach ja, habe nur 500 Ltr Puffer,aus Platzgründen und weil die Fa Rensch meinte , daß es reichen würde.
Ich habe Pellets-Sackware die ich in einen selbstgebautes Silo fülle.
Daher weiß ich , daß ich täglich z.Z. bei -10 Grad 3-4 Säcke nachschütten muss.
Abgastemp ist 200 Grad , Vorlauf z.Z 77° und Rücklauf ca 58°
Habe zur Zeit auch Sackware, Verbrauch bei diesen Temperaturen ähnlich. (normal über 0° sind max. 2 Sack/Tag)
AGT aber nur um 160°.
Da kann/muß noch was verbessert werden.
Wie hoch ist die Kesseltemperatur im Betrieb?
Ich habe Pellets-Sackware die ich in einen selbstgebautes Silo fülle.
Daher weiß ich , daß ich täglich z.Z. bei -10 Grad 3-4 Säcke nachschütten muss.
Abgastemp ist 200 Grad , Vorlauf z.Z 77° und Rücklauf ca 58°
Habe zur Zeit auch Sackware, Verbrauch bei diesen Temperaturen ähnlich. (normal über 0° sind max. 2 Sack/Tag)
AGT aber nur um 160°.
Da kann/muß noch was verbessert werden.
Wie hoch ist die Kesseltemperatur im Betrieb?
Habe jetzt gerade mal die große Reinigung gemacht und die Agt auf 180.
Die Themperaturanzeige des Kessels zeigt 95 Grad an , was aber nicht exakt ist , da die Anzeige nicht OK ist, laut Technker von Atmos.
Die ACD zeigt Fest 75° an.
Am Ladomat zeigt die obere Anzeige 85° an
Habe jetzt gerade mal die große Reinigung gemacht und die Agt auf 180.
Die Themperaturanzeige des Kessels zeigt 95 Grad an , was aber nicht exakt ist , da die Anzeige nicht OK ist, laut Technker von Atmos.
Die ACD zeigt Fest 75° an.
Am Ladomat zeigt die obere Anzeige 85° an
Bei den aktuellen Temperaturen und einem vorherigen Verbrauch von 3000l sollten 2-3 Säcke/Tag reichen.
Kommt natürlich auch auf das Heizverhalten (gleich geblieben?) und die vorherige Anlage an.
Bei meinem Cousin (sind aktuell am Messen zwecks
Dimensionierung einer Luft WP) Verbrauch 3000l.
Die letzten 6 Tage hat der im Mittel 160kwh/Tag verblasen.
Ermittelt anhand der Brennerstunden und der eingestellten Leistung, sowie WMZ. Alles deckt sich.
Bei der Heizanlage (BJ 76/Umstellbrandkessel, Boiler 200l kaum isoliert) wäre ein Atmos vom Nutzungsgrad her sicher effektiver.
Also dürfte er z.B. maximal 2 Säcke / Tag verbrauchen.
Bei anderen Anlagen mit WW-Bereitung vielleicht noch 3 Säcke. Kommt immer auf den Nutzungsgrad an. Aber 4?
Da ist noch Handlungsbedarf. Du hast ja schon ein paar Tipps bekommen. Ziel sollten weniger als 6 Tonnen / Jahr sein.
Vielleicht sind es ja nur 3,5 Säcke am Tag (sagst ja 3-4, hast du evtl. den Wert der geamten letzten Woche). Heißt also evtl. 15% – 25% zuviel Verbrauch.
Diese 15% sind bei falscher Kesseleinstellung usw. schnell weg.
Heizt du neuerdings mehr als früher? Seit wir z.B. den HV haben, sind alle Räume im Schnitt 1-2 Grad wärmer. Das macht auch schnell mal 10% aus.
Was für einen Öler hast du denn? Baujahr?
Was hattest du für eine WW-Bereitung am Öler hängen?
Wieviele Personen?
Wie hast du die Bafa bekommen bei 500l Puffer?
Gruß Manuel
Bei den aktuellen Temperaturen und einem vorherigen Verbrauch von 3000l sollten 2-3 Säcke/Tag reichen.
Kommt natürlich auch auf das Heizverhalten (gleich geblieben?) und die vorherige Anlage an.
Bei meinem Cousin (sind aktuell am Messen zwecks
Dimensionierung einer Luft WP) Verbrauch 3000l.
Die letzten 6 Tage hat der im Mittel 160kwh/Tag verblasen.
Ermittelt anhand der Brennerstunden und der eingestellten Leistung, sowie WMZ. Alles deckt sich.
Bei der Heizanlage (BJ 76/Umstellbrandkessel, Boiler 200l kaum isoliert) wäre ein Atmos vom Nutzungsgrad her sicher effektiver.
Also dürfte er z.B. maximal 2 Säcke / Tag verbrauchen.
Bei anderen Anlagen mit WW-Bereitung vielleicht noch 3 Säcke. Kommt immer auf den Nutzungsgrad an. Aber 4?
Da ist noch Handlungsbedarf. Du hast ja schon ein paar Tipps bekommen. Ziel sollten weniger als 6 Tonnen / Jahr sein.
Vielleicht sind es ja nur 3,5 Säcke am Tag (sagst ja 3-4, hast du evtl. den Wert der geamten letzten Woche). Heißt also evtl. 15% – 25% zuviel Verbrauch.
Diese 15% sind bei falscher Kesseleinstellung usw. schnell weg.
Heizt du neuerdings mehr als früher? Seit wir z.B. den HV haben, sind alle Räume im Schnitt 1-2 Grad wärmer. Das macht auch schnell mal 10% aus.
Was für einen Öler hast du denn? Baujahr?
Was hattest du für eine WW-Bereitung am Öler hängen?
Wieviele Personen?
Wie hast du die Bafa bekommen bei 500l Puffer?
Gruß Manuel
Zum Vergleich: Wir haben einen 48kw Kessel. Vor Sanierung 4000l Öl / Jahr, danach 3000l. Seit 3 Jahren HV-Betrieb. Bei den aktuellen Temperaturen frißt der HV knapp 50kg Holz pro 24h (1 Füllung Buche). Selbst bei 100% Nutzungsgrad wären das gerade mal 8,75kw.
Also z.B. hier maximal 42 Kilo Pellets / Tag.
Gruß Manuel
Zum Vergleich: Wir haben einen 48kw Kessel. Vor Sanierung 4000l Öl / Jahr, danach 3000l. Seit 3 Jahren HV-Betrieb. Bei den aktuellen Temperaturen frißt der HV knapp 50kg Holz pro 24h (1 Füllung Buche). Selbst bei 100% Nutzungsgrad wären das gerade mal 8,75kw.
Also z.B. hier maximal 42 Kilo Pellets / Tag.
Gruß Manuel
Wir haben aktuell minus 19° C, und das geht seit Tagen bis zum Nachmittag vielleicht auf minus 8° hoch.
Da halte ich bis zu 4 Sack = 60 Kg für nicht zu viel.
Wie gesagt: ….bis zu 4.
Wir haben aktuell minus 19° C, und das geht seit Tagen bis zum Nachmittag vielleicht auf minus 8° hoch.
Da halte ich bis zu 4 Sack = 60 Kg für nicht zu viel.
Wie gesagt: ….bis zu 4.
Habe nun mal die Start und Betriebsstunden notiert.
in 24 h hatte er 4 Starts
aber er zeigt nur 1 Betriebsstunde an das kann ja wohl was nicht stimmen.
Muss der Kesselthermostat Drehknopf auf MAX stehen? So hat der Techniker von Rensch es eingestellt.
Habe nun mal die Start und Betriebsstunden notiert.
in 24 h hatte er 4 Starts
aber er zeigt nur 1 Betriebsstunde an das kann ja wohl was nicht stimmen.
Muss der Kesselthermostat Drehknopf auf MAX stehen? So hat der Techniker von Rensch es eingestellt.
Das kann auch nicht stimmen. Bei Maximalleistung läuft der mit 40-60kg Pellets 10 – 15 Stunden.
Gruß Manuel
Das kann auch nicht stimmen. Bei Maximalleistung läuft der mit 40-60kg Pellets 10 – 15 Stunden.
Gruß Manuel
Muss der Kesselthermostat Drehknopf auf MAX stehen? So hat der Techniker von Rensch es eingestellt.
Das passt schon so!
Muss der Kesselthermostat Drehknopf auf MAX stehen? So hat der Techniker von Rensch es eingestellt.
Das passt schon so!
4 starts is ne menge. habe einen manchmal 2 an TAg.
allerdings sehe ich dein Verbrauchen momentan als normal an.
Verbrauchen gerade 60kg am Tag.
4 starts is ne menge. habe einen manchmal 2 an TAg.
allerdings sehe ich dein Verbrauchen momentan als normal an.
Verbrauchen gerade 60kg am Tag.
4 starts is ne menge. habe einen manchmal 2 an TAg.
allerdings sehe ich dein Verbrauchen momentan als normal an.
Verbrauchen gerade 60kg am Tag.
Das ist mein geschätzter Verbrauch auch. Bei Temp. zwischen minus 10° und minus 20° beträgt die aktuelle Laufzeit um 12 Stunden mit ca. 4 1/2 Stunden Pause dazwischen. Also rund 2 Starts/Tag
Ich heize damit derzeit ca. 130m² incl. WW
4 starts is ne menge. habe einen manchmal 2 an TAg.
allerdings sehe ich dein Verbrauchen momentan als normal an.
Verbrauchen gerade 60kg am Tag.
Das ist mein geschätzter Verbrauch auch. Bei Temp. zwischen minus 10° und minus 20° beträgt die aktuelle Laufzeit um 12 Stunden mit ca. 4 1/2 Stunden Pause dazwischen. Also rund 2 Starts/Tag
Ich heize damit derzeit ca. 130m² incl. WW
Hallo Pelleterfreunde,
erst einmal vielen Dank für Eure Tipps.
Habe bei Rensch angerufen und die Sachlage da gestellt.
Dem Herrn Heins habe ich dann alle Infos gegeben.
Scheinbar war mein Brenner auf über 17 KW eingestellt und hat die Wärme zum Schornstein rausgepustet. Musste Pellets 10 min in Eimer laufen lassen usw.
Herr Heins hat alles ausgerechnet und mir folgende Parameter zum Pellet einsparen gegeben.
T4 = 6,2
T6 = 11,6
Luftöffnung auf ca 2,5 cm
T4 + T6 könnten bei genügender Wärme noch auseinander geregelt werden.
Jetzt habe ich auch nur noch eine Abgastemperatur von ca 180 ° , so wie es auch in der Anleitung steht. 1 – 2 Starts in 24 Std, Betriebsstunden werden nicht richtig ermittelt in der ACD, und keiner weiß warum!!.
Verbrauch ist drastisch gesunken, was natürlich auch mit der ansteigenden Ausstemperatur zusammen hängen kann.
Werde weiter am Ball bleiben.
Noch ne Frage , kann man über die ACD auch noch was heraus holen? Betreffenden Parameter kann ich nachreichen.
Gruß Stefan
(deffyman)
Hallo Pelleterfreunde,
erst einmal vielen Dank für Eure Tipps.
Habe bei Rensch angerufen und die Sachlage da gestellt.
Dem Herrn Heins habe ich dann alle Infos gegeben.
Scheinbar war mein Brenner auf über 17 KW eingestellt und hat die Wärme zum Schornstein rausgepustet. Musste Pellets 10 min in Eimer laufen lassen usw.
Herr Heins hat alles ausgerechnet und mir folgende Parameter zum Pellet einsparen gegeben.
T4 = 6,2
T6 = 11,6
Luftöffnung auf ca 2,5 cm
T4 + T6 könnten bei genügender Wärme noch auseinander geregelt werden.
Jetzt habe ich auch nur noch eine Abgastemperatur von ca 180 ° , so wie es auch in der Anleitung steht. 1 – 2 Starts in 24 Std, Betriebsstunden werden nicht richtig ermittelt in der ACD, und keiner weiß warum!!.
Verbrauch ist drastisch gesunken, was natürlich auch mit der ansteigenden Ausstemperatur zusammen hängen kann.
Werde weiter am Ball bleiben.
Noch ne Frage , kann man über die ACD auch noch was heraus holen? Betreffenden Parameter kann ich nachreichen.
Gruß Stefan
(deffyman)
Es ist doch erstaunlich. Bei einer Ölheizung misst keiner den Ölverbrauch im Monat, kaum ist eine Pelletheizung in Betrieb beginnt die Erbsenzählerei…das kann es nicht sein.
„Ich verbrauche 1 Tonne Pellets pro Monat, da sind ja 12 Tonnen im Jahr“ Sorry die Heizsaison dauert max. 6 Monate davon sind
3 Monate mit Temperaturen weit über 0 Grad Plus
Es ist doch erstaunlich. Bei einer Ölheizung misst keiner den Ölverbrauch im Monat, kaum ist eine Pelletheizung in Betrieb beginnt die Erbsenzählerei…das kann es nicht sein.
„Ich verbrauche 1 Tonne Pellets pro Monat, da sind ja 12 Tonnen im Jahr“ Sorry die Heizsaison dauert max. 6 Monate davon sind
3 Monate mit Temperaturen weit über 0 Grad Plus
Es ist doch erstaunlich. Bei einer Ölheizung misst keiner den Ölverbrauch im Monat, kaum ist eine Pelletheizung in Betrieb beginnt die Erbsenzählerei…das kann es nicht sein.
„Ich verbrauche 1 Tonne Pellets pro Monat, da sind ja 12 Tonnen im Jahr“ Sorry die Heizsaison dauert max. 6 Monate davon sind
3 Monate mit Temperaturen weit über 0 Grad Plus
Hallo Rockerwilli, leider verstehe ich nicht was Du meinst. Hast Du Dir vielleicht ne Heizung einbauen lassen, weil Du gern viel mehr Unkosten haben willst , oder habe ich was falsch verstanden?
Es ist doch erstaunlich. Bei einer Ölheizung misst keiner den Ölverbrauch im Monat, kaum ist eine Pelletheizung in Betrieb beginnt die Erbsenzählerei…das kann es nicht sein.
„Ich verbrauche 1 Tonne Pellets pro Monat, da sind ja 12 Tonnen im Jahr“ Sorry die Heizsaison dauert max. 6 Monate davon sind
3 Monate mit Temperaturen weit über 0 Grad Plus
Hallo Rockerwilli, leider verstehe ich nicht was Du meinst. Hast Du Dir vielleicht ne Heizung einbauen lassen, weil Du gern viel mehr Unkosten haben willst , oder habe ich was falsch verstanden?