moin leute,
hab gestern von tobias(der mit dem Qualm NICHT mehr kämpft) ne gute ladung holzbriketts bekommen.“Vielem dank nochmal“. Hab es auch heute gleich ausprobiert und festgestell:“das zeug brennt schön lange“. hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
Primärluft ist 1 mm
sekundärluft 4 mm
Liebe Grüße klaus
P.s.: Bitte nicht schon wieder antworten mit lambda regelung und co einbauen….. dann verlasse ich sofort dieses Forum!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
Guckst du hier
Einfach runterscrollen bis zum Gluthaufen
Wenn du jetzt keinen Laddomaten sondern einen Dreiwegemischer mit Automatischer RWN hast ist der Gluthaufen sehr vom Vorteil
Und ja, jeder HV ist zum verheizen von HBK geeignet
…hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
Wenn du jetzt keinen Laddomaten sondern einen Dreiwegemischer mit Automatischer RWN hast ist der Gluthaufen sehr vom Vorteil
Und ja, jeder HV ist zum verheizen von HBK geeignet
…, dass geht auch mit dem Laddomat und einen zusätzlichen einstellbaren Thermostatschalter am Kesselwasservorlauf.
Der schaltet beim überschreiten der dort eingestellten Temperatur, die Laddomat / Kesselkreispumpe immer wieder ein.
Und später über einen Motorschieber erst den Kessel anstatt die Puffer entladen lassen
Im Winter bleibt in der Regel der Kessel so und so warm, inkl. Restglut zum wieder auflegen.
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin leute,
hab gestern von tobias(der mit dem Qualm NICHT mehr kämpft) ne gute ladung holzbriketts bekommen.“Vielem dank nochmal“. Hab es auch heute gleich ausprobiert und festgestell:“das zeug brennt schön lange“. hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
…, müsste auch für Kohlebriketts gehen ▬ gesucht und dazu gefunden:
„Hinweis: Atmos Vergaserkessel sind auch für Holzbriketts und Kohle erhältlich.
Diese Kessel haben im Flammenbereich ein Drehrost aus Gusseisen.
Das Rost bewirkt eine starke Abkühlung der Vergaserflamme und somit einen erheblich höheren Schadstoffausstoß.
Wir empfehlen deshalb grundsätzlich, Holz- und Kohlebriketts in einem Holzvergaserkessel zu verbrennen.“
Quelle: klick ► http://logic-therm.de/4-produkte/produkte.html ◄ klick
…, meiner Meinung nach wird der glühende Drehrost nur durch die Sekundärluft gekühlt;
von da her ist es zunächst Wurscht ob die Sekundärluft die Vergaser – Flamme direkt oder indirekt kühlt
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
KC Serie
Die Drosselklappe wird von dem Feurrungsregler FR124 gesteuert. Die Primär – und Sekundärluft wird auf eine hohe Temperatur vorgewärmt, damit ein hoher Wirkungsgrad und eine hochwertige Verbrennung erzielt wird.
Quelle
RS Serie
Verbrennungskammer mit Gussrost (vorgewärmte Sekundärluft)
Gussrost in der keramischen Schale eingesetzt
Optimale Vergasung von Holzbriketts und Stückholz – hoher Wirkungsgrad
Quelle
…,
„Das ist m.W.n. nur eine Vermutung vom Olaf, der die Tests heizen mit HBK nur am Attack Kessel versucht hat. „
Stille Post:
„Diese Kessel haben im Flammenbereich ein Drehrost aus Gusseisen. Das Rost bewirkt eine starke Abkühlung der Vergaserflamme und somit einen erheblich höheren Schadstoffausstoß.°“ >>~☻☻~<<
@ fjko, danke für deine Aufklärung.
LG Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin,
___________
„………..Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?……“
……
Holzbriketts, Scheitholz, Rundholz, überall Holz drin
die CO-Zündtemperatur liegt bei 605°C
die Brennraumtemp muß mindestens 700°C sein(nussbaumer eth Zürich)
wenn die Brennraumtemp „stimmt“, klappt das mit den xxl-pellets bei mir ohne Probleme.
Ich hatte die Baumarkt-Holzbriketts nicht zu dicht eingestapelt,
auf einer Scheitholzlage über dem üblichen „Startkram“.
___________
„…….hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?….“
……….
Wenn dieser „Restglutmull“ mit weniger Luft „beatmet“ wird,
bleibt die Brennraumtemp länger hoch, die EndrohrAGT sackt zwar,
aber da hinten brennt sowieso nichts….
Du bekommst in jeder Glutphase mit weniger „Zu(g)luft“ mehr Wärme ins Wasser….
Gruß Heinrich
PS
Über den LambdaCheck müssen wir nicht reden, keine Sorge…
Mich interessiert nicht mal meine EndrohrAGT,
bei 85-115°C(gse40) kann ich da vom Heck aus einfach nichts mehr regeln, ist für mich zu weit vorne,
ich bin da zu schlicht…..
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
moin,
PS
Über den LambdaCheck müssen wir nicht reden, keine Sorge…
Mich interessiert nicht mal meine EndrohrAGT,
bei 85-115°C(gse40) kann ich da vom Heck aus einfach nichts mehr regeln, ist für mich zu weit vorne,
ich bin da zu schlicht…..
… und trotzdem ist es schön zu wissen,
dass die Heißgaseintrittstemperatur unter dem Wärmetauscher 303°C zu 130°C im Ofenrohr beträgt
und die Ausgangstemperatur (meiner erdachten Hochtemperatur ↔ Reflexbrennkammer)
des äußeren Sekundärbrennglühraums 1000°C zu 303°C unter dem hinteren 8 x Röhrenwärmetauscher beträgt.
Und dass alles ohne Turbulatoren in den Wärmetauschern –
alleine durch die niedere Heißgasgeschwindigkeit, auf dem Weg durch die Wärmetauscher, verursacht.
Die Heißgasgeschwindigkeit wird nur über die zwei Düsenblenden [=x=] Drosselöffnungen bestimmt
und deren Durchlaß durch die einfache Primärluft |\↔ Regelung zur Kesselleistung,
über die Kesselvorlauftemperatur – als Regelkette.
Der Restsauerstoffwert, ist durch die gestaffelte neuartige Reflexsekundärbrennkammer,
inkl. fest eingestellter Sekundärdüse x=x← verringerten und trotzdem indirekt geregelten Sekundärluftdurchlass,
verursacht nur über die Druckdifferenz, durch die Primärluft – Führung |\↔ Regelung zur Kesselleistung.
So trotz aller Widerstände ▬ von mir erdacht und einfach analog umgesetzt/geregelt;
reagiert jetzt im weit nach unten gesteckten Restsauerstoffwert äußerst ↨ flexibel und angepasst
Gruß
Bernhard – der mit dem Esel ♪♪♪♫ tanzt …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Heinrich
___________
„………..Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?……“
……
das geht scho, schau mal hier..
User Dieter_R mit DC30 GSE Kessel
Ich möchte wenn mein Russenholz aufverbraucht ist nur noch mit Rund HBK heizen. Da ich Holz sowieso kaufen muss, fahre ich mit
XXL Pellets billiger.
Gruß Manfred
Meine Heizung____________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
vielen danke erstmal..
und grüße an alle!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo,
in Absprache mit den für diese Seite zuständigen Leuten möchte ich euch gern ein Angebot unterbreiten. Den Bezug dazu findet ihr im ATMOSforum unter dem Thema „Pellet und Holzbrikett Lieferant“.
Sonderangebot für Atmos-Forum-Mitglieder!
da das Rätselraten um die Vor- und Nachteile von Holzbriketts wohl noch länger ein Thema ist, was ich auch sehr gut finde, möchte ich euch etwas anbieten:
Wir verschicken an alle Interessenten ein 25-Kg-Testpaket Holzbriketts zum Sonderpreis für Atmos-Forum-Mitglieder von
14,50 EUR (ist wirklich nur ein Unkostenbeitrag)
Wir würden euch dann 25 Kg der Holzbriketts zusammenstellen und via Hermesversand zukommen lassen.
Wer Interesse hat bitte
mailen: info@naturbrennstoffe.com
per Internet Bestellen (mit Hinweis auf Atmos-Sonderpreis, da dieses Testpaket sonst 19 Euro kostet!):
http://www.naturbrennstoffe.com
Würde mich freuen, wenn wir so den einen oder anderen Atmos-Fan von unseren Holzbriketts überzeugen könnten.
Bis bald
Thomas
…hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
Guckst du hier
Einfach runterscrollen bis zum Gluthaufen
Wenn du jetzt keinen Laddomaten sondern einen Dreiwegemischer mit Automatischer RWN hast ist der Gluthaufen sehr vom Vorteil
Und ja, jeder HV ist zum verheizen von HBK geeignet
…hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
Wenn du jetzt keinen Laddomaten sondern einen Dreiwegemischer mit Automatischer RWN hast ist der Gluthaufen sehr vom Vorteil
Und ja, jeder HV ist zum verheizen von HBK geeignet
…, dass geht auch mit dem Laddomat und einen zusätzlichen einstellbaren Thermostatschalter am Kesselwasservorlauf.
Der schaltet beim überschreiten der dort eingestellten Temperatur, die Laddomat / Kesselkreispumpe immer wieder ein.
Und später über einen Motorschieber erst den Kessel anstatt die Puffer entladen lassen
Im Winter bleibt in der Regel der Kessel so und so warm, inkl. Restglut zum wieder auflegen.
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin leute,
hab gestern von tobias(der mit dem Qualm NICHT mehr kämpft) ne gute ladung holzbriketts bekommen.“Vielem dank nochmal“. Hab es auch heute gleich ausprobiert und festgestell:“das zeug brennt schön lange“. hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?
Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?
…, müsste auch für Kohlebriketts gehen ▬ gesucht und dazu gefunden:
„Hinweis: Atmos Vergaserkessel sind auch für Holzbriketts und Kohle erhältlich.
Diese Kessel haben im Flammenbereich ein Drehrost aus Gusseisen.
Das Rost bewirkt eine starke Abkühlung der Vergaserflamme und somit einen erheblich höheren Schadstoffausstoß.
Wir empfehlen deshalb grundsätzlich, Holz- und Kohlebriketts in einem Holzvergaserkessel zu verbrennen.“
Quelle: klick ► http://logic-therm.de/4-produkte/produkte.html ◄ klick
…, meiner Meinung nach wird der glühende Drehrost nur durch die Sekundärluft gekühlt;
von da her ist es zunächst Wurscht ob die Sekundärluft die Vergaser – Flamme direkt oder indirekt kühlt
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
KC Serie
Die Drosselklappe wird von dem Feurrungsregler FR124 gesteuert. Die Primär – und Sekundärluft wird auf eine hohe Temperatur vorgewärmt, damit ein hoher Wirkungsgrad und eine hochwertige Verbrennung erzielt wird.
Quelle
RS Serie
Verbrennungskammer mit Gussrost (vorgewärmte Sekundärluft)
Gussrost in der keramischen Schale eingesetzt
Optimale Vergasung von Holzbriketts und Stückholz – hoher Wirkungsgrad
Quelle
…,
„Das ist m.W.n. nur eine Vermutung vom Olaf, der die Tests heizen mit HBK nur am Attack Kessel versucht hat. „
Stille Post:
„Diese Kessel haben im Flammenbereich ein Drehrost aus Gusseisen. Das Rost bewirkt eine starke Abkühlung der Vergaserflamme und somit einen erheblich höheren Schadstoffausstoß.°“ >>~☻☻~<<
@ fjko, danke für deine Aufklärung.
LG Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin,
___________
„………..Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?……“
……
Holzbriketts, Scheitholz, Rundholz, überall Holz drin
die CO-Zündtemperatur liegt bei 605°C
die Brennraumtemp muß mindestens 700°C sein(nussbaumer eth Zürich)
wenn die Brennraumtemp „stimmt“, klappt das mit den xxl-pellets bei mir ohne Probleme.
Ich hatte die Baumarkt-Holzbriketts nicht zu dicht eingestapelt,
auf einer Scheitholzlage über dem üblichen „Startkram“.
___________
„…….hab aber zum schluss 1/3 ladung nur noch Glut. Ist das normal?….“
……….
Wenn dieser „Restglutmull“ mit weniger Luft „beatmet“ wird,
bleibt die Brennraumtemp länger hoch, die EndrohrAGT sackt zwar,
aber da hinten brennt sowieso nichts….
Du bekommst in jeder Glutphase mit weniger „Zu(g)luft“ mehr Wärme ins Wasser….
Gruß Heinrich
PS
Über den LambdaCheck müssen wir nicht reden, keine Sorge…
Mich interessiert nicht mal meine EndrohrAGT,
bei 85-115°C(gse40) kann ich da vom Heck aus einfach nichts mehr regeln, ist für mich zu weit vorne,
ich bin da zu schlicht…..
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
moin,
PS
Über den LambdaCheck müssen wir nicht reden, keine Sorge…
Mich interessiert nicht mal meine EndrohrAGT,
bei 85-115°C(gse40) kann ich da vom Heck aus einfach nichts mehr regeln, ist für mich zu weit vorne,
ich bin da zu schlicht…..
… und trotzdem ist es schön zu wissen,
dass die Heißgaseintrittstemperatur unter dem Wärmetauscher 303°C zu 130°C im Ofenrohr beträgt
und die Ausgangstemperatur (meiner erdachten Hochtemperatur ↔ Reflexbrennkammer)
des äußeren Sekundärbrennglühraums 1000°C zu 303°C unter dem hinteren 8 x Röhrenwärmetauscher beträgt.
Und dass alles ohne Turbulatoren in den Wärmetauschern –
alleine durch die niedere Heißgasgeschwindigkeit, auf dem Weg durch die Wärmetauscher, verursacht.
Die Heißgasgeschwindigkeit wird nur über die zwei Düsenblenden [=x=] Drosselöffnungen bestimmt
und deren Durchlaß durch die einfache Primärluft |\↔ Regelung zur Kesselleistung,
über die Kesselvorlauftemperatur – als Regelkette.
Der Restsauerstoffwert, ist durch die gestaffelte neuartige Reflexsekundärbrennkammer,
inkl. fest eingestellter Sekundärdüse x=x← verringerten und trotzdem indirekt geregelten Sekundärluftdurchlass,
verursacht nur über die Druckdifferenz, durch die Primärluft – Führung |\↔ Regelung zur Kesselleistung.
So trotz aller Widerstände ▬ von mir erdacht und einfach analog umgesetzt/geregelt;
reagiert jetzt im weit nach unten gesteckten Restsauerstoffwert äußerst ↨ flexibel und angepasst
Gruß
Bernhard – der mit dem Esel ♪♪♪♫ tanzt …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Heinrich
___________
„………..Ist der DC30 GSE überhaupt für holzbriketts geeignet?……“
……
das geht scho, schau mal hier..
User Dieter_R mit DC30 GSE Kessel
Ich möchte wenn mein Russenholz aufverbraucht ist nur noch mit Rund HBK heizen. Da ich Holz sowieso kaufen muss, fahre ich mit
XXL Pellets billiger.
Gruß Manfred
Meine Heizung____________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
vielen danke erstmal..
und grüße an alle!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L