Fragen und AntwortenHilfe bei Bedarfsermittlung für Steuerung…
leodavi antwortete vor 11 Jahren

tja, ich lese ja schon länger immer mal etwas mit und hab hier auch schon etwas Rat eingeholt bezüglich des Aufbaus der ganzen Anlage – derzeit gehts ans eingemachte, die letzte Woche waren teils mehrmals Täglich verschiedene Paketdienste da und haben diverse Fittings, Bögen, Ventile etc. gebracht.

Am Wochenende hab ich mir dann mal die Betriebsanleitungen zu gemüte geführt damit ich während ich die ersten „Hardware“-Teile verbaue die Steuerungsteile bestellen kann.

Zur Anlage:
Atmos P21 mit 1,5m Förderschnecke
1. Pufferspeicher 1000l mit 2 Solarwärmetauschern
2. Pufferspeicher 1000l mit einem Solarwärmetauscher
3. Pufferspeicher 1000l mit einem Solarwärmetauscher
Warmwasserbereitung über Frischwasserstation
Wasserführender Kamin 9KW wasserseitig
24m² Flachkollektoren (46° Neigung, ausrichtung Südsüdost)

Wasserführender Kamin ist eigentich klar, soll über alle 3 in Reihe geschalteten Pupperspeicher laufen, der Pelletbrenner soll den 1. Speicher beladen sobald nicht mehr genug Warmwasser da ist.

Ursprünglich war mein Gedanke alles analog uber einstellbage Temperatuschalter laufen zu lassen – mittlerweile ist mir aber doch klar geworden dass ich zumindest für die Solarthermie eine eigene Steuerung brauche und bin damit wieder in die Richtung UVR orientiert.

Da die Solarthermie vorerst aussen vor bleibt bis Brenner und Ofen laufen brauche ich ja um dem Brenner Start und Stopsignale zu geben 2 Fühler – die Frage ist nun ob diese (oder umgekehrt) mit der UVR kompatibel sind?!

kann mir vielleicht jemand eine „Einkaufsliste/-empfelung“ mit Sensoren und el. Ventilen zusammenstellen als Basis?

Ich bin für jeden Rat/Tipp/Hinweis dankbar, denn ich wachse immer mit meinen Projekten, aufgrund den großen finanziellen Umfangs möchte ich aber ünnötige Fehleinkäufe vermeiden.

abschließend noch eines: versteht mich bitte nicht falsch, ich bin überzeugt das ich das hinbekomme, aber nach wie vor sehe ich es als besser an vorher „dumm“ zu fragen als hinterher teuer zu bezahlen



10 Antworten
jostom antwortete vor 11 Jahren

UVR, ganz klar. Aber ohne hydraulisches Schema ist es schwierig, eine Einkaufsliste zu erstellen. Du hast das doch sicher schonmal zumindest skizziert?

Thomas

jostom antwortete vor 11 Jahren

UVR, ganz klar. Aber ohne hydraulisches Schema ist es schwierig, eine Einkaufsliste zu erstellen. Du hast das doch sicher schonmal zumindest skizziert?

Thomas

leodavi antwortete vor 11 Jahren

muss mal schauen das ich was erkennbares skizziere – darin bin ich nämlich ne Niete…
Im Moment ist auch noch nichts zusammen – grundsätzlich bin ich da also auch noch flexibel.

Hab gestern auch mal einige Stunden verschiedenes zur UVR recherchiert und gegoogelt, aber auch zu alternativen dazu – dabei bin ich auch auf die DeltaSol BX Plus von Resol gestoßen.

Nach dem Zusammenrechnen von Preisen komm ich da zu der Erkenntnis dass alleine das was ich brauche um mit der UVR vernünftig arbeiten zu können schon etwa das doppelte kostet, darum bin ich im Moment auch ziemlich hin und hergerissen – einerseits nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei entsprechendem Arbeitseinsatz, andererseits aufhängen, anschließen und fertig.

Ich bin gerade hin und hergerissen…

leodavi antwortete vor 11 Jahren

muss mal schauen das ich was erkennbares skizziere – darin bin ich nämlich ne Niete…
Im Moment ist auch noch nichts zusammen – grundsätzlich bin ich da also auch noch flexibel.

Hab gestern auch mal einige Stunden verschiedenes zur UVR recherchiert und gegoogelt, aber auch zu alternativen dazu – dabei bin ich auch auf die DeltaSol BX Plus von Resol gestoßen.

Nach dem Zusammenrechnen von Preisen komm ich da zu der Erkenntnis dass alleine das was ich brauche um mit der UVR vernünftig arbeiten zu können schon etwa das doppelte kostet, darum bin ich im Moment auch ziemlich hin und hergerissen – einerseits nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei entsprechendem Arbeitseinsatz, andererseits aufhängen, anschließen und fertig.

Ich bin gerade hin und hergerissen…

jostom antwortete vor 11 Jahren

Möglicherweise ist auch der Heizungsregler HC von Resol eine Alternative. Allerdings wird Dir da das Grundgerät nicht reichen, du wirst wohl noch ein Relaismodul anschließen müssen.

Thomas

jostom antwortete vor 11 Jahren

Möglicherweise ist auch der Heizungsregler HC von Resol eine Alternative. Allerdings wird Dir da das Grundgerät nicht reichen, du wirst wohl noch ein Relaismodul anschließen müssen.

Thomas

rullePoelser antwortete vor 11 Jahren

einfacher und Reglungtechnisch besser währe es Puffer ohne WT zu nehmen und die Solaranlage über einen Plattentauscher einzubinden.
Alle drei Puffer nach Tichelmann-System anschließen und alles über eine UVR oder Promatik D20 steuern.
24m² Solar liefern im Jahresdurchschnitt 60kw

rullePoelser antwortete vor 11 Jahren

einfacher und Reglungtechnisch besser währe es Puffer ohne WT zu nehmen und die Solaranlage über einen Plattentauscher einzubinden.
Alle drei Puffer nach Tichelmann-System anschließen und alles über eine UVR oder Promatik D20 steuern.
24m² Solar liefern im Jahresdurchschnitt 60kw

leodavi antwortete vor 11 Jahren

Ich glaub wir haben da gerade etwas aneinander vorbei geschrieben …

Nachdem ich vorgestern das erste mal kurz die Hezung aufgedreht hab und meinen Kontostand sowie den Kalender gecheckt hab kommt so langsam eine nicht ganz positive Erkenntnis – nämlich das ich mich mittlerweile wohl doch etwas beeilen muss die Heizung so schnell und günstig wie möglich erstmal in Betrieb zu nehmen.

bedeutet:

„Kesselanschluss P21 mit Pufferspeicher und Brennerregelung nach Fühler TS und TV und Pumpensteuerung nach TK direkt aus dem Brenner A25“ nach Atmos Bedienungsanleitung (21.)
-Y Anschluss an den ersten Püfferspeicher -> schafft es die Solarthermie nicht die Temperatur zu halten spring der Brenner an und lädt Speicher 1 voll.

Solar bleib erstmal aussen vor und wird später voraussichtlich mit der DeltaSol BX Plus angeschlossen – ohne jegliche Verbindung zum Brenner.

Dazu baue ich gerade ne ungeregelte Frischwasserstation mit ein paar manuellen Rafinessen zusammen.

Das Zusammenspiel sollte sich imho mit vernünftig eingestellten Temperaturschaltschwellen der Einzelregelungen ergeben, lediglich hätte ich dann keine „große“ Übersicht und nicht soviel Möglichkeit für weitere Spielereien im nachhinein…

Was mich bei der ganzen Leserei aber mittlerweile brennend interessiert sind die Unterschiede zwischen den Temperatursensoren – ich lese hier was von Pt1000, Pt500 oder KTY und KT0 20 – und nichts genaues zu Wissen macht mich neugierig.

leodavi antwortete vor 11 Jahren

Ich glaub wir haben da gerade etwas aneinander vorbei geschrieben …

Nachdem ich vorgestern das erste mal kurz die Hezung aufgedreht hab und meinen Kontostand sowie den Kalender gecheckt hab kommt so langsam eine nicht ganz positive Erkenntnis – nämlich das ich mich mittlerweile wohl doch etwas beeilen muss die Heizung so schnell und günstig wie möglich erstmal in Betrieb zu nehmen.

bedeutet:

„Kesselanschluss P21 mit Pufferspeicher und Brennerregelung nach Fühler TS und TV und Pumpensteuerung nach TK direkt aus dem Brenner A25“ nach Atmos Bedienungsanleitung (21.)
-Y Anschluss an den ersten Püfferspeicher -> schafft es die Solarthermie nicht die Temperatur zu halten spring der Brenner an und lädt Speicher 1 voll.

Solar bleib erstmal aussen vor und wird später voraussichtlich mit der DeltaSol BX Plus angeschlossen – ohne jegliche Verbindung zum Brenner.

Dazu baue ich gerade ne ungeregelte Frischwasserstation mit ein paar manuellen Rafinessen zusammen.

Das Zusammenspiel sollte sich imho mit vernünftig eingestellten Temperaturschaltschwellen der Einzelregelungen ergeben, lediglich hätte ich dann keine „große“ Übersicht und nicht soviel Möglichkeit für weitere Spielereien im nachhinein…

Was mich bei der ganzen Leserei aber mittlerweile brennend interessiert sind die Unterschiede zwischen den Temperatursensoren – ich lese hier was von Pt1000, Pt500 oder KTY und KT0 20 – und nichts genaues zu Wissen macht mich neugierig.