Hallo zusammen,

was bin ich froh, dieses Forum entdeckt zu haben. Hier scheinen sich ja mal wirklich Leute mit Ahnung und Sachverstand zu tummeln.

Habe vor kurzem ein älteres Haus übernommen in dem o. g. DC 32 gs verbaut ist. Leider hat das Haus in den letzen Jahren einige Male den Besitzer gewechselt und mir konnte deshalb niemand so richtig die Funktionsweise des Holzvergasers erklären. Der Vorbesitzer meinte, ich solle einfach den Vergaserventilator auf ca. 2 Uhr stellen (dann läuft er einfach permanent durch, bis man ihn wieder ausschaltet) und Feuer machen. Das Vorlaufthermometer erreicht dabei etwa um die 70°C.

Wie gesagt, bin ich absoluter Laie, was die Holzfeuerung betrifft und leider werd‘ ich aus dem gebrochenen Deutsch der Bedienungsanleitung auch nicht wirklich schlau. Mir scheint es aber eher unsinng, permanent den Ventilator laufen zu lassen, da doch dann sicherlich das Holz deutlich schneller verbrennt, oder?
Außerdem muss ich den Lüfter dann auch immer wieder ausschalten, da er sich in der, vom Vorbesitzer empfohlenen, Einstellung nicht selbst abschaltet.

Ich hatte zwar mal gewagt, den „Rauchgasthermostat“-Regler etwas zurückzunehmen, sodass sich der Lüfter ausgeschaltet hat, nachdem daraufhin aber die Vorlauftemperatur auf über 90°C stieg, machte ich mir Sorgen, dass etwas kaputt gehen könne und drehte den Regler wieder hoch.

Im yt-Video von Klaus Bernhardt habe ich außerdem gesehen, dass er seinen Brenner von unten befeuert. Auch das hat man mir anders erklärt.

Ich gehe mal davon aus, dass der 32er im Originalzustand ist.
Verwendetes Brennmaterial: Buche.
Kamin: gemauert ca. 9m hoch.

Kann mir jemand rudimentäre Tipps geben, wie ich die Einstellungen vornehmen sollte, wie ich genau einfeuere und ob ich auch Kohlebriketts zusätzlich einwerfen kann?

Achja, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt alle hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Was genau ist ein belimo bzw. dessen Funktion?

Für eine kleine Einweisung wäre ich wirklich dankbar.

Viele Grüße

Michl



2 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren
Was genau ist ein belimo bzw. dessen Funktion?

nabend Michl,
die gse,gsx haben einen zweiten Rauchgasthermostaten ( RGT II),
dessen Kapillarfühler sitzt neben dem RGT-I-Fühler.
Der RGT II schaltet den Atmos-Belimo/Drehschieber,
dieser Schieber sitzt zwischen der FZR-Klappe und dem Kessel.

für den 50gse hat Manfred mal ne „Fibel“ zusammengestellt :
GSE50FIBEL

den RGT II hast du nicht an deinem GS,
die primär/sekundär-Luft wird bei dir mit nur einer Schieberstange eingestellt,
…versuch die gse Luft-„Einstellung“ auf GS zu „übersetzen“…

Gruß Heinrich

(ich habe einen 40gse mit dem LambdaCheck an der sekundärLuft von anfang an,
mit der „fibel“ habe ich nie geheizt…)

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

hallo michl, du sagtest du bist absoluter laie was holzvergaser angeht… ich denke wir müssen ganz von anfang an beginnen…. (so wie bei mir vor nem jahr…..

Du hast an deinem HV(Holzvergaser)
-zwei Türen / oben füllraum/// unten Brennraum
-eine anheizklappe
-ein rauchgasthermostat
-ein kesselthermostat
-Primluft/sekluft (bei dir nur zusammen verstellbar)
…………………..

wenn du in deinen HV Holz einschichtest (füllraum)
sollte die untere lage über der düse etwas kleiner gespaltenes
holz gelegt werden und dann die normalen scheite drüber.

Falls du von unten mit gas anheizt muss die AHK(anheizklappe)
geöffnet sein, Füllraumtür geschlossen und Brennraumtür
natürlich offen. dann wartest du etwas, bis das holz anfängt zu brennen, dann kannst du den gasbrenner herausnehmen und füllraumtür und AHK schließen

(es gibt natürlich mehrere anheizmöglichkeiten… ist immer persöhnlicher geschmack)

rauchgasthermostat muss dabei noch auf anheizen stehen.
das rauchgasthermostat stellst du wenn der kessel auf betrieb ist
so ein, daß dein kessel NACH abbrand von selber ausgeht. hierbei sollte der kessel nicht zu früh und auch nicht zu spät abschalten.
Man kann sagen wenn noch etwas glut vorhanden ist sollte der kessel abschalten.(restkohleerhaltung) ist gut für das kommende anheizen.

Den kesselthermostat solltest du so einstellen, daß deine kesseltemperatur etwas zwischen 80-90 grad liegt.

bei deinem kessel kenne ich mich natürlich mit der prim/sekluft
nicht aus, diese würde ich vorerst nach bedienungsanleitung einstellen. beim (gse) sind diese unterteilt.

Zum Prinzip des holzvergasers…. es wird im füllraum durch sauerstoffarmut (Primärluft) das holz nur zum (kokeln) gebracht hierbei entsteht das holzgas welches dann im brennraum unter zugabe von (sekundärluft) verbrannt wird.

Ich hoffe das ich dir etwas weiterhelfen konnte….

Liebe grüße Klaus Bernhardt

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT